La ricerca ha trovato 53 risultati

da Simone_Milano
gio set 14, 2017 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: si può aumentare affollamento 0,1 p/m2 degli uffici?
Risposte: 10
Visite : 6217

si può aumentare affollamento 0,1 p/m2 degli uffici?

Buongiorno, parlando con un architetto del nuovo codice per la parte uffici, ci siamo chiesti: Risulta possibile aumentare la densità di affollamento da 0.1 [persone / m2 di superficie lorda] a 0.12 [persone / m2 di superficie lorda] e quindi avere una densità di affollamento maggiore di quello calc...
da Simone_Milano
gio set 14, 2017 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Uffici - compartimentazioni su più piani
Risposte: 5
Visite : 2163

Re: RTV Uffici - compartimentazioni su più piani

Grazie per i commenti. dovremo procedere comunque secondo RTV/RTO (invece del DM uffici) perchè l'edificio è esistente e applicando il codice abbiamo dei vantaggi importanti sulle scale. Secondo me avere ogni piano compartimentato potrà essere un vincolo molto importante ed oneroso; forse evitabile ...
da Simone_Milano
lun lug 31, 2017 11:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Uffici - compartimentazioni su più piani
Risposte: 5
Visite : 2163

RTV Uffici - compartimentazioni su più piani

Buongiorno a tutti, sto applicando la RTV Uffici del nuovo codice per delle valutazioni preliminari per un edificio esistente di 7 piani. Nel nuovo codice (S.3.6.1) si specifica che deve essere compartimentato ciascun piano fuori terra di attività multipiano ed è consentita la compartimentazione su ...
da Simone_Milano
gio giu 15, 2017 15:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICO 37/08 per rivelatori a servizio di portoni tagliafuoco
Risposte: 4
Visite : 1305

DICO 37/08 per rivelatori a servizio di portoni tagliafuoco

Buon pomeriggio a tutti, mi ritrovo con un'autorimessa in cui sono presenti due portoni scorrevoli azionati ciascuno da n.2 rivelatori di fumo (uno per comparto), collegati con una centralina che sgancia i magneti. L'autorimessa, come spesso capita, non ha un impianto di rivelazione a norma UNI 9795...
da Simone_Milano
mer mag 31, 2017 20:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aspetti VVF per studi di psicologi
Risposte: 1
Visite : 880

Aspetti VVF per studi di psicologi

Buonasera a tutti, mi hanno chiesto quali potrebbero essere i requisiti di prevenzione incendi per un piccolo studio di 2 psicologi, in cui ogni tanto ospitano fino a 10-12 persone per dei seminari privati. Lo studio è piccolino, sarà circa 60/80 m2 in totale. Mi viene in mente che potrebbero esserc...
da Simone_Milano
lun apr 10, 2017 10:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Open space: verifica reazione al fuoco (50% in classe 0)
Risposte: 0
Visite : 771

Open space: verifica reazione al fuoco (50% in classe 0)

buongiorno a tutti, vi chiedo una vostra opinione sul metodo di verifica del rispetto del requisito richiesto da diversi DM, ovvero che: i materiali installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massim...
da Simone_Milano
lun apr 10, 2017 10:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Open space: verifica reazione al fuoco (50% in classe 0)
Risposte: 1
Visite : 822

Open space: verifica reazione al fuoco (50% in classe 0)

buongiorno a tutti, vi chiedo una vostra opinione sul metodo di verifica del rispetto del requisito richiesto da diversi DM, ovvero che: i materiali installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massim...
da Simone_Milano
lun apr 10, 2017 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: superfici negozi < 400m2
Risposte: 4
Visite : 1315

