Beh diciamo che andrebbe valutato caso per caso, ma sembra ci si stia riferendo ad un punto vendita di grandi dimensioni.
Salvo che non si elimini un US adiacente ad un'altra US, difficilmente si può dire che non ci sia un aggravio.
La ricerca ha trovato 830 risultati
- lun mar 22, 2021 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modifica sostanziale senza aggravio
- Risposte: 13
- Visite : 2394
- lun mar 22, 2021 11:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modifica sostanziale senza aggravio
- Risposte: 13
- Visite : 2394
Re: modifica sostanziale senza aggravio
Se elimini un'uscita sicuramente è un aggravio e occorre ripresentare un progetto.
Stai attento che la modifica parziale del sistema d'esodo tira in ballo il DM 27.07.2010. (si veda art.4)
Stai attento che la modifica parziale del sistema d'esodo tira in ballo il DM 27.07.2010. (si veda art.4)
- sab mar 06, 2021 11:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vecchia Autorimessa con CPI Scaduto - Rinnovo CPI o Adeguamento RTV 2020 ?
- Risposte: 12
- Visite : 1941
Re: Vecchia Autorimessa con CPI Scaduto - Rinnovo CPI o Adeguamento RTV 2020 ?
Se hai un progetto approvato perchè devi rifare il progetto con il Codice? Salvo non sia conveniente.
Nessuno ti farà mai quella domanda.
Nessuno ti farà mai quella domanda.
- ven mar 05, 2021 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA TRE PIANI INTERRATI DM 15/05/2020
- Risposte: 9
- Visite : 1548
Re: AUTORIMESSA TRE PIANI INTERRATI DM 15/05/2020
Se devi garantire il livello 1 non è necessario avere una stazione pompe antincendio secondo UNI 11292, puoi anche avere un locale con sistema promiscuo come indicato dalla UNI 10779 che non è considerabile una stazione pompe antincendio.
- gio mar 04, 2021 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA TRE PIANI INTERRATI DM 15/05/2020
- Risposte: 9
- Visite : 1548
Re: AUTORIMESSA TRE PIANI INTERRATI DM 15/05/2020
I piani saranno sicuramente compartimentati tra di loro, visto che sotto la quota di -5 m non sono ammessi compartimenti multipiano, salvo che il piano di riferimento sia diverso dalla quota 0. Per quanto concerne la domanda sullo spk a mio parere se tutti i piani fanno parte della stessa autorimess...
- gio feb 18, 2021 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO PIUMINO
- Risposte: 3
- Visite : 705
Re: REAZIONE AL FUOCO PIUMINO
Se intendi una coperta, direi proprio di no.
- mar gen 26, 2021 21:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice, scala esterna e gradini
- Risposte: 2
- Visite : 652
Re: Codice, scala esterna e gradini
Non c'è scritto.
Il vecchio Codice diceva che serviva un pianerottolo ogni 10 m di rampa. Io solitamente uso ancora quell'indicazione.
Il vecchio Codice diceva che serviva un pianerottolo ogni 10 m di rampa. Io solitamente uso ancora quell'indicazione.
- mar gen 26, 2021 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: valutazione rischio incendio per fotovoltaico
- Risposte: 9
- Visite : 1651
Re: valutazione rischio incendio per fotovoltaico
Beh prima di tutto occorre considerare in che anno è stato realizzato l'impianto FTV.
Secondo, in questi casi è sempre meglio fare un progetto che venga approvato dal Comando VVF, almeno sei sicura che poi non esce il genio di turno che ti contesta tutto in fase di eventuale visita tecnica.
Secondo, in questi casi è sempre meglio fare un progetto che venga approvato dal Comando VVF, almeno sei sicura che poi non esce il genio di turno che ti contesta tutto in fase di eventuale visita tecnica.
- mar gen 26, 2021 14:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: riferimenti normativi distributore di gasolio
- Risposte: 1
- Visite : 505
riferimenti normativi distributore di gasolio
Distributore di gasolio fisso per privato azienda edile per ricarica automezzi.
Quali sono i riferimenti normativi?
Quali sono i riferimenti normativi?
- mer dic 23, 2020 08:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FSE tempistiche
- Risposte: 1
- Visite : 552
Re: FSE tempistiche
Solitamente c'è uno o due funzionari del Comando che si occupano dei progetti fatti con la FSE e conviene ovviamente andarne a discutere prima, almeno gli scenari si concordano insieme. Anche perchè se si presenta senza concordare gli scenari, poi magari ti contesta gli scenari in fase di approvazio...
