Devo fare il Cert Rei di una parete esistente realizzata in Gasbeton da 10 cm, realizzata nel 2004-2005.
Qualcuno degli utenti ha il rapporto di prova dell'epoca da mettere gentilmente a disposizione?
il più vecchio che ho trovato in rete è un rapporto Classificazione del 2010
Grazie!!
La ricerca ha trovato 321 risultati
- sab feb 17, 2024 18:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vecchio rapporto prova Gasbeton
- Risposte: 1
- Visite : 199
- sab feb 17, 2024 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMPARTIMENTAZIONE CAVO ELETTRICO AUTORIMESSA
- Risposte: 2
- Visite : 211
Re: COMPARTIMENTAZIONE CAVO ELETTRICO AUTORIMESSA
mah... tieni anche conto che quel cavo non è "tuo"... per cui non puoi modificarne a piacimento il percorso o inglobarlo in cassette EI senza dire nulla a nessuno... e oltretutto poi lo faresti col cavo in tensione??
Io chiederei sopralluogo ad Acea in modo da studiare insieme la soluzione
Io chiederei sopralluogo ad Acea in modo da studiare insieme la soluzione
- mar gen 02, 2024 05:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: riutilizzo EFC esistenti
- Risposte: 4
- Visite : 342
Re: riutilizzo EFC esistenti
ho omesso di dire una cosa: nel compartimento nuovo utilizzo il COPI e gli ENFC mi servono per fare smaltimento e non evacuazione. Li userei come aperture Sed (apertura manuale da interno locale). In questo secondo me si possono riutilizzare gli ENFC esistenti...potrei avere anche semplici lucernari...
- gio dic 28, 2023 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: riutilizzo EFC esistenti
- Risposte: 4
- Visite : 342
riutilizzo EFC esistenti
Salve. Un compartimento ha un sistema ENFC risalente presumibilmente a 15-20 anni fa. Il compartimento viene diviso in due e nel locale più piccolo verrebbero a mancare 2 ENFC . Nel locale grande invece sono molto sovrabbondanti e 3 di essi verranno chiusi per esigenze dell'impianto fotovoltaico Pos...
- mar dic 05, 2023 19:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova scia o scia senza aggravio?
- Risposte: 9
- Visite : 409
Nuova scia o scia senza aggravio?
Un'attività commerciale ha superficie lorda di circa 450 mq, per cui a suo tempo fu autorizzata con Scia in cat. A.
Oggi annette un locale adiacente portando la superficie a circa 550 mq, quindi resta in cat. A
Occorre fare una Scia oppure una Scia senza aggravio di rischio?
Oggi annette un locale adiacente portando la superficie a circa 550 mq, quindi resta in cat. A
Occorre fare una Scia oppure una Scia senza aggravio di rischio?
- dom nov 19, 2023 18:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modulistica modificabile liberamente
- Risposte: 6
- Visite : 272
Re: modulistica modificabile liberamente
perfetto, grazie dell'aiuto
- dom nov 19, 2023 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
- Risposte: 25
- Visite : 1462
Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
facciamo due conti basici...€ 5000 tolte le spese generali (15%?) fanno 4.250. Togliamo Irpef e Ente previdenziale (diciamo 30%?) fanno € 3.000 Quanto costa una tua ora da Professionista tecnico? diciamo € 40? Sono stato basso con tutti i valori eh... 3000/40 = 75 ore, cioè circa 9,5 gg di 8 ore lav...
- dom nov 19, 2023 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Arredi da sala riunioni e reazione al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 239
Re: Arredi da sala riunioni e reazione al fuoco
l'unione dei vari componenti non è per nulla detto che generi un mobile della stessa classe di reazione al fuoco dei componenti.
Va provato in laboratorio e ottenere l'omologazione (anche ai sensi art. 10 del DM del 1984 per articoli non prodotti in serie).
Va provato in laboratorio e ottenere l'omologazione (anche ai sensi art. 10 del DM del 1984 per articoli non prodotti in serie).
- dom nov 19, 2023 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze di protezione e irraggiamento
- Risposte: 9
- Visite : 360
Re: Distanze di protezione e irraggiamento
autorimessa avrà carico incendio qf < 600 MJ/mq...il capannone quanto ha di qf? se anche lui è sotto 600 MJ/mq non devi fare nulla
- sab nov 18, 2023 10:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modulistica modificabile liberamente
- Risposte: 6
- Visite : 272
Re: modulistica modificabile liberamente
grazie, lo conoscevo ovviamente, ma come avrai visto questa modulistica è modificabile solo nei campi indicati, se vuoi fare una precisazione o aggiungere una riga non puoi, il file è bloccato (ad esempio nel modulo SCIA se ho avuto 3 pareri rilasciati, il terzo dove lo scrivo???)