Re: superfici negozi < 400m2

grazie per le risposte. nel mio caso i negozi avranno delle titolarità/gestori commerciali differenti. @ Terminus, la tua considerazione sull'attività 73 è molto interessante. debbo dire che da un colloquio coi VVF ci siamo entrambi indirizzati verso: - DM attività commerciali: per le aree comuni (t...
da Simone_Milano
mer apr 05, 2017 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: superfici negozi < 400m2
Risposte: 4
Visite : 1315

superfici negozi < 400m2

Buongiorno a tutti, vi chiedo un'opinione in merito alla valutazione delle superfici delle attività commerciali. In caso di più negozi, ciascuno con superficie lorda inferiore a 400 m2, con parete di separazione che tuttavia non costituisce compartimentazione, tale area risulta attività commerciale ...
da Simone_Milano
lun feb 27, 2017 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aree grigliate di separazione in autorimessa
Risposte: 4
Visite : 1088

Re: aree grigliate di separazione in autorimessa

Grazie per i commenti!

concordo in pieno per il compartimento.
In merito alle vie di esodo, magari delle aree con distanze di esodo superiori al limite potrebbero essere delimitate con grigliati in modo da non permettere il posteggio di veicoli e l'accesso al pubblico..

grazie!
da Simone_Milano
lun feb 27, 2017 14:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aree grigliate di separazione in autorimessa
Risposte: 4
Visite : 1088

aree grigliate di separazione in autorimessa

Ciao a tutti, una domanda: in diverse autorimesse interrate mi è capitato di vedere delle aree (solitamente in corrispondenza di aperture di discrete dimensioni), separate con grigliati verticali a tutta altezza, in modo da renderle non accessibili al pubblico. Mi chiedo se tale soluzione possa esse...
da Simone_Milano
mar feb 21, 2017 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9494:2017 - copia inchiesta pubblica?
Risposte: 4
Visite : 1512

Re: UNI 9494:2017 - copia inchiesta pubblica?

Grazie Terminus, non lo sapevo! spero che esca presto, visto che da quanto ho capito dovrebbe essere in linea col nuovo codice per i sistemi di ventilazione di fumo (sistemi che, ai fini di dimensionamento, non richiedono l'altezza libera da fumo). Si preannuncia un anno importante questo, visto che...
da Simone_Milano
mar feb 21, 2017 13:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9494:2017 - copia inchiesta pubblica?
Risposte: 4
Visite : 1512

UNI 9494:2017 - copia inchiesta pubblica?

Ciao a tutti, So che si è chiusa in autunno l'inchiesta pubblica della revisione della UNI 9494 e che è prevista l'uscita nel 2017. Ho letto alcune indicazioni in internet, qualcuno di voi ha link a sito dove si può scaricarla? Immagino che quando in inchiesta pubblica, non ci siano problemi a condi...
da Simone_Milano
lun feb 13, 2017 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riserva idrica in più serbatoi
Risposte: 8
Visite : 3760

Re: Riserva idrica in più serbatoi

Ciao, anche a me in passato è capitato di verificare degli accumuli idrici distribuiti su più serbatoi. attenzione alla buona progettazione! 1. Personalmente raccomando di prevedere uno sfiato per ogni serbatoio, al fine di evitare che in fase di avvio pompe si metta in depressione il serbatoio. 2. ...
da Simone_Milano
mar gen 24, 2017 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione solai REI....
Risposte: 4
Visite : 1863

Re: Compartimentazione solai REI....

Concordo con quanto esposto da Terminus.

Verifica però la presenza di eventuali attività che potrebbero comunque rimanere all'esterno (gruppo elettrogeno, centrale termica in adiacenza a pareti edificio tipo vani scala) e che potrebbero richiedere comunque compartimentazioni!
da Simone_Milano
mar gen 17, 2017 19:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: edificio commerciale con autorimessa: è isolato?
Risposte: 4
Visite : 1709

Re: edificio commerciale con autorimessa: è isolato?

grazie Terminus,
mi hai aiutato a chiarire questo concetto!!!

un saluto
da Simone_Milano
mar gen 17, 2017 17:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: edificio commerciale con autorimessa: è isolato?
Risposte: 4
Visite : 1709

Re: edificio commerciale con autorimessa: è isolato?

grazie Terminus per aver risposto. Vero quanto disposto per le disposizioni del DM uffici del 2006. a rileggere bene la definizione del decreto attività commerciali, l'edificio è di tipo isolato se destinato ad attività commerciale e ad attività pertinenti funzionalmente collegate. però, nel DM 2010...
da Simone_Milano
lun gen 16, 2017 21:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: edificio commerciale con autorimessa: è isolato?
Risposte: 4
Visite : 1709

edificio commerciale con autorimessa: è isolato?

