La ricerca ha trovato 44 risultati

da 143174
lun mar 25, 2019 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scia o no?
Risposte: 4
Visite : 369

scia o no?

Torno su un argomento con un dubbio: esame progetto approvato per attività commerciale 69.2.B superiore a 600 mq Ora il cliente decide di aprire solo il piano terra con superficie inferiore a 250 mq (chiamandola struttura commerciale di vicinato inferiore a 250 mq) e non rende possibile l'accesso ai...
da 143174
gio mar 07, 2019 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività soggetta, parziale realizzazione
Risposte: 13
Visite : 419

Re: attività soggetta, parziale realizzazione

Non credo sia proprio così. Tu oggi asseveri una parte dell'attività come se l'altra non ci fosse, ma ci sono o non ci sono interferenze ? Quello che non ti riguarda è ciò che si svolge nella parte non asseverata, ma se questo ha influenza in qualsiasi modo sulla "tua", allora non puoi dire che son...
da 143174
gio mar 07, 2019 11:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività soggetta, parziale realizzazione
Risposte: 13
Visite : 419

attività soggetta, parziale realizzazione

Ciao, per una pratica di attività 69.2.B è stato presentato ed approvato l'esame progetto. Ora il cliente ha deciso di finire solo una parte del negozio e di utilizzare per il momento solo quello. Cosa bisogna fare con i VVF? Si può fare la scia se le opere previste in esame progetto sono state real...
da 143174
mer ott 17, 2018 09:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dubbio su CERT-REI
Risposte: 2
Visite : 307

dubbio su CERT-REI

Su una trave in ferro esistente è stata applicata la vernice Amonn Steel WB dotata di rapporto di valutazione secondo EN 13381-4 con quantità calcolata da loro per R120 e su una soletta in c.a è stata applicata la Amonn Concrete WB sempre con quantità su loro indicazioni dotata di rapporto di valuta...
da 143174
gio ott 11, 2018 11:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento attività soggetta
Risposte: 16
Visite : 876

Re: ampliamento attività soggetta

Scusate se continuo a tornare, ma non mi è facile reperire info ( mi dicono le cose a pezzettini): nel capannone esistente era stata fatta pratica con CPI per attività 72 del DM 16/02/82 ma il titolare sostiene che non ha attualmente e non aveva anche al tempo più di 25 addetti sulle lavorazioni mec...
da 143174
gio ott 11, 2018 08:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento attività soggetta
Risposte: 16
Visite : 876

Re: ampliamento attività soggetta

Hai descritto una situazione completamente diversa dalla prima. Nuovo capannone con n.3 attività soggette: 54 e 2x74 Oltre al fotovoltaico sulla testa. Non ci sono dubbi che tu debba seguire la procedura completa di valutazione progetto per la 54/B + fotovoltaico. Scusa terminus chiarisco meglio, l...
da 143174
mer ott 10, 2018 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento attività soggetta
Risposte: 16
Visite : 876

Re: ampliamento attività soggetta

L'attività è 74.1.A e non B. La 54 A non esiste, è B. FTV SCIA per modifica senza aggravio, se del caso. Scusa weareblind, ho sbagliato io a scrivere Allora consigli di fare una SCIA per modifica senza aggravio solo per il FV? Ma terminus consigliava di seguire solo la circolare VF senza fare nulla...
da 143174
mer ott 10, 2018 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento attività soggetta
Risposte: 16
Visite : 876

Re: ampliamento attività soggetta

Scusate se torno sul post ma adesso ho la situazione definitiva: il capannone nuovo è distante 11 m dall'esistente con spazio a cielo libero il riscaldamento sarà fatto con due caldaie esterne da 150 kW cadauna per i nastri radianti interni, per questa soluzione già adottata nel capannone esistente ...
da 143174
ven ott 05, 2018 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento attività soggetta
Risposte: 16
Visite : 876

