La ricerca ha trovato 212 risultati

da blue
dom gen 10, 2016 13:04
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Articolo Progetto2000 su Errori contabilizzazione
Risposte: 38
Visite : 13354

Re: Articolo Progetto2000 su Errori contabilizzazione

ERRATA . Pannelli riflettenti Un provvedimento di risparmio energetico molto efficace sotto il profilo dei costi, anche se comporta risparmi piuttosto modesti, è la posa di un pannello riflettente sul muro di fronte al quale è installato il corpo scaldante. Il pannello riflettente blocca quasi compl...
da blue
dom gen 10, 2016 11:40
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Articolo Progetto2000 su Errori contabilizzazione
Risposte: 38
Visite : 13354

Re: Articolo Progetto2000 su Errori contabilizzazione

giotisi ha scritto:blue, una guardatina alla legge di kirkoff?
la considerazione che in un termosifone a piastre, le superfici che si guardano non hanno nessun contributo netto legato all'irraggiamento ti è proprio nuova?
Cosa è un "termosifone a piastre"?
da blue
dom gen 10, 2016 11:38
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Articolo Progetto2000 su Errori contabilizzazione
Risposte: 38
Visite : 13354

Re: Articolo Progetto2000 su Errori contabilizzazione

Alex875 ha scritto:Per carità I contabilizzatori... Ci ho lavoravo nei condomini centralizzati con contabilizzazione e vi dico solo che ho visto cose che voi umani.... :shock:
Fortuna che hai lavorato!
da blue
dom gen 10, 2016 11:36
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Articolo Progetto2000 su Errori contabilizzazione
Risposte: 38
Visite : 13354

Re: Articolo Progetto2000 su Errori contabilizzazione

"Gallina che canta ha fatto l'uovo!" Se per te il Sole cambia il suo irraggiamento se davanti ha niente o ha la Terra o Giove per me puoi pure cambiare lavoro. Tutte le mie installazioni richiedono i sigilli sui detentori altrimenti quelle ditte non lavorano con me. E già una bella fetta ...
da blue
dom gen 10, 2016 00:12
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Articolo Progetto2000 su Errori contabilizzazione
Risposte: 38
Visite : 13354

Re: Articolo Progetto2000 su Errori contabilizzazione

Molti argomenti li hanno palesemente scopiazzati da me sul forum! Non attribuirti paternitá che non hai (mater certa est pater numquam) questi argomenti sono arci noti in tutto il mondo ma in Italia solo ora se ne sta ... Conoscere i problemi per prevenirli è il primo passo. "Gallina che canta...
da blue
gio gen 07, 2016 15:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento di un locale utilizzato saltuariamente
Risposte: 3
Visite : 3059

Re: Riscaldamento di un locale utilizzato saltuariamente

Buongiorno, ho un locale molto ampio (circa 200 mq, soffitto alto circa 4 metri) che uso come deposito di materiale, e saltuariamente mi fermo per qualche ora per fare dei piccoli inventari o per cercare materiale da portare via. Dato che lo uso per poche ore al mese ha poco senso pensare a un impi...
da blue
gio gen 07, 2016 14:52
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Articolo Progetto2000 su Errori contabilizzazione
Risposte: 38
Visite : 13354

Re: Articolo Progetto2000 su Errori contabilizzazione

Consiglio la lettura di questo articolo sugli errori di contabilizzazione: http://www.progetto2000web.it/articoli/contabilizzazione/errori-frequenti-nella-contabilizzazione-indiretta-e-diretta-del-calore/ Sarebbe ora che si parlasse di questi argomenti senza essere tacciati come coloro che svelano ...
da blue
lun dic 14, 2015 22:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colonna montante abbandonata
Risposte: 16
Visite : 3474

Re: Colonna montante abbandonata

Tutta una colonna ha rimosso progressivamente i caloriferi ad essa collegati. Infatti mandata e ritorno sono freddi e probabilmente pure pieni solo di aria essendo a vaso chiuso. Per sicurezzza sarebbe meglio far chiudere questa diramazione ed eliminarla? Porterebbe anche ad una obbligatoria rivalu...
da blue
lun dic 14, 2015 22:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

