Si è chiaro. Grazie
La ricerca ha trovato 22 risultati
- mar apr 16, 2019 18:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e superficie di aerazione
- Risposte: 17
- Visite : 10982
- mar apr 16, 2019 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e superficie di aerazione
- Risposte: 17
- Visite : 10982
Re: Autorimessa e superficie di aerazione
esistono le tolleranza di legge (vedi punto 5 D.M. 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) la deroga va chiesta, e dimostrata la misura equivalente. se possibile si può pensare a cambiare tipo di griglia. La sostituzione delle griglie è una misura ch...
- lun apr 15, 2019 18:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e superficie di aerazione
- Risposte: 17
- Visite : 10982
Re: Autorimessa e superficie di aerazione
Confermo in pieno. Sto sperimentando casi di progetti redatti in passato (non da me ovviamente) dove le superfici di aerazione erano determinate in modo "benevolo", tanto poi il CPI era firmato dal Comandante VVF........ Ad un calcolo preciso oggi, tali superfici risultano spesso insuffic...
- mar feb 10, 2015 11:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento e ACS
- Risposte: 39
- Visite : 8990
Re: Teleriscaldamento e ACS
Interessante il discorso legionella, e di sicuro dovrò informarmi su questo. Torna al nostro impianto, credo di aver individuato la causa del problemino. Ho verificato che QUANDO la pompa riscaldamento (una Grundfos Magna) è in funzione a velocità maggiori di quelle impostate, allora la pompa ACS gi...
- lun feb 09, 2015 10:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento e ACS
- Risposte: 39
- Visite : 8990
Re: Teleriscaldamento e ACS
Va bene... grazie per l'aiuto, ciao.NoNickName ha scritto:Per me l'argomento è esaurito. Contatta il tuo gestore se vuoi modificare le tarature della sottostazione.Ducadica ha scritto:NNN io avrei dato la priorità all'acs perché capita di fare la doccia tiepida, tutto qua.
- dom feb 08, 2015 15:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento e ACS
- Risposte: 39
- Visite : 8990
Re: Teleriscaldamento e ACS
NNN suggerisci un termostato differenziale tra accumulo e secondario? il risultato sarebbe che quando il circuito del riscaldamento a pavimento gira al 70% il secondario viaggia sotto i 50 gradi. Quindi l'acs non scalderebbe mai in queste condizioni, no? perché non ho capito un c***? Perchè devi sp...
- dom feb 08, 2015 15:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento e ACS
- Risposte: 39
- Visite : 8990
Re: Teleriscaldamento e ACS
Guai a parlare di caleffi con NNN!! :lol: Scusate se mi metto in mezzo anche io. Ti faccio due domande anche io ducadica: - l'edificio è recente? Nuovo? - d'estate come funziona l'acs? Che temperature raggiunge? Dico questo perché se è nuovo l'edificio ad occhio l'impianto mi sembra proporzionato, ...
- sab feb 07, 2015 11:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento e ACS
- Risposte: 39
- Visite : 8990
Re: Teleriscaldamento e ACS
NNN suggerisci un termostato differenziale tra accumulo e secondario? il risultato sarebbe che quando il circuito del riscaldamento a pavimento gira al 70% il secondario viaggia sotto i 50 gradi. Quindi l'acs non scalderebbe mai in queste condizioni, no? perché non ho capito un c***? Come mi hanno s...
- ven feb 06, 2015 18:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento e ACS
- Risposte: 39
- Visite : 8990
Re: Teleriscaldamento e ACS
OK ho letto bene NNN...ora sentirò che dice il manutentore. Il suggerimento di un termostato differenziale potrebbe essere una soluzione, quando interviene blocca la pompa del riscaldamento a pavimento finché l'accumulo acs va in temperatura. Il progettista termotecnico ha dichiarato un as build div...
- ven feb 06, 2015 11:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento e ACS
- Risposte: 39
- Visite : 8990
Re: Teleriscaldamento e ACS
Se cambia il delta T credo vada bene, considera che il problema con questo stato di cose è che il fluido in alcuni momenti entra nel bollitore a 48 ed esce a 49-50 (la temperatura del fluido in uscita dallo scambiatore a piastre oscilla tra 45 e 55 gradi in certi momenti). Sul primario c'è un servoc...
- gio feb 05, 2015 13:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento e ACS
- Risposte: 39
- Visite : 8990
Re: Teleriscaldamento e ACS
NNN per spremere 5° allo scambiatore (è a piastre elettrosaldate se non erro) come è possibile farlo? una soluzione potrebbe essere rallentare la velocità della pompa acs? (non credo sia possibile lavorare sulla mandata del fornitore del teleriscaldamento, in realtà su questo non son sicuro)
- gio feb 05, 2015 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento e ACS
- Risposte: 39
- Visite : 8990
Re: Teleriscaldamento e ACS
Allora provo a rispondere: problemi "gravi" come intendete voi di SCONFORT non ce n'è. L'acqua è abbastanza calda, il ricircolo viaggia tra i 41 ed i 44 gradi. L'acs di sicuro dura poco bastano 2 vasche e una doccia che si svuota metà dell'accumulo da 800lt, e se tutto l'impianto gira poi ...
