La ricerca ha trovato 45 risultati
- mer mag 31, 2023 08:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V13 - Chiusure d'ambito
- Risposte: 14
- Visite : 1325
Re: V13 - Chiusure d'ambito
Grazie mille del riscontro. :) Quindi ad esempio se io avessi un'autorimessa interrata soggetta al controllo VVF a servizio di un edificio residenziale di altezza antincendio inferiore a 24 m prevedo solamente la fascia di separazione tra autorimessa ed edificio sovrastante con le caratteristiche di...
- mar mag 30, 2023 17:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V13 - Chiusure d'ambito
- Risposte: 14
- Visite : 1325
Re: V13 - Chiusure d'ambito
G.1.7 Geometria 3. Quota di piano: dislivello tra il piano ed il relativo piano di riferimento del compartimento cui appartiene. 4. Altezza antincendio: massima quota dei piani dell'attività. Sono esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici). Ne...
- gio lug 07, 2022 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 10 Musei, gallerie,..
- Risposte: 0
- Visite : 737
RTV 10 Musei, gallerie,..
Buon pomeriggio a tutti. Analizzando la RTV 10, questa concede soluzioni conformi più vantaggiose per l'esodo purché si rispettino le condizioni aggiuntive indicate al punto V.10.5.4. Non capisco la nota [1] della tabella V10.3: "[1] Le larghezze minime per le vie d’esodo orizzontali < 800 mm d...
- lun mag 23, 2022 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici e reazione al fuoco
- Risposte: 10
- Visite : 1824
Re: Uffici e reazione al fuoco
Grazie mille Ronin, volevo giusto chiedere per le strutture sanitarie progettate con il vecchio DM. Tornado al Codice, tenendo presente le esclusioni di cui al punto S.1.6, rileggendo per l'ennesima volta la lettera circolare del 2 settembre 2020, prot. n. 11297 mi fa venire un dubbio la frase "...
- dom mag 22, 2022 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici e reazione al fuoco
- Risposte: 10
- Visite : 1824
Re: Uffici e reazione al fuoco
Si esistono e ovviamente hanno il loro costo, soprattutto se di classe 1. Per quello volevo essere sicura che le norme tradizionali li prescrivano, con il copi invece non c'è scampo.
- dom mag 22, 2022 09:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici e reazione al fuoco
- Risposte: 10
- Visite : 1824
Re: Uffici e reazione al fuoco
Ciao, grazie del riscontro. Certo leggendo il copi ci si arriva a tale conclusione, tuttavia probabilmente a qualcuno non era chiara la questione se il ministero ha dovuto pubblicare una circolare. Il dubbio mi sorgeva comunque per le rtv tradizionali (DM 09/04/1994, DM 22/02/2006, ecc..) dove non h...
- gio mag 19, 2022 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici e reazione al fuoco
- Risposte: 10
- Visite : 1824
Re: Uffici e reazione al fuoco
Buongiorno, riapro questo post perché ho un dubbio sulla reazione al fuoco degli arredi come scrivanie, mobili, sedie, cassettiere in un'attività progettata le RTV tradizionali. In effetti nell'elenco delle prestazioni per i vari materiali non si menzionano tali elementi. Per il CoPi invece, con la ...
- lun nov 02, 2020 17:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione porte a tenuta fumi freddi
- Risposte: 9
- Visite : 5010
Re: Certificazione porte a tenuta fumi freddi
Ci sono diverse possibilità, porte nuove: 1: la porta è marcata CE e nel marchio CE e nella DOP viene riportata la caratteristica Sa; 2: la porta è omologata e il produttore fornisce in aggiunta all'omologazione ed a tutti gli altri documenti ed adempimenti obbligatori, un rapporto di classificazio...
- lun lug 20, 2020 13:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimesse: Vecchio DM 86 vs COPI V6
- Risposte: 5
- Visite : 1686
Re: autorimesse: Vecchio DM 86 vs COPI V6
Buongiorno, ho un dubbio per quanto riguarda le aree TM1 con la nuova versione della RTV delle autorimesse (DM 15/05/2020). Ho visto che, rispetto alla versione precedente, è stata tolta la parola "complessivamente" dalla definizione delle aree TM1. Quindi nel caso di autorimesse SA-AA-HA ...
- ven lug 10, 2020 21:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI e impianti SPK secondo norme internazionali
- Risposte: 6
- Visite : 1253
Re: COPI e impianti SPK secondo norme internazionali
Grazie ad entrambi per la risposta. Il codice come soluzione conforme prescrive l'utilizzo della UNI EN 12845 (tabella S.6-11) se hai una configurazione non prevista dalla norma 12845 può ricorrere alla NFPA 13, andando in soluzione alternativa. Non ho problemi relativi a configurazioni particolari ...