SimoneBaldini ha scritto:Rientriamo nel discorso. Impianto contabilizzato per singolo appartamento in centrale termica. Quindi x contabilizzatori per x appartamenti. Come suddividiamo la spesa?
Come negli ultimi 20 anni. Millesimi secondo potenza installata.
da blue
lun dic 14, 2015 22:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

danilo2 ha scritto:Esatto.
Grazie
da blue
lun dic 14, 2015 17:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contacalorie diretti con sonde di temperatura wireless
Risposte: 4
Visite : 1596

Re: Contacalorie diretti con sonde di temperatura wireless

Buonasera, qualcuno sa se esistono dei contabilizzatori di calore diretti che abbiano le sonde di temperatura wireless? Mi è capitata una situazione particolare dove i condomini hanno un impianto monotubo con distribuzione orizzontale. La particolarità è che ogni appartamento ha 2 cassette una con ...
da blue
lun dic 14, 2015 16:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

I paragrafi citati sono da applicare per le nuove costruzioni e per ben determinati interventi sull'esistente. Per la semplice installazione dei sistemi di contabilizzazione, non trattandosi di ristrutturazione dell'impianto termico, non si devono rispettare le prescrizioni del DM 26/06/15, come no...
da blue
lun dic 14, 2015 13:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

Articolo? DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59 E' dal 1993 con il dpr 412 che sono obbligatori i dispositivi di regolazione per ambiente.. ma quando fai la contabilizzazione non devi rispettare il dpr 412 ora aggiornato con il dpr 59 anzi con i decreti 2015 decreto 26 giugn...
da blue
lun dic 14, 2015 12:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

Questo dice la legge. Articolo? DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59 siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unita' immobiliare e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nel...
da blue
lun dic 14, 2015 11:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

Simone, lascia perdere Supercafone, parliamo tra noi. Sentite ragazzi io vi sto solo dando una mano avendone fatta una manica di condomini negli ultimi 2 anni. Se hai 1 contabilizzatore e 1 valvola che apre e chiude indistintamente TUTTI i sistemi di riscaldamento non siete a norma in quanto ogni z...
da blue
lun dic 14, 2015 11:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

Le termostatiche sono "regolatori di zona" e non sono necessarie solo se è presente un equivalente regolatore di zona (centraline, sonde, attuatori on/off). La presenza o non presenza del contabilizzatore non è influente. Ovvio. Si parlava di contabilizzazione diretta e relativa valvola/p...
da blue
lun dic 14, 2015 10:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

A mio avviso giova riportare le definizione di consumo volontario e involontario della norma, e discutere sulla base di esse: consumo involontario : consumo dovuto alle dispersioni dell'impianto (per distribuzione secondaria, accumulo e distribuzione primaria), non riconducibile all'azione dei sing...
da blue
lun dic 14, 2015 10:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

- in entrambi i casi è previsto obbligatoriamente l'installazione delle valvole termostatiche per l'adeguamento alla contabilizzazione? oppure il fatto che cmq ogni appartamento ha già una sua termoregolazione (on-off di zona) renda l'installazione delle VT opzionabile? No le termostatiche non sono...
da blue
lun dic 14, 2015 10:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200
Risposte: 36
Visite : 8116

Re: 2 casi concreti per contabilizzazione UNI 10200

- in entrambi i casi credo NON sia necessaria l'installazione dei ripartitori in quanto per ogni appartamento c'è la possibilità di installare dei contacalorie E' una scelta progettuale, se il contabilizzatore lo installi in prossimità dell'appartamento è ideale, se lo installi in centrale e da li ...
da blue
ven dic 04, 2015 11:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricalcolo millesimi x interventi dei singoli condomini
Risposte: 1
Visite : 773

Re: Ricalcolo millesimi x interventi dei singoli condomini

http://www.casaeclima.com/mb/ar_25187__Ripartizione-spese-riscaldamento-ACS-migliorie-condomnio-dovr-richiedere-ricalcolo-millesimi.html Dal titolo direi che torna con teoria socal... Io ti dico cosa faccio oggi. Un anno prima analisi energetica e progetto, ad ogni unità vengono indicati i millesim...
da blue
ven dic 04, 2015 10:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 8465 o 9019 contaore illegali?
Risposte: 0
Visite : 2849

8465 o 9019 contaore illegali?

