La ricerca ha trovato 118 risultati

da Sandeman
ven nov 20, 2020 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Taratura pressostato pompa di surpressione
Risposte: 11
Visite : 142

Re: Taratura pressostato pompa di surpressione

tu puoi fare un sistema di surpressione dedicato all'antincendio (con disconnettore idraulico - il civile per i fatti suoi) ma devi realizzarlo a regola d'arte, ossia secondo le norme UNI, UNI EN vigenti. qui trovi dei vincoli che devono essere rispettati : 1- obbligo di autorizzazione del gestore ...
da Sandeman
gio nov 19, 2020 13:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Taratura pressostato pompa di surpressione
Risposte: 11
Visite : 142

Re: Taratura pressostato pompa di surpressione

Uhmm. C'è qualcosa che non mi quadra, non si può aspirare direttamente dall'acquedotto e poi l'ente sicuramente pretende un sistema di separazione tra l'impianto antincendio e quello idrico-sanitario. Comunque, la pressione a mandata chiusa P è caratteristica della pompa installata e la 12845 dice ...
da Sandeman
gio nov 19, 2020 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Taratura pressostato pompa di surpressione
Risposte: 11
Visite : 142

Re: Taratura pressostato pompa di surpressione

E' stato predisposto un serbatoio di disgiunzione ? Nel qual caso in rete non avrai mai la pressione dell'acquedotto. Non esiste un serbatoio di disgiunzione. Il prelievo avviene direttamente dall'acquedotto. Non esiste ne libretto di impianto, ne schema idraulico. Da quel che ho visto ripeto non h...
da Sandeman
gio nov 19, 2020 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Taratura pressostato pompa di surpressione
Risposte: 11
Visite : 142

Re: Taratura pressostato pompa di surpressione

Ciao Stfire, hai capito bene il concetto di come è la logica di funzionamento. La pompa di surpressione, come da te detto, non è la pompa Jockey. Adesso ho mandato il tecnico che mi faccia i rilievi a pompa spenta cosi da capire e valutare le pressione effettive ai piani più alti senza l'ausilio del...
da Sandeman
mer nov 18, 2020 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Taratura pressostato pompa di surpressione
Risposte: 11
Visite : 142

Re: Taratura pressostato pompa di surpressione

Buona sera terminus, in sostanza si tratta di una verifica che mi hanno chiesto. Non devo fare nulla di ''ufficiale'' o di modifiche. Trovo strano tarare una pressione di attacco a 6 bar costringendomi ad ''abbassarla'' agli idranti favoriti. Mi verrebbe da tarare l'attacco a 3.5/4 bar in modo tale ...
da Sandeman
mer nov 18, 2020 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Taratura pressostato pompa di surpressione
Risposte: 11
Visite : 142

Taratura pressostato pompa di surpressione

Salve, ho una curiosità che vorrei capire.. attività 68, che si sviluppa principalmente in verticale. Rete idranti ad ogni piano alimentata da rete idrica (acquedotto) Pressione di rete 4 bar. In entrata, per sopperire alle perdite di carico ( per garantire pressione agli idranti più sfavoriti) è st...
da Sandeman
mer ott 28, 2020 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa privata
Risposte: 4
Visite : 218

Re: Autorimessa privata

Buongiorno, mi trovo in questa situazione. Abitazione residenziale monofamiliare (villa) privata, dovranno fare dei lavori di ampliamento nell'intterrato, per ottenre una autorimessa privata con una superficie molto superiore a 300 mq. Mi chiedo: è attività soggetta, anche se ad uso di privato sing...
da Sandeman
gio ott 22, 2020 16:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di esodo e porte di emergenza
Risposte: 2
Visite : 219

Re: Vie di esodo e porte di emergenza

Buongiorno Una domanda forse banale ma ho il dubbio. Ho cercato nel D.M. 10/03/1998, nel codice di prevenzione incendi, dove per uscite finali dice “Le uscite finali devono essere posizionate in modo da consentire l’esodo rapido degli occupanti verso luogo sicuro” senza specificare se devono seguir...
da Sandeman
gio ott 15, 2020 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FINO A QUANDO E' IN VIGORE DM 10/03/1998?
Risposte: 10
Visite : 671

Re: FINO A QUANDO E' IN VIGORE DM 10/03/1998?

