La ricerca ha trovato 27 risultati
- mar lug 14, 2020 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI e valutazione del rischio incendio
- Risposte: 3
- Visite : 874
Re: COPI e valutazione del rischio incendio
Un punto focale del nuovo codice è il rischio ambiente. Con la precedente versione si poteva ritenere implicitamente mitigato e quindi non significativo il rischio ambiente se applicavi tutte le misure antincendio connesse ai profili di rischio Rvita ed Rbeni. Vero, anche se viene lasciata la possi...
- mar lug 14, 2020 13:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI e valutazione del rischio incendio
- Risposte: 3
- Visite : 874
COPI e valutazione del rischio incendio
Confrontando il COPI nelle versioni ante e post modifiche del DM 18/10/2019 ho notato una differenza nella definizione di Valutazione del rischio d'incendio. La prima versione del COPI riporta: G.2.5.1 - Valutazione del rischio d’incendio per l’attività Il progettista valuta il rischio di incendio p...
- mar lug 14, 2020 13:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI e valutazione del rischio incendio
- Risposte: 0
- Visite : 763
COPI e valutazione del rischio incendio
Confrontando il COPI nelle versioni ante e post modifiche del DM 18/10/2019 ho notato una differenza nella definizione di Valutazione del rischio d'incendio. La prima versione del COPI tratta al valutazione del rischio al punto G.2.5-1, nello specifico: G.2.5.1 - Valutazione del rischio d’incendio p...
- gio mar 28, 2019 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AREAZIONE AUTORIMESSA SU SPAZIO COPERTO
- Risposte: 6
- Visite : 4456
Re: AREAZIONE AUTORIMESSA SU SPAZIO COPERTO
Lo davo per scontato il dover chiudere la porzione di areazione non su spazio scoperto.
- gio mar 28, 2019 08:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AREAZIONE AUTORIMESSA SU SPAZIO COPERTO
- Risposte: 6
- Visite : 4456
Re: AREAZIONE AUTORIMESSA SU SPAZIO COPERTO
... Queste aperture sono coperte dai balconi del piano rialzato del condominio stesso che si trovano ad 80 cm dalle griglie e lo sporto del balcone è di 150 cm, l'apertura è quindi praticamente la proiezione sul piano cortile del balcone stesso; ne risulterebbe quindi che queste aperture non attest...
- sab mar 16, 2019 06:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO
- Risposte: 3
- Visite : 930
Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO
No l'interpretazione è sbagliata.
Il senso del paragrafo è che da qualsiasi punto dell'attività la lunghezza d'esodo non deve superare i valori massimi della tabella S.4-10, poi nel caso in cui un punto sia servito da più vie di esodo allora è sufficiente che almeno una sia entro tali limiti.
Il senso del paragrafo è che da qualsiasi punto dell'attività la lunghezza d'esodo non deve superare i valori massimi della tabella S.4-10, poi nel caso in cui un punto sia servito da più vie di esodo allora è sufficiente che almeno una sia entro tali limiti.
- lun feb 25, 2019 15:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONOSCETE UNO SPESSIMETRO DA CONSIGLIARE?
- Risposte: 7
- Visite : 1539
Re: CONOSCETE UNO SPESSIMETRO DA CONSIGLIARE?
Spessimetro a pettine per film umido
https://www.amazon.it/Inossidabile-Spes ... ro+pettine
https://www.amazon.it/Inossidabile-Spes ... ro+pettine
- lun gen 28, 2019 12:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
- Risposte: 17
- Visite : 4070
Re: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
Questo sì, ma se non ho capito male c'è una prescrizione sul'irraggiamento a prescindere. "Se cammina, è perché ha le gambe". Cioè, evidentemente la soluzione era abbastanza confacente da riuscire a camminare da sola. E' milanese :mrgreen: La prescrizione è sull'irraggiamento massimo di 2...
- lun gen 28, 2019 10:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
- Risposte: 17
- Visite : 4070
Re: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
... Ma, se deve verificare che ogni uscita di sicurezza che non sia sulla pubblica via rispetti l'irraggiamento richiesto, rischio che la lunghezza della via d'esodo arrivi fino in strada... La definizione di lunghezza di esodo (G.1.9 lettera 15) chiede di arrivare ad un luogo sicuro o luogo sicuro...
- gio nov 22, 2018 15:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione elementi portanti
- Risposte: 49
- Visite : 12395
Re: Protezione elementi portanti
Sugli spessimetri. Conosco quelli da meccanica, ma forse intendete quelli elettronici da carroziere per lo spessore delle vernici? Gli strumenti con i dentelli, lì ho visti, ma come si chiamano? MISURATORI DI SPESSORE A PETTINE PER FILM UMIDO http://www.erichsen.it/p/138/433---spessimetro-manuale-p...
- gio nov 22, 2018 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione elementi portanti
- Risposte: 49
- Visite : 12395
Re: Protezione elementi portanti
Mi aggrego al tema, con una domanda a livello didattico. Protezione di elementi in acciaio. Lo strutturista mi fornisce la temperatura critica, valuto il fattore di sezione, e in base a questi trovo sull'assestmente report del venditore lo spessore di protettivo da applicare. Compilo il Cert-Rei pe...
- mer nov 21, 2018 20:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione elementi portanti
- Risposte: 49
- Visite : 12395
Re: Protezione elementi portanti
Se ho capito cosa vorresti fare: considerare il calcestruzzo equivalente dichiarato dai produttori, come calcestruzzo reale di ricopertura, e quindi rifarti alle dimensioni delle tabelle Esatto ...io ci andrei molto cauto , in quanto il cls ha funzioni strutturali, oltre che di protezione termica d...
