La ricerca ha trovato 202 risultati

da ingcar
ven lug 12, 2019 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
Risposte: 5
Visite : 343

Re: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili

DM 25/01/19 certo. Il paragrafo 3 della Circ 5043 tratta le strutture di compartimentazione, che se non hai.... Il paragrafo 4 è invece generale. Si il paragrafo 4 lo applico interamente. Il paragrafo 3 non lo applico non avendo compartimenti interni ma un unico comparto di dimensioni massime infer...
da ingcar
ven lug 12, 2019 16:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
Risposte: 5
Visite : 343

Re: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili

Leggi il DM 24/01/2019. Intendi DM 25/01/2019?...l'ho letto. Rientro nel caso di rispetto dell'art. 2 comma 1 e quindi come riferimento progettuale considero la guida allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013. Ora con riferimento al paragrafo "requisiti di resistenza al fuoco delle...
da ingcar
ven lug 12, 2019 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
Risposte: 5
Visite : 343

Requisiti antincendio delle facciate edifici civili

Se ho un edificio per civili abitazioni, altezza antincendi 30 m, costituito da un unico compartimento secondo Dm 16/5/87 e smi, sono tenuto a dover rispettare quanto previsto dalla guida allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 ed in particolare il paragrafo 3 requisiti di resiste...
da ingcar
lun mag 28, 2018 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento ospedale esistente
Risposte: 6
Visite : 415

Re: Adeguamento ospedale esistente

Mah mi sembra che la risposta del Carrescia sia un pò superficiale. Come hai riportato tu, il paragrafo 10.5 dettaglia gli scopi delle prescrizioni. - protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione delle aree di tipo D1, D2 ed F; - in caso di incendio in un compartimento, protezione dal fuoco d...
da ingcar
lun mag 28, 2018 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento ospedale esistente
Risposte: 6
Visite : 415

Re: Adeguamento ospedale esistente

Di seguito la risposta di Tutto Normel al medesimo mio quesito: Gentile abbonato, i suoi dubbi sono legittimi, perché l’incipit dell’articolo riguarda i quadri e poi si estende ai circuiti di alimentazione (non si sa di cosa). L’interpretazione di tale articolo non può essere tecnica, ma solo legale...
da ingcar
mer mag 23, 2018 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento ospedale esistente
Risposte: 6
Visite : 415

Re: Adeguamento ospedale esistente

Il progetto approvato riporta testualmente il comma 10. Il dubbio mi è sorto perché il comma 10 ha per oggetto la posizione dei quadri e soprattutto perché riguarda strutture esistenti ed esteso a tutti i circuiti di alimentazione comporterebbe interventi di adeguamento non di poco conto (nel vecchi...
da ingcar
mar mag 22, 2018 14:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento ospedale esistente
Risposte: 6
Visite : 415

Adeguamento ospedale esistente

Il DM 19/03/2015 per le strutture esistenti, all'articolo 17.5 comma 10 cita testualmente: 10. Il quadro elettrico generale, quello di distribuzione e quelli di piano devono deve essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio in modo tale da assicurare il cons...
da ingcar
mar gen 31, 2017 16:46
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Spostamento cucina
Risposte: 10
Visite : 1905

Re: Spostamento cucina

iltubo ha scritto:Forse costa di meno rifare un tratto di tubo a vista.
A vista dalla ex cucina fino alla nuova cucina?

Quindi si ritroverebbero il tubo a vista in quella che ora potrebbe essere la camera da letto...
da ingcar
mar gen 31, 2017 10:30
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Spostamento cucina
Risposte: 10
Visite : 1905

Re: Spostamento cucina

Mi sono dimenticato di aggiungere che l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore dell'edizione della 7129 del 2015. I criteri di posa delle tubazioni sotto traccia sono sempre gli stessi, anche nelle norme degli anni precedenti. La vostra tubazione passa in una intercapedine (che no...
da ingcar
lun gen 30, 2017 10:29
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Spostamento cucina
Risposte: 10
Visite : 1905

Re: Spostamento cucina

Attendo anche io commenti e pareri...
da ingcar
ven gen 27, 2017 18:06
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Spostamento cucina
Risposte: 10
Visite : 1905

Re: Spostamento cucina

Mi sono dimenticato di aggiungere che l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore dell'edizione della 7129 del 2015.
da ingcar
ven gen 27, 2017 17:17
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Spostamento cucina
Risposte: 10
Visite : 1905