- gio nov 26, 2020 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Linea guida edifici vincolati 2016
- Risposte: 3
- Visite : 649
Re: Linea guida edifici vincolati 2016
Cioè avevi dei punti della norma che non riuscivi a rispettare e quindi sei andato in deroga per quei punti e il resto hai applicato la linea guida dimenticandoti totalmente del decreto? Solo a me pare un qualcosa di assurdo. Cioè allora non rispetti comunque altri punti imposti dalla norma. Quindi ...
- gio nov 26, 2020 12:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Linea guida edifici vincolati 2016
- Risposte: 3
- Visite : 649
Linea guida edifici vincolati 2016
A qualcuno è mai capitato di usare la linea guida allegata alla Lettera Circolare DCPREV prot.n. 3181 del 15/3/2016 che si riferisce agli edifici vincolati in cui risiedono attività soggette? Nel mio caso ho un negozio (attività 69) che si trova all'interno di un edificio vincolato ad uso misto e qu...
- gio nov 19, 2020 18:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RILEVAZIONE DI FUMI IN CAMERA D'ALBERGO
- Risposte: 5
- Visite : 1329
Re: RILEVAZIONE DI FUMI IN CAMERA D'ALBERGO
Sì infatti, mi pare poco conveniente per un'attività esistente usare il Codice.
C'è da dire che un'attività di categoria A potrebbe non avere un progetto approvato, in questo caso sarebbe comunque da verificare se era stato progettato a norma e poi ripresentare la SCIA.
C'è da dire che un'attività di categoria A potrebbe non avere un progetto approvato, in questo caso sarebbe comunque da verificare se era stato progettato a norma e poi ripresentare la SCIA.
- mer nov 11, 2020 13:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soluzione conforme livello II per capitolo S3
- Risposte: 11
- Visite : 1579
Re: Soluzione conforme livello II per capitolo S3
È chiaro che la soluzione a) (compartimento) si sceglie quasi sempre quando non è rispettata la b) (distanza), salvo i terzi non siano già nello stesso fabbricato e allora si fa la compartimentazione. E comunque sotto i 600 MJ/mq della mia attività vale la regola che l'interposizione di spazio scope...
- ven ott 30, 2020 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
- Risposte: 8
- Visite : 1003
Smaltimento fumi con soppalco
Ho un negozio che si sviluppa al piano terra + una parte soppalcata che si affaccia sul piano terra; è tutto un unico compartimento. Sto applicando il Codice e la RTV attività commerciale e devo garantire per il controllo dei fumi un livello di prestazione II garantendo aperture di aerazione per 1/4...
- mer ott 28, 2020 21:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vani ascensori Capitolo V3 Codice
- Risposte: 0
- Visite : 745
vani ascensori Capitolo V3 Codice
Leggendo il Capitolo V.3 del Codice mi è venuto un dubbio. Se realizzano un vano corsa ascensore all'interno di un vano scala a prova di fumo rispetto l'attività, il vano ascensore si classifica automaticamente del tipo SC o lo devo trattare sempre come un vano SA? cioè sono nell'ipotesi in cui non ...
- dom ott 11, 2020 14:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
- Risposte: 7
- Visite : 1543
Re: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
Comunque la linea guida del 2012 definisce gli impianti esistenti.
Se il tuo impianto è definibile come tale puoi difenderti così.
Se proprio hai dei dubbi presenta un esame progetto.
Se il tuo impianto è definibile come tale puoi difenderti così.
Se proprio hai dei dubbi presenta un esame progetto.
- sab ott 10, 2020 19:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Unico fabbricato, due depositi, imprese diverse
- Risposte: 7
- Visite : 1497
Re: Unico fabbricato, due depositi, imprese diverse
Sono due attività separate anche se condividono le strutture portanti. La tua attività è afferente ad un solo responsabile dell'attività. Sicuramente per il capitolo S.2 relativo alla resistenza al fuoco applicherai un livello di prestazione III, quindi se le travi ed i pilastri hanno resistenza al...
- sab ott 10, 2020 19:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra
- Risposte: 3
- Visite : 1007
Re: Palestra
Ma il DM 18.03.1996 è applicabile al caso in oggetto? Per palestre ho sempre progettato con art. 20 del DM 19.08.1996, ma più in generale una valutazione con il DM 10.03.1998 è sempre accettata da qualsiasi Comando. Valutare che non vi siano comunicazioni con attività non pertinenti tipo l'edificio ...