Re: ampliamento attività soggetta

Specifico meglio così inquadrate la situazione: nel nuovo capannone viene spostato il reparto di lavorazione su torni ed isole meccaniche robotizzate (attività 54.1.B già esistente ), in questo capannone fanno un sistema di riscaldamento con tubi radianti e caldaie esterne ( stesso sistema del capan...
da 143174
mer ott 03, 2018 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento attività soggetta
Risposte: 16
Visite : 876

ampliamento attività soggetta

Una ditta ha già la pratica dei VVFF fatta con la costruzione del capannone dove sono attualmente, ora decidono di costruire un nuovo capannone separato dall'esistente dove sposteranno un reparto allargandosi, non iniziano nuove attività soggette. In questo caso bisogna presentare un nuovo esame pro...
da 143174
mar set 11, 2018 09:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza moduli fotovoltaici da rispettare per guida VVF
Risposte: 1
Visite : 274

Distanza moduli fotovoltaici da rispettare per guida VVF

Buongiorno, ad un mio cliente hanno offerto parecchie soluzioni per installare un impianto fotovoltaico sulla copertura del nuovo capannone che stà costruendo con la possibilità di posare i moduli sulla parte alta delle finestre verticali a shed apribili e fisse che ha predisposto sul prefabbricato ...
da 143174
lun lug 16, 2018 09:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Risposte: 12
Visite : 894

Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa

Siete d'accordo con la mia coclusione?
da 143174
ven lug 13, 2018 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Risposte: 12
Visite : 894

Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa

Terminus, per arrivare ad una conclusione: - se ho un pilastro in c.a.da 400x400 altezza inferiore a 3 m e devo renderlo R120 basta mettere una lastra da 12,7 fissata secondo le indicazioni del costruttore, adottando un fattore di utilizzazione=0,7 con un copriferro esistente ( a favore della sicure...
da 143174
gio lug 12, 2018 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Risposte: 12
Visite : 894

Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa

Se non sbaglio la stessa GB ha soluzioni su solai provviste di rapporto di classificazione. Con questo si può utilizzare lo sperimentale e non serve la relazione. La tipologia di lastra della GB utilizzata ha solo assesstment report però siccome l'applicazione si riconduce ad uno spessore di coprif...
da 143174
gio lug 12, 2018 14:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Risposte: 12
Visite : 894

Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa

Tutor7, proprio quelle della Global Building stanno utilizzando su una struttura in c.a. esistente ma sono fornite di assesstment report perciò come ha detto Terminus, serve la certificazione analitica, non posso fare la sperimentale
da 143174
gio lug 12, 2018 13:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Risposte: 12
Visite : 894

Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa

Occorre relazione analitica firmata da professionista antincendio, che rimane nel fascicolo tecnico.

La relazione analitica può essere fatta da un perito professionista antincendio 818?
da 143174
gio lug 12, 2018 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Risposte: 12
Visite : 894

Re: Cert Rei solaio in ca per autorimessa

Ma in questo caso che allegati bisogna dare con la cert-rei: l'assestment report ed il foglio tecnico fatto dal produttore in cui dichiara che con la lastra di x mm si ottiene una resistenza REI xxx visto che utilizzano le tabelle della EN 1992-1-2, oppure serve altro?
da 143174
mer lug 04, 2018 10:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert Rei solaio in ca per autorimessa
Risposte: 12
Visite : 894

Cert Rei solaio in ca per autorimessa

In una autorimessa interrata devono ricoprire tutto il solaio in c.a. per renderlo REI 120 poichè non si può determinare la resistenza, è stato deciso di utilizzare delle lastre da fissare con tasselli metallici ad espansione con stuccature, il costruttore scelto ha una tabella secondo la EN 1992-1-...
da 143174
lun lug 02, 2018 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT.REI
Risposte: 6
Visite : 531

Re: CERT.REI

Riporto anche quanto specificato su degli esempi di compilazione trovati in rete per una parete di separazione non portante fatta con lastre in gesso rinforzato con fibre di vetro posata su struttura metallica: Servono: Dich Prod con allegati copia CE, rapporto di classificazione e dich. corretta po...
da 143174
ven mag 25, 2018 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cambio attività soggette, come fare?
Risposte: 3
Visite : 370

Re: Cambio attività soggette, come fare?

Scusa Terminus ma quando si installa un impianto fotovoltaico non bisogna fare una SCIA per aggravio di rischio?
da 143174
gio mag 24, 2018 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert REI, tipologia?
Risposte: 3
Visite : 284

Re: Cert REI, tipologia?

Terminus, ho l'abilitazione,ma siccome non è la mia attività principale il Cert REI mi è stato chiesto da un amico e volevo dagli una risposta corretta, poi magari la faccio fare a chi le fà tutti i giorni, grazie
da 143174
gio mag 24, 2018 18:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert REI, tipologia?
Risposte: 3
Visite : 284

Cert REI, tipologia?