I vecchi sistemi di "pseudo" contabilizzazione che fanno capo alle norme TR 11388 - 8465 o 9019 dal 2017 sono fuorilegge, vero?
da blue
lun nov 23, 2015 14:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile
Risposte: 46
Visite : 11336

Re: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile

Ma lo sai che dentro all'acqua c'è aria disciolta? Ma una volta che hai desareato tutto, bene bene, l'aria non c'è +. Solo che , ogni settimana deve sfiatare i termoarredi dell'ultimo piano e ogni 2 caricare l'impianto perchè perde 0.2/0.3bar. Io, perdona, ma di impianti del genere, è il primo che ...
da blue
lun nov 23, 2015 12:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile
Risposte: 46
Visite : 11336

Re: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile

Caldaia a condensazione, 3 vie con tubazioni in rame al bollitore sanitario e mandata all'impiatno termico con tubazioni, collettori etc in acciaio nero. Tubazioni interne in multristrato, anceh a pavimento, e radiatori in alluminio. SAcambiatori caldaia in acciaio inox. Alcuni pezzi speciali sono ...
da blue
dom nov 22, 2015 00:44
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 48974

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

gncm ha scritto:
Speriamo ci sia
Chi vive sperando muore coibentando! :evil:
da blue
sab nov 21, 2015 16:21
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 48974

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

jerryluis ha scritto: La domanda è se una casa anni 70 contabilizza (ti do dei valori orientativi abbastanza medi) 10000-12000 kWh = (a spanne) 900-1100 € di gas metano.

Ma non andava a gasolio? :lol:
da blue
sab nov 21, 2015 16:19
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 48974

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

...... Non avevo mai letto così tante cazzate tutte di fila. Grande jerry! Ma per portare su il pellets la quota ascensore quanto è?! Guarda che non serve che imbratti i forum con tanti interventi, è da tempo che ci è chiaro il tuo livello culturale ed intellettivo :D :D :lol: :D Da questo che nasc...
da blue
ven nov 20, 2015 23:54
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 48974

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

Il Termoautonomo se vuoi ti dico io quali problematiche ti risolve : - Sei tu proprietario che acquisti il combustibile, mi taccio sugli acquisti condominiali del gasolio. arriva il metano e d'un botto il sistema triplica la sua efficienza! - Sei tu che sei responsabile della manutenzione. A fianco...
da blue
ven nov 20, 2015 10:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contabilizzazione
Risposte: 3
Visite : 1122

Re: contabilizzazione

cioè ogni palazzina avrà la propria tabella millesimale con cui dividere la propria quota di energia persa nella rete di distribuzione. quattro diversi valori di energia per consumo involotario Esatto. ps: pensa al teleriscaldamento, migliaia di edifici collegati, cosa gliene importerà ad una altra...
da blue
gio nov 19, 2015 19:37
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 48974

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

Se chiudo la stagione termica coi ripartitori a zero penso di sì, ma è dura. Ovvio che c'è la manutenzione. Ma io non dicevo questo. Allora ci siamo, avevo capito che non avevo capito. Con i ripartitori che segnano zero non hai i 20 gradi! Il fabbisogno stimato si riferisce all'utilizzo potenziale ...
da blue
gio nov 19, 2015 18:12
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 48974

