La ricerca ha trovato 386 risultati

da Sandeman
ven feb 23, 2024 08:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affollamento attività commerciali: dichiarazione responsabile prevale su densità da RTV?
Risposte: 6
Visite : 212

Re: Affollamento attività commerciali: dichiarazione responsabile prevale su densità da RTV?

Buongiorno,

per come la vedo io la RTV si può anche derogare attraverso una dichiarazione da parte del responsabile fermo restando che la densità debba essere verificata e garantita sempre. (tipo controllo accessi/controlli ingresso/uscita o altro..)
da Sandeman
mer feb 21, 2024 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: WALLBOX IN ATTIVITA' 75
Risposte: 0
Visite : 133

WALLBOX IN ATTIVITA' 75

Buongiorno a tutti, ultimamente sempre più amministratori condominiali ci stanno chiedendo indicazioni di carattere tecnico per poter far fronte a condòmini che necessitano l'installazione di wallbox a servizio della propria auto elettrica in attività di autorimessa condominiale. Esiste per tanto un...
da Sandeman
ven feb 09, 2024 11:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Antincendio, al via l’iter della riforma del settore
Risposte: 1
Visite : 134

Antincendio, al via l’iter della riforma del settore

Lascio il link nel caso voleste dare una occhiata. https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/antincendio-via-l-iter-riforma-settore-AFN0MNeC https://cnpi.eu/wp-content/uploads/2024/02/Antincendio-al-via-liter-della-riforma-del-settore.pdf https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2024/0...
da Sandeman
mer gen 24, 2024 08:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa campo di apllicazione
Risposte: 2
Visite : 143

Re: Autorimessa campo di apllicazione

Buonasera a tutti, autorimessa piano interrato S=241 mq circa, ingresso S=41 mq circa ma disimpegno con scala e ascensore che porta al piano primo dell'attività commerciale attività soggetta, S=47 mq circa. Ho allegato pianta piano interrato. Il mio dubbio nasce se il disimpegno lo devo considerare...
da Sandeman
ven gen 12, 2024 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di smaltimento fumo/calore
Risposte: 14
Visite : 1366

Re: Aperture di smaltimento fumo/calore

Buongiorno a tutti, ri- apro questa discussione in quanto, a seguito di quanto sopra esposto, assieme allo strutturista siamo riusciti ad individuare un area nel corsello di manovra su cui ricavare l'aereazione mancante. In sostanza lo strutturista propone un apertura, attraverso il solaio dell'auto...
da Sandeman
lun dic 11, 2023 14:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casa di accoglienza
Risposte: 10
Visite : 386

Re: Casa di accoglienza

In sostanza credo si dovrà seguire il DM 09/04/94 ALLEGATO III unitamente alle linee guida 21/02/2005

https://mauromalizia.it/circolari-di-pr ... immigrati/
da Sandeman
lun dic 11, 2023 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casa di accoglienza
Risposte: 10
Visite : 386

Re: Casa di accoglienza

Allego circolare.. 26.05.2015 VVF Centri di Accoglienza https://anniversario-sca.vigilfuoco.it/sites/default/files/norme/2015-05-26_Circ_centri_accoglienza_immigrati.pdf Inoltre.. ma di questa non ho riferimento normativo o ministeriale https://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1224/Allegato_C_Spe...
da Sandeman
lun dic 11, 2023 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casa di accoglienza
Risposte: 10
Visite : 386

Re: Casa di accoglienza

Ragazzi come sempre ringrazio della vostra disponibiltà. In effetti l'applicazione di quale decreto utilizzare risulta ambigua. Come dice etec83 la stessa struttura la si può definire ''casa per ferie'' in quanto ''sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o g...
da Sandeman
mer dic 06, 2023 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casa di accoglienza
Risposte: 10
Visite : 386

Casa di accoglienza

Buonasera a tutti Voi, ho un dubbio riguardante la procedura da effettuare per quanto riguarda una casa di accoglienza. In sostanza si tratta di una abitazione civile di proprietà comunale la quale dovrà essere ri-convertita in un centro per famiglie bisognose. La metratura non è elevata. Stiamo par...
da Sandeman
mer ott 11, 2023 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: - Carenza Sup. di apertura smaltimento fumo/calore autorimessa -
Risposte: 6
Visite : 310

