La ricerca ha trovato 247 risultati

da ingcar
lun mag 25, 2020 08:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Via di esodo
Risposte: 5
Visite : 545

Re: Via di esodo

http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=24136 in quel post ho partecipato anche io… avevo sollevato la questione circa questa prescrizione i dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo devono essere conformi al DM 3 novembre 2004 Parlando poi con un funzionario VVF lo...
da ingcar
ven mag 22, 2020 18:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 1001

Re: Edificio civile abitazione

Se rientri nel campo di applicazione del DM 15/09/05, sì, lodevi applicare. il problema però sembrerebbe un altro… non devo seguire il paragrafo 2.5 che mi dice che il vano corsa deve essere protetto. devo seguire il DM 15/09/05 (rientro nel campo di applicazione) il quale però non mi dice come dev...
da ingcar
ven mag 22, 2020 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 1001

Re: Edificio civile abitazione

Terminus ha scritto:
ven mag 22, 2020 17:10
Se rientri nel campo di applicazione del DM 15/09/05, sì, lodevi applicare.
perfetto grazie
da ingcar
ven mag 22, 2020 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 1001

Re: Edificio civile abitazione

Il paragrafo 2.5 non è citato nelle norme transitorie. e si su questo sono d'accordo ma il dubbio è legato al D.M. 15/9/2005 cioè devo comunque considerare il campo di applicazione di tale decreto e quindi se rientro nei casi dell'art. 1 applicare la regola tecnica allegata oppure prevale il campo ...
da ingcar
ven mag 22, 2020 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 1001

Re: Edificio civile abitazione

Giusto. grazie e scusami se insisto non mi mandare a :D posso ignorare il D.M. 15/9/2005 “Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” in caso di edificio esistente non soggetto a modifiche sosta...
da ingcar
ven mag 22, 2020 15:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 1001

Re: Edificio civile abitazione

Qual'è il tuo dubbio ? Mi sembra abbastanza chiaro. più che dubbio una conferma e cioè che in caso di edificio esistente non soggetto a modifiche sostanziali non si applica neanche il paragrafo 2.5 Ascensori e il D.M. 15/9/2005 “Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sol...
da ingcar
ven mag 22, 2020 15:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 1001

Re: Edificio civile abitazione

Certamente. Eventualmente anche l'art.2 del DM 25/01/19 se ci rientri. perfetto grazie. mi è venuto un dubbio...quindi non si applica neanche il paragrafo 2.5 Ascensori e il D.M. 15/9/2005 “Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività sogget...
da ingcar
gio mag 21, 2020 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 1001

Re: Edificio civile abitazione

Altro dubbio: Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell’edificio secondo quanto indicato nella tabella B. La comunicazione consentita e indicata è: tra scale e locali cantinati pertinenti le abitazioni tra ascensori e locali cantinati pert...
da ingcar
gio mag 21, 2020 19:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 1001

Re: Edificio civile abitazione

Certamente. Eventualmente anche l'art.2 del DM 25/01/19 se ci rientri. perfetto grazie. mi è venuto un dubbio...quindi non si applica neanche il paragrafo 2.5 Ascensori e il D.M. 15/9/2005 “Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività sogget...
da ingcar
gio mag 21, 2020 19:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 1001

Edificio civile abitazione

Edificio civile abitazione, altezza antincendi maggiore di 24 m e inferiore a 32 m, esistente alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 16 maggio 1987 n. 246 e oggetto di lavori che non comportano modifiche sostanziali (si intendono per modifiche sostanziali, ai sensi del suddetto Decr...
da ingcar
gio mag 21, 2020 17:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Via di esodo
Risposte: 5
Visite : 545

Re: Via di esodo

http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=24136 in quel post ho partecipato anche io… avevo sollevato la questione circa questa prescrizione i dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo devono essere conformi al DM 3 novembre 2004 Parlando poi con un funzionario VVF lo...
da ingcar
gio mag 21, 2020 16:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Via di esodo
Risposte: 5
Visite : 545

Re: Via di esodo

Ciao, D.M. 26 agosto 1992 5.4. Lunghezza delle vie di uscita La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o del personale docente e non docente. Il punto è de...
da ingcar
gio mag 21, 2020 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Via di esodo
Risposte: 5
Visite : 545

Via di esodo

Buon pomeriggio, vi risulta se esiste qualche chiarimento/nota che afferma che in una scuola le vie di esodo hanno inizio dalla porta di ciascun aula?