Salve, avevo visto durante in Webinar sullo schermo del docente una slide in cui veniva riportata la scrittura di una RTV per le piccole attività.
Tale RTV a sua detta andrà a sostituire il 10/03/98.
Qualcuno sa qualcosa?
Pure io non ho idee chiare...
da Sandeman
ven ott 02, 2020 10:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristiche pompa pilota
Risposte: 11
Visite : 891

Re: Caratteristiche pompa pilota

Salve a tutti, non sono pratico della materia...c'è scritto da qualche parte che caratteristiche devono avere le pompe pilota per un gruppo antincendio, in particolare c'è una portata minima da garantire rispetto alla pompa primaria? Grazie Salve, la pompa Jockey come diceva precedentemente Terminu...
da Sandeman
gio set 03, 2020 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Relazione carico di incendio
Risposte: 7
Visite : 451

Re: Relazione carico di incendio

DM 07/08/2012 E' una stupidaggine pensando alle nozioni che deve avere oggigiorno un tecnico che si vuole occupare di prevenzione incendi. Basta frequentare un corso di aggiornamento sul COPI per rendersi conto di quante e quali competenze occorre avere per masticare la materia a livello sufficient...
da Sandeman
mer set 02, 2020 15:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Relazione carico di incendio
Risposte: 7
Visite : 451

Re: Relazione carico di incendio

fabbretto ha scritto:
mer set 02, 2020 15:39
Ciao.
Dove è scritta questa cosa? Non ho trovato nulla ma sono andato ad intuito.

Perchè la ritieni una stupidaggine?
d.m 12/08/2012
da Sandeman
mar set 01, 2020 13:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corsi professionista antincendio
Risposte: 1
Visite : 240

Re: Corsi professionista antincendio

Ciao, io ho svolto 4 mesi fa il corso base di prevenzione incendi. Ho visto che lo stesso ente, dove ho svolto appunto il corso, sta rilasciando corsi di aggiornamento. Che posso dire... Io mi sono trovato bene in questa modalità, in primo perché ho risparmiato un sacco di strada/tempo/soldi per gli...
da Sandeman
ven ago 28, 2020 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: STRUTTURE SANITARIE ATT.68
Risposte: 2
Visite : 243

Re: STRUTTURE SANITARIE ATT.68

Salve,

ad oggi il D.M.10/03/98 è ancora valido e richiamato da diversi decreti tra cui anche il Dlgs.81.
L'attività 68 non rientra nel campo di applicazione del codice di prevenzione incendi.
da Sandeman
gio ago 13, 2020 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TETTOIA METALLICA ESTERNA IN ADIACENZA: STRUTTURA SECONDARIA?
Risposte: 9
Visite : 866

Re: TETTOIA METALLICA ESTERNA IN ADIACENZA: STRUTTURA SECONDARIA?

Caso A (quello reale) - capannone aperto sui lati lunghi con tettoie (strutture indipendenti) adiacenti su questi lati Effettivamente in caso di incendio potrei lambire con le fiamme le tettoie (queste senza carico incendio sotto) e di conseguenza dover proteggere i soccorritori (non certo le perso...
da Sandeman
gio ago 06, 2020 10:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?
Risposte: 7
Visite : 668

Re: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?

mmaarrccoo ha scritto:
gio ago 06, 2020 09:39
10/03/1998 (è un'attività già esistente)
Se usi DM 10/03/98 p.to 3.9.
Dato che hai un'ampliamento potresti rivedere i criteri di sicurezza generali utilizzando il Codice..
da Sandeman
mer ago 05, 2020 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?
Risposte: 7
Visite : 668

Re: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?

Ciao.. questi due depositi rientrano in attività soggette? 1-Se dimensioni tutto con il codice potresti avere la necessità in avere le porte Sa (tenuta ai fumi freddi). 2-Usando il Codice potresti anche non valutare il senso di apertura delle porte in funzione al n°occupanti. Bisogna capire che stru...
da Sandeman
mar lug 28, 2020 08:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa : Superficie/Posti auto
Risposte: 4
Visite : 535

Re: Autorimessa : Superficie/Posti auto

Buongiorno Fred, dal mio punto di vista dovresti tenere conto di tutta la superficie dell'autorimessa. Sia la parte interna,sia la parte esterna. Piuttosto ne approfitto per chiedere se l'apertura sui due lati o tre lati può considerarsi apertura di tipo SEa e quindi di classificare l'autorimessa di...
da Sandeman
gio lug 23, 2020 16:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq
Risposte: 11
Visite : 756