Re: - Carenza Sup. di apertura smaltimento fumo/calore autorimessa -

Grazie a tutti delle risposte. L'dea sarebbe quella di prevedere dei jet fan all'interno del corsello. Tali jet fan spingerebbero il fumo verso il varco di accesso inteso come rampa di accesso dell'autorimessa. La geometria sarebbe abbastanza semplice ( allego schizzo in rosso percorso aria estrazio...
da Sandeman
mer ott 11, 2023 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: - Carenza Sup. di apertura smaltimento fumo/calore autorimessa -
Risposte: 6
Visite : 310

Re: - Carenza Sup. di apertura smaltimento fumo/calore autorimessa -

Stavo pensando se fosse possibile nel tuo caso andare con una soluzione alternativa puntando a ricavare quanti più metri quadri possibili per ottenere i canonici 20 mq di apertura mancanti. A quel punto Girerei l'analisi sull'applicazione della soluzione alternativa secondo la tabella S.8-3, però l...
da Sandeman
mer ott 11, 2023 08:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: - Carenza Sup. di apertura smaltimento fumo/calore autorimessa -
Risposte: 6
Visite : 310

- Carenza Sup. di apertura smaltimento fumo/calore autorimessa -

Buongiorno a tutti, sono alle prese con l'adeguamento di una autorimessa interrata di cat. B. Praticamente le aperture di ventilazione risultano carenti sia con il vecchio DM sia con con il COPI. Mancano circa 20 mq. Purtroppo non riesco a ricavare delle aperture di smaltimento sul solaio in quanto ...
da Sandeman
mer set 20, 2023 08:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI
Risposte: 7
Visite : 319

Re: Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI

Buongiorno. Ho un dubbio: dici di installare "un piccolo IRAI installato nei pressi della zona del portone EI", poi parli di "rilevatori automatici di fumo per tutti e due i compartimenti". Cioè, parli di rivelatori automatici installati solo in prossimità del portone? Si almeno...
da Sandeman
mer set 20, 2023 08:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI
Risposte: 7
Visite : 319

Re: Portone scorrevole tagliafuoco senza IRAI

Buonasera a tutti. Ho una autorimessa pubblica con 2 piani interrati, e a causa della presenza di un piano a quota > -6 m devo necessariamente installare un portone tagliafuoco scorrevole per dividere i due livelli. La RTO non prevede la rivelazione automatica, ma credo che per far funzionare il po...
da Sandeman
mar ago 01, 2023 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 535

Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti

Sullo stesso fabbricato si tratta di impedire che l'incendio di un compartimento possa attraversare la parete e propagarsi al di la di essa. Materia trattata dalle disposizioni sulla sicurezza degli ambiti/facciate. Esatto. Devo impedire che l'incendio si propaghi dal compartimento 1 al compartimen...
da Sandeman
mar ago 01, 2023 14:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 535

Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti

Grazie Terminus. Ho riletto più volte la domanda e ho capito forse la richiesta. In sostanza in questo caso abbiamo fattore di vista 0 in quanto la superficie e bersaglio è perpendicolare alla piastra radiante Ad ogni modo in questo caso si utilizza la RTV 13 oppure esiste un'altra circolare per que...
da Sandeman
mar ago 01, 2023 13:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 535

Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti

Non calcolare piastre radianti, ma considera i requisiti di sicurezza delle facciate. Fascia di rispetto in corrispondenza della compartimentazione. Buongiorno a tutti, mi ritrovo nel classico caso di un fabbricato adibito a logistica suddiviso in più comparti. Ho una fascia finestrata unica che co...
da Sandeman
lun lug 31, 2023 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contatori ENEL
Risposte: 5
Visite : 348

Re: Contatori ENEL

Vado trullo trullo in un autorimessa per fare un bel rinnovo del CPI; vedo però che nella corsia di manovra a muro ci sono 2 bei contatori ENEL; agendo sull'interruttore generale tolgo ovviamente corrente a tutta l'autorimessa tranne che al montante in arrivo dall'ENEL che alimenta i 2 contatori......
da Sandeman
lun lug 31, 2023 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contatori ENEL
Risposte: 5
Visite : 348

Re: Contatori ENEL

Vado trullo trullo in un autorimessa per fare un bel rinnovo del CPI; vedo però che nella corsia di manovra a muro ci sono 2 bei contatori ENEL; agendo sull'interruttore generale tolgo ovviamente corrente a tutta l'autorimessa tranne che al montante in arrivo dall'ENEL che alimenta i 2 contatori......
da Sandeman
ven lug 28, 2023 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Relazione tecnica attività 73
Risposte: 4
Visite : 358

