Re: VOCE DI CAPITOLATO DEI POMPA DI CALORE IDRONICA

Ma chi vi sta dicendo che non ci stiamo mettendo di buona lena... Seguiamo webinar, studiamo prezzari DEI, prezzari regionali, stiamo imparando....solo perchè ho scritto che mi ero arresa mettendo il prezzo del'allegato avete tratto la conclusione che siamo dei vagabondi. Non abbiamo mai seguito ope...
da mcm
mar dic 22, 2020 12:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VOCE DI CAPITOLATO DEI POMPA DI CALORE IDRONICA
Risposte: 13
Visite : 597

Re: VOCE DI CAPITOLATO DEI POMPA DI CALORE IDRONICA

Ciao, grazie per le risposte di chi decide di scrivere per aiutare. Gli altri consigli li considero pari ad una sterile polemica. Non sa chi scrive da questa parte dello schermo e che lavoro stiamo facendo per cercare di rendere il lavoro quanto più preciso possibile. Ci mettiamo passione, ma siamo ...
da mcm
lun dic 21, 2020 13:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VOCE DI CAPITOLATO DEI POMPA DI CALORE IDRONICA
Risposte: 13
Visite : 597

Re: VOCE DI CAPITOLATO DEI POMPA DI CALORE IDRONICA

Mi ero arresa e avevo assunto i prezzi dell'allegato I....
da mcm
lun dic 21, 2020 12:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VOCE DI CAPITOLATO DEI POMPA DI CALORE IDRONICA
Risposte: 13
Visite : 597

Re: VOCE DI CAPITOLATO DEI POMPA DI CALORE IDRONICA

Stessa domanda per le valvole termostatiche da installare sui radiatori-.....
da mcm
lun dic 21, 2020 10:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VOCE DI CAPITOLATO DEI POMPA DI CALORE IDRONICA
Risposte: 13
Visite : 597

Re: VOCE DI CAPITOLATO DEI POMPA DI CALORE IDRONICA

Grazie per la celere risposta. In particolare sto cercando opera compiuta per una pompa di calore idronica inverter splittata a refrigerante R32 tipo Dikin Altherma 3 Compact, per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Capacità di riscaldamento: A +7W35 7,50 kw e A -735...
da mcm
ven dic 18, 2020 16:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VOCE DI CAPITOLATO DEI POMPA DI CALORE IDRONICA
Risposte: 13
Visite : 597

VOCE DI CAPITOLATO DEI POMPA DI CALORE IDRONICA

Buonasera,

non riesco a trovare sul prezzario impianti tecnologici del DEI la voce di capitolato relativa alle pompe di calore idroniche.
Sapete aiutarmi?

Grazie
da mcm
gio ott 29, 2020 10:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: comunicazione ENEA
Risposte: 2
Visite : 227

Re: comunicazione ENEA

Ok grazie,

quindi se i bonifici sono stati fatti tutti al 50%, si adopera il portale bonuscasa, anche per infissi. In bonus casa però non c'è la voce relativa agli oscuranti (persiane), che è invece presente in ecobonus...
da mcm
mer ott 28, 2020 17:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: comunicazione ENEA
Risposte: 2
Visite : 227

comunicazione ENEA

Salve, varei bisogno di un chiarimento in merito al portale ENEA per la trasmissione della comunicazione per bonuscasa o ecobonus. In una pratica di ristrutturazione edilizia è stato anche sostitutito l'impianto termico e i serramenti (infissi + persiane). La comunicazione all'ENEA può essere divisa...
da mcm
mer ott 28, 2020 17:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: comunicazione ENEA
Risposte: 0
Visite : 475

comunicazione ENEA

Salve a tutti, avrei bisogno di un chiarimento in merito al portale ENEA per l'invio della comunicazione degli interventi bonus casa o ecobonus. In caso di ristrutturazione, con ristrutturazione edilizia, sostituzione impianto termico e sostituzione infissi e persiane, quale portale devo utilizzare?...
da mcm
gio lug 16, 2020 13:01
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: caldaia a condensazione e VMC 110%
Risposte: 1
Visite : 396

caldaia a condensazione e VMC 110%

Salve a tutti, leggendo le modifiche agli articoli del decreto, non riesco a capire se può essere detraibile al 110% la sostituzione dell'impianto esistente con uan caldaia a condensazione. Inoltre, mi sembra che la ventilazione meccanica non sia contemplata tra gli interventi, è giusto? Neanche se ...
da mcm
gio lug 16, 2020 13:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: caldaia a condensazione e VMC 110%
Risposte: 0
Visite : 491

caldaia a condensazione e VMC 110%

Salve a tutti, leggendo le modifiche agli articoli del decreto, non riesco a capire se può essere detraibile al 110% la sostituzione dell'impianto esistente con uan caldaia a condensazione. Inoltre, mi sembra che la ventilazione meccanica non sia contemplata tra gli interventi, è giusto? Neanche se ...
da mcm
ven feb 14, 2020 11:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto impianto pompa di calore idronica-termoventilante
Risposte: 9
Visite : 1777

Re: Progetto impianto pompa di calore idronica-termoventilante

Sono d'accordo con te.