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

Forse non mi sono spiegato. La legge prevede max 20°; se dal consumo è palese che si sono sforati i 20°perchè c'è chi si lamenta, la conduzione-uso della caldaia è stata illegale. La differenza di consumo involontario come la ripartisci? Ma tu sei convinto che tenendo i 20 gradi si abbia solo il co...
da blue
gio nov 19, 2015 12:29
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 48974

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

Terminus ha scritto:I distaccati di 10 anni fa cosa pagavano fino a ieri ?
Delle cifre forfettarie, spesso gli amministratori le chiamano "spese antigelo".
da blue
gio nov 19, 2015 12:22
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 48974

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

Utile dispensa, che mi pare evidenziare come la determinazione del consumo involontario sia la parte più delicata. Mi pare equilibrato scrivere poco in proposito, con la giusta premessa che c'è qualcosa da chiarire. Cito lo spunto sul limite dei 20°in ogni UI, che tra l'altro mi pare con una toll.+...
da blue
gio nov 19, 2015 11:38
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 48974

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

Garam ha scritto: Magari, un domani uscirà fuori che il distaccato paga pure il consumo involontario.
Già oggi è così', i distaccati sono interessati dallo stesso calcolo millesimi di chi è collegato e pagano l'involontario per la loro quota di Qinv annuale che non avendo tubi e caloriferi è inferiore a chi li ha.
da blue
gio nov 19, 2015 11:28
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 48974

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

gncm ha scritto:Ho la sensazione che la UNI 10200 stia scatenando molta difficoltà nella applicazione
Assolutamente no, fatti seguire da un ingegnere, paga e tutto va a posto.
da blue
gio nov 19, 2015 10:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contabilizzazione
Risposte: 3
Visite : 1122

Re: contabilizzazione

Buongiorno, devo fare la contabilizzazione per un impianto centralizzato di un condominio formato da quattro palazzine distinte (ognuna con una distribuzione a colonne e radiatori), con ognuna la propria partenza dal collettore in centrale termica. Domanda, secondo voi in centrale termica devo mett...
da blue
mar nov 17, 2015 22:50
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 48974

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

Non occorre un ingegnere. Basta un software preconfezionato per la UNI 10200 e fare una simulazione per verificare la bontà della norma. Per la casa di Barbie basta! Questa volta mi trovi d' accordo: una norma fatta per la casa di Barbie! Ti auguro un buon gioco. Detto in gergo tecnico o non hai ca...
da blue
mar nov 17, 2015 22:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio per acquisto termocamera
Risposte: 6
Visite : 3313

Re: Consiglio per acquisto termocamera

jerryluis ha scritto: Per me non ti serve neanche una termocamera da quello che dici..
Non per altro, ma non te la ripagherai mai con quelle attività.. poi sei libero
Meglio un rabdomante!
da blue
mar nov 17, 2015 10:46
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 48974

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

gncm ha scritto:Non occorre un ingegnere. Basta un software preconfezionato per la UNI 10200 e fare una simulazione per verificare la bontà della norma.
Per la casa di Barbie basta!
da blue
lun nov 16, 2015 22:46
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI
Risposte: 164
Visite : 48974

Re: UNI 10200 - CONSUMI INVOLONTARI

il soffitto del terzo piano Quanti millesimi ha? Il condomino al quarto piano Quanti millesimi ha? Ok Vuoi sapere i millesimi! PT= garages, androne, deposito 43mq PI, PII,PIII superficie utile 388 mq PIV: superficie utile 324 mq [ la differenza è terrazzo che fa da tetto al PIII ] Sottotetto non is...
da blue
lun nov 16, 2015 18:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio per acquisto termocamera
Risposte: 6
Visite : 3313

Re: Consiglio per acquisto termocamera

Chiedo un consiglio in merito all'acquisto di una termocamera FLIR C2. Vorrei avere un parere da chi la possiede... la sto prendendo in considerazione per il formato tascabile al fine di utilizzarla per indagare la qualità di un involucro edilizio (presenza o meno di isolante termico), presenza di ...
da blue
lun nov 16, 2015 18:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colonna montante abbandonata
Risposte: 16
Visite : 3474