Re: Spostamento cucina

Nessun parere??? Restringo il campo... la suddetta installazione è assimilabile ad una installazione in canaletta chiusa e pertanto necessita di alle estremità di opportune aperture di aerazione e permettere ispezioni e manutenzioni? Per quanto riguarda il rubinetto invece lo si può inserire in scat...
da ingcar
gio gen 26, 2017 19:07
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Spostamento cucina
Risposte: 10
Visite : 1905

Spostamento cucina

In un cantiere ho trovato la seguente situazione: STATO ORIGINARIO tubo in rame con guaina sottotraccia, uscita con rubinetto e tappo per collegamento piano cottura. A seguito dello spostamento della cucina la situazione attuale è la seguente: La tubazione esistente sottotraccia è stata prolungata A...
da ingcar
lun set 26, 2016 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività sovrastante CERT REI
Risposte: 7
Visite : 842

Re: Attività sovrastante CERT REI

Se trattasi di un'altra pratica, devi allegare alla tua CERT.REI quella dell'altra pratica, specificando negli elaborati grafici gli elementi certificati sull'una e sull'altra. Altrimenti la tua pratica è priva del necessario. Se è la stessa pratica, allora basta citare sull'elaborato grafico che l...
da ingcar
ven set 23, 2016 19:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività sovrastante CERT REI
Risposte: 7
Visite : 842

Re: Attività sovrastante CERT REI

Se il vecchio CERT.REI. include esplicitamente anche le strutture al piano terra, lo puoi utilizzare. Se invece queste non sono esplicitamente ricomprese (nella tavola grafica oppure nel modulo) ti tocca redigere un nuovo CERT.REI. Supponendo di poter utilizzare il vecchio CERT REI per solaio, trav...
da ingcar
gio set 22, 2016 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 2313

Tegolo TT

Ragazzi una conferma...la valutazione REI di un tegolo TT prefabbricato può essere condotta solo per via sperimentale o analitica vero?

Grazie
da ingcar
gio set 22, 2016 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività sovrastante CERT REI
Risposte: 7
Visite : 842

Re: Attività sovrastante CERT REI

In allegato al CERT.REI avresti dovuto allegare una planimetria/sezione con precisazione delle strutture o parti di esse certificate. Sei sicuro che i pilastri e le travi siano identici da un piano all'altro ? Non è detto. Il solaio lo hai certificato per fuoco all'estradosso o all'intradosso ? Per...
da ingcar
gio set 22, 2016 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività sovrastante CERT REI
Risposte: 7
Visite : 842

Re: Attività sovrastante CERT REI

In allegato al CERT.REI avresti dovuto allegare una planimetria/sezione con precisazione delle strutture o parti di esse certificate. Sei sicuro che i pilastri e le travi siano identici da un piano all'altro ? Non è detto. Il solaio lo hai certificato per fuoco all'estradosso o all'intradosso ? Gra...
da ingcar
mer set 21, 2016 20:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività sovrastante CERT REI
Risposte: 7
Visite : 842

Attività sovrastante CERT REI

Ho due attività nello stesso edificio, una a piano terra e l'altra a primo piano. Per quella a primo piano è stata già presentata SCIA con relativo CERT REI includendo in questi le travi, i pilastri e il solaio di separazione con il piano terra (verifica analitica). ora bisogna presentare SCIA per a...
da ingcar
mer lug 13, 2016 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scuole
Risposte: 3
Visite : 1228

Re: Porte scuole

Mi rispondo da solo...

Ho parlato con funzionari di tre comandi diversi e tutti mi hanno confermato che per le porte lungo le vie di esodo non è richiesta una classe di reazione al fuoco specifica.
da ingcar
mar lug 05, 2016 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 2196

Re: Scuola

Terminus ha scritto:Lo scopo della prescrizione è quello di consentire facilmente interventi manutentivi sulla rete.
La diramazione incassata deve quindi essere di limitata lunghezza. 3m in verticale per me sono più accettabili di 15m in orizzontale.
Mi trovi d'accordo!
grazie
da ingcar
mar lug 05, 2016 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scuole
Risposte: 3
Visite : 1228

Re: Porte scuole

Nessun parere?
Grazie
da ingcar
ven lug 01, 2016 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 2196

Re: Scuola

La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco. Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti. Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779. Ero conten...
da ingcar
gio giu 30, 2016 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scuole
Risposte: 3
Visite : 1228

Porte scuole

Ricordo di aver letto tempo fa su questo forum che avevate dubbi circa la necessità di avere porte in classe 1 lungo i corridoi (vie di esodo) di una scuola...qualcuno di voi ha risolto il dubbio con esperienza diretta presso qualche comando?

