La ricerca ha trovato 61 risultati
- gio ott 20, 2022 09:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverazione per rinnovo
- Risposte: 3
- Visite : 617
Asseverazione per rinnovo
buongiorno dovrei asseverare un impianto composto da idranti uni45 ma trovo questa situazione: sul certificato di prevenzione incendi trovo scritto 4 idranti UNI45 in realtà ci sono 5 idrtanti UNI45, 4 sulle pareti esterne al capannone ed uno in una cassetta incassata in un muro interno al capannone...
- mer set 07, 2022 10:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Segnalazione luminosa rivelatori in controsoffitti
- Risposte: 1
- Visite : 673
Segnalazione luminosa rivelatori in controsoffitti
buongiorno, è possibile raggruppare più rivelatori di fumo posti nei controsoffitti con una unica spia segnalazione luminosa posta sotto, non ho trovato indicazioni in merito nella UNI9795-2021
- lun apr 11, 2022 09:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
- Risposte: 38
- Visite : 11331
Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
nessuno che ha già fatto un dich prod per questo?
grazie
grazie
- mer apr 06, 2022 14:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
- Risposte: 38
- Visite : 11331
Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Scusate se mi aggancio a questo vecchio post ma penso calzi a pennello... in un sopralluogo VVF hanno chiesto il DICH.PROD per la conformità dei meccanismi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo ( non REI) ecco la domanda: basta che recuperi il certificato di costanza delle prestaz...
- ven set 10, 2021 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Condotte aria con rivelatori UNI 9795
- Risposte: 0
- Visite : 372
Condotte aria con rivelatori UNI 9795
ciao torno sempre su dubbi con la UNI 9795 ho un capannone con uta per trattamento aria che ha un canale di mandata da 2000x2000 mm lungo parecchi metri per decidere quanti rivelatori servono, è facoltativo seguire l'appendice B (informativa) con il prospetto B1 + un rivelatore ogni 600 mm da cui de...
- ven set 03, 2021 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: definizione altezza controsoffitto per rivelatori UNI 9795
- Risposte: 2
- Visite : 464
Re: definizione altezza controsoffitto per rivelatori UNI 9795
Ovviamente no, le tabelle definiscono il numero di rivelatori in direzione perpendicolare alle sporgenze. Se leggi bene i paragrafi precedenti le tabelle, c'è scritta la distanza massima di due rivelatori in direzione parallela alle travi/tegoli: 6m per i rivelatori di calore, 9m per i rivelatori d...
- gio set 02, 2021 16:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: definizione altezza controsoffitto per rivelatori UNI 9795
- Risposte: 2
- Visite : 464
definizione altezza controsoffitto per rivelatori UNI 9795
buongiorno discussione UNI 9795 su quantità di rivelatori in controsoffitto.... ho un locale spogliatoi all'interno di un capannone realizzato con un soffitto a travi con tegoli sporgenti l'altezza massima è di 545 cm la sporgenza del dente del tegolo è di 35 cm l'interasse tra due sporgenze è di 14...
- lun lug 13, 2020 13:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampliamento impianto rivelazione incendi
- Risposte: 3
- Visite : 1050
ampliamento impianto rivelazione incendi
Buonasera, c'è da ampliare un impianto di rivelazione incendi in un complesso industriale poichè costruiscono un nuovo capannone la ditta installatrice comunica al cliente che la centrale esistente sull'impianto del 2006 non è certificata EN 54-2 pertanto non è possibile collegare la nuova parte di ...
- ven lug 03, 2020 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 17515
Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Scusate, ritorno su questo post per il seguente problema: impianto rivelazione fumi fatto nel 2005 con rilascio di DICO 46/90 in ambiente non civile pertanto non doveva essere fatta questa DICO perciò per me e come se non ci fosse sulla DICO vine richiamato un progetto che non c'è cosa bisogna fare ...
- ven giu 12, 2020 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: applicabilità UNI 9795
- Risposte: 4
- Visite : 1030
Re: applicabilità UNI 9795
Hai ragione tu. Non si tratta di soffitti a calotta semisferica o cupola, ma ad elementi sporgenti. Applichi il punto 5.4.5.6 che rimanda al 5.4.5.5. (i copponi difatti possono essere assimilati agli shed). Quindi per l'applicazione trasversale verifichi le quote di altezza ed eventualmente increme...
- gio giu 11, 2020 17:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: applicabilità UNI 9795
- Risposte: 4
- Visite : 1030
Re: applicabilità UNI 9795
ciao, continua la discussione col fornitore di materiale questa volta parliamo dei dispositivi ottico/acustici da prevedere se li dispongo seguento la guida UNI TR 11607 considerando le coperture per installazione a muro W o soffitto C guardando i dati della scheda tecnica mi servono un numero consi...
