da etec83
mar apr 16, 2024 17:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 24
Visite : 2628

Re: Lunghezza via di esodo

Weare e Terminus secondo me state dicendo la stessa cosa. Se ho L= 60 m ed un capannone lungo 120 m sono sufficienti 2 uscite agli opposti, su questo siamo tutti d'accordo no? Da ogni punto, la via di esodo più corta sarà uguale o inferiore a 60 m (assumendo che il capannone sia molto stretto ecco,...
da etec83
mar apr 16, 2024 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 24
Visite : 2628

Re: Lunghezza via di esodo

Ho richiamato a bella posta i principali DM. Per me è invece lapalissiano che la distanza massima è da verificare per la via di esodo più corta verso luogo sicuro, non per tutte le possibili vie di esodo presenti nel compartimento, ovvero per tutte le US indipendenti. Concordo. Ma da che pulpito qu...
da etec83
mar apr 16, 2024 14:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 26
Visite : 4017

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

Io l'ho sempre considerata GM3 l'area di vendita.
da etec83
lun apr 15, 2024 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 26
Visite : 4017

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

Si può eccome, ma come hai potuto vedere la questione è un pochino più complessa, e se dico a qualcuno di rifare l'impianto devo essere più che certo di quello che dico, e se non lo sono mi guardo bene dal farlo. Veramente era la domanda di un ipotetico magistrato quando poi succede qualcosa. Si sp...
da etec83
lun apr 15, 2024 13:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 26
Visite : 4017

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

Riprendo il post perchè uno zelante funzionario VVF della mia zona, in un recente corso di aggiornamento ha affermato senza possibilità di replica che per le attività progettate con il COPI gli impianti devono rispondere alle norme attualmente in vigore e non alle norme in vigore al momento della r...
da etec83
sab apr 13, 2024 14:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco sedie imbottite
Risposte: 11
Visite : 3377

Re: reazione al fuoco sedie imbottite

Beh fate voi a me una volta un vigile del fuoco ha tentato con la scrivanie.
le scrivanie possono prendere fuoco da entrambi i lati?
etec83 ha scritto: sab giu 03, 2017 16:41 Perché non c'è scritto?
Che cavolo mi ero fumato? :lol:
da etec83
sab apr 13, 2024 13:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
Risposte: 12
Visite : 2490

Re: Dubbio procedurale Attività 71 e 73

Ok, quale potrebbe essere secondo te una modifica sostanziale per l'ingresso di un tenant? Magari subentra altra attività non uffici, tipo studio dentistico? se cambia con una destinazione d'uso non compatibile con la precedente o se il layout viene stravolto... ad esempio si creano nuove aree stoc...
da etec83
ven apr 12, 2024 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: competenza attività 73
Risposte: 6
Visite : 2084

Re: competenza attività 73

Sì, ma la valutazione progetto per l'attività 73 l'ha presentata il titolare A che è anche soggetto a prevenzione incendi per le sue attività, mentre gli altri due titolari B e C, che non sono soggetti a prevenzione incendi, non avevano obbligo di presentare nulla. Quindi mi ritrovo che oggi il tito...
da etec83
gio apr 11, 2024 23:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: competenza attività 73
Risposte: 6
Visite : 2084

competenza attività 73

Mi ritrovo in una situazione un po' incasinata, ho un complesso industriale con all'interno 3 titolarità differenti di cui solo una però soggetta a prevenzione incendi. Succede che i 3 soggetti svolgono attività con comunicazioni funzionali, nel senso che le due titolarità forniscono il materiale al...
da etec83
gio apr 11, 2024 22:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
Risposte: 12
Visite : 2490

Re: Dubbio procedurale Attività 71 e 73

1) In un Building anche se c'è un tenant non soggetto va comunque presentata scia di non aggravio da parte del proprietario del Building che notifica l'entrata? Se è un'attività 73 sì, ovviamente se ci sono modifiche sostanziali. Non è detto che l'ingresso di un tenant sia per forza una modifica so...
da etec83
gio apr 11, 2024 22:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
Risposte: 3
Visite : 2200

Re: S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Beh c'è scritto, hai più piani fuori terra o no? non mi sembra sia niente di integralista.

