La ricerca ha trovato 15 risultati
- mer set 23, 2020 17:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata
- Risposte: 25
- Visite : 6217
Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata
effettivamente ....
- mer set 23, 2020 14:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata
- Risposte: 25
- Visite : 6217
Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata
Forse la risposta sta in questa frase del decreto 59 del 2009? "per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico...
- mer set 23, 2020 14:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata
- Risposte: 25
- Visite : 6217
Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata
ok grazi mille della risposta, ma la legge 10 in ogni caso è da presentare al fine della detrazione, ma nel mio specifico caso "intervento solo su involucro" la trasmittanza media non verifica..
- mer set 23, 2020 13:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata
- Risposte: 25
- Visite : 6217
Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata
Ok, grazie mille andro` a rileggere u decreti..ma al momento di fare la legge 10 come fate questa verifica?
- mer set 23, 2020 12:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata
- Risposte: 25
- Visite : 6217
Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata
Grazie della risposta.
Sa indicarmi dov'è scritta questa cosa?
Sa indicarmi dov'è scritta questa cosa?
- mer set 23, 2020 12:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata
- Risposte: 25
- Visite : 6217
HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata
Ciao a tutti. Con i limiti imposti, considerando i ponti termici nel calcolo della trasmittanza media delle pareti "Facciate", non riesco a farle verificare.Per l'ecobonus è corretto considerare i ponti termici? in quanto non riesco a trovare un dritto. Avete mai riscontrato questo problem...
- ven feb 13, 2015 13:27
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ve.Net - catasto energetico del Veneto
- Risposte: 21
- Visite : 8278
Re: Ve.Net - catasto energetico del Veneto
Ciao io sono nuovo di questo forum. Mi inserisco in questa discussione perchè io utilizzo il portale del veneto per la registrazione degli APE. E mi è sorto il problema che non so come registrare un APE in Veneto Per un edificio di nuova Costruzione quindi, permesso di costruire post DL 192, in quan...
- ven feb 13, 2015 12:54
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Regione Veneto quale certificato APE quello di VE.NET o quello del Software?
- Risposte: 2
- Visite : 1381
Re: Regione Veneto quale certificato APE quello di VE.NET o quello del Software?
Ciao io sono nuovo di questo forum. Mi inserisco in questa discussione perchè io utilizzo il portale del veneto per la registrazione degli APE. E mi è sorto il problema che non so come registrare un APE in Veneto Per un edificio di nuova Costruzione quindi, permesso di costruire post DL 192, in quan...
- gio dic 11, 2014 16:18
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: THERM PONTE TERMICO PARETE VERTICALE SOLAIO CENED
- Risposte: 1
- Visite : 1291
Re: THERM PONTE TERMICO PARETE VERTICALE SOLAIO CENED
Ho trovato l'errore ora il Psi mi viene corretto, soltanto considerando la trasmittanza della parete che calcola il THERM se utilizzo quella calcolata dal CENED viene più o meno simile inferiore di qualche centesimo..
BO???? qualcuno sa il motivo??
BO???? qualcuno sa il motivo??
- gio dic 11, 2014 15:34
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: THERM PONTE TERMICO PARETE VERTICALE SOLAIO CENED
- Risposte: 1
- Visite : 1291
THERM PONTE TERMICO PARETE VERTICALE SOLAIO CENED
Ciao a tutti io sono nuovo di questo forum. Ho visto che in questo forum ci sono tanti post relativi al programma THERM per l'analisi dei ponti termici, che da poco mi sto cercando di capire. Io col Therm sto provando a svolgere l'esempio numerico riportato nel abaco dei ponti termici del CENED. Ho ...
- lun gen 27, 2014 19:37
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CONTABILIZZATORE DI CALORE
- Risposte: 0
- Visite : 936
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CONTABILIZZATORE DI CALORE
CIAO A TUTTI!!! crisi!!! :? :? Io dovrei compilare una APE, per un appartamento di un mio amico che ha impianto centralizzato, con CONTABILIZZATORE di calore, da come ho capito leggendo le linee guida posso procedere solo per il mio singolo caso senza dover farlo per tutto il palazzo.Però sull'impia...
- lun gen 27, 2014 10:58
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE CASA CON CAMINO
- Risposte: 13
- Visite : 11854
Re: APE CASA CON CAMINO
Grazie mille!!
Mi sono chiarito le idee
Mi sono chiarito le idee
- mer gen 22, 2014 16:12
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE CASA CON CAMINO
- Risposte: 13
- Visite : 11854
Re: APE CASA CON CAMINO
Da nessuna parta! e quindi devo tenerne conto?? e come?
- mar gen 21, 2014 10:24
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE CASA CON CAMINO
- Risposte: 13
- Visite : 11854
APE CASA CON CAMINO
CIAO A TUTTI!
Io devo compilare un APE per un appartamento che in soggiorno ha un camino con due bocchette per l'aria calda, per me non va considerato, sbaglio?? o bisogna tenerne conto nel calcolo??
Grazie
Io devo compilare un APE per un appartamento che in soggiorno ha un camino con due bocchette per l'aria calda, per me non va considerato, sbaglio?? o bisogna tenerne conto nel calcolo??
Grazie
- lun dic 23, 2013 09:50
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Compilazione APE DOCET pro 2010
- Risposte: 0
- Visite : 1129
Compilazione APE DOCET pro 2010
Salve a tutti io sono nuovo di questo forum. Io sto imparando a compilare gli APE, al momento io sto provando a confrontare due programmi il DOCET scaricabile dal sito cnr enea e il DOCETpro2010 utilizzabile dal sito XCLIMA. Io sto confrontando i risultato ottenuti dai programmi e un calcolo effettu...