La ricerca ha trovato 583 risultati

da etec83
sab mar 28, 2020 11:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito macchine o autorimessa
Risposte: 6
Visite : 65

Re: deposito macchine o autorimessa

Se separo con un muro l'autorimessa dallo spazio vuoto ed inutilizzato posso dire che l'autorimessa è isolata?
da etec83
ven mar 27, 2020 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito macchine o autorimessa
Risposte: 6
Visite : 65

Re: deposito macchine o autorimessa

Lo spazio residuo non è nulla rimane vuoto ed inutilizzato, ma è sempre lo stesso edificio.

Il deposito serve l'autofficina che però è posizionata in un altro edificio distaccato da quest'ultimo.

Se lo spazio rimanente è vuoto ed inutilizzato posso dire sempre che l'autorimessa è isolata?
da etec83
ven mar 27, 2020 14:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito macchine o autorimessa
Risposte: 6
Visite : 65

deposito macchine o autorimessa

Ho un edificio di 1.400 mq che si sviluppa solo al piano terra per cui si prevede di insediare in 250 mq un deposito macchine a servizio dell'autofficina adiacente. Ora mi domandavo: 1) devo applicare il DM 01.02.1986 o posso considerare che non è un'autorimessa, ma un deposito auto? il DM suindicat...
da etec83
mer mar 18, 2020 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Moduli Fotovoltaici (certificato reazione al fuoco)
Risposte: 6
Visite : 109

Re: Moduli Fotovoltaici (certificato reazione al fuoco)

Solitamente il certificato di prova viene richiesto da un produttore di moduli fotovoltaici per un prodotto o una serie di prodotti.
Cosa riscontrabile dal certificato.
da etec83
mer mar 18, 2020 16:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Moduli Fotovoltaici (certificato reazione al fuoco)
Risposte: 6
Visite : 109

Re: Moduli Fotovoltaici (certificato reazione al fuoco)

Certo, perché no?
Nel 2011 comunque la linea guida non accennava a requisiti di reazione al fuoco dell'impianto fotovoltaico.
da etec83
mer mar 18, 2020 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Decreto cura Italia art.103
Risposte: 1
Visite : 91

Decreto cura Italia art.103

Ragazzi probabile che anche le scadenze di prevenzione incendi siano prorogate.
Ma devo ancora studiarmelo bene.


http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/ ... /70/sg/pdf
da etec83
lun mar 16, 2020 23:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 2006 e Reazione al Fuoco Materiali
Risposte: 6
Visite : 208

Re: DM 2006 e Reazione al Fuoco Materiali

L'unica cosa che dice il DM del 22.02.2006 è che i cavi devono essere a bassa emissione di fumi e gas tossici corrosivi. Quindi qualsiasi altra valutazione deve farla il progettista elettrico dell'impianti. Mentre sugli uffici esistenti se applichi il titolo IV il discorso dei cavi a bassa emissione...
da etec83
lun mar 09, 2020 22:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico valutazione del rischio lucernari
Risposte: 11
Visite : 425

Re: fotovoltaico valutazione del rischio lucernari

Non so, sono un po' combattuto con le diversi ipotesi. Ho quasi 5000 mq di moduli fotovoltaico e non pochi lucernari da proteggere e poi che materiale usare che resista anche agli agenti atmosferici? mettere un pannello tagliafuoco non mi va a creare anche ombreggiamento del modulo fotovoltaico? il ...
da etec83
lun mar 09, 2020 22:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico valutazione del rischio lucernari
Risposte: 11
Visite : 425

Re: fotovoltaico valutazione del rischio lucernari

Non so, sono un po' combattuto con le diversi ipotesi. Ho quasi 5000 mq di moduli fotovoltaico e non pochi lucernari da proteggere e poi che materiale usare che resista anche agli agenti atmosferici? mettere un pannello tagliafuoco non mi va a creare anche ombreggiamento del modulo fotovoltaico? il ...
da etec83
lun mar 09, 2020 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico valutazione del rischio lucernari
Risposte: 11
Visite : 425

Re: fotovoltaico valutazione del rischio lucernari

E che scenari di incendio hai supposto per la simulazione?
da etec83
sab mar 07, 2020 11:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica alla Sezione V del D.M. 03.08.2015
Risposte: 4
Visite : 242

Re: Modifica alla Ssezione V del D.M. 03.08.2015

Hanno già fatto casino nella RTV degli uffici e delle Attività scolastiche hanno sbagliato le lettere della classificazione in base alla quota dei piani. Possibile che non c'è nessuno che le rilegge prima di pubblicarle? Comunque non sembrano esserci modifiche sostanziali a una prima veloce lettura....
da etec83
sab mar 07, 2020 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica alla Sezione V del D.M. 03.08.2015
Risposte: 4
Visite : 242

Modifica alla Sezione V del D.M. 03.08.2015

Attenzione che è uscito un aggiornamento delle RTV, non ho ancora avuto modo di guardarlo.