Secondo voi una soluzione del genere su che prezzo si può aggirare?
https://www.youtube.com/watch?v=mVI-iKcKOU4

Rimarrebbe da risolvere il raffrescamento per i periodi estivi.
da mcm
mer feb 12, 2020 13:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto impianto pompa di calore idronica-termoventilante
Risposte: 9
Visite : 1777

Re: Progetto impianto pompa di calore idronica-termoventilante

Ho molti dubbi. Il cliente è in affitto e forse ha la possibilità di spostarsi un giorno in un suo fondo commerciale. Al momento quindi non ha intenzione di investire molto sugli impianti. Si tratta di un capannone di circa 1200 mq, 300 dei quali adibiti a commerciale per la vendita di biciclette. L...
da mcm
lun feb 03, 2020 17:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto impianto pompa di calore idronica-termoventilante
Risposte: 9
Visite : 1777

Re: Progetto impianto pompa di calore idronica-termoventilante

Ciao, mi allaccio a questa conversazione perchè un cliente ha un intervento simile e vuole adoperare un impianto simile (limitare i costi in sostanza). Il suo termotecnico gli ha consigliato alcune macchine, ma non sono convinta del risultato. Si parla di 7000 mc di capannone open space per un negoz...
da mcm
gio giu 27, 2019 14:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: detrazione pompa di calore
Risposte: 15
Visite : 2054

Re: detrazione pompa di calore

Poche idee e confuse Scusa ora non riesco a leggere tutto che mi stanno dimettendo dall' ospedale :-) Ecobonus 347 per PDC é solo al 65 É la condensaz che puó avere due percentuali Poi si c é il 344 ecc Beh le idee sono sempre poche e confuse, prima di diventare chiare... Da qualche parte dobbiamo ...
da mcm
gio giu 27, 2019 12:57
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: detrazione pompa di calore
Risposte: 15
Visite : 2054

Re: detrazione pompa di calore

Il bonus ristrutturazioni è solo per edifici residenziali quindi non puoi chiederlo per un ufficio. Resta solo il comma 344 secondo me, ma hai ape e asseverazione e soprattutto non è semplice raggiungere i valori di EP richiesti. Vero. Solo su residenziali. Quindi non mi resta che verificare l'immo...
da mcm
gio giu 27, 2019 12:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: detrazione pompa di calore
Risposte: 15
Visite : 2054

Re: detrazione pompa di calore

no, attenzione, la strada è una sola: detraggo al 65% sfruttando il comma 344 se l'EP è inferiore al valore limite serve ape e asseverazione la risoluzione dell'AdE sul fatto che puoi detrarre anche senza comunicazione si limita agli interventi di ristrutturazione e comunque la comunicazione è semp...
da mcm
gio giu 27, 2019 12:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: detrazione pompa di calore
Risposte: 15
Visite : 2054

Re: detrazione pompa di calore

ok, ti riferisci al comma 344? anche io all'inizio non avevo capito, con il comma 344 la detrazione è il 65% Sì, credo che il proprietario dell'immobile non residenziale possa detrarre al 65%, con pratica trasmessa tramite portale ECOBONUS, se il nuovo impianto assicura un indice di prestazione ene...
da mcm
gio giu 27, 2019 11:28
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: detrazione pompa di calore
Risposte: 15
Visite : 2054

Re: detrazione pompa di calore

girondone ha scritto:
gio giu 27, 2019 11:24
Non esiste Ecobonus PDC al 50
Esatto e allo stesso tempo il portale BONUSCASA è soltanto per le ristrutturazione di edifici residenziali. Quindi quale portale adoperare?
Se rispetto i valori della tabella dell’allegato A del D.M. 11/03/08 lo inserisco in ECOBONUS come riqualificazione globale
da mcm
gio giu 27, 2019 10:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: detrazione pompa di calore
Risposte: 15
Visite : 2054

