Non esiste nessuna circolare, norma o altro che specifica questa cosa, viene dal programma e basta. ma programma interno ad uso loro, giusto? Sì, quello che usano loro nei Comandi provinciali per vedere pin, numeri di fascicolo, stato pratica ecc e per inserire le pratiche quando le ricevono. Il Mi...
da glc_1912
mar ott 22, 2019 17:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
Risposte: 9
Visite : 905

Re: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?

Ultimo aggiornamento, a questo punto definitivo: il Comando di Como mi ha risposto che si applica la tariffa di tipo A, ma verificando a pc si sono accorti che il sistema indica la tariffa di 150 € per le attività non soggette per le quali si presenta una deroga. Per puro caso proprio mentre mi hann...
da glc_1912
gio ott 03, 2019 18:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
Risposte: 9
Visite : 905

Re: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?

Aggiorno, visto che qualcuno mi ha risposto. Il Comando di Lecco mi ha mandato via pec una comunicazione protocollata (a firma del vicecomandante) in cui mi conferma di dover pagare l'importo come se fosse attività A; il Comando di Bergamo mi ha risposto, più informalmente (mail non su pec) in cui l...
da glc_1912
gio ott 03, 2019 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione Rinnovo: compilazione campo "data presentazione" per CPI
Risposte: 5
Visite : 731

Re: Asseverazione Rinnovo: compilazione campo "data presentazione" per CPI

Terminus ha scritto:
gio ott 03, 2019 18:14
Sul modello ufficiale di rinnovo non ci sono i campi della firma che citi.
Sono sul modulo di asseverazione. :wink:
da glc_1912
gio ott 03, 2019 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione Rinnovo: compilazione campo "data presentazione" per CPI
Risposte: 5
Visite : 731

Re: Asseverazione Rinnovo: compilazione campo "data presentazione" per CPI

Inserisco semplicemente i dati richiesti: data presentazione metto la data dell'ultima pratica presentata (se è già stato rinnovato, metto quella dell'ultimo rinnovo) e "a firma di" inserisco, come richiesto, il nominativo del responsabile dell'attività (che è quello che firma l'attestazione di rinn...
da glc_1912
mer ott 02, 2019 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 9
Risposte: 7
Visite : 554

Re: attività 9

La riporto, così è più comodo per tutti Nota prot. n. P972/4101 sott. 106/47 del 03-11-2000 Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti. - Quesito. Con la nota …, codesto Ispettorato ha posto un quesito relativo all'interpr...
da glc_1912
mer ott 02, 2019 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 9
Risposte: 7
Visite : 554

Re: attività 9

C'è la nota prot. n. P972/4101 sott. 106/47 del 03-11-2000 Se può aiutarti, un annetto fa per una ditta (che aveva bombole e postazioni per la saldatura) avevo allegato al Comando di Milano (su loro richiesta) la dichiarazione (mia e del titolare dell'attività) in cui si dichiarava che l'attività no...
da glc_1912
ven set 27, 2019 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: teatro con meno di 100 persone e sup.<200 mq
Risposte: 1
Visite : 382

Re: teatro con meno di 100 persone e sup.<200 mq

Che debba rispettare la norma è ovviamente vero, rientra nel campo di applicazione e l'essere compreso (o non compreso) nel 151 non cambia nulla, è un po' come le caldaie sotto i 116 kW. Che debba avere per forza gli idranti non è vero, la norma al punto 15.3 specifica che l'obbligo c'è da capienza ...
da glc_1912
mar set 24, 2019 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
Risposte: 9
Visite : 905

Re: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?

Non mi risulta che il ministero abbia detto qualcosa in proposito. Comunque, la tariffa della deroga per la 74.1.A è di 225 €, non vedo perchè dovrebbero pretendere di più. Se paghi questo, al massimo ti possono chiedere una integrazione, giustificandola...... Neanche a me risulta, e difatti non tr...
da glc_1912
lun set 23, 2019 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
Risposte: 9
Visite : 905

Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?

Domanda molto poco tecnica, ma molto molto pratica. Devo presentare un'istanza di deroga per una centrale termica condominiale non soggetta a proceduere di prevenzione incendi (sono 102 kW di potenza) ma che rientra nel campo di applicazione della regola verticale (D.M. 12 aprile 1996). Il D.P.R. 15...
da glc_1912
lun set 24, 2018 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caserme soggette al DPR 151/11?
Risposte: 8
Visite : 1341

Re: Caserme soggette al DPR 151/11?