Grazie
da ingcar
gio giu 30, 2016 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pubblico spettacolo <100 persone e reazione al fuoco
Risposte: 4
Visite : 1245

Re: Pubblico spettacolo <100 persone e reazione al fuoco

ingcar ha scritto:Domanda interessante...
nessuno può confermare anche con esperienze dirette? e cioè che nei locali di pubblico spettacolo sotto le 100 persone, NON occorrano particolari caratteristiche di reazione al fuoco di pareti, mobili, pavimenti, divani...

Grazie
da ingcar
gio giu 30, 2016 16:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 2196

Re: Scuola

La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco. Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti. Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779. Mi è venut...
da ingcar
gio giu 30, 2016 13:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 2196

Re: Scuola

La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco. Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti. Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779. grazie mil...
da ingcar
gio giu 30, 2016 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 2196

Re: Scuola

In una scuola ho tre montanti verticali così disposte: - una incassata sottotraccia non in vano scala che serve 1 idrante a piano terra e 1 a piano primo - due a vista in cavedio REI 60 e correnti non in vano scala Che dite è una situazione accettabile? Grazie Nessun parere? neanche Terminus? Grazie.
da ingcar
mer giu 08, 2016 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 2196

Re: Scuola

arkanoid ha scritto:Le colonne le tiri su dove riesci. Per i passaggi ed eventuali ripristini, devi far riferimento a muri e solai REI
Dalla risposta deduco che non hai compreso il problema...

Altri pareri?
da ingcar
mer giu 08, 2016 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 2196

Re: Scuola

arkanoid ha scritto:Non capisco la domanda
In che senso?

La situazione da me descritta è ammessa da Norme, D.M. ecc.?
da ingcar
mer giu 08, 2016 14:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 2196

Re: Scuola

Nessun parere?
da ingcar
mer giu 08, 2016 14:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Continuità alimentazione idrica
Risposte: 5
Visite : 1268

Re: Continuità alimentazione idrica

OK grazie
da ingcar
mer giu 08, 2016 08:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 2196

Scuola

In una scuola ho tre montanti verticali così disposte:
- una incassata sottotraccia non in vano scala che serve 1 idrante a piano terra e 1 a piano primo
- due a vista in cavedio REI 60 e correnti non in vano scala

Che dite è una situazione accettabile?
Grazie
da ingcar
mer giu 08, 2016 07:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Continuità alimentazione idrica
Risposte: 5
Visite : 1268

Re: Continuità alimentazione idrica

La riserva è dimensionata per garantire la durata richiesta dal prospetto B.1 della UNI 10779 libello 1
da ingcar
mar giu 07, 2016 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Continuità alimentazione idrica
Risposte: 5
Visite : 1268

Continuità alimentazione idrica

Devo risolvere una diatriba con un collega...ma l'attestazione della continuità dell'alimentazione idrica (rilasciata da acquedotto o professionista antincendio) serve anche nel caso di alimentazione idrica singola realizzata tramite serbatoio di accumulo con una o più pompe?
Grazie
da ingcar
sab ott 17, 2015 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Anello idranti scuola
Risposte: 8
Visite : 1434

Re: Anello idranti scuola

Ok capito cosa vuoi dire...


Un'ultima domanda...sei sicuro che il "preferibilente" è riferito solo all'anello e non anche ad "un montante per ciascun vano scala"?
da ingcar
sab ott 17, 2015 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Continuità alimentazione elettrica
Risposte: 2
Visite : 687

Re: Continuità alimentazione elettrica

Sono d'accordo con te per la motopompa. Anche se il gruppo elettrogeno non è prevista dalla UNI 12845, non garantisce comunque la continuità dell'alimentazione elettrica? Vada allora per i dati statistici ho solo paura che sia difficoltoso reperirli. Ma che tu sappia si trovano on line ad esempio su...
da ingcar
sab ott 17, 2015 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Anello idranti scuola
Risposte: 8
Visite : 1434

Re: Anello idranti scuola

Ma secondo te perché è richiesta una montante per ogni vano scala?

Un'ultima domanda...sei sicure che il "preferibilente" è riferito solo all'anello e non anche ad "un montante per ciascun vano scala"?