Re: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq

Salve, perchè si ostina a citare il DM del 01/02/1986 quando stiamo parlando di un'autofficina avente attività 53. La prima domanda che si dovrà fare è : Che attività sto trattando? Attività 53 o 75? Le officine che lei trova nel DM 01/02/1986 riguardano eventuali ''zone di autoriparazione'' all'in...
da Sandeman
gio lug 23, 2020 11:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq
Risposte: 11
Visite : 756

Re: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq

Deciditi, è minore o maggiore di 300 m2? 8) Prima hai detto che erano 300 al netto dei muri perimetrali.... (considera che la superficie la devi prendere interna al comparto, quindi se dentro hai muri interni, pilastri, ecc... quelli vanno inclusi, non è la superficie calpestabile, quindi misura be...
da Sandeman
mar lug 21, 2020 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq
Risposte: 11
Visite : 756

Re: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq

L'attività è un'autofficina minore di 300 mq. Nell' "ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE" l'attività 53 è così definita: "Officine per la riparazione di:veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq ;" A questo punto non credo sia definibile come atti...
da Sandeman
mar lug 21, 2020 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq
Risposte: 11
Visite : 756

Re: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq

Concordo con quanto detto da Boba74.
Se sei in attività 75 COPI+RTV 6 (attenzione all'entrata in vigore della nuova RTV)
Se sei in attività 53 COPI (secondo dm 12/04/19 Campo di applicazione)
da Sandeman
mar lug 21, 2020 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq
Risposte: 11
Visite : 756

Re: Nuova Autofficina <9 posti = 300mq

Buongiorno,
attenzione alla nomenclatura. Stiamo parlando di Auto Officina attività 53 o autorimessa attività 75?
Vedo che parliamo di DM 01/02/1986 Autorimesse e DM 01/03/98 Sicurezza antincendio..
da Sandeman
mar lug 21, 2020 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 19
Visite : 1032

Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

Dal campo di applicazione del D.M. 37/08. Se non sei dentro, il D.M. 7/8/2012 ti chiede DICH IMP. E, se non sei dentro, non hai abilitazione camerale. Buongiorno, andando a leggere i campi di applicazioni del DM 37/08 difatti si menziona il fatto degli impianti posti a protezione o al servizio degl...
da Sandeman
lun lug 20, 2020 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 19
Visite : 1032

Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

Come no? Sintetizzo brutalmente. 1) Cosa è più veloce, comodo e tutelante fare? Progetto di professionista abilitato + DiCo. Se l'impianto ancora lo devi fare, segui questa strada e ciao. 2) Cosa chiede la legge? Se l'impianto non è a servizio dell'edificio ma di una macchina/impianto produttivo, c...
da Sandeman
lun lug 20, 2020 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 19
Visite : 1032

Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

un'impianto a schiuma a protezione di un macchinario installato presso una attività non soggetta, realizzato in un secondo momento ( non è compreso nella certificazione del macchinario) rientra nel DM 37/2008? io, a prescindere dai punti di vista normativi, se dovessi realizzare un impianto schiuma...
da Sandeman
lun lug 20, 2020 08:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 19
Visite : 1032

Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

Ringrazio gli utenti che stanno partecipando vivamente a questo dibattito. Io, nel mio piccolo, lo farei rientrare nel DM.37/08 dato che si tratta di un'impianto realizzato a protezione di una specifica zona( a protezione intrinseca alla macchina ). Lo vedo come per esempio un'impianto di rilevazion...
da Sandeman
ven lug 17, 2020 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 19
Visite : 1032

Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

Qualcuno potrebbe dire di no, motivando che l'impianto non è a servizio dell'edificio ma dell'impianto produttivo. Siccome questa interpretazione creerebbe un grosso buco tra il campo di applicazione del 37/08 e la Direttiva Macchine, secondo me un tale impianto, se non rientra nella CE del macchin...
da Sandeman
ven lug 17, 2020 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 19
Visite : 1032

Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

Buon pomeriggio,

una curiosità... un'impianto a schiuma a protezione di un macchinario installato presso una attività non soggetta, realizzato in un secondo momento ( non è compreso nella certificazione del macchinario) rientra nel DM 37/2008?
da Sandeman
ven lug 17, 2020 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 1
Visite : 281

Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

Buon pomeriggio,

una curiosità... un'impianto a schiuma a protezione di un macchinario installato presso una attività non soggetta, realizzato in un secondo momento ( non è compreso nella certificazione del macchinario) rientra nel DM 37/2008?
da Sandeman
gio lug 16, 2020 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio
Risposte: 14
Visite : 1314

Re: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio

Prima di diventare un esperto nel settore della prevenzione incendi servono anni di studio e applicazione. Sarebbe meglio essere impiantisti di base e avere familiarità con la progettazione di impianti sprinkler, rilevazione, evac e simili oltre alla quadristica. Lato strutture un minimo di conosce...
da Sandeman
gio lug 16, 2020 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio
Risposte: 14
Visite : 1314

Re: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio

Da un lato direi che la prevenzione incendi è materia MOLTO complessa quindi è giusto fare selezione... Dall'altro fino a qualche anno fa ti "regalavano" l'iscrizione agli elenchi 818 senza fare il corso quindi trovi abilitati dai raccoglitori di mele agli spazzacamini Ti accorgerai che è una mater...
da Sandeman
gio lug 16, 2020 15:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SISTEMA IRAI LIV III
Risposte: 7
Visite : 568

Re: SISTEMA IRAI LIV III

Di solito l'impianto di rivelazione viene esteso a tutta l'attività. Potresti ragionare per compartimenti a seconda del Rvita che hai. (magari non hai l'obbligo in alcuni) Salve, credo che se hai R vita diversi devi compartimentarli tra loro... Quindi alla fine dei conti penso sia più conveniente p...
da Sandeman
mer lug 15, 2020 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio
Risposte: 14
Visite : 1314

Re: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio

Complimenti Sandeman :!: La percentuale di promossi (30% circa) non è confortante. Il 70% non ha raggiunto l'obiettivo. I motivi possono essere i più disparati, ma nella realtà c'è un motivo che a mio avviso prevale sugli altri: lo scarso interesse verso la materia. Sono parecchi anni che molti pro...
da Sandeman
mer lug 15, 2020 07:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio
Risposte: 14
Visite : 1314

Re: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio

Buongiorno,

ho svolto ieri la sessione di esame per l'abilitazione alla prevenzione incendi.
Nel complesso è andata bene avendola ottenuta.
Non posso dire lo stesso per alcuni colleghi (forse troppi) su 48 persone solo 15 sono riuscite a passare lo scritto.
Ringrazio tutti e buona prevenzione...
da Sandeman
lun lug 13, 2020 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SISTEMA IRAI LIV III
Risposte: 7
Visite : 568

Re: SISTEMA IRAI LIV III

Salve,

io prevederei la rilevazione su tutto il compartimento a prescindere se previsto o meno dalla norma.
Lo prevederei per il fatto che, un probabile innesco, potrebbe avvenire anche nelle zone dove il Qf è minore andando ad intaccare anche le zone con Qf maggiore..
da Sandeman
lun lug 13, 2020 07:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scala esterna 2,5 metri
Risposte: 2
Visite : 299

Re: scala esterna 2,5 metri

Ho un locale di pubblico spettacolo sito al piano primo di un edificio. I VVF mi hanno prescritto la scala esterna. Il mio dubbio è questo: Il perimetro del piano primo è praticamente tutto vetrato quindi la scala esterna appoggerà su un prospetto che per al piano primo presenterà dei serramenti; t...
da Sandeman
lun lug 06, 2020 19:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1559

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Salve, il modello asseverazione va fatto per tutti gli impianti di protezione attiva?
da Sandeman
lun lug 06, 2020 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile | altezza antincendio | DM30/11/83 o CoPi?
Risposte: 3
Visite : 327

Re: Edificio civile | altezza antincendio | DM30/11/83 o CoPi?

Sto lavorando alla modifica di un edificio civile residenziale esistente. Attualmente non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi in quanto l'altezza in gronda e l'altezza antincendio da DM 30/11/83 sono minori di 24m. Quindi sia con il DM 16/02/1982 che con il DPR151/11 non era e non è sogg...
da Sandeman
lun lug 06, 2020 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA - S.3 COMPARTIMENTAZIONE
Risposte: 9
Visite : 543

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA - S.3 COMPARTIMENTAZIONE

Grazie per i riscontri. Ragionando... dovresti aver fatto una relazione approfondita dalla quale ne risulta che devi proteggere gli occupanti dai fumi freddi che possono ''avvelenare'' appunto gli occupanti. Purtroppo però il codice non dice che devi mettere porte Sa solo in comparti dove la gente ...
da Sandeman
lun lug 06, 2020 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA - S.3 COMPARTIMENTAZIONE
Risposte: 9
Visite : 543

