La ricerca ha trovato 65 risultati
- mar mar 08, 2016 19:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Attribuzione consumi colonne a vista
- Risposte: 4
- Visite : 1362
Re: Attribuzione consumi colonne a vista
Sono passato anche io per questo dubbio e ho risolto con la formula 50 della 10200. In soldoni direi che dice quanto da te ipotizzato
- mer gen 27, 2016 12:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Indicazione kv variabile
- Risposte: 9
- Visite : 2735
Re: Indicazione kv variabile
Grazie per la risposta articolata. Sposo in pieno l'idea di dare delle indicazioni semplificate all'installatore, mi rimane giusto da capire che numeri indicare. i DT sul radiatore come lo misuri...hai un termometro specifico?
- lun gen 25, 2016 19:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Indicazione kv variabile
- Risposte: 9
- Visite : 2735
Indicazione kv variabile
Buonasera a tutti, Avrei bisogno di qualche dritta sul kv variabile e sulla sua indicazione nei progetti di contabilizzazione. Prima di tutto vorrei sapere quanti di voi colleghi indicano radiatore per radiatore il kv da impostare sulla valvola? In secondo luogo vedendo i grafici dei produttori vedo...
- lun gen 25, 2016 19:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CONTABILIZZAZIONE CON CORPI SCALDANTI MISTI
- Risposte: 1
- Visite : 755
Re: CONTABILIZZAZIONE CON CORPI SCALDANTI MISTI
Ti tranquillizzo dicendoti che le domande, almeno per me, non sono affatto banali. 1) se proprio non si riesce a nascondere dei conta calorie compatti sotto scocca, la norma per i ventiloconvettori suggerisce l'utilizzo dei contabilizzatori indiretti rispondenti alla uni 11388 che conteggiano i temp...
- sab gen 23, 2016 19:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione alloggi inaccessibili
- Risposte: 23
- Visite : 5230
Re: Contabilizzazione alloggi inaccessibili
In effetti il tema sarebbe come comportarsi nella stesura del progetto quando non si riesce ad accedere ad uno o più alloggi...mi avete deragliato di brutto
- mer gen 20, 2016 21:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione alloggi inaccessibili
- Risposte: 23
- Visite : 5230
Re: Contabilizzazione alloggi inaccessibili
La maggiorazione per mancanza dimelettrostatiche come la valuti? Personalmente ritengo che la soluzione più opportuna (almeno l'unica che mi sovviene) sia quella di ragionare sulla superficie scambiante presunta da alloggi simili, per il tempo di funzionamento alla temperatura media dell'impianto......
- mar gen 19, 2016 22:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione alloggi inaccessibili
- Risposte: 23
- Visite : 5230
Re: Contabilizzazione alloggi inaccessibili
Esatto...quello che cerco è una soluzione legittima per chiudere il lavoro con un aggravio per gli indisciplinati...ma mi pare di capire che non ci sia ancora giurisprudenza in merito
- mar gen 19, 2016 10:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione alloggi inaccessibili
- Risposte: 23
- Visite : 5230
Re: Contabilizzazione alloggi inaccessibili
mi chiedevo se ci fosse un modo lecito per "punire" la negligenza, al di la delle sanzioni cui dovrebbe essere soggetto il proprietario, sono legittimato a considerare ad esempio le sue finestre come se fossero di legno vetro singolo anche se per esempio le avesse più performanti e demanda...
- lun gen 18, 2016 20:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione alloggi inaccessibili
- Risposte: 23
- Visite : 5230
Contabilizzazione alloggi inaccessibili
Buonasera a tutti, tra le 1000 problematiche dell'applicazione del 102/2014, presumo sia capitato a molti di voi di avere problemi nell'accedere a taluni appartamenti per i rilievi del caso, vuoi per assenza dell'inquilino, per ostracismo del proprietario o quant'altro. In queste circostanze come vi...