- sab ott 10, 2020 19:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
- Risposte: 7
- Visite : 1543
Re: FOTOVOLTAICO _ valutazione del rischio
Come già scritto, la Linea Guida del 26/03/2010 diceva poco, e niente per quanto concerne la classe di reazione al fuoco dei moduli e del tipo di copertura, quindi non si può pretendere molto di più per un impianto realizzato quasi 10 anni fa. Perchè vuoi sostituire i lucernari? non rispetti il metr...
- ven ott 09, 2020 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: spazio calmo, dimensioni
- Risposte: 2
- Visite : 767
Re: spazio calmo, dimensioni
Tabella S.4-36 del Codice come modificato dal D.M. 18.10.2019.
- ven ott 09, 2020 14:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Info rtv e dm1/2/1986
- Risposte: 5
- Visite : 1305
Re: Info rtv e dm1/2/1986
Nel caso di adeguamenti/ampliamenti di attività già progettate con il D.M. 01.02.1986 può eventualmente essere applicato ancora tale decreto se la nuova RTV non è compatibile con l'esistente.
Si veda Art. 5-bis del D.M. 03.08.2015 come modificato dal D.M. 12.04.2019.
Si veda Art. 5-bis del D.M. 03.08.2015 come modificato dal D.M. 12.04.2019.
- ven ott 09, 2020 09:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Via di esodo aperta
- Risposte: 14
- Visite : 2609
Re: Via di esodo aperta
Continuo a non capire il dubbio. Se c'è una scala che serve per l'esodo e non è protetta deve garantire la stessa classe R prevista per il fabbricato. C'è bisogno che sia scritto? è da sempre così. Cosa contraria se la scala d'esodo è completamente protetta da un vano che garantisce la stessa classe...
- ven ott 09, 2020 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Unico fabbricato, due depositi, imprese diverse
- Risposte: 7
- Visite : 1497
Re: Unico fabbricato, due depositi, imprese diverse
Direi che non esiste alcun problema. Ti occupi dell'attività per cui hai incarico, se sei compartimentato dal vicino nessuno ti può contestare niente. Sempre progettato officine all'interno di complessi industriali più grossi con strutture in comune, mai mi sono interessato se terzi siano soggetti o...
- ven ott 02, 2020 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Isolante nel controsoffitto DM 22.02.2006
- Risposte: 2
- Visite : 611
Isolante nel controsoffitto DM 22.02.2006
Sulla base del DM 22.02.2006 punto 5.2 eventuali isolanti all'interno di un intercapedine quindi anche un controsoffitto devono essere incombustibili? O posso averlo anche in classe 1 se il controsoffitto è incombustibile a vostro parere?
- mar set 29, 2020 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALIDITA' DM 01/02/1986
- Risposte: 4
- Visite : 901
Re: VALIDITA' DM 01/02/1986
In effetti all'art 5 comma 1-bis del Codice, l DM 01.02.1986 è ancora elencato.
Quindi di per sè si potrebbe ancora utilizzare anche se abrogato.
Quindi di per sè si potrebbe ancora utilizzare anche se abrogato.
- mar set 29, 2020 11:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALIDITA' DM 01/02/1986
- Risposte: 4
- Visite : 901
Re: VALIDITA' DM 01/02/1986
Certo, in quanto viene abrogato da quella data.
Comunque non so quanto convenga usarlo ora, anche perchè in caso di future varianti le norme cogenti sono comunque molto diverse e quasi per niente comparabili alla vecchia normativa.
Diventerà sicuramente un problema.
Comunque non so quanto convenga usarlo ora, anche perchè in caso di future varianti le norme cogenti sono comunque molto diverse e quasi per niente comparabili alla vecchia normativa.
Diventerà sicuramente un problema.
- dom set 27, 2020 20:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Note e chiarimenti al Codice
- Risposte: 3
- Visite : 939
Re: Note e chiarimenti al Codice
Io sinceramente mi trovo meglio con il DM 03.08.2015 coordinato fatto da Malizia:
https://mauromalizia.it/wp-content/uplo ... ncendi.pdf
e poi perchè in quello linkato mancano gli articoli del Decreto?
https://mauromalizia.it/wp-content/uplo ... ncendi.pdf
e poi perchè in quello linkato mancano gli articoli del Decreto?