Re: detrazione pompa di calore

Per il 50 bonuscasa devi rispettare la "legge10" Secondo la FAQ 2.D della sezione D delle FAQ ECOBONUS, se si rispettano i valori della tabella dell’allegato A del D.M. 11/03/08, è ammessa comunque la detrazione al 50%, corretto? Il bonuscasa è solo per gli edifici residenziali se non sbaglio. Se r...
da mcm
mer giu 26, 2019 15:45
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: detrazione pompa di calore
Risposte: 15
Visite : 2054

detrazione pompa di calore

Salve, un cliente vuole portare in detrazione una pompa di calore aria acqua per climatizzazione dei suoi uffici. I valori di COP e di EER però non rientrano nei requisiti richiesti dal D.M., per cui non può detrarre al 65% Secondo la FAQ 2.D della sezione D delle FAQ ECOBONUS, se si rispettano i va...
da mcm
lun ott 09, 2017 13:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: posa certificata infissi
Risposte: 5
Visite : 1300

posa certificata infissi

Buonasera,

qualcuno saprebbe farmi chiarezza sulla posa certificata degli infissi? Qual è la normativa? E' obbligatoria?

Grazie
da mcm
ven mag 05, 2017 12:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazioni fiscali chi può usufruirne
Risposte: 8
Visite : 2312

Re: detrazioni fiscali chi può usufruirne

Però la risoluzione 64 del 2016 dell'agenzia dell'entrate chiarisce che non è necessario il contratto di comodato d'uso. Il genero deve essere convivente e la domanda è se per esserlo deve avere la residenza presso l'immobile o solo il domicilio. https://www.professionearchitetto.it/news/archivio/Fi...
da mcm
ven mag 05, 2017 10:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazioni fiscali chi può usufruirne
Risposte: 8
Visite : 2312

Re: detrazioni fiscali chi può usufruirne

No, la figlia abita con il marito in un appartamento del padre. Il padre abita in un'altra casa! Il fatto è che le detrazioni fiscali vengono richieste dal genero, che però non ha residenza nell'immobile oggetto di riqualificazione e non ha un contratto di comodato d'uso. E' solo coniuge della figli...
da mcm
mer mag 03, 2017 18:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazioni fiscali chi può usufruirne
Risposte: 8
Visite : 2312

detrazioni fiscali chi può usufruirne

Salve, descrivo la situazione: la figlia del proprietario in un appartamento del padre, senza contratto di comodato d'uso, ma ha residenza presso l'abitazione di proprietà del padre, dove vive. Il marito della figlia invece non ha preso residenza lì. Il marito della figlia, genero del propreitario (...
da mcm
mar apr 11, 2017 09:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dispersioni tot per dimensionamento impianto
Risposte: 7
Visite : 2094

Re: dispersioni tot per dimensionamento impianto

Oggi è una guerra...e si impara più dagli errori che dai periodi di apprendistato!
da mcm
lun apr 10, 2017 11:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dispersioni tot per dimensionamento impianto
Risposte: 7
Visite : 2094

Re: dispersioni tot per dimensionamento impianto

Quindi, il fabbisogno di energia utile per il riscaldamento (UNI TS 1130-1) è dato dalle dispersioni di trasmissione e di ventilazione (tolti ovviamente gli apporti gratuiti) e questa è un'energia, mentre il carico termico di progetto (UNI EN 1283) è una potenza, data dalla somma delle dispersioni d...
da mcm
gio apr 06, 2017 09:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dispersioni tot per dimensionamento impianto
Risposte: 7
Visite : 2094

Re: dispersioni tot per dimensionamento impianto

Matt84 ha scritto:
gio apr 06, 2017 00:18
scusa ma perché il fattore di ripresa non lo consideri nel dimensionamento del sistema di emissione?
Infatti la domanda è quella.Devo sommare anche il fattore di ripresa alle dispersioni per trasmissione e ventilazione?
da mcm
mer apr 05, 2017 18:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dispersioni tot per dimensionamento impianto
Risposte: 7
Visite : 2094

dispersioni tot per dimensionamento impianto

Buonasera, nel calcolo delle dispersioni totali per il dimensionamento di un impianti di riscaldamento (in questo caso radiante ma vale per tutti), tengo conto soltanto delle dispersioni per trasmissione e per ventilazione, corretto? Il fattore di ripresa devo considerarlo nella scelta della potenza...
da mcm
mer mar 22, 2017 16:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ripristino isolamento parete esterna
Risposte: 2
Visite : 761