- sab nov 18, 2023 07:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modulistica modificabile liberamente
- Risposte: 6
- Visite : 272
modulistica modificabile liberamente
buongiorno.
Qualcuno ha la modulistica VVF da rendermi disponibile in formato word editabile liberamente, cioè non con i campi fissi da compilare?
Grazie.
Qualcuno ha la modulistica VVF da rendermi disponibile in formato word editabile liberamente, cioè non con i campi fissi da compilare?
Grazie.
- ven ott 27, 2023 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: omologazione porte EI
- Risposte: 5
- Visite : 275
omologazione porte EI
un produttore di porte tagliafuoco non vuol fornirmi il certificato di omologazione dell'infisso...fornisce solo una dichiarazione di conformità all'omologazione stessa...ma vi risulta che possono non fornirlo?
- mar ott 24, 2023 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: anello antincendio
- Risposte: 17
- Visite : 795
Re: anello antincendio
ma io andavo ancora oltre... perchè in realtà non modifico proprio nulla...cambio soltanto un tubo deteriorato. Anche perchè per le modifiche il punto 11.3.2 dice che per l'impianto completo a servizio del compartimento interessato (e in questo caso avrei tutta l'attività, non un compartimento) occo...
- lun ott 23, 2023 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: anello antincendio
- Risposte: 17
- Visite : 795
Re: anello antincendio
dunque, direi che non è intervento di maggior rilevanza. Si parla di area protetta o numero apparecchi presenti...e devo solo mettere giù un tubo... Non è neppure estensione. E' una modifica secondo 11.1.2? Mah...direi di no, altrimenti tutti gli interventi che non comportano un incremento dell'area...
- gio ott 19, 2023 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: anello antincendio
- Risposte: 17
- Visite : 795
anello antincendio
un'attività decide di sostituire l'anello antincendio oramai non riparabile per continue perdite.
Come si configura l'intervento ai sensi di UNI 10779 cap. 11?
occorre adeguare l'intero impianto alla ultima UNI 10779?
Come si configura l'intervento ai sensi di UNI 10779 cap. 11?
occorre adeguare l'intero impianto alla ultima UNI 10779?
- sab set 09, 2023 18:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 69 con attività accessorie non di vendita
- Risposte: 2
- Visite : 229
attività 69 con attività accessorie non di vendita
Ho un caso di una profumeria che offrirà ai clienti anche una parte della superficie (separata dalla vendita con pareti non a tutta altezza) dedicata a cure estetiche e un'altra parte (con pareti a tutta altezza) dedicata a servizi di parrucchiere. I locali sono fra loro direttamente comunicanti. Ne...
- mar set 05, 2023 11:48
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: sviluppi futuri
- Risposte: 625
- Visite : 52029
Re: sviluppi futuri
Ma quando aveva riaperto Enel X?
non ho visto comunicazioni in merito... dicevano che dovevano riaprire ma per ora nulla, che io sappia
non ho visto comunicazioni in merito... dicevano che dovevano riaprire ma per ora nulla, che io sappia
- mar set 05, 2023 08:47
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sismabonus ordinario "al grezzo"
- Risposte: 0
- Visite : 271
Sismabonus ordinario "al grezzo"
Buongiorno. Caso strano: immobile in cat. C2 che deve essere ricostruito. Si parla di accesso al Sismabonus ordinario, NON 110 %. Per accedere al Sismabonus ordinario, il proprietario può fare solo demolizione, opere strutturali e copertura? O deve completare l'immobile con le finiture, impianti, ec...
- lun ago 28, 2023 22:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento di fumo e calore
- Risposte: 9
- Visite : 811
Re: Smaltimento di fumo e calore
beh, il punto in cui si raccomanda di prevederle in alto è il S.8.5.3 comma 1: "Le aperture di smaltimento dovrebbero essere distribuite uniformemente nella porzione superiore di tutti i locali, al fine di facilitare lo smaltimento dei fumi caldi dagli ambiti del compartimento." Non è defi...