Buonasera a tutti, domanda a bruciapelo: Una attività commerciale con relativa autorimessa sottostante, comunicante con la parte commerciale e con cui condivide uscite di esodo, risulta essere un edificio di tipo misto o isolato? Dalla mia interpretazione, di tipo misto. Nella definizione di edifici...
da Simone_Milano
gio gen 12, 2017 14:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimesse - spazio scoperto in autorimessa rientra nel computo superficie?
Risposte: 3
Visite : 1188

Re: autorimesse - spazio scoperto in autorimessa rientra nel computo superficie?

grazie Terminus per la tua valutazione.

sicuramente ne terrò conto per verifiche di esodo.
I veicoli presenti nello spazio scoperto concorreranno ai fini del calcolo dei veicoli presenti al piano.
da Simone_Milano
gio gen 12, 2017 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimesse - spazio scoperto in autorimessa rientra nel computo superficie?
Risposte: 3
Visite : 1188

autorimesse - spazio scoperto in autorimessa rientra nel computo superficie?

Buongiorno, altro quesito di cui ho dubbi interpretativi che non ho trovato su altri post.. la superficie di uno spazio scoperto interno l'autorimessa la computate come superficie autorimessa? se fosse uno spazio scoperto solo per aerazione /esodo con scala, direi di no. nel mio caso però ho alcuni ...
da Simone_Milano
mer gen 11, 2017 21:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aree commerciali - superficie per compartimentazioni
Risposte: 0
Visite : 734

Aree commerciali - superficie per compartimentazioni

Buonasera a tutti, ho un dubbio interpretativo sul punto del DM 2010 attività commerciali: "le attività commerciali devono essere suddivise in compartimenti antincendio [...] di superficie singola non superiore a 2.500 m2" . cosa accade se dovessi costruire più negozi adiacenti di cui solo...
da Simone_Milano
mer set 28, 2016 11:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Water Mist: elettropompe con inverter da gruppo elettrogeno
Risposte: 1
Visite : 741

Water Mist: elettropompe con inverter da gruppo elettrogeno

Buongiorno a tutti, vorrei confrontarmi con voi su un tema un pò di nicchia. Per un progetto a Milano il consulente VVF ha richiesto un impianto di spegnimento automatico ad acqua nebulizzata. Mi sto confrontando con alcuni fornitori sui gruppi di pompaggio che, a detta loro, possono essere costitui...
da Simone_Milano
mer lug 20, 2016 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Diametro minimo sistemi OH
Risposte: 11
Visite : 3898

Re: Diametro minimo sistemi OH

Ciao Arkanoid, il diametro minimo delle tubazioni mi risultano indicate al punto 13.4.5 della norma. "Per impianto OH e HH, la tubazione orizzontale e verticale che collega 1 sprinkler avente K non maggiore di 80 deve avere un diametro minimo di 20mm". e qui ho assistito a discussioni a vo...
da Simone_Milano
mer lug 20, 2016 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti esterni - numero bocche e diametro?
Risposte: 3
Visite : 2805

Re: Idranti esterni - numero bocche e diametro?