Circolare ministeriale 11 dicembre 1985 n. 36, le caserme non sono assimilabili ad alberghi/pensioni ecc (att. 84) né a scuole/collegi ecc (att. 85), e quindi non sono attività soggette. Si riferiva al vecchio elenco, ma visto che quelle attività sono state riportate nel 151 senza variazioni signifi...
da glc_1912
mer set 19, 2018 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corsi aggiornamento Online 818
Risposte: 3
Visite : 859

Re: Corsi aggiornamento Online 818

I Vigili del Fuoco avevano previsto in via sperimentale lo svolgimento dei corsi a distanza, consentendo solo la modalità di streaming sincrono (ovvero, in diretta in videoconferenza), mentre non è mai stata considerata la modalità e-learning (ovvero, il filmato registrato da seguire come e quando v...
da glc_1912
lun giu 18, 2018 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 2798

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

hoopes ha scritto:
ven giu 15, 2018 21:44
condomini ? anziani ? che spendono soldi per aggiornare, e magari rifare, il CPI ?

che novità è questa ??? :lol:
Bisogna fare terrorismo psicologico sugli amministratori. :twisted: :lol:
da glc_1912
ven giu 15, 2018 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovi moduli VVF 2018
Risposte: 18
Visite : 3044

Re: Nuovi moduli VVF 2018

Ma che problemi hanno quelli che fanno sti moduli? Ogni volta ti fanno buttare un sacco di tempo per sistemare le caselle decentrate, i campi allineati a caso, i file bloccati... Ma rilasciare dei file word non bloccati è chiedere troppo? :evil: Viene davvero voglia di stamparli e compilarli a mano....
da glc_1912
ven giu 15, 2018 17:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 2798

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

weareblind ha scritto:
mer giu 13, 2018 18:45
Come no? Pec + ricevuta + accettazione. Inoltre io p.c. sempre metto il cliente.
Se il cliente è una ditta, ok.
Ma vai a spiegare ai condomini (magari anziani) che non c'è più il CPI e che vale la ricevuta della PEC. :lol:
da glc_1912
mer giu 13, 2018 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 2798

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

Io a Milano mando tutti i documenti firmati digitalmente, i PDF non firmati. Sempre a Milano per i rinnovi via PEC non ti rispondono più. Come rinnovo vale la dicitura "evaso" sul portale vigilfuoco. Se invece vai allo sportello di timbrano il rinnovo e ti rimane il documento. Il problema è che per...
da glc_1912
mer gen 24, 2018 16:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti autorimessa usata non in emergenza: è permesso?
Risposte: 4
Visite : 581

Re: Rete idranti autorimessa usata non in emergenza: è permesso?

ho riletto la norma, ho trovato quanto cercavo: capitolo 5, composizione degli impianti: rete di tubazioni fisse, preferibilmente chiuse ad anello, ad uso esclusivo antincendio; alimentazione promiscua o dedicata (presumo puntassi a questo, giusto Terminus?), ma ugualmente le manichette e gli idrant...
da glc_1912
mer gen 24, 2018 11:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti autorimessa usata non in emergenza: è permesso?
Risposte: 4
Visite : 581

Rete idranti autorimessa usata non in emergenza: è permesso?

In un autorimessa gli addetti alle pulizie hanno l'abitudine di utilizzare gli idranti per lavare le corsie e prelevare acqua. Se leggo la UNI 10779, mi specifica che la rete idrica è finalizzata a fornire acqua per combattere l'incendio, che è destinata alla protezione di attività, e mi dice che pr...
da glc_1912
mer ott 18, 2017 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico
Risposte: 6
Visite : 1764

Re: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico

locale esterno e distante almeno 60 cm dalla parete del locale, nessun requisito REI ma solo materiale incombustibile. per i campi sotto pallone pressostatico, applichi le norme di sicurezza per quanto riguarda le uscite, illuminazione ecc, e trovi delle caratteristiche nel DM sugli impianti sportiv...
da glc_1912
mer ott 18, 2017 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scia (attività 55/C e 12/B)+4.3/A (rinnovo)
Risposte: 2
Visite : 447

Re: scia (attività 55/C e 12/B)+4.3/A (rinnovo)