Re: ripristino isolamento parete esterna

Ok, credo di aver trovato la soluzione...grazie lo stesso!
da mcm
mer mar 22, 2017 10:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ripristino isolamento parete esterna
Risposte: 2
Visite : 761

ripristino isolamento parete esterna

Salve, in un cantiere, l'idraulico ha "tracciato" un po' troppo una parete esterna per trovare una perdita di una tubazione (vedi foto seguenti) Ora dobbiamo ripristinare la parete, che era composta da un blocco cassero con 4,5 cm di legno cemento, 14 cm di grafite, 15 cm di getto e altri 4,5 cm di ...
da mcm
mar mar 07, 2017 19:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: libri e manuali progettazione impianti termici
Risposte: 13
Visite : 10145

Re: libri e manuali progettazione impianti termici

Salve a tutti, sono nuovo del forum e cercando libri per progettazione di impianti termici mi sono imbattutto in questa conversazione. Volevo chiedere a mcm se per caso era riuscito a contattare quelli della Biasi e se era riuscito a farsi mandare il libro di bertagnoli, perchè ho provato a scriver...
da mcm
mer feb 08, 2017 19:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: posa fascia perimetrale radiante e materassino acustico
Risposte: 1
Visite : 681

posa fascia perimetrale radiante e materassino acustico

Salve, in un solaio interpiano verrà posato il materassino acustico rivestito da un film in alluminio (isolmant radiante) con sopra il pannello radiante per la climatizzazione invernale. Per quanto riguarda la fascia perimetrale, può essere sufficiente il solo materassino acustico, senza utilizzare ...
da mcm
mar feb 07, 2017 17:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: barriera con foglio in polietilene con pannelli radianti
Risposte: 1
Visite : 746

barriera con foglio in polietilene con pannelli radianti

Salve, un cliente vorrebbe inserire una barriera con foglio in polietilene sotto all'isolamento del pannello radiante, per aumentare la resa del pannello. Ora, l'edificio è su due piani. Nel solaio interpiano verrà messo un materassino acustico con un film in alluminio in modo da evitare eventuali d...
da mcm
gio gen 19, 2017 15:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Obbligo valvole termostatiche
Risposte: 1
Visite : 817

Obbligo valvole termostatiche

nel caso di detrazione al 65% è obbligatoria l'istallazione di valvole termostatiche anche per le singole abitazioni o solo per i condomini? Leggendo le FAQ di ENEA e il vademecum semrba che debbano essere obbligatorie sia per i condomini con impianti centralizzati che per singole abitazioni, ma sta...
da mcm
gio gen 19, 2017 13:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione caldaia al 50% e non al 65%: APE?
Risposte: 23
Visite : 9453

Re: Sostituzione caldaia al 50% e non al 65%: APE?

Grazie, ancora una domanda: nel caso di detrazione al 65% è obbligatoria l'istallazione di valvole termostatiche anche per le singole abitazioni o solo per i condomini? Leggendo le FAQ di ENEA e il vademecum semrba che debbano essere obbligatorie sia per i condomini con impianti centralizzati che pe...
da mcm
lun gen 16, 2017 12:33
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione caldaia al 50% e non al 65%: APE?
Risposte: 23
Visite : 9453

Re: Sostituzione caldaia al 50% e non al 65%: APE?

Buongiorno, mi ricollego a questa discussione per una domanda. Senza un bilancio energetico, come si può rispondere alla domanda posta sul portale enea "Risparmio energetico stimato in fonti primarie (kWh), per l'impianto termico: "? Devo conoscere il fabbisogno termico dell'immobile per poter saper...
da mcm
mar dic 20, 2016 10:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: detrazione 65% lavori non terminati
Risposte: 4
Visite : 1323

Re: detrazione 65% lavori non terminati

Ho lo stesso problema: un cliente ha intenzione di ristrutturare un immobile ad uso residenziale. Ultimamente ha incontrato però molti potenziali acquirenti, per cui non ha completato tutti i lavori di ristrutturazioni che aveva in mente di fare, ma soltanto la coibentazione della copertura. L'immob...
da mcm
mar dic 20, 2016 10:28
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: detraibilità coibentazione solo copertura in unità immobiliare non terminata
Risposte: 0
Visite : 727

detraibilità coibentazione solo copertura in unità immobiliare non terminata

Buongiorno, un cliente ha intenzione di ristrutturare un immobile ad uso residenziale. Ultimamente ha incontrato però molti potenziali acquirenti, per cui non ha completato tutti i lavori di ristrutturazioni che aveva in mente di fare, ma soltanto la coibentazione della copertura. L'immobile ha un i...
da mcm
mar dic 13, 2016 11:45
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: residenziale foro cucina
Risposte: 1
Visite : 3394

residenziale foro cucina

Salve, vorrei avere maggiori informazioni sulla normativa riguardante i fori di aerazioni in cucine a gas residenziali con cappa in copertura. Nel particolare, ho un immobile residenziale con impianto di ventilazione meccanica e cucina a gas con cappa fumaria. Il foro di aerazione è comunque necessa...
da mcm
lun ott 03, 2016 09:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: problemi di condensa palestra
Risposte: 5
Visite : 1676