- ven lug 10, 2020 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI e impianti SPK secondo norme internazionali
- Risposte: 6
- Visite : 1253
COPI e impianti SPK secondo norme internazionali
Buon pomeriggio a tutti. Nel caso in cui a protezione di uno stabilimento si vada ad installare un impianto di spegnimento automatico secondo norme internazionali, è necessario andare in soluzione alternativa per i livelli di prestazione IV o V della S6? Il punto S.6.9.2.2 parla di soluzioni conform...
- mer apr 15, 2020 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO
- Risposte: 10
- Visite : 2628
Re: DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO
Scusate, ritornando alla RTV 9, che profilo di rischio vita assegnereste per le aule degli asili nido? A2-A3 o B2-B3 :?: La stessa domanda mi viene anche per altre attività dove ho prevalenza di occupanti che non sono in grado di scappare in maniera autonoma (ad esempio cooperative dove sono present...
- gio apr 02, 2020 08:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su attività 72 DPR 151/2011
- Risposte: 10
- Visite : 3716
Re: Dubbio su attività 72 DPR 151/2011
Anche secondo me, però volevo avere un riscontro in tal senso, sia per individuare correttamente le attività soggette che la normativa di progettazione da applicare (se solo COPI oppure COPI+DPR n. 418 del 30/06/1995).
- mer apr 01, 2020 17:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su attività 72 DPR 151/2011
- Risposte: 10
- Visite : 3716
Re: Dubbio su attività 72 DPR 151/2011
Buon pomeriggio a tutti. Io ho una sede municipale che è sottoposta a tutela ai sensi del Dlgs. 22/01/2004 n. 42. All'interno di questo edificio è presente un archivio a servizio degli uffici comunali, NON aperto al pubblico, soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco per l’attività n. 34. Si config...
- sab mar 14, 2020 11:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
- Risposte: 11
- Visite : 3550
Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
Perfetto, grazie!
- sab mar 14, 2020 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
- Risposte: 11
- Visite : 3550
Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
Buongiorno a tutti! Ho una struttura nella quale sono presenti un asilo nido con persone presenti > 30 e una scuola dell'infanzia non soggetta al controllo VVF. Il punto 2.2.4 del DM cita "è ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a scuola dell'infanzia anche soggetti agli ademp...
- gio dic 12, 2019 06:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
- Risposte: 11
- Visite : 4192
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Perfetto, grazie
- mer dic 11, 2019 19:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
- Risposte: 11
- Visite : 4192
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Grazie Terminus. Quindi per le pareti senza forometrie o applico la percentuale minima di foratura del 20% (se non ho problemi di distanze) oppure devo fare uno studio con modelli di campo analizzando l'incendio reale e le caratteristiche della parete (argomento ancora per me sconosciuto :oops: ). N...
- mer dic 11, 2019 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
- Risposte: 11
- Visite : 4192
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Grazie Gmeister. :D Per guadagnare qualche metro posso tamponare con strutture EI, se mi lasciano e se ci sto dentro con l'areazione, le forometrie in alto così riduco la dimensione H della piastra radiante. Giusto? Per quanto riguarda il qf da considerare, non ho capito come dovrei calcolarlo se ho...
- mer dic 11, 2019 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
- Risposte: 11
- Visite : 4192
Re: CALCOLO DISTANZA SEPARAZIONE CODICE PREVENZIONE INCENDI S.3.11.3
Ciao a tutti. Mi è venuto un dubbio probabilmente sciocco, portate pazienza. :oops: La verifica della distanza di separazione può essere omessa per le pareti che non presentano forometrie? Chiedo questo perchè si parla per l'appunto di applicare la percentuale di foratura minima del 20%. Inoltre non...
- mer nov 20, 2019 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attribuzione Livello prestazione per la misura S7
- Risposte: 2
- Visite : 790
Attribuzione Livello prestazione per la misura S7
Buon pomeriggio a tutti, ho il seguente quesito da porVi sull’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi. Quando io ho un attività che posso inserire all’interno di un unico compartimento e in esso installo un impianto IRAI, posso affermare che alla misura S7 sto applicando un livello di prestaz...
- mer lug 17, 2019 20:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASCENSORI
- Risposte: 4
- Visite : 1462
Re: ASCENSORI
Grazie
- mer lug 17, 2019 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASCENSORI
- Risposte: 4
- Visite : 1462
Re: ASCENSORI
Buon pomeriggio a tutti, avevo un dubbio sull'ascensore antincendio montalettighe in strutture sanitarie di nuova costruzione. Volevo capire questo: Una zona di sbarco protetta dell'ascensore antincendio montalettighe, un vano scala di tipo protetto e un altro ascensore non antincendio di tipo prote...