SCIA solo per le attività non autorizzate, e alle rispettive scadenze presenterai i rinnovi.
da glc_1912
lun ott 16, 2017 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fognatura in intercapedine c.t.
Risposte: 2
Visite : 429

Re: fognatura in intercapedine c.t.

presumo che l'intercapedine sia da dove accedi al locale, ed il locale sia interrato. due domande: il controsoffitto del locale CT è REI? seconda: al netto della tubazione, l'aerazione è sufficiente? se ad entrambe le domande la risposta è sì, per me non c'è alcun problema. il locale ct sarebbe comp...
da glc_1912
gio ott 05, 2017 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: gruppo riduzione gas interno al fabbricato, si può?
Risposte: 10
Visite : 971

Re: gruppo riduzione gas interno al fabbricato, si può?

grazie, proprio quel che mi serviva :wink:
da glc_1912
gio ott 05, 2017 10:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B
Risposte: 5
Visite : 691

Re: DUBBIO ATTIVITÀ 3.8.B

3.8.B è "Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg" , ma la definizione base dell'attività 3 è "Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva su...
da glc_1912
lun set 25, 2017 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: gruppo riduzione gas interno al fabbricato, si può?
Risposte: 10
Visite : 971

Re: gruppo riduzione gas interno al fabbricato, si può?

grazie dei contributi! i DM vari di prevenzione incendi li ho letti, ma non ho trovato nulla di specifico sul posizionamento del gruppo di riduzione. o meglio, implicitamente sembrerebbe prevista l'installazione esterna, dato che parlano sempre di nicchia o vano, lasciando intendere che siano all'es...
da glc_1912
ven set 22, 2017 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Potere calorifico Fotografie (Archivio fotografico)
Risposte: 1
Visite : 382

Re: Potere calorifico Fotografie (Archivio fotografico)

in alcune tabelle online, riportano 340 KJ/kg, mentre il claraf dei VVF riporta 300 MJ/mq per le rivendite di materiale per fotografie. :?
da glc_1912
gio set 21, 2017 11:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Att. 53 Officina maggiore di 300 mq
Risposte: 4
Visite : 790

Re: Att. 53 Officina maggiore di 300 mq

l'attività 12 non è compresa nel campo di applicazione del DM 03/08/2015 (art. 2). usi le norme di riferimento, ovvero il decreto 1934.

finchè non uscirà una RTV relativa ai depositi, continui ad applicare le norme esistenti.
da glc_1912
gio set 21, 2017 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: gruppo riduzione gas interno al fabbricato, si può?
Risposte: 10
Visite : 971

gruppo riduzione gas interno al fabbricato, si può?

Una ditta che lavora vergella ha all'interno dei forni di potenzialità piuttosto elevata alimentati a gas metano, uno di questi ha il gruppo di riduzione da 1 bar a 0,4 all'interno del capannone (la tubazione corre in copertura all'esterno, entra nel fabbricato e scende verticalmente, va al riduttor...
da glc_1912
gio set 21, 2017 09:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicare la tolleranza
Risposte: 10
Visite : 1215

Re: Applicare la tolleranza

grazie, sono d'accordo con voi. :wink:
da glc_1912
mer set 20, 2017 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 31 luglio 1934 per Attività 12.1.A
Risposte: 4
Visite : 836

Re: DM 31 luglio 1934 per Attività 12.1.A

fatto anch'io più volte, mai nessuna obiezione. mi sono sempre limitato a indicare le distanze di sicurezza e prevedere i bacini di contenimento (che i VVF chiedono), e basta.
da glc_1912
mer set 20, 2017 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicare la tolleranza
Risposte: 10
Visite : 1215

Re: Applicare la tolleranza

Intendevo la Nota Prot. 032101 del 09.04.2009 con la quale il Ministero ha specificato che " l'utilizzo delle tolleranze dimensionali di cui al DM 30.11.83 è consentito solo in fase di riscontro tra quanto previsto in fase progettuale e quanto realizzato ". La RTO ha ripreso ed "ufficializzato" il ...
da glc_1912
ven set 08, 2017 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: capire nr. attività
Risposte: 2
Visite : 552

Re: capire nr. attività

se hai il dubbio delle attività, prendi l'elenco delle attività soggette allegato al 151 e falle scorrere.
tutte quelle che potrebbero essere presenti le verifichi col titolare dell'attività per confermare la presenza.
da glc_1912
mar set 05, 2017 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza filtro
Risposte: 1
Visite : 351