- mar giu 09, 2020 08:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: applicabilità UNI 9795
- Risposte: 4
- Visite : 1030
applicabilità UNI 9795
buongiorno, capannone con sezione e tetto come da disegno allegato io considero il punto della UNI 9795 5.4.5.5 per tetti a falde inclinate applicabile e prevedo barriere lineari disposte sulla trave di banchina perpendicolarmente all'andamento dei copponi il fornitore di materiale contesta la soluz...
- lun mag 18, 2020 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo periodico 74.1.A
- Risposte: 2
- Visite : 837
rinnovo periodico 74.1.A
Buongiorno, attestazione di rinnovo periodica attività riscaldamento con apparecchi robur 74.1.A in capannone artigianale Non ci sono impianti attivi antincendio Non ci sono controsoffitti, rivestimenti , intonaci come punto A.3 allegato DM 16/02/07 C'è una parete divisoria non portante in cartonges...
- mar nov 05, 2019 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Generatore per nastri radianti, si sommano?
- Risposte: 5
- Visite : 1408
Generatore per nastri radianti, si sommano?
Buongiorno, nuovo capannone senza attività soggette con impianto fotovoltaico su copertura Riscaldamento fatto con due genaratori esterni ciascuno da 115 kW per nastri radianti monotubo interni Detremina attività soggetta 74.1.A (115x2) oppure no perchè i generatori esterni separati non si sommano (...
- gio ott 31, 2019 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: conferma per procedura
- Risposte: 2
- Visite : 792
Re: conferma per procedura
ok grazietravereticolare ha scritto: ↑gio ott 31, 2019 17:53 l'attività 74 è fuori dal campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi. Bisogna seguire il D.M. 12/04/1996
- gio ott 31, 2019 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: numero estintori
- Risposte: 1
- Visite : 624
numero estintori
Ciao ma per definire il numero di estintori in una attività non soggetta posso utilizzare la tabella dm 10/3/1998 adottando rischio basso?
- gio ott 31, 2019 17:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: conferma per procedura
- Risposte: 2
- Visite : 792
conferma per procedura
Ciao ma anche per una attività 74.1.A è obbligatorio seguire il codice?
- lun mar 25, 2019 16:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scia o no?
- Risposte: 4
- Visite : 1189
scia o no?
Torno su un argomento con un dubbio: esame progetto approvato per attività commerciale 69.2.B superiore a 600 mq Ora il cliente decide di aprire solo il piano terra con superficie inferiore a 250 mq (chiamandola struttura commerciale di vicinato inferiore a 250 mq) e non rende possibile l'accesso ai...
- gio mar 07, 2019 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività soggetta, parziale realizzazione
- Risposte: 13
- Visite : 2085
Re: attività soggetta, parziale realizzazione
Non credo sia proprio così. Tu oggi asseveri una parte dell'attività come se l'altra non ci fosse, ma ci sono o non ci sono interferenze ? Quello che non ti riguarda è ciò che si svolge nella parte non asseverata, ma se questo ha influenza in qualsiasi modo sulla "tua", allora non puoi di...
- gio mar 07, 2019 11:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività soggetta, parziale realizzazione
- Risposte: 13
- Visite : 2085
attività soggetta, parziale realizzazione
Ciao, per una pratica di attività 69.2.B è stato presentato ed approvato l'esame progetto. Ora il cliente ha deciso di finire solo una parte del negozio e di utilizzare per il momento solo quello. Cosa bisogna fare con i VVF? Si può fare la scia se le opere previste in esame progetto sono state real...
- mer ott 17, 2018 09:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dubbio su CERT-REI
- Risposte: 2
- Visite : 867
dubbio su CERT-REI
Su una trave in ferro esistente è stata applicata la vernice Amonn Steel WB dotata di rapporto di valutazione secondo EN 13381-4 con quantità calcolata da loro per R120 e su una soletta in c.a è stata applicata la Amonn Concrete WB sempre con quantità su loro indicazioni dotata di rapporto di valuta...
- gio ott 11, 2018 11:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampliamento attività soggetta
- Risposte: 16
- Visite : 3045
Re: ampliamento attività soggetta
Scusate se continuo a tornare, ma non mi è facile reperire info ( mi dicono le cose a pezzettini): nel capannone esistente era stata fatta pratica con CPI per attività 72 del DM 16/02/82 ma il titolare sostiene che non ha attualmente e non aveva anche al tempo più di 25 addetti sulle lavorazioni mec...
- gio ott 11, 2018 08:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampliamento attività soggetta
- Risposte: 16
- Visite : 3045
Re: ampliamento attività soggetta
Hai descritto una situazione completamente diversa dalla prima. Nuovo capannone con n.3 attività soggette: 54 e 2x74 Oltre al fotovoltaico sulla testa. Non ci sono dubbi che tu debba seguire la procedura completa di valutazione progetto per la 54/B + fotovoltaico. Scusa terminus chiarisco meglio, l...
