La ricerca ha trovato 199 risultati

da rickyguicks
mer set 29, 2021 12:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: REGOLE CANNA FUMARIA STUFA A LEGNA
Risposte: 10
Visite : 1294

Re: REGOLE CANNA FUMARIA STUFA A LEGNA

Norma UNI 10683:2012.
Rivolgiti al termotecnico, se non ne vieni a capo col tuo, questo forum è frequentato da molti termotecnici a cui puoi chiedere una consulenza specialistica/progetto.
Mi raccomando, niente fai da te, non si scherza col fuoco.
R.
da rickyguicks
gio apr 05, 2018 08:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: esame progetto INAIL (riscaldamento) ogni 5 anni
Risposte: 8
Visite : 2280

Re: esame progetto INAIL (riscaldamento) ogni 5 anni

Eh lo so ponca che le interpretazioni sono diverse, nonostante nero su bianco i documenti Inail dicano altro.
da rickyguicks
gio apr 05, 2018 08:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: software Bim
Risposte: 15
Visite : 5016

Re: software Bim

Se volete tra un paio di ore qui c'è un webinar sul BIM nell'elettrico organizzato da un portale:
https://www.voltimum.it/webinar/applica ... triche-bim
R.
da rickyguicks
gio mar 29, 2018 09:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: esame progetto INAIL (riscaldamento) ogni 5 anni
Risposte: 8
Visite : 2280

Re: esame progetto INAIL (riscaldamento) ogni 5 anni

Posto che ogni 5 anni i dispositivi di protezione e sicurezza INAIL (ex ISPESL - valvole di sicurezza - pressostati ecc..) vengono da noi sostituiti... I produttori di dispositivi ringraziano. Nero su bianco qui vedi scritto (quesito n. 7) che non è necessario questo cambio di dispositivi, è un doc...
da rickyguicks
mar mar 27, 2018 09:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola Intercettazione combustibile tarata a 110° C
Risposte: 40
Visite : 8326

Re: Valvola Intercettazione combustibile tarata a 110° C

mat ha scritto: mar mar 27, 2018 08:58 (chiedo venia, era 95
In alternativa alla VIC perchè non valuti lo scarico termico? Watts ne ha una tarata a 95 °C.
R.
da rickyguicks
lun mar 12, 2018 13:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale
Risposte: 15
Visite : 6464

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

NO INAIL se i circuiti sono separati (spesso è ammessa la 3 vie a scambio totale per la non contemporaneità dei generatori) Ciao, alla luce di questo documento: http://www.periti-industriali-reggioemilia.it/Public/Allegati/News/chiarimenti%20ir%20inail%202014.pdf secondo me non è corretto, ne aveva...
da rickyguicks
gio feb 08, 2018 15:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia Gas abbinata Caldaia biomassa.
Risposte: 30
Visite : 7775

Re: Caldaia Gas abbinata Caldaia biomassa.

Se consideriamo il funzionamento in contemporanea si potrebbe pensare ai generatori in batteria (allora dovresti prevedere su entrambi i generatori tutti gli accessori Inail), ma siccome le circolari Inail richiedono la separazione fisica dei fluidi con scambiatore per evitare la somma delle potenza...
da rickyguicks
gio ott 26, 2017 12:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Risposte: 38
Visite : 20194

Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO

procter ha scritto: mar ott 10, 2017 14:38 qual è quel professionista che studia e progetta gli impianti
Rivolgiti ad un ingegnere progettista termotecnico. Questo forum è frequentato prevalentemente da questi professionisti.
da rickyguicks
gio ott 26, 2017 12:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO
Risposte: 57
Visite : 24142

Re: IMPIANTO VASO APERTO VS VASO CHIUSO

e in altri casi non si può nemmeno utilizzare il vaso chiuso (se non ricordo male in impianti a biomassa > 350 kw. Parlando di Italia (Raccolta R) il vaso aperto è obbligatorio solo per caldaie a caricamento manuale (ciocchi di legna) superiori a 100 kW. Per caldaie a caricamento manuale inferiori ...
da rickyguicks
mar ott 10, 2017 10:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Risposte: 38
Visite : 20194

Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO

girondone ha scritto: mar ott 10, 2017 09:59 vero è l unico doc che gira
ma il conto termico ha le sue regole
Certamente, il conto termico ha le sue regole.
Il criterio di dimensionamento del link può essere usato anche fuori dal conto termico.
R.
da rickyguicks
mar ott 10, 2017 09:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Risposte: 38
Visite : 20194

Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO

Ciao,
qui se vuoi c'è un documento del ministero dell'agricoltura tedesco che propone un metodo di calcolo del puffer per caldaie a pellet:
http://www.tfz.bayern.de/mam/cms08/fest ... nlagen.pdf
R.
da rickyguicks
lun ott 09, 2017 09:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Somma potenze impianto
Risposte: 7
Visite : 2520

Re: Somma potenze impianto

Importante è che l'acqua che attraversa un generatore non sia la stessa acqua che attraversa l'altro. Pertanto basta avere un solo scambiatore, decidi tu a quale generatore applicarlo.
R.
da rickyguicks
mer ott 04, 2017 17:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Somma potenze impianto
Risposte: 7
Visite : 2520

Re: Somma potenze impianto

Tutto il discorso dello scambiatore vale se entrambi hanno potenza al focolare inferiore a 35 kW (e sommandoli superi i 35 kW), altrimenti ne basta uno sopra ai 35 e sei già nel campo di applicazione della Raccolta R.
da rickyguicks
mar mag 23, 2017 13:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Produzione acs in casa di riposo | Scambio rapido?
Risposte: 17
Visite : 4778

Re: Produzione acs in casa di riposo | Scambio rapido?

L'anno scorso ho partecipato ad un corso di aggiornamento presso una Associazione nel quale veniva indicato come più efficace il sistema di pastorizzazione dell'acqua. Qualcuno lo conosce e lo ha già applicato e con quali risultati?
Grazie
R.
da rickyguicks
mer mar 08, 2017 16:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tariffa Tutela Simile
Risposte: 5
Visite : 1707

Re: Tariffa Tutela Simile

SuperP ha scritto:...trascorso un anno potrei ritornare al servizio di maggior tutela e/o al mercato libero diverso...
Non si capisce con quali costi si possano scegliere le varie opzioni dopo un anno.
da rickyguicks
mer feb 08, 2017 13:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche
Risposte: 47
Visite : 57228

Re: ISPESL - scadenza dispositivi di sicurezza centrali termiche

Molto bene, visto che i metodi consigliati dagli stessi funzionari Inail (v. autori del report che ho linkato) suscitano parecchie perplessità, qualcuno di voi conosce o è in contatto con qualcuno delle sedi di Brescia e/o Udine (da cui provengono gli autori) per chiedere delucidazioni in merito a q...
da rickyguicks
gio dic 15, 2016 15:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Stufe a pellet
Risposte: 9
Visite : 5077

Re: Stufe a pellet

O installare una stufa a pellet (dichiarata senza canna fumari) e fare lo scarico a parete. Come ti hanno già detto lo scarico a parete non è consentito, secondo norma UNI 10683. Domanda: quale sarebbe questa stufa "dichiarata senza canna fumaria"? Ci metti un link alla documentazione/dic...
da rickyguicks
gio dic 01, 2016 09:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Defangatore:è obbligatorio?
Risposte: 18
Visite : 8774

Re: Defangatore:è obbligatorio?

Ma il dispositivo esiste da tempo. Di sicuro, non da maggio :lol: Ciao, lo so che i defangatori sono presenti sul mercato da molti anni, ma io mi riferivo ai defangatori compatti magnetici per installazione sotto caldaia recentemente proposti da alcuni costruttori, come questi: http://www.rbm.eu/it...
da rickyguicks
mer nov 30, 2016 10:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Defangatore:è obbligatorio?
Risposte: 18
Visite : 8774

Re: Defangatore:è obbligatorio?