Re: Relazione tecnica attività 73

Buongiorno a tutti i colleghi. Devo presentare una richiesta di valutazione progetto per un ufficio al cui interno sono presenti due uffici soggetti ai controlli appartenenti a due titolari. Quindi si hanno: n° 1 attività 73 + n° 2 attività 71. L'amministratore dello stabile presenterà domanda per ...
da Sandeman
mar lug 11, 2023 08:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: via di fuga senza maniglioni: autorimessa
Risposte: 5
Visite : 252

Re: via di fuga senza maniglioni: autorimessa

Devo fare un rinnovo di una scia di un autorimessa... vado a vedere e sulle vie di fuga verso il vano scale ci sono delle porte rei senza maniglione.... può essere conforme o devo fare aggiungere il maniglione? Buongiorno, io direi di controllare cosa è stato previsto nel progetto iniziale. Da li i...
da Sandeman
lun mag 29, 2023 08:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 19
Visite : 2461

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana, probabilmente seguirò la strada di una nuova progettazione + lavori di adeguamento. D'altronde la stessa strada l ho percorsa con l'impianto elettrico dato che anche per esso non esiste documentazione ne certificazione 46/90. Quindi ho interpellato l' e...
da Sandeman
ven mag 26, 2023 13:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 19
Visite : 2461

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

Ri-apro questa discussione in quanto mi trovo in difficoltà su di un impianto a rete idranti installato in attivita' autorimessa. In sostanza tale impianto è stato realizzato nei primi anni 2000 ma purtroppo non esiste documentazione inerente. ( nessuna dichiarazione ne tanto meno progetto ). Ora la...
da Sandeman
mer mag 24, 2023 08:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V3 - AUTORIMESSA -
Risposte: 6
Visite : 295

Re: V3 - AUTORIMESSA -

Esatto. L'autorimessa finisce nel suo luogo sicuro, che è la seconda porta del filtro. Siamo concordi su questo? Se sì, fine. Il resto non chiede parere. Altra cosa, ovviamente, se il vano scala condominiale è via di esodo fino a luogo sicuro all'aperto al piano terra fuori dalla porta di accesso. ...
da Sandeman
mar mag 23, 2023 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V3 - AUTORIMESSA -
Risposte: 6
Visite : 295

Re: V3 - AUTORIMESSA -

Grazie a tutti ragazzi per il vostro parere. L'autorimessa è una Cat. B e il condominio non rientra nel 151. Infine l'ascensore non viene utilizzato a scopi antincendio. Si tratta di un semplice ascensore condominiale. Io non lo tratterò, ho una commessa or ora arrivata. Autorimessa filtrata a prova...
da Sandeman
lun mag 22, 2023 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V3 - AUTORIMESSA -
Risposte: 6
Visite : 295

V3 - AUTORIMESSA -

Buona sera a tutti, una informazione.. voi procedete alla valutazione con la RTV 3 - Vani Ascensori - per gli ascensori a servizio del condomino . Lascio un disegno per completezza.. si tratta del classico ascensore che parte dall'autorimessa e va a servire i vari piani del condominio. A ragion di l...
da Sandeman
mer mag 17, 2023 13:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Manichetta e lancia in idrante a muro
Risposte: 4
Visite : 225

Re: Manichetta e lancia in idrante a muro

Ciao,

forse il punto 6.4.3 UNI 10779 ... le attrezzature devono essere permanentemente collegate alla valvola di intercettazione''
da Sandeman
mer mag 17, 2023 11:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabelle rateo crescita incendio
Risposte: 10
Visite : 2419

Re: Tabelle rateo crescita incendio

Riesumo questo topic per capire se il collega è riuscito a determinare il rateo di crescita dell'incendio.
Ho un magazzino di c.a. 40.000 kg da trattare e volevo capire come affrontare il valore di crescita.
da Sandeman
gio mag 11, 2023 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muro in cemento non armato da 40 cm
Risposte: 5
Visite : 291

Re: Muro in cemento non armato da 40 cm

Salve Ing.Caruso, la mia domanda era per capire come classificare la parete dato che non posso interpolare le tabelle .. mi spiego meglio.. Nel caso del nostro collega abbiamo una parete da 40,00 cm pari a 400,00 mm . Posso dire quindi che la parete può essere EI 240 (secondo S2.50) dato che EI 240 ...
da Sandeman
gio mag 11, 2023 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muro in cemento non armato da 40 cm
Risposte: 5
Visite : 291