- mer ott 10, 2018 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampliamento attività soggetta
- Risposte: 16
- Visite : 3045
Re: ampliamento attività soggetta
L'attività è 74.1.A e non B. La 54 A non esiste, è B. FTV SCIA per modifica senza aggravio, se del caso. Scusa weareblind, ho sbagliato io a scrivere Allora consigli di fare una SCIA per modifica senza aggravio solo per il FV? Ma terminus consigliava di seguire solo la circolare VF senza fare nulla...
- mer ott 10, 2018 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampliamento attività soggetta
- Risposte: 16
- Visite : 3045
Re: ampliamento attività soggetta
Scusate se torno sul post ma adesso ho la situazione definitiva: il capannone nuovo è distante 11 m dall'esistente con spazio a cielo libero il riscaldamento sarà fatto con due caldaie esterne da 150 kW cadauna per i nastri radianti interni, per questa soluzione già adottata nel capannone esistente ...
- ven ott 05, 2018 14:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampliamento attività soggetta
- Risposte: 16
- Visite : 3045
Re: ampliamento attività soggetta
Specifico meglio così inquadrate la situazione: nel nuovo capannone viene spostato il reparto di lavorazione su torni ed isole meccaniche robotizzate (attività 54.1.B già esistente ), in questo capannone fanno un sistema di riscaldamento con tubi radianti e caldaie esterne ( stesso sistema del capan...
- mer ott 03, 2018 15:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampliamento attività soggetta
- Risposte: 16
- Visite : 3045
ampliamento attività soggetta
Una ditta ha già la pratica dei VVFF fatta con la costruzione del capannone dove sono attualmente, ora decidono di costruire un nuovo capannone separato dall'esistente dove sposteranno un reparto allargandosi, non iniziano nuove attività soggette. In questo caso bisogna presentare un nuovo esame pro...
- mar set 11, 2018 09:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza moduli fotovoltaici da rispettare per guida VVF
- Risposte: 1
- Visite : 1292
Distanza moduli fotovoltaici da rispettare per guida VVF
Buongiorno, ad un mio cliente hanno offerto parecchie soluzioni per installare un impianto fotovoltaico sulla copertura del nuovo capannone che stà costruendo con la possibilità di posare i moduli sulla parte alta delle finestre verticali a shed apribili e fisse che ha predisposto sul prefabbricato ...
- lun lug 16, 2018 09:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 3966
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Siete d'accordo con la mia coclusione?
- ven lug 13, 2018 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 3966
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Terminus, per arrivare ad una conclusione: - se ho un pilastro in c.a.da 400x400 altezza inferiore a 3 m e devo renderlo R120 basta mettere una lastra da 12,7 fissata secondo le indicazioni del costruttore, adottando un fattore di utilizzazione=0,7 con un copriferro esistente ( a favore della sicure...
- gio lug 12, 2018 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 3966
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Se non sbaglio la stessa GB ha soluzioni su solai provviste di rapporto di classificazione. Con questo si può utilizzare lo sperimentale e non serve la relazione. La tipologia di lastra della GB utilizzata ha solo assesstment report però siccome l'applicazione si riconduce ad uno spessore di coprif...
- gio lug 12, 2018 14:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 3966
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Tutor7, proprio quelle della Global Building stanno utilizzando su una struttura in c.a. esistente ma sono fornite di assesstment report perciò come ha detto Terminus, serve la certificazione analitica, non posso fare la sperimentale
- gio lug 12, 2018 13:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 3966
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Occorre relazione analitica firmata da professionista antincendio, che rimane nel fascicolo tecnico.
La relazione analitica può essere fatta da un perito professionista antincendio 818?
La relazione analitica può essere fatta da un perito professionista antincendio 818?
- gio lug 12, 2018 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 3966
Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Ma in questo caso che allegati bisogna dare con la cert-rei: l'assestment report ed il foglio tecnico fatto dal produttore in cui dichiara che con la lastra di x mm si ottiene una resistenza REI xxx visto che utilizzano le tabelle della EN 1992-1-2, oppure serve altro?
- mer lug 04, 2018 10:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
- Risposte: 14
- Visite : 3966
Cert Rei solaio in ca per autorimessa
In una autorimessa interrata devono ricoprire tutto il solaio in c.a. per renderlo REI 120 poichè non si può determinare la resistenza, è stato deciso di utilizzare delle lastre da fissare con tasselli metallici ad espansione con stuccature, il costruttore scelto ha una tabella secondo la EN 1992-1-...