E se invece fosse davvero un defangatore, tipo quelli compatti per installazione sotto caldaia? Sono usciti nell'ultimo periodo e la cifra è coerente.
da rickyguicks
ven nov 25, 2016 09:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termosifoni inverti
Risposte: 2
Visite : 1908

Re: Termosifoni inverti

Alcuni produttori hanno valvole che possono essere percorsi in entrambi i versi. Altri invece hanno un senso di flusso specificato sul corpo valvola e, se non lo rispetti, la valvola dotata di comando termostatico potrebbe fare rumore (vibrazione). Esistono però vitoni "compensati" di rica...
da rickyguicks
gio nov 24, 2016 10:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: limitazioni biomasse regione lombardia
Risposte: 1
Visite : 1979

Re: limitazioni biomasse regione lombardia

Ciao, in archivio ho questo, ma non so se siano ancora valide: http://enerweb.casaccia.enea.it/enearegioni/UserFiles/Lombardia/DGR_Lombardia_XI-2601_30112011.pdf http://www.cittametropolitana.mi.it/export/export_14032014/n_aria_2007_dgr_5290.pdf Vedi se riesci a combinarle con il conto termico. Prov...
da rickyguicks
mar nov 22, 2016 12:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pratica INAIL caldaia gas + biomassa (impianto domestico)
Risposte: 3
Visite : 2928

Re: Pratica INAIL caldaia gas + biomassa (impianto domestico)

Confermo: nel caso B devi mettere i dispositivi Inail su entrambi i generatori (purtroppo nella Raccolta R 2009 è inspiegabilmente sparito il capitolo dedicato ai generatori in batteria presente nella ed. 2005). Per scegliere i dispositivi opportuni, segui i capitoli appositi della Raccolta R in fun...
da rickyguicks
lun ott 24, 2016 15:35
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Installazione termovalvole... mandata o ritorno
Risposte: 5
Visite : 11463

Re: Installazione termovalvole... mandata o ritorno

Ciao, spero di aver trovato la documentazione giusta della Oventrop. http://www.oventrop.com//Pools/Files/manual/it/167370380_496c26d3-9630-4838-b8cf-59ad206e0971.pdf A pag. 17 e a pag. 24 (punto 23) viene specificato l'installazione della valvola all'ingresso del radiatore e di conseguenza del dete...
da rickyguicks
mer mag 04, 2016 12:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Estrattori in sommità ai camini
Risposte: 11
Visite : 3515

Re: Estrattori in sommità ai camini

Ho dato una rapida occhiata alla UNI 10683, ho visto che nel paragrafo 6.5.7 si parla di "Attivatori statici di tiraggio e mezzi elettromeccanici di aspirazione", paragrafo che non è commentato nella presentazione che ho linkato prima. Forse i dispositivi che interessano a SuperP seguono q...
da rickyguicks
mer mag 04, 2016 12:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Estrattori in sommità ai camini
Risposte: 11
Visite : 3515

Re: Estrattori in sommità ai camini

Ciao, prova a dare un’occhiata a questa presentazione, eventualmente li puoi contattare, sono produttori e potrebbero avere qualcosa di analogo a quello che cerchi: http://www.upa.padova.it/MTF/Content/pagine/ApprofondimentoincontroNuovanormaUNI10683_12.pdf eventualmente senti Aiel (http://www.aiel....
da rickyguicks
gio apr 28, 2016 14:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: solare termico, colpo d'ariere e vasi di espansione
Risposte: 5
Visite : 2346

Re: solare termico, colpo d'ariere e vasi di espansione

E' molto probabile che abbia scritto cose inesatte, perché non è il mio mestiere... L'avevo intuito Temo però che tu dia per scontato che in ogni lavoro siano tutti bravi Non lo do proprio per scontato. Questo forum è frequentato da molti termotecnici, prova a contattarne uno della tua zona, magari...
da rickyguicks
gio apr 28, 2016 12:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: solare termico, colpo d'ariere e vasi di espansione
Risposte: 5
Visite : 2346

Re: solare termico, colpo d'ariere e vasi di espansione

Ciao, credo che nessuno ti abbia finora risposto perché in 15 righe che hai scritto ci sono parecchie cose dubbie, la cui trattazione richiederebbe troppo tempo. Lascia perdere il fai date, i tentativi a caso e i dimensionamenti spannometrici, ti invito a rivolgerti ad un termotecnico che ti dimensi...
da rickyguicks
gio mar 03, 2016 11:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua con odore di uova marce
Risposte: 27
Visite : 36131

