Re: COPI e valutazione del rischio incendio

Un punto focale del nuovo codice è il rischio ambiente. Con la precedente versione si poteva ritenere implicitamente mitigato e quindi non significativo il rischio ambiente se applicavi tutte le misure antincendio connesse ai profili di rischio Rvita ed Rbeni. Vero, anche se viene lasciata la possi...
da valerio188
mar lug 14, 2020 13:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI e valutazione del rischio incendio
Risposte: 3
Visite : 853

COPI e valutazione del rischio incendio

Confrontando il COPI nelle versioni ante e post modifiche del DM 18/10/2019 ho notato una differenza nella definizione di Valutazione del rischio d'incendio. La prima versione del COPI riporta: G.2.5.1 - Valutazione del rischio d’incendio per l’attività Il progettista valuta il rischio di incendio p...
da valerio188
mar lug 14, 2020 13:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI e valutazione del rischio incendio
Risposte: 0
Visite : 711

COPI e valutazione del rischio incendio

Confrontando il COPI nelle versioni ante e post modifiche del DM 18/10/2019 ho notato una differenza nella definizione di Valutazione del rischio d'incendio. La prima versione del COPI tratta al valutazione del rischio al punto G.2.5-1, nello specifico: G.2.5.1 - Valutazione del rischio d’incendio p...
da valerio188
gio mar 28, 2019 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AREAZIONE AUTORIMESSA SU SPAZIO COPERTO
Risposte: 6
Visite : 4393

Re: AREAZIONE AUTORIMESSA SU SPAZIO COPERTO

ilverga ha scritto: gio mar 28, 2019 08:47 E poi ti succede che il funzionario, nel sopralluogo di verifica SCIA, ti chiede di chiudere con struttura la porzione di aerazione non su spazio scoperto. E lo dico con cognizione di causa... :oops: :oops:
Lo davo per scontato il dover chiudere la porzione di areazione non su spazio scoperto.
da valerio188
gio mar 28, 2019 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AREAZIONE AUTORIMESSA SU SPAZIO COPERTO
Risposte: 6
Visite : 4393

Re: AREAZIONE AUTORIMESSA SU SPAZIO COPERTO

... Queste aperture sono coperte dai balconi del piano rialzato del condominio stesso che si trovano ad 80 cm dalle griglie e lo sporto del balcone è di 150 cm, l'apertura è quindi praticamente la proiezione sul piano cortile del balcone stesso; ne risulterebbe quindi che queste aperture non attest...
da valerio188
sab mar 16, 2019 06:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO
Risposte: 3
Visite : 908

Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO

No l'interpretazione è sbagliata.
Il senso del paragrafo è che da qualsiasi punto dell'attività la lunghezza d'esodo non deve superare i valori massimi della tabella S.4-10, poi nel caso in cui un punto sia servito da più vie di esodo allora è sufficiente che almeno una sia entro tali limiti.
da valerio188
lun gen 28, 2019 12:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
Risposte: 17
Visite : 3944

Re: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento

Questo sì, ma se non ho capito male c'è una prescrizione sul'irraggiamento a prescindere. "Se cammina, è perché ha le gambe". Cioè, evidentemente la soluzione era abbastanza confacente da riuscire a camminare da sola. E' milanese :mrgreen: La prescrizione è sull'irraggiamento massimo di 2...
da valerio188
lun gen 28, 2019 10:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
Risposte: 17
Visite : 3944

Re: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento

... Ma, se deve verificare che ogni uscita di sicurezza che non sia sulla pubblica via rispetti l'irraggiamento richiesto, rischio che la lunghezza della via d'esodo arrivi fino in strada... La definizione di lunghezza di esodo (G.1.9 lettera 15) chiede di arrivare ad un luogo sicuro o luogo sicuro...
da valerio188
gio nov 22, 2018 15:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 49
Visite : 9394

Re: Protezione elementi portanti

Sugli spessimetri. Conosco quelli da meccanica, ma forse intendete quelli elettronici da carroziere per lo spessore delle vernici? Gli strumenti con i dentelli, lì ho visti, ma come si chiamano? MISURATORI DI SPESSORE A PETTINE PER FILM UMIDO http://www.erichsen.it/p/138/433---spessimetro-manuale-p...
da valerio188
gio nov 22, 2018 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 49
Visite : 9394

Re: Protezione elementi portanti

Mi aggrego al tema, con una domanda a livello didattico. Protezione di elementi in acciaio. Lo strutturista mi fornisce la temperatura critica, valuto il fattore di sezione, e in base a questi trovo sull'assestmente report del venditore lo spessore di protettivo da applicare. Compilo il Cert-Rei pe...
da valerio188
mer nov 21, 2018 20:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 49
Visite : 9394

Re: Protezione elementi portanti

Se ho capito cosa vorresti fare: considerare il calcestruzzo equivalente dichiarato dai produttori, come calcestruzzo reale di ricopertura, e quindi rifarti alle dimensioni delle tabelle Esatto ...io ci andrei molto cauto , in quanto il cls ha funzioni strutturali, oltre che di protezione termica d...
da valerio188
mer nov 21, 2018 18:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 49
Visite : 9394

Re: Protezione elementi portanti

Terminus ha scritto: gio nov 15, 2018 14:26 Si, è quello che ho sostenuto fin dall'inizio.
L'analisi analitica però si può ridurre anche al solo utilizzo delle tabelle ai prospetti 5.2a, 5.4, 5.5 dell'Eurocodice 2 Parte 1-2, che in linea di massima assomigliano molto a quelle del DM 2007.
da valerio188
ven nov 09, 2018 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 49
Visite : 9394