- gio lug 04, 2019 21:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bozza nuova RTV autorimesse
- Risposte: 11
- Visite : 3482
Re: Bozza nuova RTV autorimesse
E' sparita la tabella del controllo fumi e calore. Ci si dovrà riferire alla tabella del codice, che è ovviamente più generica e pericolosa. Il livello III, che prevede SEFC, ha questa definizione: "In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi de...
- gio giu 20, 2019 13:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito batterie al litio
- Risposte: 11
- Visite : 1760
Deposito batterie al litio
Buongiorno a tutti!
Un deposito di batterie al litio rientra in qualche attività soggetta al controllo dei VVF?
Mille grazie a chi mi risponderà!
Un deposito di batterie al litio rientra in qualche attività soggetta al controllo dei VVF?
Mille grazie a chi mi risponderà!
- mer mag 29, 2019 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 9822
Re: evacuazione fumi naturale
Ok.
Pensavo che per "apertura comandata" s'intendesse un dispositivo che consente l'apertura dell'infisso da posizione remota, tipo il lucernario.
Pensavo che per "apertura comandata" s'intendesse un dispositivo che consente l'apertura dell'infisso da posizione remota, tipo il lucernario.
- mar mag 28, 2019 21:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 9822
Re: evacuazione fumi naturale
Grazie della risposta.
Quindi per apertura comandata è sottointesa anche la maniglia?
Quindi per apertura comandata è sottointesa anche la maniglia?
- mar mag 28, 2019 20:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 9822
Re: evacuazione fumi naturale
Riapro il post, ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato risposte in merito, casomai cancellate il mio quesito. :mrgreen: Ma le finestre apribili manualmente e le porte/portoni che tipo di aperture sono? SEd o SEe? Mi è venuto il dubbio perché cercando di capire la tabella S.8-3 non mi pare ...
- gio mag 23, 2019 07:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rvita officina meccanica
- Risposte: 2
- Visite : 895
Rvita officina meccanica
Buongiorno a tutti, sto valutando di applicare il codice per la progettazione di un'officina meccanica all'interno di un unico compartimento con superficie maggiore di 10.000 mq. All'interno si svolgeranno lavorazioni meccaniche a freddo, quindi il materiale in lavorazione è solo metallo mentre come...
- sab feb 09, 2019 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008
- Risposte: 4
- Visite : 1818
Re: DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008
Grazie mille per il tuo schema chiaro!
- gio gen 24, 2019 21:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008
- Risposte: 4
- Visite : 1818
DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008
Buonasera a tutti. Mi trovo nel caso di un’azienda soggetta al punto 1.1/C del DPR 151/2011. La tubazione del fornitore del gas metano arriva con una pressione pari a 20 bar, entra in una cabina di decompressione, di proprietà del cliente, ed esce con una pressione di 3 bar. La tubazione prosegue e ...
- mar ott 17, 2017 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Forno ad uso artigianale
- Risposte: 10
- Visite : 2802
Forno ad uso artigianale
Buonasera a tutti. Volevo chiedervi se secondo voi un forno artigianale di potenza pari a 340 kW ricade alle attività n. 74.1.A e 1.1.C., oppure solo al punto 74.1.A, oppure solo al punto 1.1.C? Il dubbio mi viene leggendo la faq pubblicata sul sito dei Vigili del Fuoco in merito alle attività 1 e 7...
- mer lug 27, 2016 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attestazione di Rinnovo Periodico
- Risposte: 3
- Visite : 1626
Re: Attestazione di Rinnovo Periodico
Grazie Terminus per la risposta.
Mi era venuto il dubbio in quanto il serbatoio non è direttamente a servizio dell'autorimessa ma del condominio (il quale non è soggetto nè come edificio civile nè come impianto di riscaldamento).
Farò così.
Grazie
Mi era venuto il dubbio in quanto il serbatoio non è direttamente a servizio dell'autorimessa ma del condominio (il quale non è soggetto nè come edificio civile nè come impianto di riscaldamento).
Farò così.
Grazie
- lun lug 25, 2016 22:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attestazione di Rinnovo Periodico
- Risposte: 3
- Visite : 1626
Attestazione di Rinnovo Periodico
Buonasera a tutti.
Ho un CPI in scadenza di un condiminio soggetto per le attività di autorimessa e serbatoio fisso di GPL da 3.000 l.
Mi confermate che devo presentare il mod. PIN 3-2014 per l'attività di autorimessa e il mod. PIN 3-GPL-2014 per il serbatoio?
Grazie in anticipo.
Ho un CPI in scadenza di un condiminio soggetto per le attività di autorimessa e serbatoio fisso di GPL da 3.000 l.