- gio gen 14, 2016 17:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambio impianto e UNI 10200
- Risposte: 15
- Visite : 3388
Re: Cambio impianto e UNI 10200
Ma se ci sono già i contacalorie diretti che si siano radiatori, pannelli radianti o altro che ti cambia sulla contabilizzazione?...mi sfugge qualcosa??
- gio gen 14, 2016 17:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
- Risposte: 61
- Visite : 14439
Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Mi sembrano troppi i volumi/ora per il comfort degli occupanti, per le dimensioni dei canali, e per gli sprechi energetici...è usuale dover arrivare a quell'ordine di ricambi?[/quote] è usuale per utenza con alti livelli di "igiene" dell'aria richiesti (es. sale operatorie =15 v/h minimi -...
- gio gen 14, 2016 15:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambio impianto e UNI 10200
- Risposte: 15
- Visite : 3388
Re: Cambio impianto e UNI 10200
Bhè allora già tutto apposto così
- gio gen 14, 2016 15:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambio impianto e UNI 10200
- Risposte: 15
- Visite : 3388
Re: Cambio impianto e UNI 10200
Per come la vedo io, visto che hanno fatto saltare in aria il loro alloggio, dovrebbero installarsi dei contacalorie su ogni stacco da colonna
- mer gen 13, 2016 11:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - Piano Primo
- Risposte: 15
- Visite : 3404
Re: CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - Piano Primo
Sono genovese anch'ioredHat ha scritto:Da genovese lo considero un investimento, certo costasse meno sarei più contento ma rimane ancora un buon investimento....
- mar gen 12, 2016 21:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - Piano Primo
- Risposte: 15
- Visite : 3404
Re: CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - Piano Primo
Mi tengo i 1000€
- mar gen 12, 2016 20:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori senza contabilizzatore in condominio contabilizzato
- Risposte: 4
- Visite : 1302
Re: Radiatori senza contabilizzatore in condominio contabilizzato
Credo che nick si riferisca proprio al fatto che hai inserito il quesito due volte
- mar gen 12, 2016 20:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - Piano Primo
- Risposte: 15
- Visite : 3404
Re: CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - Piano Primo
Scusa la curiosità (un altra rispetto a quella di come facciano tanti di voi ad avere certe anteprime) giusto per capire se ho ben compreso, in caso di presenza di tuboni giga, se ho i radiatori normodotati grande festa perché la contabilizzazione si fa e mi scaldo grandemente a spese del condominio...
- mar gen 12, 2016 20:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dlgs 102/14 termini per applicare UNI 10200
- Risposte: 9
- Visite : 2354
Re: dlgs 102/14 termini per applicare UNI 10200
Ok è obbligatorio
Ok ci sono le sanzioni (forse prorogate)
Ma chi è che controlla? E chi è che sanziona?
Si dovrà istituire un ufficio specifico...ok corro ad aggiornare il CV
Ok ci sono le sanzioni (forse prorogate)
Ma chi è che controlla? E chi è che sanziona?
Si dovrà istituire un ufficio specifico...ok corro ad aggiornare il CV
- mar gen 12, 2016 19:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - Piano Primo
- Risposte: 15
- Visite : 3404
Re: CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - Piano Primo
Da ciò che scrivi mi pare di capire che questi tubi sono sotto traccia nel pavimento del piano primo. In tal caso non essendo quantificabili direi che per la gioia di chi ci abita potrà godere di calore a spese di tutto il condominio. D'altra parte come la norma non tiene conto delle sfortune degli ...
- mar gen 12, 2016 15:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documenti per modifica gasolio-gas
- Risposte: 20
- Visite : 6307
Re: Documenti per modifica gasolio-gas
Con un po' di ritardo ma credo di essere riuscito a dirimere la questione. Il D.lgs aggiornato dalla L.90 all'ART17 recita: 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province auto...