- mer nov 21, 2018 18:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione elementi portanti
- Risposte: 49
- Visite : 12395
- ven nov 09, 2018 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione elementi portanti
- Risposte: 49
- Visite : 12395
Re: Protezione elementi portanti
Scusa etec, ma il corso ex 818 lo hai fatto ? Perchè questi argomenti devono essere sviluppati e chiariti in tale ambito. Le tabelle del DM non possono essere utilizzate se hai bisogno di un rapporto sperimentale, come l'Assessment Report. Il tuo elemento strutturale è protetto da qualcosa di diver...
- mer feb 28, 2018 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti - Codice di prevenzione incendi VS DM 20/12/2012
- Risposte: 3
- Visite : 1229
Re: Idranti - Codice di prevenzione incendi VS DM 20/12/2012
[1] La protezione esterna può essere realizzata, ove necessario, secondo le indicazioni del successivo paragrafo 4.2., punto 2. [2] Necessaria in presenza di difficoltà di accesso ai mezzi dei Vigili del Fuoco. [3] Per le disposizioni tecniche da applicare vedi anche quanto previsto dall'articolo 2...
- mer feb 28, 2018 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti - Codice di prevenzione incendi VS DM 20/12/2012
- Risposte: 3
- Visite : 1229
Idranti - Codice di prevenzione incendi VS DM 20/12/2012
Notavo che nel definire le caratteristiche minime di progettazione delle reti di idranti ci sono casi in cui c'è una sostanziale differenza tra le richieste del D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione incendi) e quelle del DM 20/12/2012 sugli impianti di protezione attiva. Riporto un esempio: Redi...
- gio ago 10, 2017 08:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vecchio impianto idranti
- Risposte: 12
- Visite : 3277
Re: vecchio impianto idranti
Prova a dare un'occhiata a questo topic:
viewtopic.php?p=151949#p151949
viewtopic.php?p=151949#p151949
- mar ago 01, 2017 15:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
- Risposte: 28
- Visite : 9901
- mar ago 01, 2017 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
- Risposte: 28
- Visite : 9901
Re: impianto idranti esistente ante 10779
Quindi per il dimensionamento e per le prestazioni (n° di idranti contemporanei, portata, pressione residua e durata) prima della UNI 10779 del 1998 non c'era nessun riferimento normativo?
- lun lug 31, 2017 09:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
- Risposte: 28
- Visite : 9901
Re: impianto idranti esistente ante 10779
Buongiorno, per chiudere una SCIA i VVF richiedono dichiarazione di conformità e attestazione dei requisiti di una rete idrica antincendio realizzata nei primi anni '90, prima dell'entrata in vigore della 10779:1998. A memoria non ricordo altre norme tecniche prima di quell'anno (correggetemi se sb...
- sab gen 28, 2017 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
- Risposte: 40
- Visite : 12818
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
@valerio188 hai perfettamente ragione. Anche io ho già segnalato più volte questa cosa che a Milano è diffusissima. Al Comando un funzionario mi disse che pure loro sapevano di tale obbligo, ma siccome era consuetudine accettare l'accesso alla centrale termica mediante disimpegno anche direttamente...
- ven gen 27, 2017 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sondaggio: quanti di voi riqualificano le autorimesse?
- Risposte: 9
- Visite : 1939
Re: Sondaggio: quanti di voi riqualificano le autorimesse?
Giàchristian619 ha scritto:ok... per i tramezzi EI 30 mi confermi che non c'è storia.... vanno riqualificati
- ven gen 27, 2017 13:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sondaggio: quanti di voi riqualificano le autorimesse?
- Risposte: 9
- Visite : 1939
Re: Sondaggio: quanti di voi riqualificano le autorimesse?
Per il solaio si può sempre provare con una verifica analitica, ovviamente non è detto che il risultato dia una R/REI90.
- ven gen 27, 2017 12:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
- Risposte: 40
- Visite : 12818
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Invece per l'accesso alla CT perchè dici che è "curioso"? Alla fine l'acceso può avvenire anche dall'interno tramite disimpegno, realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas, ed avente determinate caratteristiche. D.M. 1 febbraio 1986 3.5 Comunicazioni Le autorimesse fino ...
- gio nov 03, 2016 12:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa
- Risposte: 11
- Visite : 3641
Re: Nulla Osta Vigili del Fuoco per Villa
Avendo una portata termica >35kW devi comunque rispettare le disposizioni dettate dalla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti termici (D.M. 12 aprile 1996) ma non superando i 116kW non sei soggetto al controllo dei vigli del fuoco per cui non dovrai fare alcuna pratica (SCIA).
- mar feb 23, 2016 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione per richiesta di rilascio di C.P.I.
- Risposte: 19
- Visite : 4400
Re: Certificazione per richiesta di rilascio di C.P.I.
Mi allaccio a questo vecchio topic per fare una domanda, Leggendo i primi messaggi di Virgil e Terminus, mi è sembrato di capire che per il progetto di prevenzioni incendi di ricoveri per aeromobili (quindi attività 75.3.B oppure 75.5.C) è stato utilizzato il D.M. 1 febbraio 1986 sulle autorimesse....
- gio feb 11, 2016 18:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione per richiesta di rilascio di C.P.I.
- Risposte: 19
- Visite : 4400
Re: Certificazione per richiesta di rilascio di C.P.I.
Mi allaccio a questo vecchio topic per fare una domanda, Leggendo i primi messaggi di Virgil e Terminus, mi è sembrato di capire che per il progetto di prevenzioni incendi di ricoveri per aeromobili (quindi attività 75.3.B oppure 75.5.C) è stato utilizzato il D.M. 1 febbraio 1986 sulle autorimesse. ...