Re: Muro in cemento non armato da 40 cm

Terminus ha scritto: gio mag 11, 2023 13:28 Se non è portante vai di tabella S.2-50
Se è portante, direi che non puoi a stretto rigore applicare la tabella 49
Scusa Terminus una domanda.. Come posso applicare la tabella S.2.50 con un valore 40 dato che il primo valore minimo per avere
un EI 30 risulta essere 60?
da Sandeman
gio mag 11, 2023 13:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovi mancati
Risposte: 7
Visite : 312

Re: Rinnovi mancati

Ciao,

io presento sempre SCIA nuova riprogettando con il Codice ( per la 75 ) + Disegni aggiornati + lavori di adeguamento.
E una tirata d'orecchie agli amministratori che non rinnovano...
I
da Sandeman
lun mag 08, 2023 11:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuove funzionalità PRINCE
Risposte: 6
Visite : 329

Re: Nuove funzionalità PRINCE

In realtà entrando nella Compilazione PIN c'è proprio scritto " E' possibile inoltrare esclusivamente procedimenti che non rientrino nel campo di applicazione del DPR 160/2010 (Attività non produttive)" quindi attività produttiva -> SUAP attività non produttiva -> PRINCE (prima era dirett...
da Sandeman
lun mag 08, 2023 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuove funzionalità PRINCE
Risposte: 6
Visite : 329

Re: Nuove funzionalità PRINCE

Salve Dorina, chiaro quindi la classica autorimessa condominiale dovrebbe essere il caso tipico. Su una cosa rimango un'attimo cosi. Ammettiamo che io in qualità di professionista debba procedere con un rinnovo. Prima compilavo io l'apposito PIN per agevolare il mio cliente, in seguito glielo giravo...
da Sandeman
lun mag 08, 2023 09:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuove funzionalità PRINCE
Risposte: 6
Visite : 329

Nuove funzionalità PRINCE

Buon giorno a tutti, qualcuno ha maggiori informazioni a riguardo le nuove implementazioni in vigore da oggi 08/05 del portale PRINCE? In pratica leggendo sembra che ora si possa inviare la modulistica PIN + RELATIVI ALLEGATI attraverso il Prince. Quindi in teoria si potrà by-passare lo SUAP? https:...
da Sandeman
ven mag 05, 2023 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?
Risposte: 9
Visite : 561

Re: Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?

Buongiorno Forum, ancora una volta mi rivolgo a voi, ho un dubbio un pochino particolare... ho un impianto sportivo esistente, anni '90, che dev'essere declassato da capienza 200 presenze a capienza 100 presenze. Le tribune erano dimensionate e realizzate per circa 160 posti, ora dovranno essere ci...
da Sandeman
gio mag 04, 2023 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Passaggio da Attività B a C
Risposte: 18
Visite : 829

Re: Passaggio da Attività B a C

Salve, va ripresentato un nuovo esame progetto. In primo luogo perché creerebbe confusione in quanto lo stesso progetto dovrà essere rivalutato dai VVF e successivamente, durante il sopraluogo, previsto per categoria C controllato. Oltre tutto nel futuro per esempio un accesso agli atti o altro ci s...
da Sandeman
mar mar 07, 2023 13:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo SCIA att. 4.3/A GPL
Risposte: 4
Visite : 287

Re: Rinnovo SCIA att. 4.3/A GPL

È scritto nelle note del modulo, può compilarlo il responsabile tecnico dell’azienda distributrice di GPL, il responsabile tecnico dell’impresa di manutenzione del deposito di GPL, o un tecnico abilitato iscritto nel relativo albo professionale. Chiaramente, in quest'ultimo caso, si presuppone che ...
da Sandeman
mar mar 07, 2023 09:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo SCIA att. 4.3/A GPL
Risposte: 4
Visite : 287

Rinnovo SCIA att. 4.3/A GPL

Buongiorno a tutti, ho una domanda di carattere pratico per quanto riguarda il rinnovo di una attività 4.3/A quindi bombolone fino a 5 m^3 a servizio di private abitazioni. In sostanza in fase di rinnovo vado a compilare il modello PIN 3 GPL effettuando magari un sopraluogo per vedere se sono stati ...
da Sandeman
mar mar 07, 2023 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TAVERNE USO ABITATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 909

Re: TAVERNE USO ABITATATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA

Quindi ragionando andrebbe messa una zona filtro tra le due... Potrei eventualmente mettere solamente una porta E30 dato che sono in AA? Mi sembra una forzatura poter mettere una solo una porta EI30 se ho per esempio una autorimessa da 970mq e realizzare una zona filtro se ho 1050 mq di superficie....
da Sandeman
ven mar 03, 2023 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TAVERNE USO ABITATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 909