- mer set 23, 2020 22:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione RTV V.8 con altre attività
- Risposte: 1
- Visite : 680
Re: Comunicazione RTV V.8 con altre attività
Vabbè rappresento il mio caso. Edificio di 3 piani con un negozio esteso all'interrato, terra, primo e secondo che sto progettando con la RTV capitolo V.8. Nell'edificio ci sono anche terzi (altre attività commerciali, piccoli uffici, altre attività civili soggette e non) che sono presenti anch'essi...
- mer set 23, 2020 21:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scadenza CPI una tantum e modifiche
- Risposte: 4
- Visite : 929
Re: Scadenza CPI una tantum e modifiche
C'è anche un chiarimento del 2010 che poi chiarisce un quesito del 2009, che ha chiarito che l'altezza a cui si riferisce il DM è l'altezza antincendio.
- lun set 14, 2020 20:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione RTV V.8 con altre attività
- Risposte: 1
- Visite : 680
Comunicazione RTV V.8 con altre attività
Un vostro parere. RTV del Codice Capitolo V.8 attività commerciali, paragrafo V.8.5.3 punto 5 con in particolare riferimento agli ultimi due punti e) ed f): "Sono ammesse le seguenti comunicazioni tra diverse attività (capitolo S.3): ... ... ... "di tipo protetto tra le attività commercial...
- gio lug 02, 2020 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pavimento euroclasse A1fl
- Risposte: 1
- Visite : 599
Re: Pavimento euroclasse A1fl
Esistono dei pavimenti tipo parquet in materiale ceramico.
- mer giu 17, 2020 11:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
- Risposte: 32
- Visite : 7091
Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Non c'è alcuna stranezza il paragrafo S.2.4.2 rimanda al calcolo del carico di incendio perchè uno in livello II può anche fare le strutture in "R0" anziché R30. Però se lo deve calcolare come al solito.
- mer giu 17, 2020 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
- Risposte: 32
- Visite : 7091
Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Sono due cose differenti; quello nel capitolo S.2 secondo me ha lo scopo di rendere l'edificio isolato da altre opere di costruzioni.
- mar giu 16, 2020 20:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
- Risposte: 32
- Visite : 7091
Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Buongiorno, sei sicuro che la distanza non vada calcolata? Secondo il mio punto di vista va verificata la distanza di irraggiamento e verficata l'altezza massima. Credo bisogni tenere conto anche eventuali spazi per le squadre di soccorso. Ho sbagliata va calcolata al capitolo S3 ovviamente che è u...
- mar giu 16, 2020 08:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
- Risposte: 32
- Visite : 7091
Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Le diferenze sono che devi rientrare in quanto indicato nella tabella S.2-2 e che la distanza di separazione non devi calcolarla, ma devi seguire quanto indicato nei punti S.2.4.2 punto 1. Comunque secondo me si legge che massimo è classe R30... puoi non dare alcuna classe se il carico di incendio è...
- gio giu 04, 2020 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno e uscita di emergenza
- Risposte: 3
- Visite : 870
Re: Gruppo elettrogeno e uscita di emergenza
In realtà viene indicata una distanza minima solo per i depositi di materiale combustibile. Per quanto concerne altre distanze l'unico riferimento è questo: "I gruppi e/o le unità di cogenerazione devono essere contornati da un'area avente profondità non minore di 3 m priva di materiali o veget...
- sab mag 30, 2020 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastre radianti: bersaglio attaccato alla sorgente.
- Risposte: 18
- Visite : 5039
Re: Piastre radianti: bersaglio attaccato alla sorgente.
La formula data funziona ortogonalmente alla piastra radiante.
Se si vuole trovare l'irraggiamento obliquo si ruota la piastra radiante... ovviamente c'è da tenere conto della distanza tra piano della facciata e piastra radiante che è da conteggiarsi nel computo della distanza di separazione.
Se si vuole trovare l'irraggiamento obliquo si ruota la piastra radiante... ovviamente c'è da tenere conto della distanza tra piano della facciata e piastra radiante che è da conteggiarsi nel computo della distanza di separazione.
- lun mag 25, 2020 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
- Risposte: 47
- Visite : 8953
Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Uscita nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 entra in vigore 180 giorni dal 23.05.2020. (19.11.2020)
Viene abrogato il DM 01.02.1986.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 132/sg/pdf
Viene abrogato il DM 01.02.1986.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 132/sg/pdf
- lun mag 18, 2020 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
- Risposte: 22
- Visite : 5607
Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Se applichi il Codice sì.