Ciao Fireprog, mi era sfuggita la tua risposta, grazie. in commercio mi è capitato di vedere sempre e solo idranti sottosuolo con n.1 sbocco UNI 810. poi i colli di cigno possono essere a 1 oppure a 2 sbocchi.. Mi vien da pensare che già in fase di progetto bisogna tener conto di quanti sbocchi si p...
da Simone_Milano
mer lug 20, 2016 10:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di conformità 37/08 - allegati
Risposte: 3
Visite : 1461

Dichiarazione di conformità 37/08 - allegati

Buongiorno a tutti, Il DM 37/2008 ci dice quando deve essere redatto un progetto (ad esempio in caso di 4 o più idranti). L'installatore a fine lavori e collaudi rilascia la DI.CO. che è costituita da: - Dichiarazione in cui si fa riferimento al progetto ed alle norme utilizzate; - copia del cameral...
da Simone_Milano
ven giu 24, 2016 14:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pubblicata Regola tecnica verticale uffici: ci siamo?
Risposte: 3
Visite : 1520

Pubblicata Regola tecnica verticale uffici: ci siamo?

Buongiorno a tutti. è stato pubblicata la RTV per uffici ad integrazione del DM 3 agosto 2015. E' il decreto del Ministero dell’Interno dell’8 giugno 2016 recante: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio , Attenzione: Tale RTV può essere applicata in alternat...
da Simone_Milano
mar mag 17, 2016 13:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti esterni - numero bocche e diametro?
Risposte: 3
Visite : 2805

Idranti esterni - numero bocche e diametro?

Buongiorno a tutti, Stavo verificando alcuni cataloghi idranti esterni; sapete se ci sono delle prescrizioni/raccomandazioni/esperienze, in funzione del livello di rischio o simili, su: - numero di sbocchi DN 70 per ciascun idrante soprasuolo: quando è opportuno 2 e quando invece è meglio averne 3 ?...
da Simone_Milano
ven mag 06, 2016 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reti idranti all'aperto: attacco rifornimento VVF
Risposte: 1
Visite : 944

Reti idranti all'aperto: attacco rifornimento VVF

buonasera a tutti, stavo verificando la norma UNI 10779:2014 reti idranti all'aperto (prospetto B.2) in relazione al possibile impatto nel dimensionamento vasche e gruppi di pompaggio. la tabella ha un approccio simile a quanto previsto per il dimensionamento degli impianti-Reti idranti ordinarie. T...
da Simone_Milano
ven apr 29, 2016 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pendenza max vie di esodo
Risposte: 1
Visite : 1904

Re: pendenza max vie di esodo

Ciao, in primis mi verrebbe da pensare di verificare anche il decreto sulle barriere architettoniche (DM 236 del 1989). Infatti anche in quel DM si parla di pendenza rampa 8%. Anzi, probabilmente il DM 03/08/15 non ha fatto che confermare i valori previsti per le barriere architettoniche. A te uno s...
da Simone_Milano
ven apr 29, 2016 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti autorimessa: DM 1986 o DM impianti 2012?
Risposte: 5
Visite : 1698

Re: Idranti autorimessa: DM 1986 o DM impianti 2012?

Grazie delle risposte. Nel mio caso ho portate più che sufficienti. In merito all'accumulo idrico ho qualche perplessità. E' pur vero che un livello 2 secondo la UNI 10779 prevede 3 ID con una durata di 60' (rispetto al DM 1986 che prevede una durata di 30'). Tuttavia con compartimenti con molti idr...
da Simone_Milano
mar apr 26, 2016 18:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti autorimessa: DM 1986 o DM impianti 2012?
Risposte: 5
Visite : 1698

Idranti autorimessa: DM 1986 o DM impianti 2012?

Buonasera a tutti, Il Progetto VVF (antecedente al 2012) di una autorimessa prevedeva un Impianto antincendio dimensionato secondo DM 1 febbraio 1986 (dimensionamento con contemporaneità 50% idranti di tutta la autorimessa). In fase di presentazione della SCIA, sussistono controindicazioni al preved...
da Simone_Milano
ven apr 08, 2016 19:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco sedie da ufficio
Risposte: 0
Visite : 1825

Reazione al fuoco sedie da ufficio

buonasera a tutti, il DM uffici prevede chiaramente le classi di reazione al fuoco da prevedere per sedute e sedute imbottite. Da un punto di vista della prova, i test dovrebbero essere effettuati sulle sedie nel suo elemento completo. Parlando con un fornitore mi è stato detto che per le sedie da u...
da Simone_Milano
mer apr 06, 2016 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: N.1 Autorimessa con 2 SCIA?
Risposte: 2
Visite : 760

Re: N.1 Autorimessa con 2 SCIA?