Poi qualcuno dovrà spiegarmi a cosa serve questa colonna a secco, ma sopratutto se deve anche coprire le aree.
da etec83
gio mar 21, 2024 12:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe di reazione al fuoco uffici
Risposte: 6
Visite : 1291

Re: Classe di reazione al fuoco uffici

GMP ha scritto: gio mar 21, 2024 11:48 Gli uffici Open-Space come vengono considerati? Li inglobo nel calcolo della somma delle superfici di cui al punto a) oppure li considero come altri ambienti?
Sempre considerati come altri ambienti diversi da vie d'esodo.
da etec83
mer mar 06, 2024 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 678

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Nuovi aggiornamenti: intanto è certo che l'isolamento dell'edificio non fosse in PU ma in lana di roccia. :shock:

Stanno verificando il collante utilizzato per l'incollaggio dei pannelli in lana di roccia.

Accidenti.
da etec83
gio feb 29, 2024 22:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 930

Re: Valori pressori non accettabili

Perdonami, sono anch'io di Milano, ma 6 piani ft solo con acquedotto come è possibile che venissero valori accettabili?

Cos'è un condominio posto sopra il Seveso?

L'impianto promiscuo lo puoi fare per il livello 1.
da etec83
gio feb 29, 2024 22:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 678

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Io sopra i due piani ho sempre previsto lana di roccia. Le ditte mi guardavano storto come se fossi un extraterrestre. Beh ci credo, non è richiesto l'isolamento incombustibile. Un cappotto in EPS intonacato commercializzato come kit in classe B-s2,d0 come lo vedete? Sarebbe concesso dal Codice, ma...
da etec83
gio feb 29, 2024 22:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio procedurale Attività 71 e 73
Risposte: 12
Visite : 2490

Re: Dubbio procedurale Attività 71 e 73

2) il cliente prende in locazione piano terra, terzo - quarto e piano nono. La somma dei piani anche se non consecutivi, supera le 300 persone. Assoggetto a 71/A? Direi di sì. Già successo. Se nello stesso edificio si superano le 3oo persone di uno stesso tenant sussiste l'attività 71 anche se su p...
da etec83
gio feb 29, 2024 22:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO e Verifica di Ridondanza vie di esodo
Risposte: 5
Visite : 262

Re: RTO e Verifica di Ridondanza vie di esodo

Ci vorrebbe un esempio per rispondere, l'uscita finale può configurarsi in molti modi non solo come fine di una scala d'esodo. Il Codice non pare affrontare la problematica e a mio modo di vedere se si applica già la verifica di ridondanza su US orizzontali e verticali non ha molto senso riverificar...
da etec83
mar feb 13, 2024 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Presentazione Pratiche VVF "non-SUAP"
Risposte: 12
Visite : 380

Re: Presentazione Pratiche VVF "non-SUAP"

Scusa, ma come fai a mandare al SUAP una pratica relativa a un'edificio privato? Non mi sembra pertinente.... :roll: In realtà io faccio quasi sempre attività produttive, certo se l'attività non è produttiva forse potresti anche inviare PEC, l'ho già fatto in passato. Altre volte mi hanno chiesto d...
da etec83
ven feb 09, 2024 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Presentazione Pratiche VVF "non-SUAP"
Risposte: 12
Visite : 380

Re: Presentazione Pratiche VVF "non-SUAP"

Dipende da Comando a Comando, alcuni accettano ancora PEC.

Milano città ad esempio è ancora tutto tramite PEC, le province di Milano passano invece tutte dal SUAP.

Roma è ancora tutto per PEC.