Buonasera,
per fare un Cert REI di una parete in cartongesso da 4x3 m REI 120 con che metodo si deve fare?
Grazie
da 143174
lun mag 21, 2018 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cambio attività soggette, come fare?
Risposte: 3
Visite : 370

Cambio attività soggette, come fare?

Buonasera a tutti, mi trovo in questa situazione: capannone esistente con CPI per le attività 72-91-17-88 del DM 16-02-82, ora devono costruire un capannone nuovo separato dall'esistente dove sposteranno una parte dell'attività di lavorazione meccanica, discutendo col titolare si è accorto che tra l...
da 143174
mer mag 02, 2018 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 1856

Re: evacuazione fumi naturale

Secondo me è una prescrizione che ti dovevano fare un fase di approvazione progetto. Chiederla adesso non è corretto... anche perchi tu hai già firmato una scia in cui dichiari di rispettare il progetto che a quanto riporti non chiede un impianto EFC. Come fanno a importi ciò? Bisogna stare attenti...
da 143174
ven apr 27, 2018 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 1856

Re: evacuazione fumi naturale

Se leggi il post iniziale è scritto lì, mi hanno chiesto una integrazione con chiarimenti con UNI 9494 per evacuazione fumi, sulla relazione avevo meso che per la presenza di numerose finestrature laterali i fumi potevano uscire naturalmente dal capannone, adesso volevo specificarlo meglio conoscend...
da 143174
ven apr 27, 2018 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 1856

Re: evacuazione fumi naturale

Torno sull'argomento dopo un confronto con colleghi tecnici: il capannone è isolato e tutto intorno ci sono ampie finestre in vetro, avrei previsto di introdurre nella procedura da fare in caso d'incendio che il responsabile dell'emergenza, dopo avere effettuato l'evacuazione dal compartimento deve ...
da 143174
gio apr 12, 2018 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 1856

Re: evacuazione fumi naturale

Terminus, pertanto se utilizzo i criteri del capitolo S8 del codice dimostrando con le tabelle che l'area delle aperture è ampiamente sufficente non dovrebbero chiedere ulteriori efc
da 143174
gio apr 12, 2018 15:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 1856

Re: evacuazione fumi naturale

si ma ci sarà un metodo di calcolo o tabelle per dimostrare che le finestre presenti bastano altrimenti si mettono efc dappertutto??
da 143174
gio apr 12, 2018 13:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 1856

Re: evacuazione fumi naturale

l'attività è nuova, ma esiste un metodo o delle formule per dimostrare che le numerose finestre disposte tutte intorno al capannone bastano per l'evacuazione naturale del fumo?
da 143174
gio apr 12, 2018 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 1856

Re: evacuazione fumi naturale

ok, ma adesso come posso rispondere?
da 143174
gio apr 12, 2018 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 1856

Re: evacuazione fumi naturale

no
da 143174
gio apr 12, 2018 09:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 1856

evacuazione fumi naturale

Ho presentato una scia per attività 44.3.C di un nuovo capannone con tante finestrature laterali tali da poter affermare in relazione che bastano per l'evacuazione dei fumi naturale in caso d'incendio, ora i VF mi chiedono l'osservanza alla norma UNI 9494 ma io non ho EFC nel capannone, come si può ...
da 143174
mar mar 13, 2018 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo capannone senza rete idranti
Risposte: 3
Visite : 561

Nuovo capannone senza rete idranti

é possibile per un nuovo capannone con una attività soggetta ma con un carico di incendio molto basso poichè lavorano ferro, non fare la rete esterna di idranti?
da 143174
mar mar 13, 2018 13:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo periodico
Risposte: 10
Visite : 970

Re: Asseverazione per rinnovo periodico

La situazione è questa: nella relazione tecnica di presentazione esame progetto sono previsti sia impianto idrico che rivelazione incendi ed evacuazione fumi, sul primo CPI viene riportato solo l'impianto idrico e non gli altri due e questa situazione si è ripetuta negli anni di rinnovo CPI senza as...
da 143174
lun mar 12, 2018 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo periodico
Risposte: 10
Visite : 970

