La ricerca ha trovato 18 risultati

da studioclima
ven mar 12, 2021 11:54
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Obbligo edifcio NZEB
Risposte: 24
Visite : 12570

Re: Obbligo edifcio NZEB

Riguardo all'obbligo NZEB ho notato un pò di confusione riguardo alla definizione di "ristrutturazione rilevante" che implica l'obbligo NZEB dal 01-01-2021. Io credo che si debba prendere in considerazione quella del DM 28 che definisce rilevanti le ristrutturazioni sopra i 1000mq utili ch...
da studioclima
gio dic 03, 2020 20:50
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: superbonus 110 massimali per superfici opache e infissi
Risposte: 0
Visite : 835

superbonus 110 massimali per superfici opache e infissi

Buonasera, vorrei una conferma... da quanto ho capito il superbonus ammette un massimale di spesa di 50000 € per le strutture opache (caso edificio unifamiliare) e 60000 € per infissi e schermi solari. Invece per l'Ecobonus 65% per coibentazione strutture opache e sostituzione infissi detrazione mas...
da studioclima
mar ott 27, 2020 16:11
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Fognatura e indipendenza funzionale
Risposte: 130
Visite : 19793

Re: Fognatura e indipendenza funzionale

Fermo restando che un chiarimento sull'impianto di scarico è indispensabile, A mio avviso l'AdE Puglia esagera.. secondo me tra gli impianti da prendere in considerazione per definire una unità immobiliare "Funzionalmente indipendente", considerati gli obbiettivi della normativa 110%, sono...
da studioclima
ven feb 10, 2017 19:28
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: 10200 nuova inchiesta
Risposte: 99
Visite : 25150

Re: 10200 nuova inchiesta

Giusta la precisazione, non avevo premesso che il mio ragionamento era riferito appunto ad un sistema di contabilizzazione indiretta.
da studioclima
ven feb 10, 2017 12:27
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: 10200 nuova inchiesta
Risposte: 99
Visite : 25150

Re: 10200 nuova inchiesta

... se invece il cosumo IDEALE DI RIFERIMENTO resta quello Ante-Operam il risultato della suddivisione della spesa degli involontari è troppo sbilanciato a sfavore degli altri condomini,...
da studioclima
ven feb 10, 2017 12:21
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: 10200 nuova inchiesta
Risposte: 99
Visite : 25150

Re: 10200 nuova inchiesta

Condivido sia l'affermazione di Marcus sia l'osservazione di RedHat e non credo che le affermazioni siano incompatibili. Dobbiamo tenere persente che i mm calcolati con l'ftu servono per dividere le spese involontarie che sono parte del consumo globale (ovvero volontario + involontario). Il problema...
da studioclima
ven feb 10, 2017 10:18
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Obbligo contabilizzazione per impianto centralizzato a legna?
Risposte: 5
Visite : 1769

Re: Obbligo contabilizzazione per impianto centralizzato a legna?

...ovviamente resta da verificare la convenienza economica e la fattibilità tecnica dell'istallazione di un sistema di contabilizzazione in questo specifico caso.
da studioclima
ven feb 10, 2017 10:03
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Obbligo contabilizzazione per impianto centralizzato a legna?
Risposte: 5
Visite : 1769

Re: Obbligo contabilizzazione per impianto centralizzato a legna?

Si, non vedo motivi di esclusione, nè logici nè legali.
da studioclima
ven feb 10, 2017 09:58
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Determinazione dei consumi involontari
Risposte: 6
Visite : 2475

Re: Determinazione dei consumi involontari

Sono d'accordo, quando i consumi sono bassi la contabilizzazione non è conveniente, calcoli il VAN, fai la relazione e fine. Ma a mio avviso in questo caso il paramentro di riferimenrto non possono essere i consumi REALI STORICI perchè nel tempo possono variare; in altre parole per stabilire se la c...
da studioclima
gio feb 09, 2017 16:49
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Determinazione dei consumi involontari
Risposte: 6
Visite : 2475

Re: Determinazione dei consumi involontari

Si, è vero, applicare la UNI 10200 è più semplice e anche comodo, giuridicamente nessuno può dirmi che ho sbagliato ..... ma in caso di consumi molto bassi come fai a spiegare che i condomini che non hanno consumato nulla (costi consumi volontari =0) devono pagare (costo volontario+costo involontari...
da studioclima
gio feb 09, 2017 12:03
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Determinazione dei consumi involontari
Risposte: 6
Visite : 2475

Determinazione dei consumi involontari

Volendo valutare per via semplificata i consumi involontari la UNI 10200 dice di considerarli una percentuale (compresa, secondo il tipo di edificio tra il 20% e il 30%) del fabbisogno IDEALE di energia utile calcolato per l'edificio, quindi prende a riferimento un consumo teorico fisso e immutabile...
da studioclima
gio feb 09, 2017 10:58
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno
Risposte: 126
Visite : 40124

Re: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno

Ho letto tutti i post cercando di chiarire i dubbi che ho sull'argomento e sopratutto per trovare il modo più giusto di fare i calcoli. Facendo una sintesi direi che: 1) Gli ftu a base per il calcolo dei mm devono essere calcolati, con metodo di valutazione A2, sulla situazione dell'edificio allo st...
da studioclima
mer feb 01, 2017 10:30
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Utenze distaccate e consumo involontario
Risposte: 42
Visite : 11921

Re: Utenze distaccate e consumo involontario

Grazie per la risposta, che condivido completamente.
Quindi, al limite, in presenza di situazioni consolidate, è opportuno accertare le condizioni del distacco per evitare di lavorare due volte.. dopo di che si procede di conseguenza..
da studioclima
lun gen 30, 2017 17:21
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Utenze distaccate e consumo involontario
Risposte: 42
Visite : 11921

Re: Utenze distaccate e consumo involontario

Buonasera, condivido il ragionamento di Marcus se il distacco è contemporaneo all'inserimento di sistemi di contabilizzazione e all'inizio dell'applicazione dei criteri della UNI 10200. E condivido anche il ragionamento per il quale in caso di distacco, anche di un solo condomino, c'è sempre un dann...
da studioclima
mer lug 20, 2016 10:30
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Obblighi del Dlgs 28/2011
Risposte: 10
Visite : 5316

Re: Obblighi del Dlgs 28/2011

Quindi il DM 28/2011 anche in caso di ristrutturazioni di 1° Livello si applica nei limiti del campo di applicazione del decreto stesso; cioè si applica solo in caso di ristrutturazioni di 1° livello di fabbricati o Unità immobiliari che superano i 1000 mq utili in pianta. ..... Corretto??
da studioclima
mer feb 03, 2016 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al Fuoco Muri Portanti
Risposte: 1
Visite : 678

Resistenza al Fuoco Muri Portanti

Qualcuno sa con certezza se la tabella allegata circolare VVF n°1968 del 15/05/2008 è ancora valida per la valutazione e la certificazione con metodo tabellare della resistenza al fuoco dei muri portanti ???

Grazie in anticipo
da studioclima
mer feb 03, 2016 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' un locale di pubblico spettacolo?
Risposte: 12
Visite : 2991

Re: E' un locale di pubblico spettacolo?

Si, secondo me rientra nella definizione dell'attività 65 dell'allegato al DPR 151come "attività di trattenimento in genere" deve essere applicata la norma dei locali di pubblico spettacolo (DM 16/08/96 e smi) potrebbe essere inquadrato al punto "e" dell'art. 1 del DM e se resti ...