Grazie Terminus,

prezioso come sempre.
ho recuperato la circolare "Chiarimenti art. 4 e 5 DPR 151": sanzioni penali e controlli con esito negativo
maggio 2012 - Nota 5555 del 16 aprile 2012
da Simone_Milano
mer apr 06, 2016 15:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: N.1 Autorimessa con 2 SCIA?
Risposte: 2
Visite : 760

N.1 Autorimessa con 2 SCIA?

buongiorno a tutti, mi ritrovo il seguente caso: n.1 autorimessa di un condominio realizzata e avviata in 2 fasi, al completamento si otterrà la configurazione prevista nel progetto VVF approvato. Fase 1 completata 6 mesi fa: presentazione SCIA di tale porzione come categoria B (con le sue verifiche...
da Simone_Milano
lun mar 14, 2016 14:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo SCIA antincendio
Risposte: 19
Visite : 4708

Re: Rinnovo SCIA antincendio

OK, ora mi è un pò più chiara la tua posizione. Attenzione però: l'asseverazione è richiesta non solo per impianti di protezione attiva (come dici tu), ma è richiesta anche per prodotti e sistemi per la protezione passiva di parti o elementi delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la ca...
da Simone_Milano
lun mar 14, 2016 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo SCIA antincendio
Risposte: 19
Visite : 4708

Re: Rinnovo SCIA antincendio

Anzitutto complimenti, mi è capitato raramente di trovare amministratori di condominio così responsabili ed intenzionati ad avere tutta la documentazione a posto. Secondo me tua responsabilità è garantire che: - la pratica coi VVF non abbia prescrizioni/passaggi formali sospesi (SCIA presentata? rin...
da Simone_Milano
ven mar 04, 2016 18:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova UNI EN 12845:2015 Sprinkler in Italiano
Risposte: 2
Visite : 1958

Nuova UNI EN 12845:2015 Sprinkler in Italiano

Ciao a tutti, spero di farvi cosa gradita: in data 01 Marzo è uscita la versione della norma UNI EN 12845:2015 in Italiano (180 pagine; 130,00 €) relativa agli Impianti di spegnimento a Sprinkler. http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-12845-2015.html La versione in inglese (sempre co...
da Simone_Milano
mer mar 02, 2016 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contatore lancia impulsi su riempimento vasca
Risposte: 5
Visite : 1822

Re: Contatore lancia impulsi su riempimento vasca

Ciao, a me è capitato un paio di volte di far installare dei contatori sulla tubazione di riempimento vasca. Tipicamente per verificare proprio i consumi antincendio e/o eventuali perdite/reintegri, etc.. In alcuni casi per motivi di certificazioni sostenibilità LEED/BREEAM. Non mi è ancora capitato...
da Simone_Milano
mer feb 03, 2016 11:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EFC in negozi con soppalchi - altezza da considerare?
Risposte: 0
Visite : 1014

EFC in negozi con soppalchi - altezza da considerare?

Buongiorno a tutti, per attività commerciali sopra i 400 m2 è richiesto un sistema di controllo fumi (naturale o meccanico). Per sistemi di evacuazione naturali (SENFC) secondo la norma 9494 parte 1, il dimensionamento delle superfici di evacuazione fumi è ovviamente anche in funzione dell'altezza d...
da Simone_Milano
gio gen 28, 2016 13:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ripresentare SCIA dopo sopralluogo con prescrizioni?
Risposte: 1
Visite : 620

Ripresentare SCIA dopo sopralluogo con prescrizioni?