- mar mag 12, 2020 14:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?
- Risposte: 16
- Visite : 4355
Re: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?
È uscito un quesito tra l'altro il 12.03.2020 della Zenital fatto al ministero che si riferisce alle aperture di smaltimento.
- mar mag 12, 2020 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 comprende i negozietti?
- Risposte: 10
- Visite : 2075
Re: Attività 73 comprende i negozietti?
Devo fare un preventivo per fare la richiesta di valutazione progetto per un medio centro commerciale in cui c'è un supermercato (>400mq), altri negozi minori (uno solo con sup >400mq) e una galleria interna di collegamento. Il supermercato e l'altro negozio avente S>400mq devono fare una propria p...
- mar mag 12, 2020 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autosalone
- Risposte: 12
- Visite : 2328
Re: Autosalone
..... Con nota DCPREV prot. n. 7293 del 10/6/2016 è stata confermata tale interpretazione, anche dopo l’emanazione della regola tecnica sulle attività commerciali di cui al DM 27/7/2010." In realtà questo quesito lasciava un "dubbio" irrisolto che poi con l'uscita del Codice e della ...
- mar mag 12, 2020 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio
- Risposte: 16
- Visite : 8795
Re: Preparazione all'esame di abilitazione antincendio
Se le cose non sono cambiate dal 2014 l'esame è composto da una parte scritta con 50 domande a crocette con risposta multipla (alcune anche abbastanza interpretabili e per questo molto insidiose) e una parte orale dove nella sostanza ti fanno 3 domande che poi verbalizzano su un documento. Non ti fa...
- gio apr 16, 2020 13:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica alla Sezione V del D.M. 03.08.2015
- Risposte: 7
- Visite : 1490
Re: Modifica alla Sezione V del D.M. 03.08.2015
Stavo riscontrando che negli uffici prima per le attività classificate OB non serviva la protezione esterna, ma occorreva solo per attività OC, adesso invece devo fare anche la protezione esterna per le OB.
Insomma un bel cambiamento, mi pare un po' esagerato da 500 in su.
Insomma un bel cambiamento, mi pare un po' esagerato da 500 in su.
- mer apr 15, 2020 13:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO
- Risposte: 10
- Visite : 2672
Re: DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO
Il problema che c'è corrispondenza con le tabelle, nel mio caso ricado in HD, perchè HB non esiste.
Quindi per me formalmente finché in vigore devo rispettarlo.
Un conto non esistesse il riferimento, allora è un altro discorso.
Quindi per me formalmente finché in vigore devo rispettarlo.
Un conto non esistesse il riferimento, allora è un altro discorso.
- mer apr 15, 2020 11:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO
- Risposte: 10
- Visite : 2672
Re: DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO
Sì, peccato che entra in vigore fra 15 gg.
Io devo presentare un progetto fra pochi giorni e mi tocca utilizzare la classificazione sbagliata.
Che poi non mi cambia praticamente nulla nella sostanza.
- sab mar 28, 2020 11:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito macchine o autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 1439
Re: deposito macchine o autorimessa
Se separo con un muro l'autorimessa dallo spazio vuoto ed inutilizzato posso dire che l'autorimessa è isolata?
- ven mar 27, 2020 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito macchine o autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 1439
Re: deposito macchine o autorimessa
Lo spazio residuo non è nulla rimane vuoto ed inutilizzato, ma è sempre lo stesso edificio.
Il deposito serve l'autofficina che però è posizionata in un altro edificio distaccato da quest'ultimo.
Se lo spazio rimanente è vuoto ed inutilizzato posso dire sempre che l'autorimessa è isolata?
Il deposito serve l'autofficina che però è posizionata in un altro edificio distaccato da quest'ultimo.
Se lo spazio rimanente è vuoto ed inutilizzato posso dire sempre che l'autorimessa è isolata?
- ven mar 27, 2020 14:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito macchine o autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 1439
deposito macchine o autorimessa
Ho un edificio di 1.400 mq che si sviluppa solo al piano terra per cui si prevede di insediare in 250 mq un deposito macchine a servizio dell'autofficina adiacente. Ora mi domandavo: 1) devo applicare il DM 01.02.1986 o posso considerare che non è un'autorimessa, ma un deposito auto? il DM suindicat...