- mar gen 12, 2016 10:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ripartizione Spese ACS
- Risposte: 14
- Visite : 5165
Re: Ripartizione Spese ACS
Scusa NoNick, se non ricordo male in un altro argomento che ora non trovo, fosti tu ad evidenziare la necessità di installare dei contatori volumetrici MID in presenza di contatori volumetrici con più di 10 anni. Oltre al decreto 155/2013, quali altre norme ci sono da sbattere in faccia a chi chiede...
- lun gen 11, 2016 09:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ripartizione Spese ACS
- Risposte: 14
- Visite : 5165
Re: Ripartizione Spese ACS
Onestamente fin'ora non mi è mai capitato. La soluzione più ovvia è quella già da te ipotizzata che è in linea con quanto si fa per il riscaldamento in caso di impossibilità di contabilizzazione (es. pannelli radianti con distribuzione a montanti), dove comunque se non si interviene fisicamente si d...
- dom gen 10, 2016 17:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documenti per modifica gasolio-gas
- Risposte: 20
- Visite : 6307
Re: Documenti per modifica gasolio-gas
Guarda qua stanno tutti aspettando che la regione legiferi per adeguarsi. al momento i funzionari dei vari enti locali continuano a far riferimento alla vecchia legge regionale, probabilmente in forza della clausola di cedevolezza cui ti riferivi in qualche post precedente
- dom gen 10, 2016 10:31
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante
- Risposte: 35
- Visite : 11870
Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante
Riguardo all'acqua calda sanitaria, il condominio ha già installato da 30 anni dei contalitri, vanno bene come strumento di misura o vanno sostituiti con qualcosa di diverso ? No, non vanno bene, perchè ci vogliono strumenti di misura certificati MID, e se questi hanno 30anni sicuramente non lo son...
- dom gen 10, 2016 10:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documenti per modifica gasolio-gas
- Risposte: 20
- Visite : 6307
Re: Documenti per modifica gasolio-gas
Sarebbe NO, indicativo : E' Of course. Il condizionale era solo per sottolineare l'apparente inutilità della relazione richiesta. Quindi secondo me in linea di massima non servirebbe se non si tocca il tronchetto esistente. C'è da dire che se metto una VIC però in un certo senso intervengo sui sist...
- dom gen 10, 2016 10:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documenti per modifica gasolio-gas
- Risposte: 20
- Visite : 6307
Re: Documenti per modifica gasolio-gas
qui in Liguria non è stato ancora recepito. ??? Una legge dello Stato non richiede 'recepimenti regionali'; in materia, le regioni POSSONO emanare regolamenti diversi, ma questo non implica che, se non lo fanno, le leggi non si applicano: si applica la normativa nazionale. Oltretutto, nei nuovi dec...
- sab gen 09, 2016 19:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documenti per modifica gasolio-gas
- Risposte: 20
- Visite : 6307
Re: Documenti per modifica gasolio-gas
Grazie a tutti per gli interventi. Se lo chiede il decreto requisiti minimi non mi interessa perché qui in Liguria non è stato ancora recepito. Circa la pratica inail, il decreto 1-12-75 Art.18 recita: Per ogni impianto, realizzato con uno o più generatori di calore e soggetto alle disposizioni del ...
- sab gen 09, 2016 00:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documenti per modifica gasolio-gas
- Risposte: 20
- Visite : 6307
Re: Documenti per modifica gasolio-gas
Grazie per la risposta. Sapresti gentilmente indicarmi dove è prescritto?
- ven gen 08, 2016 16:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documenti per modifica gasolio-gas
- Risposte: 20
- Visite : 6307
Documenti per modifica gasolio-gas
Buonasera a tutti, nella modifica di una caldaia esistente che vede il solo cambio di combustibile da gasolio a gas e relativa sostituzione di bruciatore, che tipo di documentazione si deve produrre oltre al progetto DM37 della nuova rete gas e progetto di prevenzione incendi? Per esempio la denunci...