Re: Acqua con odore di uova marce

Ciao,
prova a dare un'occhiata alla UNI EN 806-5, parla di interruzione e ripresa dell'alimentazione.
R.
da rickyguicks
mer feb 10, 2016 16:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dispositivo di dissipazione potenza residua - Raccolta R
Risposte: 20
Visite : 5869

Re: Dispositivo di dissipazione potenza residua - Raccolta R

.. impianto soggetto Inail.. scarico termico .. le normali valvole di scarico certificate (che hanno il comando elettrico) e prevedere un reintegro separato: per esempio una elettrovalvola collegata al ritorno in caldaia. Secondo me sì Che tu sappia è ammesso il reintegro mediante il gruppo di riem...
da rickyguicks
mer feb 10, 2016 14:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dispositivo di dissipazione potenza residua - Raccolta R
Risposte: 20
Visite : 5869

Re: Dispositivo di dissipazione potenza residua - Raccolta R

Ma riguardo all'interruzione dell'afflusso di aria comburente? Aspetto "elettrico" da trattare con il produttore della caldaia Vedo per esempio che la valvola di scarico con reintegro incorporato Caleffi non ha il segnale elettrico in uscita... Se intendi la 544, questa va usata sotto i 3...
da rickyguicks
mer feb 10, 2016 14:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dispositivo di dissipazione potenza residua - Raccolta R
Risposte: 20
Visite : 5869

Re: Dispositivo di dissipazione potenza residua - Raccolta R

Perchè sarebbero da abbinare scusa ? Scusami, credevo stessi confrontando il punto 3.4 di pagina 11 col 3.4 di pag. 24, ho capito male io, sorry. Il punto 3.4 di pagina 24 dice tutto e niente, un po' come la frase "non sono escluse altre soluzioni purchè soddisfino, con equivalente livello di ...
da rickyguicks
mar feb 09, 2016 17:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dispositivo di dissipazione potenza residua - Raccolta R
Risposte: 20
Visite : 5869

Re: Dispositivo di dissipazione potenza residua - Raccolta R

Quindi per capire tutti, a quale conclusione arrivi abbinando il punto che ho citato io con quello di pag. 24?
da rickyguicks
mar feb 09, 2016 17:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tiraggio
Risposte: 33
Visite : 8122

Re: tiraggio

francesco.ciani88 ha scritto:.. ma temo che proprio per i diversi cambi di direzione vi sia stato un accumulo di fuliggine nel gomito finale.
Non credo che siano consentiti tutti quei cambi di direzione, leggi la UNI 10683
http://www.upa.padova.it/MTF/Content/pa ... 683_12.pdf
R.
da rickyguicks
mar feb 09, 2016 17:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dispositivo di dissipazione potenza residua - Raccolta R
Risposte: 20
Visite : 5869

Re: Dispositivo di dissipazione potenza residua - Raccolta R

Vuol dire che se usi una valvola di scarico termico, installata sulla mandata, la dimensioni con le formule del reintegro totale e quindi devi dimensionare opportunamente anche il gruppo di carico.
da rickyguicks
mar feb 09, 2016 17:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tiraggio
Risposte: 33
Visite : 8122

Re: tiraggio

Tipo di combustibile?
da rickyguicks
mar feb 09, 2016 17:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Solare termico in caldaia BAXI
Risposte: 3
Visite : 1680

Re: Solare termico in caldaia BAXI

I kit Caleffi meccanici fanno questo, con l'aggiunta di un mix antiscottatura in uscita, prima dell'invio all'utenza.
Guarda bene come funzionano e quale usare in base al tipo di caldaia.
da rickyguicks
lun feb 01, 2016 15:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: accensioni continue cronotermostato...
Risposte: 25
Visite : 7511

Re: accensioni continue cronotermostato...

