La ricerca ha trovato 208 risultati

da Alessandro dg
mer mar 27, 2024 09:29
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ape locale composto da più subalterni di diversa proprietà
Risposte: 9
Visite : 775

Re: Ape locale composto da più subalterni di diversa proprietà

Buongiorno,
mi riallego a questo post...e nel caso di due locali distinti e separati sia al comune sia al catasto, con stesso proprietario e di fatto utilizzati come unico locale, impianto termico e ACS unico, bisogna fare 2 ape?
da Alessandro dg
lun mar 11, 2024 11:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Forno per pizza 35 kW
Risposte: 2
Visite : 257

Re: Forno per pizza 35 kW

Dando per scontato che la caldaia non si va a sommare al forno (quindi escludendo il dm 08/11/19), dovrebbero valere la UNI CIG 7129 e UNI8723, non essendoci apparecchi con portata singola superiore a 35 kW
da Alessandro dg
lun mar 11, 2024 11:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza caldaia a legna per APE
Risposte: 2
Visite : 226

Re: Potenza caldaia a legna per APE

Dovresti ritrovarla sul libretto di impianto e/o sul rapporto di manutenzione, che sono comunque documenti indispensabili per la redazione dell'APE
da Alessandro dg
lun feb 12, 2024 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto naspi con alimentazione promiscua
Risposte: 0
Visite : 159

Impianto naspi con alimentazione promiscua

Buonasera, premesso che è la prima volta che mi capita un progetto del genere, mi hanno commissionato un impianto a naspi con alimentazione promiscua ed anche se ho seguito tutte le indicazioni di cui al punto A2 dell'Appendice A della UNI 10779 mi restano tre dubbi: - l'attacco motopompa VVF estern...
da Alessandro dg
mar gen 30, 2024 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica fonti rinnovabili con caldaia e boiler a PdC
Risposte: 2
Visite : 271

Verifica fonti rinnovabili con caldaia e boiler a PdC

Buongiorno, vi sembra possibile su un nuovo edificio per civili abitazioni (da 45 a 70 mq), in zona climatica C, che con la caldaia a gas per riscaldamento e boiler a pompa di calore per ACS siano soddisfatti i requisiti di cui al D. Lgs. 199/2021? Chiaramente l'involucro, essendo nuovo intervento, ...
da Alessandro dg
ven gen 26, 2024 18:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto nuovo edificio per civile abitazione
Risposte: 38
Visite : 3796

Re: Progetto nuovo edificio per civile abitazione

trattandosi di impianti SELV e li realizzi come SELV con trasformatori di isolamento e compagnia cantante (doppio isolamento, circuiti separati, schermi, ecc.)? dentro gli appartamenti? :shock: (più ragionevolmente magari sono FELV) Nella premessa generale che non approvo il VRF centralizzato per i...
da Alessandro dg
ven gen 26, 2024 09:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto nuovo edificio per civile abitazione
Risposte: 38
Visite : 3796

Re: Progetto nuovo edificio per civile abitazione

Uno in casa sua secondo me deve avere la sicurezza totale che quando tira giù il contatore non c'è niente di alimentato. Assolutamente d'accordo, però, se proprio non si può fare a meno di installare un VRF condominiale, trattandosi di impianti SELV, mi sembra il giusto compromesso, chiaramente pre...
da Alessandro dg
gio gen 25, 2024 18:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto nuovo edificio per civile abitazione
Risposte: 38
Visite : 3796

Re: Progetto nuovo edificio per civile abitazione

arkanoid ha scritto: gio gen 25, 2024 12:43 ... perchè deve sempre tutto essere alimentato...e uno in casa sua dovrebbe poter tirare giù corrente senza mettere ko gli impianti a casa degli altri.
Basterebbe tenere alimentate le schede delle unità interne con una rete condominiale a 24 V eventualmente
da Alessandro dg
mar gen 23, 2024 17:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto nuovo edificio per civile abitazione
Risposte: 38
Visite : 3796