Mi confermate che devo presentare il mod. PIN 3-2014 per l'attività di autorimessa e il mod. PIN 3-GPL-2014 per il serbatoio?
Grazie in anticipo.
- mar gen 19, 2016 13:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centri Benessere
- Risposte: 3
- Visite : 1008
Re: Centri Benessere
Qualcuno ha esperienza con questo tipo di attività?
Ci sono degli aspetti particolari da tenere in considerazione?
Grazie e buona giornata a tutti!
Ci sono degli aspetti particolari da tenere in considerazione?
Grazie e buona giornata a tutti!
- lun gen 18, 2016 16:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centri Benessere
- Risposte: 3
- Visite : 1008
Re: Centri Benessere
No, non rientrano in questi decreti.
Immagino dovrò trattarla come attività non normata.
Immagino dovrò trattarla come attività non normata.
- lun gen 18, 2016 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centri Benessere
- Risposte: 3
- Visite : 1008
Centri Benessere
Buongiorno a tutti! Ho il seguente quesito da proporvi. Un hotel ha deciso di ampliare la propria struttura inserendo un centro benessere. I centri benessere rientrano all'attività n. 65 del DPR 151/2011 " Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, ...
- mer set 24, 2014 08:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diesel tank ad uso autotrazione
- Risposte: 4
- Visite : 1165
Re: Diesel tank ad uso autotrazione
Eh si, contro gli urti sono un po' pochini 15 cm.
Grazie mille
Grazie mille
- mar set 23, 2014 15:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diesel tank ad uso autotrazione
- Risposte: 4
- Visite : 1165
Re: Diesel tank ad uso autotrazione
Ok quindi diciamo che è per consentire un adeguato ancoraggio al terreno. In effetti non mi convinceva la storia dell'impermeabilità del terreno, sennò a cosa serve il bacino di contenimento? Se io ho già un terreno che mi consenta di posare in maniera stabile e ancorare il diesel tank la devo fare ...
- mar set 23, 2014 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diesel tank ad uso autotrazione
- Risposte: 4
- Visite : 1165
Diesel tank ad uso autotrazione
Buongiorno a tutti. Volevo sapere se la piazzola di posa alta almeno 15 cm rispetto al terreno circostante e prevista al punto 3 del art. 3 del DM 12 settembre 2003 va sempre realizzata. Ho sentito che se il diesel tank viene posato su un pavimento impermeabile non è necessario costruirla. Vi risult...
- mar lug 08, 2014 14:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attestazione di Rinnovo Periodico
- Risposte: 4
- Visite : 1385
Re: Attestazione di Rinnovo Periodico
Grazie Terminus. Casomai mi farai sapere cosa ne pensa il tuo Comando.
Lo slogan del DPR 151/2011 era: "Meno carte, più sicurezza"
Mi par mica tanto....
Lo slogan del DPR 151/2011 era: "Meno carte, più sicurezza"
Mi par mica tanto....
- mar lug 08, 2014 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attestazione di Rinnovo Periodico
- Risposte: 4
- Visite : 1385
Re: Attestazione di Rinnovo Periodico
Grazie Tom Bishop per la tua testimonianza. Infatti anche a me pare una cosa sensata allineare le scadenze. Mi pare che si vada ad agevolare sia il cliente che il Comando. L'importante è non presentare l'istanza in ritardo. Io ho una pratica di rinnovo ferma perché una ditta era in possesso di un CP...
- lun lug 07, 2014 17:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attestazione di Rinnovo Periodico
- Risposte: 4
- Visite : 1385
Attestazione di Rinnovo Periodico
Buongiorno, ecco il mio quesito. Se una ditta è in possesso ad esempio di n. 1 Attestazione di Rinnovo Periodico e n. 3 SCIA posso, alla prima delle 4 scadenze, presentare un' unica attestazione di rinnovo periodico dove vado a rinnovare tutti e 4 i documenti? Secondo il Comando VVF dove lavoro prin...
- mer apr 23, 2014 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su caseificio
- Risposte: 2
- Visite : 1643
Re: Dubbio su caseificio
Grazie per l'articolo.
Altre opinioni o esperienze a riguardo?
Altre opinioni o esperienze a riguardo?
- mar apr 22, 2014 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su caseificio
- Risposte: 2
- Visite : 1643
Dubbio su caseificio
Buongiorno, sto seguendo la pratica di prevenzione incendi per un caseificio. Attualmente l'attività risulta soggetta ai controlli di prevenzione incendi per la centrale termica, gruppo elettrogeno, serbatoio di ossigeno e deposito vari. Volevo sapere se l'attività prettamente del caseificio rientra...