- lun ago 28, 2023 22:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uniforme distribuzione aperture di smaltimento
- Risposte: 4
- Visite : 284
Re: Uniforme distribuzione aperture di smaltimento
il punto S.8.5.3 comma 2 permette di avere Roffset anche maggiore id 20, in base alla valutazione del rischio. Quanto serbatoio di fumo hai? quale è la velocità di crescita dell'incendio? c'è un IRAI che fa partire subito le procedure di emergenza (e conseguente chiamata ai VVF più veloce)? ecc ecc ...
- sab ago 26, 2023 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento di fumo e calore
- Risposte: 9
- Visite : 811
Re: Smaltimento di fumo e calore
ho risposto poco fa su una discussione simile...come compromesso si potrebbe sostenere che soltanto la parte alta apribile (sopra 2 m) degli infissi a quota terreno si utilizza come computo della superficie di smaltimento (quindi con infisso alto 2,5 per dire, si tiene conto solo del mezzo superiore...
- sab ago 26, 2023 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soluzione conforme livello II per capitolo S3
- Risposte: 11
- Visite : 1540
Re: Soluzione conforme livello II per capitolo S3
Weare non ho capito...tu hai 10 volte la superficie ma sono tutte aperture basse e quindi non efficaci? il punto S.8.5.3 dice che le aperture di smaltimento dovrebbero essere distribuite uniformemente nella porzione superiore di tutti i locali...quindi in parte ammette che qualcosa di basso ci sia.....
- gio ago 17, 2023 20:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione conduttura DC fotovoltaico da finestra
- Risposte: 4
- Visite : 392
Re: Protezione conduttura DC fotovoltaico da finestra
beh la scheda tecnica non indica il grado EI raggiunto dai cavi inguainati...però se fosse idoneo (cioè conforme al carico incendio del compartimento, perchè non usarlo? direi che è sostenibile che il cavo è come se fosse racchiuso in un condotto EI xx , equivalente al fatto che il cavo fosse libero...
- mar ago 08, 2023 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
- Risposte: 65
- Visite : 9223
Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
mi manderesti questa valutazione analitica? perchè a domanda fatta, mi dicono che più di EI 30 non arrivano...
anche con messaggio pvt
Grazie !
anche con messaggio pvt
Grazie !
- mar ago 01, 2023 19:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
- Risposte: 19
- Visite : 650
Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
la RTV 13 la usiamo se vogliamo usarla...perchè riguarda ambiti civili, non industriali.
Ci complichiamo un po' la vita, no?
Ci complichiamo un po' la vita, no?
- sab lug 29, 2023 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
- Risposte: 65
- Visite : 9223
Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
...ma quale è questo famoso materiale EI 60 da mettere sotto?
Non trovo nulla dai principali produttori di lastre che non sia al max EI 30...e se ho comparttmenti EI 60? EI 120?
Non trovo nulla dai principali produttori di lastre che non sia al max EI 30...e se ho comparttmenti EI 60? EI 120?
- mar lug 25, 2023 19:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannelli FV e compartimenti sottostanti
- Risposte: 4
- Visite : 1286
Re: pannelli FV e compartimenti sottostanti
salve, riprendo questa discussione. E' quindi assodato che occorre proteggere da esterno verso interno? Se ho un compartimento EI 60 o 120 sottostante, tetto in pannelli sandwich o altra tipologia non EI, conoscete qualche prodotto da applicare sopra o sotto la copertura per renderla EI 60 o 120 in ...
- mer lug 19, 2023 18:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Super+Sismabonus a step...
- Risposte: 3
- Visite : 290
Re: Super+Sismabonus a step...
chiedo scusa , mi occupo di impianti.. immagino a questo punto che debba essere una SCIA. Ma al di là del titolo edilizio da presentare il cliente può fare il superbonus al 90% portandolo in detrazione fino ai massimali consentiti? oppure siccome ha un bonus in essere non può chiederne un altro (anc...
- mer lug 19, 2023 16:26
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Super+Sismabonus a step...
- Risposte: 3
- Visite : 290
Super+Sismabonus a step...
Caso strano: un cliente (minicondominio) sta finendo un Superbonus + Sismabonus con cessione credito. Il Geometra che lo segue , per problemi di "fare in tempo" prima della chiusura, nella Cilas non ha inserito la demolizione e ricostruzione di un annesso (credo sia classificato catastalme...
- mer lug 12, 2023 08:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi
- Risposte: 9
- Visite : 686
Re: S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi
che si riferisca ad impianti ad azionamento esclusivamente manuale?
per cui i VVF lo possono attivare anche a incendio in corso di sviluppo?
però avrebbero dovuto precisarlo...
per cui i VVF lo possono attivare anche a incendio in corso di sviluppo?
però avrebbero dovuto precisarlo...