Grazie
da ingcar
mer mag 20, 2020 12:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 21
Visite : 2334

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

Terminus ha scritto:
mer mag 20, 2020 11:45
Il COPI o lo prendi tutto o non lo prendi per niente.
Non puoi prendere un pezzetto che ti conviene.
Se si parla di deroga invece, avere l'appoggio del COPI dovrebbe garantire l'esito positivo.
grazie
da ingcar
mer mag 20, 2020 11:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 21
Visite : 2334

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

Concordo sul fatto che, secondo le vecchie norme, il filtro non possa avere aperture con infissi chiusi, a meno di esplicita deroga per le strutture sanitarie. Quindi sarebbe necessario chiedere deroga, che verrebbe sicuramente accolta. ho un dubbio… progetto redatto sulla base del DM 26 agosto 199...
da ingcar
mer mag 20, 2020 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 21
Visite : 2334

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

Concordo sul fatto che, secondo le vecchie norme, il filtro non possa avere aperture con infissi chiusi, a meno di esplicita deroga per le strutture sanitarie. Quindi sarebbe necessario chiedere deroga, che verrebbe sicuramente accolta. ok grazie della conferma. Evitando di andare in deroga farò re...
da ingcar
lun mag 18, 2020 23:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 21
Visite : 2334

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

*Il filtro a prova di fumo NON può essere dotato di aperture di aerazione normalmente chiuse e la sovrappressione non può essere realizzata dopo la chiusura delle porte (Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000)
da ingcar
lun mag 18, 2020 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 21
Visite : 2334

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

In attesa della risposta di Terminus quoto etec83 e ti dico la mia. Se utilizzi RTV + RTO sì. Il DM 18/10/2019 al paragrafo S.3.5.5 definisce le caratteristiche del filtro a prova di fumo. Oltre che in sovrappressione, per impedire che gli effluenti dell'incendio attraversino il FF quest'ultimo può...
da ingcar
lun mag 18, 2020 17:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 21
Visite : 2334

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

etec83 ha scritto:
lun mag 18, 2020 17:08
Se applichi il Codice sì.
no, il progetto approvato ha seguito il DM sulle scuole
da ingcar
lun mag 18, 2020 16:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 21
Visite : 2334

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

L'apertura richiesta dal filtro deve essere libera, quindi senza vetro. Ma puoi comunque installare reti antintrusione ed alette parapioggia, a patto di garantire la superficie netta di 1mq. Deroghe sono consentite per gli ospedali, dove effettivamente un'apertura di questo tipo può creare notevoli...
da ingcar
lun mag 18, 2020 13:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asilo nido
Risposte: 0
Visite : 690

Asilo nido

In un asilo nido, ai sensi del DM 16 luglio 2014, il percorso di esodo sarà evidenziato da segnaletica a pavimento visibile in ogni condizione di illuminamento. Consigli in merito su cosa prevedere? Avete esperienze dirette in merito a segnaletica fotoluminescente? Viene accettata dai Vigili del Fuo...
da ingcar
dom mag 03, 2020 20:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
Risposte: 22
Visite : 2594

Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?

Terminus ha scritto:
dom mag 03, 2020 19:51
Perchè 9 persone ? Le aule (così come la scuola, tranne riunioni e manifestazioni occasionali che andranno valutate caso per caso) non sono normalmente aperte al pubblico.
Quindi da 9 a 25 persone maniglie UNI EN 179 e sopra le 25 persone maniglioni UNI EN 1125.
Hai ragione!!!

Grazie
da ingcar
dom mag 03, 2020 19:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
Risposte: 22
Visite : 2594

Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?

Ma voi come interpretereste la seguente prescrizione inserita in un parere ex art. 3? i dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo devono essere conformi al DM 3 novembre 2004 va applicato alle porte delle aule, le quali avendo più di 9 persone dovranno essere dotate di man...
da ingcar
gio apr 30, 2020 20:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
Risposte: 22
Visite : 2594

Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?

larghezza, verso dell'esodo e maniglione sono tre temi distinti. Larghezza : se l'attività scolastica è antecedente al 94 la larghezza può essere di 0.80 se successiva 1.20 (la larghezza non è mai stata contestata da nessuno in generale) Verso esodo: se hai più di 25 persone allora l'apertura deve ...
da ingcar
ven feb 28, 2020 09:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
Risposte: 22
Visite : 2594

Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?