Inviare per PEC o utilizzare il portale prevenzioneonline.vigilfuoco.it al momento è equivalente.
da etec83
mer gen 31, 2024 12:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affitti brevi alcune indicazioni
Risposte: 6
Visite : 404

Re: Affitti brevi alcune indicazioni

Buongiorno, riprendo il tema per chiedervi come vi comportereste con B&B di nuova realizzazione con impianti di riscaldamento e cottura esclusivamente elettrici.., che senso avrebbe installare rivelatori di monossido si carbonio? Sapete se ci sono stati chiarimenti in merito :?: :?: ? Grazie Il...
da etec83
ven gen 26, 2024 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 447

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Si certo, però la guida FV mi chiede di usare un prodotto certificato per reazione al fuoco (classe 1 nel mio caso) da cui ho ipotizzato che non fosse sbagliato inserirlo nel DICH.PROD. A me i vvf qualche volta l'hanno chiesto, solitamente non lo comprendo nel mio incarico, verifico che in classe 1...
da etec83
ven gen 26, 2024 18:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
Risposte: 7
Visite : 333

Re: Locale di spettacolo e intrattenimento

Questi sono sempre temi di lana caprina, il concetto di temporaneità poi non è mai stato ben definito. L'evento temporaneo che si svolge nella sala poi può essere soggetto a prevenzione incendi o meno, dipende se è un'aperitivo o una social dinner non sono soggetti a prevenzione incendi per me. Però...
da etec83
ven gen 26, 2024 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 447

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Rispondendo alla domanda iniziale: non è che se un componente è soggetto a CPR 305/11 allora va fatto DICH PROD. Va fatto DICH PROD quando è necessario certificare la reazione al fuoco o la resistenza al fuoco di un prodotto solo quando richiesto dalla norma . Che io sappia per gli impianti fotovolt...
da etec83
mar gen 23, 2024 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: controllo dei fumi edificio uffici
Risposte: 0
Visite : 983

controllo dei fumi edificio uffici

Ho un edificio con piani di circa 5.000 mq che verrà adibito ad uffici... salvo che sto ancora decidendo se prevedere un controllo dei fumi di livello di prestazione II o III del S.8, se scegliessi il livello II, prevedendo aperture di tipo SB (quindi serramenti apribili con la rivelazione fumi) ho ...
da etec83
mar gen 23, 2024 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Armadio caldaia esterna
Risposte: 6
Visite : 279

Re: Armadio caldaia esterna

Se la caldaia ha potenza superiore a 35 kW sì.
da etec83
mar gen 23, 2024 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: incendio azienda agricola verticale
Risposte: 14
Visite : 741

Re: incendio azienda agricola verticale

NoNickName ha scritto: mar gen 23, 2024 14:53 Che a +3 i bambini sono dentro e le finestre sono chiuse.
Cioè quindi tu di inverno non cambi mai l'aria?
Sticazzi!!
da etec83
mar gen 23, 2024 14:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 13 Fasce di separazione
Risposte: 9
Visite : 573

Re: RTV 13 Fasce di separazione

ing.caruso ha scritto: lun gen 22, 2024 17:41 Ah EDIT = Attenzione anche alle erbacce secche d'estate e alla sterpaglia fuori a tali zone di separazione.
che dobbiamo fare anche i giardinieri adesso?
da etec83
ven dic 22, 2023 11:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione
Risposte: 1
Visite : 255

Re: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione

La domanda è: per questo prodotto cosa è richiesto per la certificazione di reazione al fuoco? certificato secondo il comma 1 lettera a del art.10 del DM 14/10/2022, ovvero certificato per prodotti da costruzione per i quali non si applica la marcatura CE? Se non ci sono norme armonizzate sì. Serve...
da etec83
gio dic 21, 2023 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
Risposte: 6
Visite : 1083

Re: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)

Beh, di notte in nessuna fabbrica qualcuno aprirà i serramenti. Io lo inserisco in progetto e in piano emergenza, ma ad impossibilia nemo tenetur. Mi chiedo pertanto se sia corretto prevederli apribili solo a mano in attività che non esercitano 24h/7. Non credo che in caso di sinistro si possa risp...
da etec83
gio dic 21, 2023 13:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)
Risposte: 6
Visite : 1083