Re: Asseverazione per rinnovo periodico

Gli impianti di rivelazione incendi e di evacuazione fumo, oltre agli idranti, sono stati previsti all'inizio nella relazione di progetto quando è stata fatta la pratica per il CPI nel 2002, ma nei vari rinnovi è stato sempre riportato solo l'impianto idranti e non gli altri due, pertanto penso sia ...
da 143174
lun mar 12, 2018 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo periodico
Risposte: 10
Visite : 970

Asseverazione per rinnovo periodico

Buonasera a tutti, mi trovo questa situazione: nel 2012 è stata fatta una asseverazione con il modulo PIN 3.1-2011 in cui è stata dichiarata la funzionalità dell'impianto idrico antincendio non citando anche l'impianto di rivelazione fumi ed evacuazione fumo e calore presenti nell'attività. Adesso s...
da 143174
mer mar 25, 2015 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cert-rei parete cartongesso
Risposte: 0
Visite : 477

cert-rei parete cartongesso

buongiorno a tutti, è corretto fare una cert-rei per una parete di cartongesso EI120 col metodo sperimentale riportando come allegati il rapporto di classificazione del materiale utilizzato e la dichiarazione di corretta posa inopera dell'installatore?
da 143174
gio ott 02, 2014 08:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: apparecchi Robur e attività soggetta
Risposte: 1
Visite : 329

apparecchi Robur e attività soggetta

Buongiorno, in una attività sono presenti 5 apparecchi riscaldanti a gas da 44 kW ciascuno tipo Robur con caldaia e ventilatore in unico blocco interno al capannone, ora l'attività si sposta in altro capannone e vogliono riutilizzare questi apparecchi, è possibile? e poi serve la pratica VVFF attivi...
da 143174
mer set 17, 2014 11:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICH.PROD o CERT.REI?
Risposte: 3
Visite : 665

Re: DICH.PROD o CERT.REI?

Su un altro forum hanno risposto così:
CERT.REI parete e DICH.PROD porta.
Lettera circolare prot. UFFICIALE.U.0001681.11-02-2014
sei d'accordo Terminus?
da 143174
mar set 16, 2014 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICH.PROD o CERT.REI?
Risposte: 3
Visite : 665

DICH.PROD o CERT.REI?

Buongiorno,
in una attività è stata fatta una separazione non portante con pannelli certificati EI120 ed una porta EI120, l'installatore ha rilasciato la DICH POSA OPERA, in fase di presentazione SCIA il tecnico deve fare il CERT.REi o la DICH.PROD?
da 143174
gio set 11, 2014 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/2/2007 e norme UNI 9502
Risposte: 4
Visite : 517

Re: DM 16/2/2007 e norme UNI 9502

Stai facendo un pò di confusione. Leggi per bene il DM 16/02/07. Se hai una relazione del 2004, vuol dire che all'epoca era già stata certificata la struttura. Quindi era in essere una pratica di prevenzione incendi.......... Chiarisco meglio la situazione che ho: il cliente ha un esame progetto ap...
da 143174
gio set 11, 2014 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/2/2007 e norme UNI 9502
Risposte: 4
Visite : 517

DM 16/2/2007 e norme UNI 9502

Buonasera a tutti, dovrei fare una certificazione con il modulo CERT.REI di elementi strutturali, il cliente ha una relazione di calcolo fatta da un professionista nel 2004 utilizzando le norme UNI 9502 in vigore all'epoca, è possibile utilizzare tale relazione citandola nell'elenco allegati della t...
da 143174
mar gen 28, 2014 08:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuova UNI 9795
Risposte: 2
Visite : 445

Re: nuova UNI 9795

buongiorno, nessuna osservazione in merito per un confronto?
TNE ha risposto che il riferimento è sempre dal pavimento anche in presenza di un controsoffitto.
Edilclima ha risposto che il riferimento è dal controsoffitto.
Due pareri opposti, mah....
da 143174
mer gen 22, 2014 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuova UNI 9795
Risposte: 2
Visite : 445

nuova UNI 9795

buongiorno a tutti,
secondo la norma UNI 9795 per verificare se un locale ha le travi di altezza > al 10% dell'altezza massima del locale, se questo viene chiuso da un controsoffitto e si vuole sorvegliare la zona sopra, che altezza massima si considera? dal pavimento o dal controsoffitto?