Re: Progetto nuovo edificio per civile abitazione

va beh, magari tecnicamente con caldaia e solare termico il numerino ti viene, ma cosa fai, vendi le case al sud senza condizionamento estivo? :shock: La formula trovata dal costruttore è di solo predisporre degli split negli ambienti principali; chiaramente mi riferisco agli alloggi più commercial...
da Alessandro dg
mar gen 23, 2024 12:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto nuovo edificio per civile abitazione
Risposte: 38
Visite : 3796

Re: Progetto nuovo edificio per civile abitazione

E come la copri la quota di energia rinnovabile con una caldaia a gas? In climi caldi la caldaia a gas è un ricordo del passato per il riscaldamento, mentre può aver senso per il sanitario accoppiata ad un solare termico dove le pompe di calore sono l'oggetto energeticamente meno sensato da usare. ...
da Alessandro dg
mar gen 23, 2024 10:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto nuovo edificio per civile abitazione
Risposte: 38
Visite : 3796

Re: Progetto nuovo edificio per civile abitazione

Parlando sempre della Puglia (Salento con esattezza), dove l'utilizzo dell'impianto termico è una leggenda metropolitana, soprattutto negli ultimi anni, riferendomi alle nuove costruzioni con impianti autonomi a pannelli radianti (ormai di moda anche negli alloggi da 40 mq), la caldaietta a gas per ...
da Alessandro dg
ven gen 19, 2024 09:15
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ape locale composto da più subalterni di diversa proprietà
Risposte: 9
Visite : 775

Re: Ape locale composto da più subalterni di diversa proprietà

Sistemare la situazione, catastalmente parlando, la vedo difficile visto che i proprietari sono persone estranee tra di loro...non oso immaginare cosa si verrebbe a creare...considerando che ogni sub a sua volta è intestato a più soggetti...a questo punto credo che la soluzione più rapida e "fo...
da Alessandro dg
gio gen 18, 2024 11:59
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ape locale composto da più subalterni di diversa proprietà
Risposte: 9
Visite : 775

Ape locale composto da più subalterni di diversa proprietà

Buongiorno, chiedo gentilmente un parere in merito alla redazione di un Ape per un locale commerciale composto da tre subalterni di diversa proprietà (norma nazionale). Il locale commerciale in questione risulta essere un'unica unità immobiliare (riferendomi agli atti depositati c/o il comune) compo...
da Alessandro dg
ven dic 22, 2023 17:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ventilconvettori o Termosifoni?
Risposte: 3
Visite : 348

Re: Ventilconvettori o Termosifoni?

Condividendo quanto detto da simcat, Io andrei su pannelli radianti per il riscaldamento e multisplit per il freddo (da utilizzare nelle mezze stagioni anche a caldo all'occorrenza)
da Alessandro dg
ven dic 22, 2023 10:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Algoritmo di modulazione PDC samsung
Risposte: 10
Visite : 984

Re: PDC samsung non modula

Non sono molto ferrato in materia, ma credo che l'assenza di un volano termico di almeno 50 lt (anche se il contenuto d'acqua dell'impianto è elevato) possa essere la causa di tutto ciò...è un ipotesi sulla base di quanto hai scritto...qualcuno più esperto saprà risponderti meglio
da Alessandro dg
gio nov 23, 2023 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
Risposte: 7
Visite : 314

Re: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa

Il progetto sicuramente c'è e la ditta che ha effettuato i lavori pure. Ho richiesto tutto ovviamente. Come ho detto mi preoccupa la uni 12845 se non erro ... la norma di buona tecnica che regola la realizzazione delle centrali di pompaggio Temo contino sul fatto che (a milano) dicono che le centra...
da Alessandro dg
mar nov 07, 2023 17:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuova abitazione - Condizionamento e VMC
Risposte: 57
Visite : 3795

Re: Nuova abitazione - Condizionamento e VMC

La casa é pensata per vivere interno - esterno senza soluzione di continuità. Le finestre saranno chiuso solo nei 3 mesi più freddi e nei 3 più caldi, ma 6 mesi l’anno saranno spesso aperte grazie al clima mite Sicuramente non é pensata per vivere sigillati dentro, anche perché é circondata da giar...
da Alessandro dg
gio ott 26, 2023 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vaso di espansione > 50 l
Risposte: 12
Visite : 897