Terminus ha scritto:
gio feb 27, 2020 20:47
Esatto.
Volendo potresti anche pensare di far aprire entrambe le ante, ma servirebbe un meccanismo attivabile da maniglione.
grazie.

l'Amministrazione vorrebbe evitare il maniglione se non necessario, e ritengo sia questo il caso, ovviamente per problemi economici
da ingcar
gio feb 27, 2020 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
Risposte: 22
Visite : 2594

Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?

larghezza, verso dell'esodo e maniglione sono tre temi distinti. Larghezza : se l'attività scolastica è antecedente al 94 la larghezza può essere di 0.80 se successiva 1.20 (la larghezza non è mai stata contestata da nessuno in generale) Verso esodo: se hai più di 25 persone allora l'apertura deve ...
da ingcar
lun feb 24, 2020 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
Risposte: 22
Visite : 2594

Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?

grazie per il parere.

deduco quindi che essendo la larghezza dell'anta mobile con apertura a maniglia pari a 0,65 m sono costretto a far cambiare tutte le porte. giusto?
da ingcar
lun feb 17, 2020 16:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
Risposte: 22
Visite : 2594

Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?

Questa volta ho aspettato tanto :D ma non è arrivata nessun parere "esperto"...confido sempre in voi... :D :D :D
da ingcar
ven feb 07, 2020 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
Risposte: 22
Visite : 2594

Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?

Grazie per la risposta, riformula la domanda attendendo parere di qualcuno più esperto e supponendo (lo verificherò) che la larghezza è conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia oppure della licenza di abitabilità. scuola ante 1994, le aule hanno porte a 2 ante, ciascuna (anta) di larghe...
da ingcar
gio feb 06, 2020 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
Risposte: 22
Visite : 2594

Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?

weareblind ha scritto:
gio feb 06, 2020 10:04
Perdona, hai scritto ieri alle 10:38. 23 ore fa
:D

attendo allora, grazie!
da ingcar
gio feb 06, 2020 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
Risposte: 22
Visite : 2594

Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?

Confermo No maniglione Si apertura verso l'esterno No vincolo a 120cm (se antecedente al 1994) Buongiorno, riprendo questo post… scuola ante 1994, le aule hanno porte a 2 ante, ciascuna (anta) di larghezza pari a 65 cm, 1 anta è fissa. In poche parole l'anta apribile verso il corridoio è larga 65 c...
da ingcar
mer feb 05, 2020 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
Risposte: 22
Visite : 2594

Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?

Confermo No maniglione Si apertura verso l'esterno No vincolo a 120cm (se antecedente al 1994) Buongiorno, riprendo questo post… scuola ante 1994, le aule hanno porte a 2 ante, ciascuna (anta) di larghezza pari a 65 cm, 1 anta è fissa. In poche parole l'anta apribile verso il corridoio è larga 65 c...
da ingcar
mar dic 03, 2019 09:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
Risposte: 11
Visite : 1711

Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Da dove deduci che non ci devono essere interrati? Ciao, Sostanzialmente dalla definizione, secondo me monopiano indica un edificio costituito da un solo piano, che sia interrato o meno. Esagero, ma un edificio di 8 piani interrati ed uno fuori terra sarebbe monopiano? Poi ripeto, la prescrizione s...
da ingcar
mar dic 03, 2019 07:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
Risposte: 11
Visite : 1711

Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

3. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione degli asili nido ubicati in edifici monopiano, di tipo isolato, devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 30. Secondo me la prescrizione è in linea con il DM 09/03/2007 per il livello II di prestazion...
da ingcar
lun dic 02, 2019 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
Risposte: 11
Visite : 1711

Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

ingcar ha scritto:
lun dic 02, 2019 10:49
Relativamente al D.M. in questione, quando si parla di "monopiano" si intende fuori terra?

Un asilo a piano terra con pianto interrato adibito a deposito (saparato e non comunicante, con accesso da esterno) è monopiano?

Grazie
nessun parere?
da ingcar
lun dic 02, 2019 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
Risposte: 11
Visite : 1711

Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Relativamente al D.M. in questione, quando si parla di "monopiano" si intende fuori terra?

Un asilo a piano terra con pianto interrato adibito a deposito (saparato e non comunicante, con accesso da esterno) è monopiano?

Grazie
da ingcar
mer nov 27, 2019 16:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
Risposte: 5
Visite : 612

Re: Reazione al fuoco lungo vie di esodo

però pensavo… se tratto la copertura in legno con vernici intumescenti tali da portarla alla classe 1, allora la mia intercapedine diventa come il locale sottostante (50% in classe 0 e 50% in classe 1) e potrei anche prevedere all'interno fonti di innesco tipo far passare impianti elettrici...è corr...
da ingcar
mer nov 27, 2019 15:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
Risposte: 5
Visite : 612

Re: Reazione al fuoco lungo vie di esodo

Terminus ha scritto:
mer nov 27, 2019 13:01
Dovrebbe andare bene, a condizione che nell'intercapedine non vi siano fonti di innesco.
Vedi anche la Circ. 18/04/05 n.9
grazie!!!
da ingcar
mer nov 27, 2019 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
Risposte: 5
Visite : 612