Re: Attività commerciali - Controllo dei fumi (Cap. 4.9)

A vostro avviso come gestire l'apertura di serramenti per 1/40 se non sono automatici? Mi spiego meglio ho un negozio di pregio di un famoso brand commerciale, pertanto i serramenti, per ragioni di sicurezza, vogliono tenerli chiusi sempre a parte la pulizia dei vetri e si sbloccheranno a seguito di...
da etec83
lun dic 18, 2023 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affitti brevi alcune indicazioni
Risposte: 6
Visite : 404

Affitti brevi alcune indicazioni

Se a qualcuno interessa è uscito la L. 15.12.2023 N° 191 che all'art.13-ter comma 7 stabilisce dei requisiti antincendio per le attività di affitto breve con finalità turistiche: "Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del ...
da etec83
lun dic 18, 2023 12:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1204

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Vabbé sì se l'attività è soggetta allora il minicodice è escluso.
da etec83
lun dic 18, 2023 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
Risposte: 16
Visite : 722

Re: Rinnovo senza progetti impianti

In realtà la facenda è borderline. Devo dire che anch'io in fase di asseverazione per rinnovo antincendio verifico, oltre l'efficienza e la funzionalità degli impianti di protezione attiva, la presenza quanto meno della dichiarazione di conformità L.46/90 o D.M.37/08 degli impianti antincendio, ment...
da etec83
lun dic 18, 2023 11:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1204

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Se il luogo di lavoro supera i 1000 mq allora va usato comunque il Codice, non il minicodice. E anche se considerassi gli uffici come soggetti al D.M. 22.02.2006, in realtà non lo sono perchè come esclusione dal campo di applicazione vi sono: "...gli uffici di controllo e gestione diretta annes...
da etec83
gio dic 07, 2023 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casa di accoglienza
Risposte: 10
Visite : 530

Re: Casa di accoglienza

Tom Bishop ha scritto: gio dic 07, 2023 11:06 Io seguo 4 case dell'accoglienza e tutti i comandi mi hanno fatto applicare il DM 1994 :roll:
Se vai a chiedere qualcosa ai VV.F difficilmente ti diranno di no.
da etec83
gio dic 07, 2023 10:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casa di accoglienza
Risposte: 10
Visite : 530

Re: Casa di accoglienza

L'attività è equiparabile a una casa per ferie che non rientra nel campo di applicazione del decreto del 1994.

Si veda la definizione di casa per ferie della L.217/83.
da etec83
gio dic 07, 2023 10:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA
Risposte: 10
Visite : 413

Re: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA

Scusa, ma non sono d'accordo. Grazie Etec, la RTV V.11 ha nel campo di applicazione anche le attività esistenti, specificando che possono applicarsi in alternativa alla vecchia rtv del 2002. Certo, la RTV V.11 la puoi applicare anche alle strutture esistenti, ma il punto era che nel campo di applica...
da etec83
mer dic 06, 2023 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gradini trapezi...
Risposte: 6
Visite : 320

Re: Gradini trapezi...

Beh a Roma a me anni fa i VV.F mi hanno imposto di considerarla da 90.
Tieni conto che c'erano ancora le vecchie norme e non il Codice però.
Ma non mi sembra che dica qualcosa di diverso.
da etec83
mer dic 06, 2023 19:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strutture sanitarie vecchia RTV
Risposte: 3
Visite : 344

Re: Strutture sanitarie vecchia RTV

ilariapiscardi ha scritto: gio nov 30, 2023 10:01 è chiaro che non posso sfruttare il DM del 2021 (che ha sostituito il DM 98) essendo incompatibile con le normative tradizionali.
Perdonami, ma l'allegato del D.M. 03.09.2021 hanno praticamente ricopiato pari pari quello che diceva il D.M. 10.03.1998, cos'è che sarebbe incompatibile?
da etec83
mer dic 06, 2023 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA
Risposte: 10
Visite : 413