Altezza filtro

esiste da qualche parte una dimensione minima per quanto riguarda l'altezza di un filtro a prova di fumo? io ho in mente la circolare in cui specificava i requisiti di superficie, ovvero idonee all'apertura delle porte e/o all'eventuale passaggio di mezzi, carrelli ecc ove previsto, ma non in viene ...
da glc_1912
mar set 05, 2017 09:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Teatro: scendere sotto i 200 m²
Risposte: 4
Visite : 662

Re: Teatro: scendere sotto i 200 m²

per conto mio, anche con l'accesso dall'esterno sarebbero comunque locali di servizio del teatro.
peraltro, la separazione totale in realtà non l'avresti: gli impianti, ad esempio, sarebbero comunque comuni. oppure, la cabina proiezione ha sicuramente una feritoria o finestrella che guarda la sala.
da glc_1912
mar set 05, 2017 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICAZIONI ESISTENTI
Risposte: 6
Visite : 1154

Re: CERTIFICAZIONI ESISTENTI

Tieni tutto. Fai riferimento alla precedente pratica, io non riallego mai, ammazzi di carta / file il comando, che già ha tutto. a me è capitato che richiedessero tutti gli allegati anche per una SCIA ripresentata (la precedente era stata invalidata dopo sopralluogo e integrazioni giudicate insuffi...
da glc_1912
mar set 05, 2017 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia 50 kW
Risposte: 3
Visite : 575

Re: Caldaia 50 kW

alla peggio è un locale esterno, per cui è richiesto che i materiali che lo compongono siano in classe 0 di reazione al fuoco. ti basta sostituire le pareti laterali in plastica. per l'aerazione non hai problemi, dato che hai un lato aperto, e l'apparecchio puoi installarlo alle stesse condizioni de...
da glc_1912
lun lug 31, 2017 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica in attività non soggetta
Risposte: 6
Visite : 974

Re: Centrale termica in attività non soggetta

io solitamente inserisco la planimetria dell'intera area, anche non dettagliata (quindi senza muri interni o dettagli non utili), con l'indicazione della posizione del locale (che comunque serve per individuare l'accesso all'area, eventuali interferenze ecc), e le tavole con sezioni e dettagli del s...
da glc_1912
lun lug 31, 2017 13:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica in attività non soggetta
Risposte: 6
Visite : 974

Re: Centrale termica in attività non soggetta

Buongiorno a tutti, chiedo scusa per la banalità della domanda ma sono alle prime armi e la ricerca sul forum non mi ha aiutato. Per una centrale termica in categoria A devo presentare la SCIA con relazione tecnica e allegati progettuali relativi. Gli elaborati progettuali devono riguardare solamen...
da glc_1912
mer lug 26, 2017 11:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: K lancia antincendio
Risposte: 9
Visite : 1902

Re: K lancia antincendio

leggendo il manuale d'uso dello strumento Bocciolone che utilizzo, sugli UNI 45 dicono che la misura che fai è conservativa, dato che misuri all'uscita della manichetta (ingresso dello strumento) e non, come prescrive la norma, all'ingresso del sistema-idrante (cosa perfettamente logica). non parla ...
da glc_1912
sab lug 22, 2017 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere preventivo e SCIA A
Risposte: 14
Visite : 1991

Re: Parere preventivo e SCIA A

mi sembra una cosa senza senso, hanno tutto in mano per valutare. mica sono obbligati a dare l'approvazione senza valutare, possono comunque fare il sopralluogo e controllare il tutto. e voglio sperare che la pubblica amministrazione non sia così disperata da voler cercare i 100 € in più del bollett...
da glc_1912
lun lug 17, 2017 12:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.
Risposte: 7
Visite : 1288

Re: Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.