- ven gen 08, 2016 16:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consumi involontari ricircolo acs
- Risposte: 34
- Visite : 10137
Re: consumi involontari ricircolo acs
Grazie
La versione in "inchiesta privata" la posso trovare da qualche parte oppure no in quanto privata?
La versione in "inchiesta privata" la posso trovare da qualche parte oppure no in quanto privata?
- mer gen 06, 2016 18:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consumi involontari ricircolo acs
- Risposte: 34
- Visite : 10137
Re: consumi involontari ricircolo acs
Niente errori comunque su sta norma eh!
- mer gen 06, 2016 18:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consumi involontari ricircolo acs
- Risposte: 34
- Visite : 10137
Re: consumi involontari ricircolo acs
Grazie...sei sempre sul pezzo!
- mer gen 06, 2016 16:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consumi involontari ricircolo acs
- Risposte: 34
- Visite : 10137
Re: consumi involontari ricircolo acs
Scusate se rispolvero il tema ma sbaglio o la formula indica il calore specifico cappellato di ben 3 ordini di grandezza????!!!!NoNickName ha scritto:No, neanche, sono andato a rileggermi la 10200.
- mer gen 06, 2016 12:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Istruzioni per l'uso 10200
- Risposte: 1
- Visite : 2607
Re: Istruzioni per l'uso 10200
Gli esempi della norma mi sembrano molto poco realistici, ovvero partono dai fabbisogni quando nella realtà un amministratore parte da delle bollette e anche nella prosecuzione dei calcoli mi sembra poco verosimile pretendere che un amministratore maneggi e ragioni su dei kWh quando è sempre stato a...
- mar gen 05, 2016 12:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Istruzioni per l'uso 10200
- Risposte: 1
- Visite : 2607
Istruzioni per l'uso 10200
Buongiorno a tutti, apro il presente argomento per sapere da voi come vi comportate circa la stesura delle cosiddette "istruzioni per l'uso" suggerite dall'appendice B della norma UNI. Ovvero temo non mi sia chiaro dove finisce il lavoro del termotecnico e dove inizia quello della ditta cu...
- ven dic 25, 2015 10:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia INAIL e gruppo di riempimento
- Risposte: 6
- Visite : 2819
- gio dic 24, 2015 19:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambio generatore
- Risposte: 42
- Visite : 7597
Re: Cambio generatore
Una domanda su tutte: ma il contratto di appalto tra committente e impresa su che base è stato fatto? Il progetto non prevedeva un computo metrico estimativo o quantomeno una lista delle lavorazioni da compilare per l'impresa?
Buon Natale a tutti
Buon Natale a tutti
- lun dic 07, 2015 23:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consumi involontari ricircolo acs
- Risposte: 34
- Visite : 10137
Re: consumi involontari ricircolo acs
Grazie a tutti per gli interventi e scusate se per pigrizia ho ricorso a voi piuttosto che alla uni.
Circa il tema della eventuale mala fede dei condomini temo che non ci sia granché da fare per tutti quelli che hanno i contatori "indoor"...se uno vuol fregare frega
Circa il tema della eventuale mala fede dei condomini temo che non ci sia granché da fare per tutti quelli che hanno i contatori "indoor"...se uno vuol fregare frega
- ven dic 04, 2015 01:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consumi involontari ricircolo acs
- Risposte: 34
- Visite : 10137
Re: consumi involontari ricircolo acs
Dunque si assumono dei valori std per la temperatura da acquedotto e si fa direttamente il calcolo dell'energia. Temo di aver consumato tutte le mie energie nervose per il riscaldamento e ho bellamente saltato a piè pari la uni10200 circa l'acs .... Sorry
- gio dic 03, 2015 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo cpi autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 3981
Re: rinnovo cpi autorimessa
Buonasera e scusate se tiro fuori dalla tomba questo topic... mi trovo in una situazione simile e non mi è chiaro se è possibile o quanto meno di buon senso fare una prova sull'impianto sprinkler al pari degli idranti. Mi spiego meglio: per l'impianto a idranti ho il mio bello strumentino, lo monto ...