Re: CASA DI RIPOSO NON SOGGETTA

Mi pare che ce l'hai una RTV è il DM 18.09.2002 ed è innegabile che la tua attività sia compresa nel campo di applicazione di tale decreto, mentre invece non lo è nella RTV V.11. Ove il D.M. 18.09.2002 richiama il D.M. 10.03.1998 per p <= 25, allora puoi applicare l'allegato del minicodice D.M. 03.0...
da etec83
mer dic 06, 2023 18:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casa di accoglienza
Risposte: 10
Visite : 530

Re: Casa di accoglienza

DM 03.09.2021
da etec83
mer dic 06, 2023 18:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto sportivo Att.65
Risposte: 2
Visite : 238

Re: Impianto sportivo Att.65

Mi sa che è meno oneroso applicare il D.M. 18.03.1996
da etec83
mer nov 22, 2023 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NOF per soluzione alternativa: importo da pagare
Risposte: 3
Visite : 277

Re: NOF per soluzione alternativa: importo da pagare

Le tariffe VVF sono fissate dal DM 02.03.2012. In realtà il costo del NOF, per ogni attività, è sempre uguale a quello della valutazione progetto. La tariffa della valutazione progetto è raddoppiata quando si applica la Fire Engineering con il D.M. 09.05.2007. come indicato nell'allegato del DM 02.0...
da etec83
sab nov 11, 2023 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quando riprogettare?
Risposte: 3
Visite : 358

Re: Quando riprogettare?

Beh se fai un impianto nuovo devi applicare la norma cogente, se invece sostituisci dei componenti potresti dire che è manutenzione straordinaria. Se invece modifichi piú del 50% dell'impianto sembra che devi applicare a tutto l'impianto la norma odierna, vai a vedere cosa dice esattamente il DM 20....
da etec83
sab nov 11, 2023 15:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Case per vacanza - quale norma?
Risposte: 12
Visite : 2794

Re: Case per vacanza - quale norma?

Già. Però c'è anche un quesito della PG del Comando di Milano, in cui la direzione centrale VVf a Roma ha detto che per le cav si deve usare il DM 09.04.94 e in alternativa si può usare la RTV V.5 del Codice andando in deroga in quanto non rientra nel campo di applicazione della norma. Usare la sola...
da etec83
ven nov 10, 2023 18:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Case per vacanza - quale norma?
Risposte: 12
Visite : 2794

Re: Case per vacanza - quale norma?

Ottimo! Però in alternativa al Dm del 1994 si può applicare anche la RTO. Grazie mmm La RTO però non è cogente per le case per vacanze, mentre il D.M. 09.04.1994 sì. Molto contestabile usare il Codice. Le case per vacanze infatti non sono ricomprese nell'attività 66 e quindi non rientrano nel campo...
da etec83
gio nov 09, 2023 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 13 Fasce di separazione
Risposte: 9
Visite : 573

Re: RTV 13 Fasce di separazione

Un conto è la fascia, un conto è il cappotto.
Sono due cose diverse.
da etec83
gio nov 09, 2023 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Case per vacanza - quale norma?
Risposte: 12
Visite : 2794

Re: Case per vacanza - quale norma?

Invece c'è differenza. Nel DPR 151/11 sono ricomprese le case per ferie (colonie, case per dipendenti...), ma non le case per vacanze, ci sono anche dei quesiti di chiarimento. Il D.M. 09.04.1994 si applica alle case per vacanze, ma non alle case per ferie. La RTV V.5 del Codice si applica invece al...
da etec83
gio set 14, 2023 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa con COPI: raggio di curvatura, ecc...
Risposte: 7
Visite : 454

Re: Autorimessa con COPI: raggio di curvatura, ecc...

Ci sono poi anche i regolamenti edilizi del comune.
da etec83
gio set 07, 2023 08:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Finestre come accesso per pompieri
Risposte: 9
Visite : 767

Re: Finestre come accesso per pompieri

Come già detto se non è richiesto l'accostamento dei mezzi VVF non c'è problema, se no le finestre devono essere usufruibili.
Il DM 26.08.92 lo richiede sopra un'altezza di 12 m.