- ven lug 07, 2023 07:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi
- Risposte: 9
- Visite : 686
S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi
COPI, capitolo S.10, tabella S.10-2. Se ho un impianto di smaltimento fumo realizzato con vasistas motorizzati oppure anche un vecchio impianto ENFC con motorini o attuatori elettromagnetici, essi rientrano nell'ultima riga della tabella, cioè "altri impianti"? Perchè in tal caso l'autonom...
- sab lug 01, 2023 22:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
- Risposte: 22
- Visite : 1168
Re: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
per chiarezza: a tuo parere (oppure secondo interpretazioni VVF con cui ti sei confrontato?) l' "attività esistente" sia che abbia avuto una valutazione progetto fatta con il DM 27/07/2010 o con il COPI è indifferente e NON si segue la RTV 13, ma solo la Guida 2012. SOLO se insedio una nuo...
- sab lug 01, 2023 19:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusura d'ambito mista SA e SB
- Risposte: 2
- Visite : 205
Chiusura d'ambito mista SA e SB
RTV 13 punto V. 13.3 "Classificazione". Ipotizziamo un edificio commerciale di media superficie, ad esempio 3000 mq e affollamento >300 persone. Questo edificio diciamo che ha 2500 mq monopiano (zona di vendita H<12 m), poi i restanti 500 mq sono divisi su 2 piani (uffici, spogliatoi, ecc)...
- sab lug 01, 2023 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
- Risposte: 22
- Visite : 1168
Re: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
Salve. Non riesco però a capire una cosa: attività tipo civile o assimilabile (ad esempio un negozio >400 mq) dotata di CPI o SCIA in vigore. Vuole installare l'impianto FV. Posso seguire la Circolare +Guida del 2012 o devo farlo con RTV 13? Cambia qualcosa se il negozio ha una CPI/SCIA rilasciata s...
- sab giu 24, 2023 16:04
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: fotovoltaico MINICONDOMINIO
- Risposte: 15
- Visite : 2034
Re: fotovoltaico MINICONDOMINIO
a mio parere c'è un'ulteriore possibilità che non mi sembra per nulla male: - 2 unità immobiliare => occorrono 2 forniture elettriche - una delle due si prende in carico la PDC e il FV - si installano 2 contabilizzatori di calore per suddividere i consumi (essendo un condominio direi che si può fare)
- ven mar 10, 2023 18:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
- Risposte: 17
- Visite : 2183
Re: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
però certifico oggi sulla base di un progetto approvato ante 2007, in cui era in vigenza la circolare 91. per cui perché non potrei sfruttare quanto indicato nel DM 16/2/07? Art. 5 comma 3 : Nelle costruzioni il cui progetto è stato approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ...
- ven mar 10, 2023 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
- Risposte: 17
- Visite : 2183
Re: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
riprendo per un nuovo caso, in cui manca la certificazione di resistenza al fuoco delle strutture .
Il progetto approvato è ante 2007, per cui in vigenza della Circolare 91/61.
Uso questa per fare la Scia che sana il mancato rinnovo? o dovrei usare il DM del 16/2/07?
Il progetto approvato è ante 2007, per cui in vigenza della Circolare 91/61.
Uso questa per fare la Scia che sana il mancato rinnovo? o dovrei usare il DM del 16/2/07?
- dom feb 26, 2023 11:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Omologazione | Punto della situazione
- Risposte: 6
- Visite : 1208
Re: Omologazione | Punto della situazione
Salve, riapro e amplio questa discussione, causa mia ignoranza... Parliamo di tende e arredi/mobili imbottiti (poltrone, materassi...), che devono avere classe di reazione al fuoco 1 o uno 1IM. Per questi occorre l'omologazione ancora? Spiego meglio: mi torvo a dover giudicare l'operato di un colleg...
- sab dic 17, 2022 22:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: parete tagliafuoco attestata su vetro esterno
- Risposte: 4
- Visite : 585
parete tagliafuoco attestata su vetro esterno
salve a tutti. Un caso strano: ho un edificio su 2 piani che per la maggior parte ha pareti esterne costituite da infissi in vetro a tutta altezza, fino a copertura. E' diviso in 2 compartimenti per ogni piano (lato dx e lato sx) con una parete tagliafuoco in cartongesso. Tale parete quindi non term...