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA - S.3 COMPARTIMENTAZIONE

Salve, non riesco a comprendere perchè devi garantire la tenuta ai fumi freddi Sa? Ciao, perchè avendo un qf elevato (7.000 MJ/mq) ricado nel livello di prestazione III del capitolo S.3, che richiede che tutti i varchi di compartimentazione siano a tenuta di fumi freddi. ..cito il codice L.P III .S...
da Sandeman
lun lug 06, 2020 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA - S.3 COMPARTIMENTAZIONE
Risposte: 9
Visite : 543

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA - S.3 COMPARTIMENTAZIONE

Salve, non riesco a comprendere perchè devi garantire la tenuta ai fumi freddi Sa?
da Sandeman
gio lug 02, 2020 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV 6 Autorimesse
Risposte: 12
Visite : 799

Re: Nuova RTV 6 Autorimesse

Grazie Sandeman. Si, aree TA <300 mq tutte compartimentate dalle TB e le TM1, altrettanto compartimentate tra loro. La distribuzione di fatto di detti locali me lo consente senza problemi e senza cercare per forza di svincolarmi dalla norma. Sicuramente rispetterò la sicurezza antincendio generale,...
da Sandeman
gio lug 02, 2020 09:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV 6 Autorimesse
Risposte: 12
Visite : 799

Re: Nuova RTV 6 Autorimesse

Salve, dal mio punto di vista credo che la superficie per calcolare l'assoggettabilità ai fini di prevenzione incendi viene calcolata sommando le varie ''aree'' non compartimentate. In pratica se compartimenti le varie ''aree'' (T.A/T.B./TT) e risulti al di sotto dei 300m^2 non dovresti essere sogge...
da Sandeman
gio lug 02, 2020 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI CON SALE PER CORSI DI FORMAZIONE
Risposte: 1
Visite : 231

Re: UFFICI CON SALE PER CORSI DI FORMAZIONE

BUONASERA, UFFICIO PRIVATO POSTO SU DUE PIANI COMUNICANTI CON SCALA APERTA (CIRCA 350 mq A PIANO), AL PIANO TERRA SI SVOLGERA' LA NORMALE ATTIVITA' DI UFFICIO CON AL MAX 15 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI, AL PIANO INTERRATO SARANNO ALLESTITE N°4 AULE CORSI CON PRESENZA MASSIMA CONTEMPORANEA IN...
da Sandeman
lun giu 29, 2020 19:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1559

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Grazie. Se sono in cat. A (es. Att. 75.A) posso usare la fse?
da Sandeman
lun giu 29, 2020 19:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1559

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Grazie a tutti. Una domanda. Se voglio applicare la FSE nel caso in cui, per esempio, non riesco a rispettare le lunghezze delle vie d'esodo devo richiedere la Deroga? O meglio... ho un problema (vie d'esodo troppo lunghe), chiedo la deroga e scelgo se mitigare il rischio con prescrizione aggiuntive...
da Sandeman
gio giu 25, 2020 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1559

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Ciao, nessun problema. Quindi una porta per una zona filtro di un'attivita progettata con il COPI dovrà essere minimo EI30-Sa. Ovviamente la porta dovrà avere nell'omologazione la caratteristica Sa. Esatto. Se invece filtro fumo non è generalmente richiesto il requisito "Sa" Non sarà possibile rend...
da Sandeman
gio giu 25, 2020 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1559

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Devi fare lo sviluppo di tutte le superfici delle strutture portanti, esposte all'incendio. Moltiplichi per il rateo di carbonizzazione ed hai il volume carbonizzato al tempo T. Ringrazio. Una domanda.. Definizione di FILTRO dal copi :.......... etc etc.. le due porte EI 30 Sa. Sa si intende tenuta...
da Sandeman
mer giu 24, 2020 22:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1559

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Devi fare lo sviluppo di tutte le superfici delle strutture portanti, esposte all'incendio. Moltiplichi per il rateo di carbonizzazione ed hai il volume carbonizzato al tempo T. Ringrazio. Una domanda.. Definizione di FILTRO dal copi :.......... etc etc.. le due porte EI 30 Sa. Sa si intende tenuta...