Re: Colonna montante abbandonata

Tutto si può fare, ma occorre stabilire il rapporto costo/beneficio e soprattutto l'accuratezza di ciò che si ottiene. Indagini termografiche per stabilire il tracciato delle colonne montanti (non il diametro accurato) e calcolo analitico delle dispersioni, si possono fare (a condizione di pagarle ...
da blue
lun nov 16, 2015 11:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colonna montante abbandonata
Risposte: 16
Visite : 3474

Re: Colonna montante abbandonata

girondone ha scritto:OK percorsi
Ok lunghezze
Ok isolamenti nel vecchio

Ma i diametri?!?!?!
Sono standard, 1",1/2, 1/4,3/8 tutti in ferro, e si vedono per ispezione tramite flir. Cosa non hai capito?
da blue
dom nov 15, 2015 14:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colonna montante abbandonata
Risposte: 16
Visite : 3474

Re: Colonna montante abbandonata

girondone ha scritto:Di certo... Ma credo sia cmq un po aleatoria la cosa
così va la vita!
da blue
dom nov 15, 2015 11:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colonna montante abbandonata
Risposte: 16
Visite : 3474

Re: Colonna montante abbandonata

girondone ha scritto:Quindi sai sempre diametri lunghezze isolamenti e passaggi !?
Credo che sarai imdiviato da molti
La Flir fa miracoli e gli unici isolanti fino ad ora trovati sono malta e calce!
da blue
dom nov 15, 2015 00:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colonna montante abbandonata
Risposte: 16
Visite : 3474

Re: Colonna montante abbandonata

Terminus ha scritto:Fai fare solo analitici di cosa ?
Non trovo uniformità di impianti.
da blue
dom nov 15, 2015 00:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Linee vita sui tetti obbligatorie?
Risposte: 19
Visite : 4083

Re: Linee vita sui tetti obbligatorie?

Terminus ha scritto:Io stavo parlando di interventi su edifici esistenti, dove non ci sono apprestamenti di nessun tipo.
Tu stai citando obblighi sulle nuove costruzioni.
Ah davvero?
da blue
sab nov 14, 2015 22:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Linee vita sui tetti obbligatorie?
Risposte: 19
Visite : 4083

Re: Linee vita sui tetti obbligatorie?

Peccato non lavorare in Veneto! Regione Veneto: rimosso l'obbligo delle linee vita sui tetti Bur n. 94 del 30 settembre 2014 LEGGE REGIONALE n. 28 del 25 settembre 2014 Art. 1 Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e nor...
da blue
sab nov 14, 2015 21:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Linee vita sui tetti obbligatorie?
Risposte: 19
Visite : 4083

Re: Linee vita sui tetti obbligatorie?

Ovviamente sono da privilegiare apprestamenti come ponteggi e piattaforme (ma i primi non sono certo economici e non è sempre possibile utilizzare le seconde). Quando questi non possono essere utilizzati andranno predisposti sistemi di protezione anticaduta. Il succo è che non si può far lavorare i...
da blue
sab nov 14, 2015 20:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Linee vita sui tetti obbligatorie?
Risposte: 19
Visite : 4083

Re: Linee vita sui tetti obbligatorie?

E' inutile che fai battute senza costrutto, qui si affrontano problemi tecnici e normativi, cercando di capire come fare le cose nel miglior modo possibile. Le norme, soprattutto quelle sulla sicurezza, sono fatte per essere rispettate, e tu come amministratore hai il dovere di tutelare coloro che ...
da blue
sab nov 14, 2015 20:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colonna montante abbandonata
Risposte: 16
Visite : 3474

Re: Colonna montante abbandonata

Come consumo volontario non è possibile, in quanto è una sezione di impianto condominiale, ad uso comune, per la quale gli altri condomini continuano ad avere quota di proprietà. Come consumo involontario si potrebbe anche fare (la UNI 10200 non contempla tale casistica) ma presupporrebbe di certo ...