Re: problemi di condensa palestra

Cambiare gli infissi era un'opzione ma la superficie è tanta e non eliminerei il problema dell'umidità, che comunque è notevole. Ho pensato ad una ventilazione meccanica puntuale, posata sul soffitto, con estrattori nei punti dove si forma condensa. Domani effettuerò un sopralluogo, anche per rileva...
da mcm
ven set 30, 2016 17:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: problemi di condensa palestra
Risposte: 5
Visite : 1676

problemi di condensa palestra

Salve, vorrei esporvi una problematica che mi è capitata fra le mani, per sapere se avete mai dovuto risolvere un problema simile. Palestra di circa 5000 m3 (superficie in parquet di circa 600 mq per un'altezza di più di 6 metri); tribuna con 150 posti a sedere Sulla copertura sono presenti tre elem...
da mcm
mer set 28, 2016 16:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: corso termografia
Risposte: 1
Visite : 536

corso termografia

Salve,

sarei interessata a seguire un corso di termografia. Ho visto che c'è il primo e il secondo livello. Molti corsi includono entrambi i livelli.
Sapreste consigliarmi qualche corso in Toscana?

Grazie
da mcm
mar set 27, 2016 12:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: perizia igrometrica
Risposte: 2
Visite : 877

perizia igrometrica

Salve, un cliente vuol una perizia igrometrica per il suo appartamento, dove ogni anno si ripresentano forti problemi i condensa. Non ho ancora effettuato un sopralluogo, ma sono sicura che si tratti di un problema di aerazione. Ad ogni modo, avrei intenzione di noleggiare un igrometro ed eventualme...
da mcm
mer set 14, 2016 18:57
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Aiuto urgente, per favore: prima relazione rumore DCPM del 05/12/97!
Risposte: 8
Visite : 2656

Re: Aiuto urgente, per favore: prima relazione rumore DCPM del 05/12/97!

Ciao, io mi sono avvicinata al mondo dell'acustica non da molto tempo. All'inizio mi sono affidata al software dell'anit (scaricabile gratuitamente per i soci anit). Credo sia il modo migliore di avvicinarsi a quel campo, perchè hanno online quasi tutto il materiale necessario, in termini di normati...
da mcm
mar mag 31, 2016 12:45
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: sempre detraibilità pavim radiante
Risposte: 2
Visite : 1515

Re: sempre detraibilità pavim radiante

Hai risolto? Interessa anche a me
da mcm
gio mar 10, 2016 19:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dimensionamento impianto centralizzato
Risposte: 7
Visite : 2061

Re: dimensionamento impianto centralizzato

Intendo dire che il 35% per riscladamento e acs viene verificato.
da mcm
gio mar 10, 2016 15:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dimensionamento impianto centralizzato
Risposte: 7
Visite : 2061

Re: dimensionamento impianto centralizzato

Sì, rientro nelle percentuali richieste dal DM 28/2011.
da mcm
gio mar 10, 2016 11:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dimensionamento impianto centralizzato
Risposte: 7
Visite : 2061

dimensionamento impianto centralizzato

Buongiorno, avrei bisogno di un vostro parere sul dimensionamento di un impianto per una nuova costruzione. Si tratta di una palazzina di soli due appartamenti di 57mq l'uno (camera matrimoniale e camerina), con impianto per acs e riscaldamento centralizzato, consistente in: - caldaia a condensazion...
da mcm
mer gen 20, 2016 12:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche per cambio destinazione d'uso
Risposte: 4
Visite : 928

Re: Verifiche per cambio destinazione d'uso

Salve, ho una situazione simile. Capannone artigianale con cambio di destinazione d'uso a commerciale (il proprietario vuole affittare). Il proprietario interverrà sugli infissi e sulla copertura. Se non ho capito male, il decreto vigente dal 1 ottobre 2015 indica tali interventi come riqualificazio...