Re: TAVERNE USO ABITATATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA

Il "filtro" del COPI è un disimpegno con doppia porta EI, non a prova di fumo. Quindi si passa da una a due porte tagliafuoco. Chiaramente il filtro del COPI è differente rispetto al filtro del Dm 83. Il fatto è che devo far digerire ai condomini che nella loro bella taverna gli devo ''ru...
da Sandeman
ven mar 03, 2023 11:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TAVERNE USO ABITATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 909

Re: TAVERNE USO ABITATATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA

concordo Quella comunicazione è verso compartimenti di altra attività, quindi secondo tab. V.6-2 terza colonna. Se compartimento AA solo porta E30, se no filtro non areato con porte EI 60 non Sa. Sul tema mi sono interfacciato più volte con Comandi e Direzione regionale ed è sempre stata interpreta...
da Sandeman
ven feb 24, 2023 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TAVERNE USO ABITATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA
Risposte: 9
Visite : 909

TAVERNE USO ABITATIVO NON PERTINENTI AUTORIMESSA

Buongiorno a tutti, volevo un vostro parere in merito ad una situazione sulla quale sicuramente avete già avuto modo di affrontarla data la sua popolarità. In sostanza si tratta della ''classica taverna con caminetto romantico stile baita di montagna :cry: '' adiacente al box auto inserito in autori...
da Sandeman
mar gen 24, 2023 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa netta o lorda?
Risposte: 12
Visite : 2896

Re: autorimessa netta o lorda?

Ciao, esiste una nota di Malizia il quale dice che per definizione la tolleranza non può essere già impiegata in fase progettuale.
Per cui a mio avviso l'autorimessa è soggetta.
da Sandeman
mar gen 10, 2023 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Montauto autorimessa
Risposte: 3
Visite : 403

Re: Montauto autorimessa

Buongiorno intanto grazie per la risposta. Si in effetti si tratta più di un sollevatore che di un montauto per essere precisi. Tuttavia mi resta il dubbio su quali ed eventuali misure prevedere. Nel tuo caso allora si tratta di un raddoppiatore ( alcune aziende lo chiamano cosi ) . Ad ogni modo cr...
da Sandeman
mar gen 10, 2023 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Montauto autorimessa
Risposte: 3
Visite : 403

Re: Montauto autorimessa

Salve, recentemente abbiamo effettuato una pratica VF di una autorimessa avente accesso attraverso monta auto.(no rampa di accesso) Oltre tutto il monta auto era utilizzato anche da persone disabili a bordo autovettura. Sono state applicate diverse soluzioni di protezione antincendio quali IRAI e Sp...
da Sandeman
ven dic 23, 2022 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 65 / Disco bar
Risposte: 0
Visite : 309

Attività 65 / Disco bar

Buongiorno a tutti, apro questa discussione essendo in difficoltà su un caso che sto studiando. In sostanza mi riallaccio al mio post scritto (di fretta) sull'altro thread. In sostanza sto analizzando un locale che sarà adibito a disco/bar da 180mq con affluenza di 200 persone In pratica si tratta d...
da Sandeman
mer dic 21, 2022 11:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bar, happy hour, karaoke et similia: soggetti?
Risposte: 2
Visite : 1555

Re: Bar, happy hour, karaoke et similia: soggetti?

Riprendo questa discussione per avere dei chiarimenti/approfondimenti dato che non ho mai avuto modo di trattare questa tipologia di attività In sostanza, come detto dai colleghi sopra, se l'attività di disco/bar/musica/karaoke è di contorno all'attività principale di ristorante/bar/pub l'attività n...
da Sandeman
lun dic 05, 2022 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti oltre la porta REI
Risposte: 9
Visite : 866

Re: Idranti oltre la porta REI

Salve, non puoi, a mio avviso , procedere con la SCIA in quanto dovresti asseverare un progetto approvato non conforme a quanto presente nelle realtà. Oltre tutto all'interno dei corridoi potresti avere problemi nell'operare con le manichette in quanto potrebbero essere vie di esodo e comunque una v...
da Sandeman
gio dic 01, 2022 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA e ASSEVERAZIONE - difformità progetto da situazione reale
Risposte: 9
Visite : 757

Re: SCIA e ASSEVERAZIONE - difformità progetto da situazione reale

Ciao, allora quando tu vai a compilare il modello asseverazione vuol dire che ''asseveri'' quanto previsto dalla normativa antincendio avendo ''visto'' : la documentazione tecnica di seguito indicata; le normative tecniche di prevenzione incendi, valutate ai fini della presente asseverazione; l’esit...