Re: Reazione al fuoco lungo vie di esodo

Ronin ha scritto:
mer nov 27, 2019 12:29
dipende dalle pareti
pareti tra di loro rispettano il 50% in classe 0 e 50% in classe 1

il dubbio è che se il controsoffitto in classe 0 con al di sopra copertura in legno compensa il pavimento in classe 0 (ovviamente superficie pavimento uguale a superficie soffitto).
da ingcar
mer nov 27, 2019 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti cottura asilo nido
Risposte: 4
Visite : 642

Re: Impianti cottura asilo nido

Ronin ha scritto:
mer nov 27, 2019 12:31
sembrerebbe logico considerare solo gli impianti a combustibile e non quelli elettrici.
anche per me...il dubbio mi è venuto perché poi al comma 3 li cita espressamente
da ingcar
mer nov 27, 2019 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti cottura asilo nido
Risposte: 4
Visite : 642

Impianti cottura asilo nido

Il punto 5.2 del D.M. del 2014 sugli asili nido recita: 5.2. Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti 1. Gli impianti di cottura con potenza inferiore a 35 kW devono essere installati in locali caratterizzati da strutture, ed elementi di separazione/comunicazione con altri ambien...
da ingcar
mer nov 27, 2019 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
Risposte: 5
Visite : 612

Reazione al fuoco lungo vie di esodo

Ho il seguente dubbio...se devo rispettare lungo le vie di esodo 50% in classe 0 e 50% in classe 1 ed ho attualmente copertura in legno e pavimento in classe 1, risolvo prevedendo controsoffitto in classe 0 (A1) al di sotto della copertura in legno?

Grazie
da ingcar
lun nov 25, 2019 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Risposte: 13
Visite : 1313

Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno

nessun parere in merito?

Grazie
da ingcar
gio nov 21, 2019 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Risposte: 13
Visite : 1313

Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno

secondo me no, la struttura principale resterebbe sempe in materiale combustibile. ok grazie. altri pareri concordi o discordi? il mio quesito è legato anche alla questione "reazione al fuoco dei materiali lungo le vie di esodo" e non solo all'incombustibilità delle strutture… Mi spiego meglio...se...
da ingcar
mer nov 20, 2019 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Risposte: 13
Visite : 1313

Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno

anche se non mi coinvolge direttamente, leggendo questo posto mi è venuto il seguente dubbio:

se si utilizzassero controsoffitti e contropareti in classe A1, si risolverebbe il problema?

Buona serata a tutti
da ingcar
ven lug 12, 2019 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
Risposte: 5
Visite : 716

Re: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili

DM 25/01/19 certo. Il paragrafo 3 della Circ 5043 tratta le strutture di compartimentazione, che se non hai.... Il paragrafo 4 è invece generale. Si il paragrafo 4 lo applico interamente. Il paragrafo 3 non lo applico non avendo compartimenti interni ma un unico comparto di dimensioni massime infer...
da ingcar
ven lug 12, 2019 16:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
Risposte: 5
Visite : 716

Re: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili

Leggi il DM 24/01/2019. Intendi DM 25/01/2019?...l'ho letto. Rientro nel caso di rispetto dell'art. 2 comma 1 e quindi come riferimento progettuale considero la guida allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013. Ora con riferimento al paragrafo "requisiti di resistenza al fuoco delle...
da ingcar
ven lug 12, 2019 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
Risposte: 5
Visite : 716

Requisiti antincendio delle facciate edifici civili

Se ho un edificio per civili abitazioni, altezza antincendi 30 m, costituito da un unico compartimento secondo Dm 16/5/87 e smi, sono tenuto a dover rispettare quanto previsto dalla guida allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 ed in particolare il paragrafo 3 requisiti di resiste...
da ingcar
lun mag 28, 2018 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento ospedale esistente
Risposte: 6
Visite : 728

Re: Adeguamento ospedale esistente

Mah mi sembra che la risposta del Carrescia sia un pò superficiale. Come hai riportato tu, il paragrafo 10.5 dettaglia gli scopi delle prescrizioni. - protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione delle aree di tipo D1, D2 ed F; - in caso di incendio in un compartimento, protezione dal fuoco d...
da ingcar
lun mag 28, 2018 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento ospedale esistente
Risposte: 6
Visite : 728

Re: Adeguamento ospedale esistente

Di seguito la risposta di Tutto Normel al medesimo mio quesito: Gentile abbonato, i suoi dubbi sono legittimi, perché l’incipit dell’articolo riguarda i quadri e poi si estende ai circuiti di alimentazione (non si sa di cosa). L’interpretazione di tale articolo non può essere tecnica, ma solo legale...