- gio ott 27, 2022 05:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico su shed
- Risposte: 3
- Visite : 764
Fotovoltaico su shed
Salve a tutti. Un dubbio sulla posizione dei pannelli FV su coperture a shed. La Circolare VVF indica la distanza di rispetto di 1 m anche da lucernari e simili (oppure va eseguita una valutazione del rischio, immagino con Fire Engineering) che dimostri la non propagazione dell'incendio. Ma gli shed...
- lun ott 10, 2022 11:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete protezione irraggiamento...attraversamenti
- Risposte: 2
- Visite : 573
Parete protezione irraggiamento...attraversamenti
Per proteggere un edificio da eventuale irraggiamento di un fabbricato secondario poco distante, faccio realizzare un setto EI 60 in pannello sandwich certificato. domanda 1 : essendo EI 60, pur se con le due facce metalliche, immagino che non possa essere considerato elemento radiante. Giusto? doma...
- dom set 25, 2022 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
- Risposte: 65
- Visite : 9223
- dom set 25, 2022 15:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
- Risposte: 65
- Visite : 9223
Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
[/quote]
Ho il rapporto di prova per EI60 con 2 lastre.
[/quote]
che prodotto è?
Ho il rapporto di prova per EI60 con 2 lastre.
[/quote]
che prodotto è?
- ven set 23, 2022 19:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
- Risposte: 65
- Visite : 9223
Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Occhio...non è che se accoppi due lastre EI 30 ottieni "matematicamente" un EI 60...come fai a dimostrarlo? non è certamente una valutazione sperimentale (non sono state provate le lastre insieme in laboratorio)... Un utente prima diceva se tanta gente se ne infischia...risposta sì! Anche ...
- ven ago 12, 2022 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cancelletto U.S.
- Risposte: 1
- Visite : 698
cancelletto U.S.
Un cliente ha un'0attività commerciale soggetta e vuole delimitare la zona della cassa installando delle barriere con un cancelletto elettrico azionato dalla cassiera. Una volta passato il cancelletto, c'è un corridoio di circa 3 m e si arriva alle porte die sodo esterne. Ho indicato che il cancelle...
- gio lug 28, 2022 22:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
- Risposte: 17
- Visite : 2183
rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
Se un cliente si dimentica di rinnovare il CPI/Scia e invia il rinnovo uno o due mesi dopo la scadenza, a vostra esperienza il Comando lo accetta? o fa fare una Scia ? In tal caso parte anche la denuncia penale? ultima domanda: ipotizziamo che non accettino il rinnovo tardivo, per cui fanno fare la ...
- sab giu 25, 2022 19:37
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Blocco cessioni, ancora?
- Risposte: 615
- Visite : 66747
Re: Blocco cessioni, ancora?
Ecco la gentil missiva con la quale Banca Sella, tramite EY, lascia "in mezzo al guado", coma va di moda dire oggi, un cliente che aveva intrapreso i lavori dopo essersi accertato di poter cedere il credito. (PS: SAL 30% già ceduto, la cessione si riferisce all'ultimo SAL, quindi pratica ...
- lun mag 16, 2022 21:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
- Risposte: 8
- Visite : 1229
Re: PANNELLI FV SU COPERTURA A SHED
è a discrezione del Funzionario VVF...
devi tenere 1 m da infissi, quindi fra shed e pannello montato su schiena shed successiva sicuramente, ma...c'è rischio di trasmissione incendio attraverso la finestra dello shed successiva se prende fuoco tale pannello soprastante?
devi tenere 1 m da infissi, quindi fra shed e pannello montato su schiena shed successiva sicuramente, ma...c'è rischio di trasmissione incendio attraverso la finestra dello shed successiva se prende fuoco tale pannello soprastante?
- lun mag 16, 2022 18:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 9
- Risposte: 8
- Visite : 2983
Re: attività 9
...però perché nella descrizione dell'attività 9 il DPR ha cambiato la precedente dicitura aggiungendo !...addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio" ? La Nota è più vecchia del DPR 151, per cui la prenderei con le molle! Poi se sotto ho una bombola di acetilene con una sola persona...
- mar apr 26, 2022 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: solaio in lamiera grecata - REI
- Risposte: 7
- Visite : 1610
Re: solaio in lamiera grecata - REI
mah...prima che nel locale ci sia la stessa temperatura fra travi di copertura e solaio di calpestio, presumo le travi siano già crollate... hoopes...ma che te li ha chiesti? i VVF? sistematicamente? Immaginiamo lo scarico di condensa del classico frigo di un supermercato con sotto la classica autor...