Ciao, non credo che abbia un differenziale di 2°C. 21 è il set di temperatura diurno, 19 il set notturno. Con temperatura in aumento, il termostato spegne la caldaia al valore di set (21 di giorno, 19 di notte), con temperatura in diminuzione riaccende la caldaia al valore di set meno il differenzia...
da rickyguicks
lun feb 01, 2016 14:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Solare termico in caldaia BAXI
Risposte: 3
Visite : 1680

Re: Solare termico in caldaia BAXI

Ciao, leggi le istruzioni della Baxi oppure contattali, fatti dire se la loro caldaia è predisposta per ricevere ACS preriscaldata in ingresso. In funzione del tipo di caldaia (istantanea, istantanea modulante, con accumulo) gli abbini uno dei kit Caleffi (sulla documentazione Caleffi è specificato ...
da rickyguicks
lun feb 01, 2016 14:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: accensioni continue cronotermostato...
Risposte: 25
Visite : 7511

Re: accensioni continue cronotermostato...

Ciao,
guarda qui, spiegazione rapida del differenziale:
https://it.wikipedia.org/wiki/Termostato
R.
da rickyguicks
mar gen 26, 2016 14:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bollitore, termocamino, caldaia a gas e collettori solari
Risposte: 4
Visite : 2000

Re: Bollitore, termocamino, caldaia a gas e collettori solari

Ciao, ho alcuni dubbi: 1) non si capisce se per bollitore intendi un accumulo di ACS oppure un puffer di acqua tecnica 2) vedo che alcuni termocamini Carinci hanno il kit con scambiatore a piastre per il collegamento tra il primario a vaso aperto ed il secondario a vaso chiuso: con questo dispositiv...
da rickyguicks
lun gen 25, 2016 14:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE
Risposte: 11
Visite : 12165

Re: DOVE POSIZIONARE IL VASO DI ESPANSIONE? - PRATICA INAIL PER UN CASO REALE

Ciao, sempre nel punto 2.2 Cap. R3F la Raccolta R dice "...sempreché la temperatura e la pressione raggiunta nei singoli moduli non superi i rispettivi valori di targa". Il vaso di espansione a membrana è costruito secondo la norma costruttiva EN 13831, la quale prescrive il funzionamento ...
da rickyguicks
mar gen 19, 2016 16:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mi date qualche consiglio per non impazzire?
Risposte: 18
Visite : 4987

Re: Mi date qualche consiglio per non impazzire?

Ciao, se la pressione sale fino a raggiungere la taratura della valvola di sicurezza, i problemi potrebbero essere nell’ordine, dal più semplice al più complesso: - gruppo di riempimento che non tiene, da sostituire. Introducendo spesso acqua “nuova”, introduci anche aria che va disaerata - vaso di ...
da rickyguicks
ven gen 15, 2016 09:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: biomassa senza puffer?
Risposte: 4
Visite : 2057

Re: biomassa senza puffer?

La EN303-5 ( non ho l'ultima versione ) indica l'accumulo per ricevere la dissipazione della potenza "ridondante" oltre la minima gestibile dal generatore e tenendo conto del tempo di combustione prima dello spegnimento. Ciao, vorrei fare un paio di precisazioni: - la formula per il dimen...
da rickyguicks
gio dic 03, 2015 14:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Due caldaie <35kW nello stesso appartamento
Risposte: 22
Visite : 15829

Re: Due caldaie <35kW nello stesso appartamento

Nella discussione che ho linkato, il dubbio era come mai lo schema con biomassa diretta nel puffer+caldaia su serpentino non comportasse la somma delle potenze mentre lo schema con biomassa diretta nel puffer+caldaia su serpentino+solare su serpentino comportasse la somma, quando anche in questo sec...
da rickyguicks
gio dic 03, 2015 12:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Due caldaie <35kW nello stesso appartamento
Risposte: 22
Visite : 15829

Re: Due caldaie <35kW nello stesso appartamento

Ma per lo meno mi sembra chiaro che la sola valvola non basti per evitare la somma delle potenze.
da rickyguicks
gio dic 03, 2015 09:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Due caldaie <35kW nello stesso appartamento
Risposte: 22
Visite : 15829

Re: Due caldaie <35kW nello stesso appartamento

La valvola a 3 vie è accettata dal 99% delle sedi "ex ISPESL" Ciao, intendi dire che la valvola deviatrice viene accettata dall'Inail per evitare di sommare le potenze a livello idraulico? Ne abbiamo parlato poco tempo fa in questa discussione: la deviatrice non va bene per evitare la som...