La distinzione tra depositi e distributori veniva fatta ante DPR 151, ora non è più tale, dato che quest'ultimo ha esplicitamente ricompreso tutti i CDM al punto 13.A, indipendentemente dalla tipologia di attività. In merito al punto di infiammabilità, anche questo è stato superato, dato che il gas...
da glc_1912
lun lug 17, 2017 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.
Risposte: 7
Visite : 1288

Re: Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.

il gasolio è sotto i 65° come punto di infiammabilità, non è attività A ma B. l'inquadrarlo per la temperatura deriva dal solito regio decreto del 1934, che però il DPR 151 non richiama. la 12 è per mezzi interni non circolanti su strada (DM 19/03/1990); la 13 in teoria è solo per autotrasportatori ...
da glc_1912
ven giu 30, 2017 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Professionista sospeso, conseguenze?
Risposte: 6
Visite : 1372

Re: Professionista sospeso, conseguenze?

Condivido la risposta del Comando. Riguardo le sanzioni ex art.481, occorre notare che non trattasi di attestazioni false, bensì di attestazioni veritiere (almeno ammettiamo questo) rilasciate da soggetto non in possesso dei requisiti necessari. beh, se facciamo i pignoli tu dichiari le caratterist...
da glc_1912
gio giu 29, 2017 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Professionista sospeso, conseguenze?
Risposte: 6
Visite : 1372

Re: Professionista sospeso, conseguenze?

mi sa che manderò una richiesta di chiarimento a qualche Comando, ma non credo che risponderanno direttamente... :? autoquote, necroposting... violiamo tutte le regole di un forum civile, ma penso potrebbe interessare lo sviluppo della cosa. ho chiesto un chiarimento al Comando di Lecco, stamattina...
da glc_1912
mar giu 27, 2017 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività di SOLO deposito: quando è soggetta e quando no?
Risposte: 2
Visite : 785

Re: Attività di SOLO deposito: quando è soggetta e quando no?

non appare illogico non includerlo troppe negazioni non mi impediscono di non seguire il ragionamento :mrgreen: la sostanza comunque è che se non supera i 1000 m2 e non rientra nelle definizioni specialistiche, non è soggetto. ma per i tessili la definizione scrive lavorano e/o detengono, per cui s...
da glc_1912
mar giu 27, 2017 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività di SOLO deposito: quando è soggetta e quando no?
Risposte: 2
Visite : 785

Attività di SOLO deposito: quando è soggetta e quando no?

Leggendo le definizioni delle attività soggette, mi è sorto un dubbio. per alcune, tipo la 35, leggo "stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche c...
da glc_1912
mar giu 27, 2017 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 65: sala congressi di associazione
Risposte: 35
Visite : 3637

Re: att. 65: sala congressi di associazione

ciao, sono stato al comando VV.FF. della mia provincia ed ho posto il quesito. Risposta: non è attività 65. Motivazione: essendo la struttura una associazione tra privati, si presuppone che gli stessi conoscano bene i luoghi dell'associazione e come tale si configurazione come attività a basso risc...
da glc_1912
mar giu 27, 2017 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimento Attestazione di Rinnovo Conformità Antincendio
Risposte: 6
Visite : 955

Re: Chiarimento Attestazione di Rinnovo Conformità Antincendio

l'attività 74 non è stata modificata, ma è pur sempre inserita in un contesto con altre attività, che in fase di progettazione sono state valutate insieme (anche per possibili eventuali interferenze). quando rinnovi, per il DM 07/08/2012 effettui una "dichiarazione di assenza di variazione delle con...
da glc_1912
gio giu 22, 2017 17:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Area calcolo autorimessa
Risposte: 12
Visite : 1852

Re: Area calcolo autorimessa

Domanda banale (per uno che non fa pratiche antincendio ma ha sto dubbio): l'area come la calcolo? per stare tranquillo potrei fare il lordo di tutto, oppure potrei prendere la superficie calpestabile oppure ancora stare a metà strada, ossia considerare le pareti interne ma non quelle controterra.....
da glc_1912
ven giu 16, 2017 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?
Risposte: 6
Visite : 806

Re: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?

di primo acchito mi viene in mente la norma sulle autorimesse, dove dice che autorimessa è "spazio coperto destinato a sosta e manovra", e poi specifica che "non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati". non ho in mente altri casi in cui compaia la tettoia, ma mi verrebbe d...
da glc_1912
ven giu 16, 2017 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 65: sala congressi di associazione
Risposte: 35
Visite : 3637

Re: att. 65: sala congressi di associazione

mi sfugge il perché per alcuni una sala congressi non rientrerebbe nell'attività 65.
per me un congresso è un luogo di trattenimento a tutti gli effetti, quindi se > 100 persone e/o > 200 mq rientra nell'elenco.