La ricerca ha trovato 10 risultati
- mer lug 12, 2023 17:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posizionamento idranti UNI10779:2021
- Risposte: 18
- Visite : 1906
Re: Posizionamento idranti UNI10229:2021
Sempre in tema di posizionamento idranti, con riferimento agli edifici ad uso civile per i quali è obbligatoria l'installazione della rete idrica antincendio che regola tecnica devo seguire?? Utilizzando la UNI10779 è evidente che quasi tutte le reti idriche installate (idrante su pianerottolo inter...
- mer lug 12, 2023 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cisterna gasolio post DM 22/11/2017: attività 12 o 13?
- Risposte: 11
- Visite : 503
Re: Cisterna gasolio post DM 22/11/2017: attività 12 o 13?
Ti segnalo che in genere le normative regionali classificano gli impianti 13.1.A come impianti di distribuzione gasolio ad uso privato per i quali deve essere richiesta l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio al comune di installazione. Questo in genere (non conosco la normativa di tutte...
- ven lug 24, 2020 16:55
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: dlgs 14 luglio 2020, n. 73. Addio 10200.
- Risposte: 49
- Visite : 40116
Re: dlgs 14 luglio 2020, n. 73. Addio 10200.
Ovvio che non è un addio: la 10200 è sempre applicabile su base volontaria, e di sicuro verrà usata in caso di contabilizzazione diretta. Direi di aggiungere ... nei casi in cui non sia stata possibile l'installazione dei ripartitori o misuratori di calore) .... La parte astuta del provvedimento è ...
- mar set 04, 2018 10:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA modifica senza aggravio
- Risposte: 10
- Visite : 1876
Re: SCIA modifica senza aggravio
Ronin, quando scrivi: ...... mi sentirei di dire che gli idranti si possono eliminare se il progetto è stato approvato con regola tecnica verticale (in tal caso se la RTV dice che non servono, non servono, punto, la VDR è stata fatta a monte) ....... scrivi, a mio parere una cosa sensata però consid...
- mer ago 29, 2018 12:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raccolta R 2009
- Risposte: 5
- Visite : 2118
Re: Raccolta R 2009
Sicuramente non è "preferibile" per problemi di "sicurezza elettrica" che non esistono (se gli impianti sono realizzati a regola d'arte). Potrebbe essere "consigliabile" considerando che se "spengo" la caldaia "spengo" anche le pompe e quindi potrei ...
- mer ago 29, 2018 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto R o REI
- Risposte: 10
- Visite : 2932
Re: Controsoffitto R o REI
Tutto oscuro .... Nel mio caso ci si sta muovendo per certificare il controsoffitto con il metodo analitico. Oggetto della certificazione sarà la caratteristica R del controsoffitto..ovvero il controsoffitto di cui stiamo parlando conferirà la caratteristica R alla struttura portante (la copertura i...
- mer ago 29, 2018 11:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA modifica senza aggravio
- Risposte: 10
- Visite : 1876
Re: SCIA modifica senza aggravio
A parere dei VVF di regola gli impianti se riportati in planimetria devono essere realizzati ed essere conformi alla norma. Nelle autorimesse, ad esempio, di regola se riporto una rete idrica antincendi anche se non richiesta sia dal codice (verticale) sia dal normativa previgente viene richiesta se...
- ven gen 12, 2018 17:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raccolta R 2009
- Risposte: 5
- Visite : 2118
Raccolta R 2009
Nella raccolta R al punto 1.8 del CAP. R.2.B. viene precisato: Nel caso di bruciatori alimentati da circuiti monofasi, è ammesso il collegamento in serie dei termostati di regolazione e di blocco e dei pressostati di blocco, purché detti dispositivi interrompano direttamente il circuito elettrico e ...
- sab ago 05, 2017 17:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica attività esistente
- Risposte: 6
- Visite : 2513
Re: Modifica attività esistente
Possiamo aggiungere che il negozio potrebbe avere uscite di sicurezza sul vano scale, che la centrale termica e l'autorimessa devono essere compartimentate in modo differente in funzione delle attività contigue o sovrastanti, che le aperture di aerazione e/o l'accesso alle suddette attività sono var...
- ven lug 07, 2017 11:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45
- Risposte: 31
- Visite : 28019
Re: LUNGHEZZA MANICHETTA IDRANTI UNI 45
Sempre relativamente alla posizione degli idranti: la 10779 2014 prescrive: 7.5.1.1 con raggio di 20 m per ciascun idrante a muro devo coprire tutta l'area e qui non ci sono interpretazioni possibili; di seguito aggiunge: Ai fini della verifica della raggiungibilità di ogni punto dell’area protetta ...