Re: Protezione elementi portanti

Scusa etec, ma il corso ex 818 lo hai fatto ? Perchè questi argomenti devono essere sviluppati e chiariti in tale ambito. Le tabelle del DM non possono essere utilizzate se hai bisogno di un rapporto sperimentale, come l'Assessment Report. Il tuo elemento strutturale è protetto da qualcosa di diver...
da valerio188
mer feb 28, 2018 17:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti - Codice di prevenzione incendi VS DM 20/12/2012
Risposte: 3
Visite : 1206

Re: Idranti - Codice di prevenzione incendi VS DM 20/12/2012

[1] La protezione esterna può essere realizzata, ove necessario, secondo le indicazioni del successivo paragrafo 4.2., punto 2. [2] Necessaria in presenza di difficoltà di accesso ai mezzi dei Vigili del Fuoco. [3] Per le disposizioni tecniche da applicare vedi anche quanto previsto dall'articolo 2...
da valerio188
mer feb 28, 2018 15:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti - Codice di prevenzione incendi VS DM 20/12/2012
Risposte: 3
Visite : 1206

Idranti - Codice di prevenzione incendi VS DM 20/12/2012

Notavo che nel definire le caratteristiche minime di progettazione delle reti di idranti ci sono casi in cui c'è una sostanziale differenza tra le richieste del D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione incendi) e quelle del DM 20/12/2012 sugli impianti di protezione attiva. Riporto un esempio: Redi...
da valerio188
gio ago 10, 2017 08:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vecchio impianto idranti
Risposte: 12
Visite : 3242

Re: vecchio impianto idranti

Prova a dare un'occhiata a questo topic:
viewtopic.php?p=151949#p151949
da valerio188
mar ago 01, 2017 15:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
Risposte: 28
Visite : 9608

Re: impianto idranti esistente ante 10779

patri ha scritto: mar ago 01, 2017 15:02 No, si faceva riferimento alle sole norme VVF
Ed in caso di attività senza una Regola Tecnica Verticale?
da valerio188
mar ago 01, 2017 10:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
Risposte: 28
Visite : 9608

Re: impianto idranti esistente ante 10779

Terminus ha scritto: mar ago 01, 2017 09:19 Per le alimentazioni idriche si usava la UNI 9490, anche se formalmente era per impianti a sprinkler.
Quindi per il dimensionamento e per le prestazioni (n° di idranti contemporanei, portata, pressione residua e durata) prima della UNI 10779 del 1998 non c'era nessun riferimento normativo?
da valerio188
lun lug 31, 2017 09:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
Risposte: 28
Visite : 9608

Re: impianto idranti esistente ante 10779

Buongiorno, per chiudere una SCIA i VVF richiedono dichiarazione di conformità e attestazione dei requisiti di una rete idrica antincendio realizzata nei primi anni '90, prima dell'entrata in vigore della 10779:1998. A memoria non ricordo altre norme tecniche prima di quell'anno (correggetemi se sb...
da valerio188
sab gen 28, 2017 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Risposte: 40
Visite : 12468

Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa

@valerio188 hai perfettamente ragione. Anche io ho già segnalato più volte questa cosa che a Milano è diffusissima. Al Comando un funzionario mi disse che pure loro sapevano di tale obbligo, ma siccome era consuetudine accettare l'accesso alla centrale termica mediante disimpegno anche direttamente...
da valerio188
ven gen 27, 2017 15:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sondaggio: quanti di voi riqualificano le autorimesse?
Risposte: 9
Visite : 1913

Re: Sondaggio: quanti di voi riqualificano le autorimesse?

christian619 ha scritto:ok... per i tramezzi EI 30 mi confermi che non c'è storia.... vanno riqualificati
Già
da valerio188
ven gen 27, 2017 13:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sondaggio: quanti di voi riqualificano le autorimesse?
Risposte: 9
Visite : 1913

Re: Sondaggio: quanti di voi riqualificano le autorimesse?

Per il solaio si può sempre provare con una verifica analitica, ovviamente non è detto che il risultato dia una R/REI90.
da valerio188
ven gen 27, 2017 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Risposte: 40
Visite : 12468

Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa

Invece per l'accesso alla CT perchè dici che è "curioso"? Alla fine l'acceso può avvenire anche dall'interno tramite disimpegno, realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas, ed avente determinate caratteristiche. D.M. 1 febbraio 1986 3.5 Comunicazioni Le autorimesse fino ...
da valerio188
gio nov 03, 2016 12:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa
Risposte: 11
Visite : 3597

Re: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa

Avendo una portata termica >35kW devi comunque rispettare le disposizioni dettate dalla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti termici (D.M. 12 aprile 1996) ma non superando i 116kW non sei soggetto al controllo dei vigli del fuoco per cui non dovrai fare alcuna pratica (SCIA).
da valerio188
mar feb 23, 2016 17:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione per richiesta di rilascio di C.P.I.
Risposte: 19
Visite : 4339

Re: Certificazione per richiesta di rilascio di C.P.I.

Mi allaccio a questo vecchio topic per fare una domanda, Leggendo i primi messaggi di Virgil e Terminus, mi è sembrato di capire che per il progetto di prevenzioni incendi di ricoveri per aeromobili (quindi attività 75.3.B oppure 75.5.C) è stato utilizzato il D.M. 1 febbraio 1986 sulle autorimesse....
da valerio188
gio feb 11, 2016 18:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione per richiesta di rilascio di C.P.I.
Risposte: 19
Visite : 4339

Re: Certificazione per richiesta di rilascio di C.P.I.

Mi allaccio a questo vecchio topic per fare una domanda, Leggendo i primi messaggi di Virgil e Terminus, mi è sembrato di capire che per il progetto di prevenzioni incendi di ricoveri per aeromobili (quindi attività 75.3.B oppure 75.5.C) è stato utilizzato il D.M. 1 febbraio 1986 sulle autorimesse. ...