Buongiorno a tutti, forse è un quesito banale, ma vorrei chiarire un caso che mi è capitato sottomano. Funzionario VVF che - a valle di un sopralluogo per una autorimessa di categoria B - dà delle prescrizioni. - alcune di tali prescrizioni verranno "sanate" (e verranno prodotti CERT REI e...
da Simone_Milano
mar gen 26, 2016 19:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete in c.a. da certificare con 2 gradi REI
Risposte: 5
Visite : 1467

Re: Parete in c.a. da certificare con 2 gradi REI

Cmq attenzione che l'isolante termico deve rimanere aderente alla struttura per tutto il tempo richiesto, altrimenti perde la sua funzione. Mi sembra più semplice rivestire la parete esposta lato autorimessa con intonaco normale (se basta) o antincendio (sfruttando la certificazione tabellare). gra...
da Simone_Milano
mar gen 26, 2016 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete in c.a. da certificare con 2 gradi REI
Risposte: 5
Visite : 1467

Re: Parete in c.a. da certificare con 2 gradi REI

Grazie, nello specifico quindi dovrebbe garantire un REI 180 anche sulla parete lato commerciale, magari con un intonaco intumescente o simili.. a questo punto però dovrebbe inserire solo collari EI-180, o no? da un punto di vista formale dovrei ripristinare la continuità dell'attraversamento in acc...
da Simone_Milano
mar gen 26, 2016 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete in c.a. da certificare con 2 gradi REI
Risposte: 5
Visite : 1467

Parete in c.a. da certificare con 2 gradi REI

Buongiorno, secondo il decreto autorimesse, le pareti di separazione tra autorimessa e attività commerciali devono avere una caratteristica R/EI 180. un collega intende certificare con metodo tabellare (quindi verificando spessore c.a. e copriferro): - incendio da autorimessa a commerciale: EI 180; ...
da Simone_Milano
mer gen 20, 2016 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scadenza rinnovo
Risposte: 7
Visite : 1916

Re: Scadenza rinnovo

certo che non si sa mai cosa aspettarsi tra quello che dicono decreti, chiarimenti etc.. e quanto poi viene fatto in pratica!
da Simone_Milano
mer gen 20, 2016 13:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scadenza rinnovo
Risposte: 7
Visite : 1916

Re: Scadenza rinnovo

Ciao tutor7, Terminus ha già esposto la situazione in maniera chiara. C'è anche una nota ministeriale, la 5555 del maggio 2012, relativa al rinnovo periodico tardivo. Nel caso in cui il comando accettasse il rinnovo tardivo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale ...
da Simone_Milano
mer gen 20, 2016 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco di isolante all'interno di solai
Risposte: 5
Visite : 2635

Reazione al fuoco di isolante all'interno di solai

Buongiorno a tutti, in una attività commerciale disposta su un unico piano, gli architetti stanno pensando di prevedere un solaio di copertura gettato su lamiera grecata (da lasciare a vista) al cui interno prevedono un isolamento termico in classe di reazione al fuoco E. 2 domande quando l'isolamen...
da Simone_Milano
gio gen 14, 2016 16:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggravio di rischio
Risposte: 4
Visite : 1270

Re: Aggravio di rischio

Ciao, anche secondo me prevede un aggravio di rischio. Personalmente mi verrebbe in mente anche di verificare cosa prevede la normativa in merito a: - caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti/separanti (a seguito di aumento del carico di incendio); - eventuali restrizioni impos...
da Simone_Milano
mar gen 12, 2016 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimensioni attacchi VVF per reti sprinkler
Risposte: 0
Visite : 1068

Dimensioni attacchi VVF per reti sprinkler

Buongiorno a tutti, Per le reti idranti, la norma UNI 10779:2014 ha introdotto il numero attacchi e diametro della tubazione da prevedere. Ma per le reti Sprinkler? Qualcuno di voi ha idea di come dimensionare gli attacchi VVF per le reti Sprinkler (numero attacchi e diametro tubazione)? Tipicamente...