DM 14.02.2020

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... iorni=true
da etec83
ven feb 28, 2020 20:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico valutazione del rischio lucernari
Risposte: 11
Visite : 425

fotovoltaico valutazione del rischio lucernari

Mi capita di dover fare una valutazione di un rischio di un capannone industriale su cui è installato un impianto fotovoltaico abbastanza esteso. Progetto e DICO del dicembre 2010, quindi in piena Guida del 2010 che però non sembra essere stata presa in considerazione per la progettazione. Ho che i ...
da etec83
gio dic 05, 2019 12:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa RTV e soluzione alternativa comunicazioni
Risposte: 8
Visite : 696

Re: Autorimessa RTV e soluzione alternativa comunicazioni

Senza vedere mi sembra impossibile dare una risposta... immagino non sia esistente al DM 01.02.1986.
da etec83
mar dic 03, 2019 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Produzione distillati, quale norma
Risposte: 6
Visite : 437

Re: Produzione distillati, quale norma

weareblind ha scritto:
lun dic 02, 2019 20:44
Nemmeno. La deroga si chiede se non rispetti articoli cogenti, qui non ci sono.
Art.2 del DM 03.08.2015.
È quello che chiederei io se fossi funzionario.
da etec83
lun dic 02, 2019 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Produzione distillati, quale norma
Risposte: 6
Visite : 437

Re: Produzione distillati, quale norma

Formalmente per applicare il codice dovresti andare in deroga.
da etec83
mer nov 27, 2019 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Allestimento Veicoli Commerciali Alimentari
Risposte: 1
Visite : 257

Re: Allestimento Veicoli Commerciali Alimentari

I parametri di assoggettamento di un'officina attività 53 sono gli stessi dell'autorimessa questo anche precedentemente all'uscita del DPR 151/11. Ciò mi fa pensare che il normatore abbia valutato il rischio di un officina pari a quelli di un'autorimessa con l'aggravante che in più ci sono dei lavor...
da etec83
lun nov 11, 2019 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti UNI45 esterni
Risposte: 17
Visite : 1586

Re: Idranti UNI45 esterni

Ma sono prodotti da costruzione anche gli idranti esterni?
da etec83
ven nov 08, 2019 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
Risposte: 19
Visite : 1242

Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250

Beh ovviamente mi riferivo alla modifica del D.M. 12 aprile 2019 e alle RTV, così come i relativi decreti, che sono tutti dentro nello stesso file.
Non so io lo trovo più comodo.
da etec83
ven nov 08, 2019 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
Risposte: 19
Visite : 1242

Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250

Intanto qua c'è quello coordinato di Malizia. https://mauromalizia.it/testi-coordinati/codice-di-prevenzione-incendi/ ma mi accerterei per bene che non ci siano errori. Però le ricerche testuali non funzionano nell'allegato. Spero si siano accorti che le tabelle delle RTO che le RTV richiamano ora s...
da etec83
gio ott 31, 2019 15:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
Risposte: 19
Visite : 1242

Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250

Mi dicono che dovrebbe uscire oggi.
da etec83
mer ott 30, 2019 19:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 70
Risposte: 12
Visite : 594

Re: attività 70

L'attività 70 si configura quando sussistono entrambe le condizioni >1000 mq e >5000 kg di combustibili.
Però si specifica pure locali adibiti a deposito... io non sono particolarmente d'accordo, se è un officina non è un deposito.
da etec83
sab ott 26, 2019 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bidoni di GPL per forni artigianali
Risposte: 5
Visite : 457

Re: Bidoni di GPL per forni artigianali

Io in realtà ho un dubbio, i bidoni a cui mi sto riferendo non sono nient'altro che le vecchie bombole che si usavano una volta per alimentare i fornelli della cucina con il tubo in gomma. Ma mi risulta che fosse propano non GPL, in quel caso è sempre liquefatto? O è liquido, ma si trasforma in gas ...
da etec83
sab ott 26, 2019 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bidoni di GPL per forni artigianali
Risposte: 5
Visite : 457

Bidoni di GPL per forni artigianali

Sto facendo consulenza per una piccola attività artigianale in cui vengono usati dei piccoli forni con potenza < 35 kW ciascuno con bidone mobile di GPL da 20 kg, un dubbio per verificarne l'assoggettabilità del gas devo verificare che non rientrino nell'attività 3 del DPR 151/11. Si valutano i kg v...
da etec83
mar ott 22, 2019 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Risposte: 13
Visite : 805

Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno

La classe richiesta per le strutture del locale è Classe 0 e cioè incombustibile.
Applicare la vernice non rende non combustibile il legno.
Se fosse un rivestimento nulla è scritto, ma per il resto la norma è chiara.
da etec83
ven ott 18, 2019 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?
Risposte: 3
Visite : 294

Re: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?