- lun lug 02, 2018 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT.REI
- Risposte: 6
- Visite : 2001
Re: CERT.REI
Riporto anche quanto specificato su degli esempi di compilazione trovati in rete per una parete di separazione non portante fatta con lastre in gesso rinforzato con fibre di vetro posata su struttura metallica: Servono: Dich Prod con allegati copia CE, rapporto di classificazione e dich. corretta po...
- ven mag 25, 2018 09:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cambio attività soggette, come fare?
- Risposte: 3
- Visite : 947
Re: Cambio attività soggette, come fare?
Scusa Terminus ma quando si installa un impianto fotovoltaico non bisogna fare una SCIA per aggravio di rischio?
- gio mag 24, 2018 18:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cert REI, tipologia?
- Risposte: 3
- Visite : 835
Re: Cert REI, tipologia?
Terminus, ho l'abilitazione,ma siccome non è la mia attività principale il Cert REI mi è stato chiesto da un amico e volevo dagli una risposta corretta, poi magari la faccio fare a chi le fà tutti i giorni, grazie
- gio mag 24, 2018 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cert REI, tipologia?
- Risposte: 3
- Visite : 835
Cert REI, tipologia?
Buonasera,
per fare un Cert REI di una parete in cartongesso da 4x3 m REI 120 con che metodo si deve fare?
Grazie
per fare un Cert REI di una parete in cartongesso da 4x3 m REI 120 con che metodo si deve fare?
Grazie
- lun mag 21, 2018 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cambio attività soggette, come fare?
- Risposte: 3
- Visite : 947
Cambio attività soggette, come fare?
Buonasera a tutti, mi trovo in questa situazione: capannone esistente con CPI per le attività 72-91-17-88 del DM 16-02-82, ora devono costruire un capannone nuovo separato dall'esistente dove sposteranno una parte dell'attività di lavorazione meccanica, discutendo col titolare si è accorto che tra l...
- mer mag 02, 2018 14:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 9822
Re: evacuazione fumi naturale
Secondo me è una prescrizione che ti dovevano fare un fase di approvazione progetto. Chiederla adesso non è corretto... anche perchi tu hai già firmato una scia in cui dichiari di rispettare il progetto che a quanto riporti non chiede un impianto EFC. Come fanno a importi ciò? Bisogna stare attenti...
- ven apr 27, 2018 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 9822
Re: evacuazione fumi naturale
Se leggi il post iniziale è scritto lì, mi hanno chiesto una integrazione con chiarimenti con UNI 9494 per evacuazione fumi, sulla relazione avevo meso che per la presenza di numerose finestrature laterali i fumi potevano uscire naturalmente dal capannone, adesso volevo specificarlo meglio conoscend...
- ven apr 27, 2018 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 9822
Re: evacuazione fumi naturale
Torno sull'argomento dopo un confronto con colleghi tecnici: il capannone è isolato e tutto intorno ci sono ampie finestre in vetro, avrei previsto di introdurre nella procedura da fare in caso d'incendio che il responsabile dell'emergenza, dopo avere effettuato l'evacuazione dal compartimento deve ...
- gio apr 12, 2018 16:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 9822
Re: evacuazione fumi naturale
Terminus, pertanto se utilizzo i criteri del capitolo S8 del codice dimostrando con le tabelle che l'area delle aperture è ampiamente sufficente non dovrebbero chiedere ulteriori efc
- gio apr 12, 2018 15:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 9822
Re: evacuazione fumi naturale
si ma ci sarà un metodo di calcolo o tabelle per dimostrare che le finestre presenti bastano altrimenti si mettono efc dappertutto??
- gio apr 12, 2018 13:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 9822
Re: evacuazione fumi naturale
l'attività è nuova, ma esiste un metodo o delle formule per dimostrare che le numerose finestre disposte tutte intorno al capannone bastano per l'evacuazione naturale del fumo?
- gio apr 12, 2018 12:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 9822
Re: evacuazione fumi naturale
ok, ma adesso come posso rispondere?
- gio apr 12, 2018 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 9822
- gio apr 12, 2018 09:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 9822
evacuazione fumi naturale
Ho presentato una scia per attività 44.3.C di un nuovo capannone con tante finestrature laterali tali da poter affermare in relazione che bastano per l'evacuazione dei fumi naturale in caso d'incendio, ora i VF mi chiedono l'osservanza alla norma UNI 9494 ma io non ho EFC nel capannone, come si può ...
- mar mar 13, 2018 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo capannone senza rete idranti
- Risposte: 3
- Visite : 1269
Nuovo capannone senza rete idranti
é possibile per un nuovo capannone con una attività soggetta ma con un carico di incendio molto basso poichè lavorano ferro, non fare la rete esterna di idranti?