Grazie
da ingcar
ven ott 16, 2015 18:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Continuità alimentazione elettrica
Risposte: 2
Visite : 687

Continuità alimentazione elettrica

Ho un'attività in cui è richiesta dall UNI10779 l'alimentazione idrica singola e quindi solo elettropompa. Per soddisfare il Dm 20/12/2012 riguardo la continuità dell'alimentazione idrica come vi comportate in un caso come il mio: - prevedete anche una motopompa? - alimentate l'elettropompa tramite ...
da ingcar
ven ott 16, 2015 18:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Anello idranti scuola
Risposte: 8
Visite : 1434

Re: Anello idranti scuola

Riprendo questo mio vecchio post... Deve prevedere un impianto ad idranti per una scuola non dotata di CPI ed attualmente priva di tale impianto, quindi devo presentare esame progetto. La scuola ha due vani scala interni. Il punto 9.1 del DM 26/8/92 prescrive: Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono ess...
da ingcar
ven ott 16, 2015 16:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tipo scuola/massimo affollamento ipotizzabile
Risposte: 9
Visite : 1620

Re: Tipo scuola/massimo affollamento ipotizzabile

Così come un'eventuale "dichiarazione d'organico" in una classe primaria con meno di 20 alunni potrebbe evitare la sostituzione della porta d'esodo. In assenza di dichiarazioni ufficiali, rientro nelle ipotesi iniziali di valutazione. Grazie prima di tutto! Perchè 20??? Il limite non è pari a 25 pe...
da ingcar
gio ott 15, 2015 23:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tipo scuola/massimo affollamento ipotizzabile
Risposte: 9
Visite : 1620

Tipo scuola/massimo affollamento ipotizzabile

Ho una scuola con aule e laboratori e uffici Per determinare il tipo avevo pensato di considerare 26 persone per aule + il numero persone effettivamente presenti negli uffici senza considerare persone nei laboratori in quanto gli Alunni o stanno nelle aule o nei laboratori. Anche perché nel DM per d...
da ingcar
ven set 25, 2015 12:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idrico antincendio attività commerciale
Risposte: 2
Visite : 633

Re: impianto idrico antincendio attività commerciale

in effetti non il punto 7.3 del DM 27/7/2010 non è chiaro...non si capisce se la singola superiore è richiesta solo per attività commerciali con superficie di vendità maggiore di 5000 mq (la richiesta fa parte dello stesso capoverso) o per tutte indipendentemente dalla superficie di vendita. Voi che...
da ingcar
mar set 22, 2015 14:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico
Risposte: 16
Visite : 2129

Re: fotovoltaico

riapro un vecchio post.... scuola con fotovoltaico messo nel 2010...., tetto in pannelli sandwich in poliuretano come la regolarizzo in pratica? Smonto tutto :cry: non percorribile Propongo delle misure compensative.... ma a questo punto dovrei fare un'esame in deroga? Ma i pannelli fotovoltaici ch...
da ingcar
lun set 14, 2015 16:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia a gasolio <35 kW in box
Risposte: 12
Visite : 2164

Re: caldaia a gasolio <35 kW in box

Secondo voi è ammesso installare l'unità esterna di un impianto di climatizzazione all'interno di un box di un'autorimessa? Ma prima di farsi questa domanda, ha senso far diventare il box una piscina di aria bollente d'estate e gelata d'inverno, ammettendo che poi la temperatura dell'aria nel box s...
da ingcar
lun set 14, 2015 13:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pratiche "concatenate"
Risposte: 5
Visite : 801

Re: pratiche "concatenate"

Buge come hai poi risolto? Mi sembra di capire che le macchine dell'impianto di climatizzazione del tuo locale di intrattenimento (ex attività 83) siano installate all'interno del box auto sottostante facente parte di un'autorimessa soggetta a VVF, giusto? Il problema mi interessa allora vi pongo al...
da ingcar
lun set 14, 2015 13:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia a gasolio <35 kW in box
Risposte: 12
Visite : 2164

Re: caldaia a gasolio <35 kW in box

Mi riallaccio a questo post...

Secondo voi è ammesso installare l'unità esterna di un impianto di climatizzazione all'interno di un box di un'autorimessa?

Grazie
da ingcar
mer ago 05, 2015 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA Centrale Termica
Risposte: 8
Visite : 1199

Re: SCIA Centrale Termica

La prima accensione l'hanno fatta con un serbatoio esterno provvisorio. Il serbatoio non viene riempito per motivi dell'Amministrazione che allo stesso tempo ha necessità di ottenere subito la SCIA (non chiedetemi perché, non lo so). Ripropongo allora i due del mio post precedente... Il dubbio deriv...