Gli elementi cedibili alle basse temperature devi dimostrarlo che lo sono attraverso apposita documentazione. Per quanto concerne il DM 03.08.15 e il dm 09.03.07 sono due norme diverse,i coefficienti sono diversi e l'analisi dei rischi sono diverse, i valori della R sono diverse.. raffrontarli non h...
da etec83
ven ott 18, 2019 14:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo secondo DM 10/03/98
Risposte: 3
Visite : 295

Re: Esodo secondo DM 10/03/98

Se è luogo di lavoro occorre verificare anche cosa dice l'allegato IV del Dlgs 81/08 che è una norma più "alta" di un DM.
da etec83
ven ott 18, 2019 14:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività di vendita all'ingrosso - chiarimento
Risposte: 1
Visite : 217

Re: Attività di vendita all'ingrosso - chiarimento

Da come lo descrivi è un deposito, non un attività di esposizione e vendita che rientra nell'attività 69 di cui il DPR 151/11.
I depositi sono soggetti da 1000 mq e 5000 kg di materiale combustibile in su.
da etec83
mer ott 16, 2019 22:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: areazione box portoni sezionali
Risposte: 3
Visite : 293

Re: areazione box portoni sezionali

Molto semplicemente: 1) se fai 1/100 sulle serrande del box garantisci ovviamente anche il 3 per mille di aerazione. 2) sui serramenti dei box va garantito 1/100 di aerazione sviluppata sia nella parte alta che bassa.. se poi all'interno del box c'è un intercapedine utilizzata per l'aerazione dell'a...
da etec83
mar ott 15, 2019 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaie a gas installate all'aperto
Risposte: 6
Visite : 469

Re: caldaie a gas installate all'aperto

La scheda tecnica che mi ha fornito il produttore parla di materassino in resina a base poliuretanica autoestinguente che ha passato il test di infiammabilità UL94. (???)
A quanto mi dice il produttore serve per l'efficienza ai fini energetici della macchina.
da etec83
lun ott 14, 2019 22:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaie a gas installate all'aperto
Risposte: 6
Visite : 469

Re: caldaie a gas installate all'aperto

Certo nel fascicolo tecnico della marcatura CE l'armadio metallico è citato... ho anche la dichiarazione scritta dal produttore che me lo conferma. Ma al VF non basta vuole un documento tecnico da cui si evinca che anche il materiale coibente è ricompreso nella marcatura CE. Materiale che purtroppo ...
da etec83
lun ott 14, 2019 18:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaie a gas installate all'aperto
Risposte: 6
Visite : 469

caldaie a gas installate all'aperto

Ho degli impianti a gas metano installati all'aperto, progettati con il D.M 12.04.1996, a servizio dell'impianto di climatizzazione di un'attività uffici . Tali impianti la cui casa è di un noto produttore, vengono fornite con un armadio metallico contenente i vari bruciatori modulari. La macchina è...
da etec83
mar ott 08, 2019 19:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione moquette
Risposte: 1
Visite : 246

Re: Certificazione moquette

Nel caso specifico non mi farei troppi problemi, il pavimento è comunque classificato in classe A1.
Però nel caso senti il produttore anche perchè non mi pare così usuale posare una moquette direttamente su cemento.
da etec83
gio set 12, 2019 07:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sopralluogo ritardato
Risposte: 6
Visite : 537

Re: Sopralluogo ritardato

Come detto da Terminus è la SCIA che autorizza l'esercizio dell'attività per legge.
da etec83
mer set 11, 2019 13:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 34
Visite : 2248

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

Vediamo se ho chiare le cose. Porte tagliafuoco esterne: devono essere certificate UNI EN 14351-1 + omologazione o CE secondo UNI EN 16034 (solo CE quando scatterà la DOW a novembre) Porte tagliafuoco interne: ancora solo omologazione (poi CE secondo 14351-2 + 16034 quando scatterà la DOW della 143...
da etec83
mar set 10, 2019 19:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI
Risposte: 7
Visite : 531

Re: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI

Diciamo che è scritto male. Secondo me vanno intesi tutti i punti elencati anche perchè ha senso.
Si può dire che c'è la "e", ma non c'è neanche la"o" però.
da etec83
mar set 10, 2019 07:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PVC rigido autoestinguente: che classe?
Risposte: 5
Visite : 396

Re: PVC rigido autoestinguente: che classe?

Deve essere scritto sula DoP o sull' omologazione.
da etec83
lun set 09, 2019 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI
Risposte: 7
Visite : 531

Re: NORMA UNI 9795 - CAVI NEI CONTROSOFFITTI

Se rispetti tutte le condizioni elencate puoi omettere di installarli.