- gio dic 03, 2015 16:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consumi involontari ricircolo acs
- Risposte: 34
- Visite : 10137
Re: consumi involontari ricircolo acs
Si quando scrivo "attribuiresti queste proporzioni al consumo di energia misurato dal contacalorie" intendevo "passami il termine" tradurre volumi d'acqua in energia. poi chiaramente i volontari ripartiti in base ai contalitri di casa e gli involontari in base ai millesimi di fab...
- gio dic 03, 2015 16:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consumi involontari ricircolo acs
- Risposte: 34
- Visite : 10137
Re: consumi involontari ricircolo acs
quindi tu installeresti un contatore volumetrico sulla dorsale acs in partenza dalla centrale, a fine "anno" sottrarresti al volume misurato da questo contatore la somma dei volumi dei contatori acs degli alloggi ed attribuiresti queste proporzioni al consumo di energia misurato dal contac...
- gio dic 03, 2015 15:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consumi involontari ricircolo acs
- Risposte: 34
- Visite : 10137
consumi involontari ricircolo acs
Buongiorno a tutti, come di consueto sottopongo alle vs. esperienze un dubbio sulla contabilizzazione. Premetto che ho cercato sul forum ma non ho trovato risposta a questo tema ma, se mi sbaglio vi chiedo gentilmente di indirizzarmi. Venendo al punto, mi chiedo se esiste un metodo rigoroso per disc...
- mar dic 01, 2015 23:00
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante
- Risposte: 35
- Visite : 11870
Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante
Si narra di no ... ci sarà da ridereAurora_89 ha scritto:Ci saranno modifiche o deroghe a tale decreto ?
- lun nov 30, 2015 20:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tabelle millesimali per contabilizzazione
- Risposte: 18
- Visite : 4505
Re: Tabelle millesimali per contabilizzazione
Bhè cintura rossa non è poi così male...poteva andarmi peggio
- lun nov 30, 2015 19:06
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante
- Risposte: 35
- Visite : 11870
Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante
Il progetto 10200 però va fatto comunque perchè si dovrà pagare per fabbisogno e non per millesimi di riscaldamento tradizionali. Ho letto questa teoria, ma è una interpretazione della legge ? O si può anche interpretare che se non cè possibilità tecnica di contabilizzare allora decade anche il dis...
- dom nov 29, 2015 15:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tabelle millesimali per contabilizzazione
- Risposte: 18
- Visite : 4505
Re: Tabelle millesimali per contabilizzazione
Caro mat, non posso fare a meno di notare che ti sei sentito chiamato in causa...se permetti...mi permetto di scrivere ciò che credo, naturalmente nei limiti delle regole del forum e della...appunto...educazione. Semplicemente non mi piace il tuo modo di porti. Se qualcuno commette degli atti che se...
- ven nov 27, 2015 23:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tabelle millesimali per contabilizzazione
- Risposte: 18
- Visite : 4505
Re: Tabelle millesimali per contabilizzazione
Picchio fai pure tutte le domande che vuoi senza dare ascolto a quelli che parlano di educazione senza sapere cosa sia. Venendo al tecnico direi che i colleghi (quelli educati appunto) ti hanno dato risposte corrette
- ven nov 27, 2015 08:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione e pannelli radianti
- Risposte: 10
- Visite : 2710
Re: Contabilizzazione e pannelli radianti
Perfetto...grazie
- gio nov 26, 2015 15:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione e pannelli radianti
- Risposte: 10
- Visite : 2710
Re: Contabilizzazione e pannelli radianti
Ho cercato ma non ho trovato nulla che lasci intendere una deroga alla contabilizzazione applicata impianti a bassa temperatura. Stanti così le cose parrebbe che in un impianto con sistema di emissione a pannelli radianti, sia esso termoregolato o meno, dove non sia possibile (antieconomico) install...