- mer feb 04, 2015 18:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento e ACS
- Risposte: 39
- Visite : 8990
Re: Teleriscaldamento e ACS
1994 messaggi tutti così?
Non rispondere perfavore con altre domande, per quanto mi riguarda sei nella lista ignora.
Non rispondere perfavore con altre domande, per quanto mi riguarda sei nella lista ignora.
- mer feb 04, 2015 17:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento e ACS
- Risposte: 39
- Visite : 8990
Re: Teleriscaldamento e ACS
Nonick la temperatura di ricircolo è impostata a 42 gradi con miscelatore quasi a fine scala.
- mer feb 04, 2015 11:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento e ACS
- Risposte: 39
- Visite : 8990
Re: Teleriscaldamento e ACS
Non mi sono spiegato bene? L'accumulo ACS non supera 52 gradi. Quindi l'acs non è abbastanza calda, il miscelatore (quello posto all'inizio del ricircolo acs) è già impostato quasi al massimo. Chiaramente più si alza temperatura del miscelatore, meno acs è disponibile all'utenza. La mandata del risc...
- mar feb 03, 2015 19:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento e ACS
- Risposte: 39
- Visite : 8990
Re: Teleriscaldamento e ACS
OK rispondo ad entrambi, grazie per l'intervento. Il problema è che l'accumulo acs fa fatica a salire sopra i 52 gradi (vedo che la mandata/ritorno del circolo di riscaldamento del sanitario a volte coincidono in circa 48-49 gradi). Abbiamo pannelli radianti, esatto. In effetti una soluzione è spegn...
- mar feb 03, 2015 18:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Teleriscaldamento e ACS
- Risposte: 39
- Visite : 8990
Teleriscaldamento e ACS
Buongiorno, ho bisogno di un aiuto. Usufruisco del servizio di teleriscaldamento nel nord Italia. Il termotecnico ha progettato un impianto centralizzato (condominiale) per 11 alloggi. L'impianto è costituito da: Rete teleriscaldata, con fluido a 80/90 gradi 1 scambiatore a piastre da meno di 100kw....
- ven dic 06, 2013 10:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Solare termico con circolazione invertita?
- Risposte: 9
- Visite : 3627
Re: Solare termico con circolazione invertita?
OK, cercherò di controllare, ancora non sono mai salito a vederli.
Una domanda ancora, non mi è chiaro cosa serva la pompa di compensazione bollitori, che interverrebbe se nel bollitore solare ci sono oltre 40 gradi.
Una domanda ancora, non mi è chiaro cosa serva la pompa di compensazione bollitori, che interverrebbe se nel bollitore solare ci sono oltre 40 gradi.
- gio nov 28, 2013 10:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Solare termico con circolazione invertita?
- Risposte: 9
- Visite : 3627
Re: Solare termico con circolazione invertita?
Mi ero perso questa mia richiesta di aiuto! grazie per le risposte. nel frattempo sono intervenuti coloro che l'hanno installato e il manutentore perché: -il sistema era in stagnazione, hanno chiuso la valvola di sfogo sul tetto (era andato in ebollizione in estate), eh già sono mesi che nessuno lo ...
- lun nov 18, 2013 13:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Solare termico con circolazione invertita?
- Risposte: 9
- Visite : 3627
Re: Solare termico con circolazione invertita?
L'impianto rende circa 5 kwh al giorno quando c'è il sole in questo periodo.
Ha reso 3999 kwh nel 2012.
Ha reso 3999 kwh nel 2012.
- mer nov 13, 2013 21:00
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Impianto solare termico, può funzionare in "contromano"?
- Risposte: 0
- Visite : 1975
Impianto solare termico, può funzionare in "contromano"?
Saluti a tutti, sono un neofito in fatto di solare termico, sto cercando di capire se il mio impianto sia installato a regola d’arte, vorrei capire se il problema che ho riscontrato è dovuto a errata installazione. Abbiamo un condominio, solare termico allacciato a un primo bollitore, e questo primo...
- lun nov 11, 2013 17:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Solare termico con circolazione invertita?
- Risposte: 9
- Visite : 3627
Solare termico con circolazione invertita?
Saluti a tutti, sono un neofito in fatto di solare termico, sto cercando di capire se il mio impianto sia installato a regola d’arte, vorrei capire se il problema che ho riscontrato è dovuto a errata installazione. Abbiamo un condominio, solare termico allacciato a un primo bollitore, e questo primo...