Sicuro sia tutto in classe A1?
da etec83
ven ago 30, 2019 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV deposito natanti
Risposte: 3
Visite : 321

Re: RTV deposito natanti

Per le attività non normate sarà applicabile solo la RTO del codice ovviamente se elencate nel campo di applicazione.
da etec83
gio ago 29, 2019 19:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV deposito natanti
Risposte: 3
Visite : 321

Re: RTV deposito natanti

Applichi i criteri generali.
Considerato che prima dell'entrata in vigore del 12 aprile 2019 si può ancora.
da etec83
mar ago 27, 2019 11:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: controsoffitti negli uffici D.M 22.02.2006
Risposte: 3
Visite : 324

controsoffitti negli uffici D.M 22.02.2006

Vi risulta che i controsoffitti in un'attività uffici li devo considerare come rivestimenti? Nel senso a leggere il decreto D.M 22.02.2006 di cui il TITOLO II pare che siano accettati, negli altri ambienti non vie d'esodo, solo rivestimenti in classe 1 o in classe 2 se in presenza di impianto di spe...
da etec83
mer lug 24, 2019 07:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?
Risposte: 7
Visite : 521

Re: CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?

Il capitoli V.1 dà delle indicazioni per valutare se un'area è a rischio specifico... non obbliga a considerare rischio specifico tutti gli impianti.
È ovvio che si riferisca in particolare a quegli impianti di processo o industriale per cui non è applicabile una regola tecnica specifica.
da etec83
lun lug 22, 2019 07:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corridoio cieco
Risposte: 4
Visite : 434

Re: corridoio cieco

Innanzitutto, l'attività è normata o stai usando qualche tipo di norma orizzontale? Stiamo parlando di che tipo di attività? Comunque ipotizzando che l'attività non sia normata da regola tecnica specifica, il tuo ragionamento potrebbe essere non accettato; occorre verificare se il compartimento anti...
da etec83
gio lug 18, 2019 11:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione solaio
Risposte: 2
Visite : 348

Certificazione solaio

Devo certificare EI 120 un solaio, ma non riesco con il metodo tabellare, ci sono altre alternative oltre al placcaggio al fine di non prevedere adeguamenti dello stesso?
da etec83
lun lug 15, 2019 21:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61
Risposte: 8
Visite : 690

Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61

Devo certificare delle pareti in blocchi e delle pareti in cartongesso che hanno dei vecchi rapporti di prova valutati con la circolare 91/61. Ovviamente il progetto approvato è prima del 2007. Leggendo i rapporti di prova non trovo limiti di altezza. Mi pare che con la vecchia circolare 91/61 non c...
da etec83
mer lug 10, 2019 19:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: verifica corretta posa porte tagliafuoco
Risposte: 13
Visite : 4870

Re: verifica corretta posa porte tagliafuoco

Non è un problema di norma, ma di certificazione; il produttore l'ha provata con una certa luce, e quella va mantenuta. Insomma un produttore può fare qualsiasi prova voglia, ma le prove di laboratorio vengono fatte rispetto delle norme UNI che danno indicazioni. Un vigile del fuoco tempo fa mi ha ...
da etec83
mer lug 10, 2019 07:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120
Risposte: 6
Visite : 588

Re: 2 mattoni di piatto da 11 cm -> REI120

Non c'entra col caso specifico, ma la circolare prot. 1968 del 2008 per le pareti portanti in blocchi può essere ancora utilizzata?
da etec83
lun lug 08, 2019 19:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Visita ispettiva
Risposte: 4
Visite : 451

Re: Visita ispettiva

Difficile rispondere alla domanda senza vedere le carte, ma se le modifiche sono lievi perchè chiedere un nuovo esame progetto? Il CPI possono ritirarlo quando il funzionario riscontri delle difformità dei luoghi alla sicurezza antincendio. Per il resto l'applicazione del D.M 27.07.2010 non è assolu...
da etec83
mar lug 02, 2019 23:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pilastri tra muri EI120
Risposte: 5
Visite : 415

Re: Pilastri tra muri EI120

Mi sono dimenticato di dire che supero i 4, 5 m di altezza.

La circolare del 2008 per le pareti portanti è utilizzabile?
da etec83
mar lug 02, 2019 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pilastri tra muri EI120
Risposte: 5
Visite : 415

Pilastri tra muri EI120

Un dubbio ho una nuova officina a pianta rettangolare che voglio compartimentata EI 120 su tre lati. Le pareti sono costituite da pannelli prefabbricati in ca con alleggerimebto in polistirolo disposti uno sull'altro in orizzontale. Tra una parete e l'altra ho interposto un pilastro in c.a.. Mentre ...