Re: Vaso di espansione > 50 l

Marvin ha scritto: gio ott 26, 2023 11:46 Grazie per i contributi
(e sì, ho un puffer da 1400 lt come volano tecnico, per chi si sorprendeva della capacità del vaso)
Non mi ero accorto che era una caldaia a legna di fatto, quindi non avevo considerato la presenza di un puffer
da Alessandro dg
mer ott 25, 2023 19:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vaso di espansione > 50 l
Risposte: 12
Visite : 897

Re: Vaso di espansione > 50 l

200 lt per un impianto autonomo da 20 kW?
da Alessandro dg
mar ott 24, 2023 11:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aumento di volumetria per edificio virtuoso
Risposte: 1
Visite : 435

Aumento di volumetria per edificio virtuoso

Buongiorno, chiedo cortesemente un parere in merito all'applicazione dell'art. 12 del d. lgs. 28/2011 in merito al bonus volumetrico del 5% in caso si assicuri un 30% in più rispetto ai valori minimi obbligatori di fonti rinnovabili. Visto che l'art. 12 del D. Lgs. 28/2011, che io sappia, è ancora i...
da Alessandro dg
mer ott 04, 2023 09:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rinnovo aria studio dentistico
Risposte: 5
Visite : 570

Re: Rinnovo aria studio dentistico

Effettivamente se parliamo di 150/200 mc/h sono d'accordo...stavo immaginando 350/400 mc/h per l'ambiente in questione
da Alessandro dg
mer ott 04, 2023 09:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rinnovo aria studio dentistico
Risposte: 5
Visite : 570

Re: Rinnovo aria studio dentistico

ponca ha scritto: mar ott 03, 2023 21:10
gianlun ha scritto: mar ott 03, 2023 20:58 In un caso simile, ausl mi ha chiesto 5 vol/ora immissione ed estrazione
Era il mio dubbio
Per me fare solo estrazione con 5-6 volumi/h sarebbe più semplice ed eviterei un recuperatore
E come compensi l'aria estratta?
da Alessandro dg
ven giu 16, 2023 16:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su L10 scuola
Risposte: 3
Visite : 616

Re: Dubbio su L10 scuola

Tom Bishop ha scritto: ven giu 16, 2023 12:50 Se gli ambienti fanno parte del complesso scolastico io inserisco tutto nella stessa categoria.
Si si è un unico complesso scolastico; credo che farò così, anche perché la palestra sarà adibita solo per le attività scolastiche, pertanto tutti gli ambienti fanno capo esclusivamente al plesso.
da Alessandro dg
ven giu 16, 2023 11:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su L10 scuola
Risposte: 3
Visite : 616

Dubbio su L10 scuola

Buongiorno, ho un dubbio sull'interpretazione normativa, in quanto è la prima volta che affronto la questione. Il DM 26 giugno 2015 (allegato 1 p.to 1.2) prevede che "Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, ai fini del calcolo della prest...
da Alessandro dg
mer mag 24, 2023 10:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Diametri adduzione idrica
Risposte: 1
Visite : 529

Re: Diametri adduzione idrica

Per le unifamiliari quando possibile faccio dei collettori primari da 1" alimentati con 32AF e 26AC e linee secondarie 26AF e 20AC per ogni servizio Ricircolo sempre con collettore alimentato con il 20 e singole derivazioni da 16 Alimentazione sanitari AF/AC16, tranne per la doccia dove prevedo...
da Alessandro dg
mar mar 14, 2023 09:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Delucidazioni impianto a pavimento
Risposte: 30
Visite : 3315

Re: Delucidazioni impianto a pavimento

Per mia esperienza il problema dei progetti fatti senza un progettista che segua tutto il percorso, non è certo quello della incompetenza delle case produttrici a dimensionare l'impianto. Il problema sta nei dati che a questi sono messi a disposizione e da chi. E non ultimo se la verifica del costr...
da Alessandro dg
lun mar 13, 2023 16:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Delucidazioni impianto a pavimento
Risposte: 30
Visite : 3315

Re: Delucidazioni impianto a pavimento

Non dico a priori che siano sbagliati, però per buona norma, credo, sarebbe meglio affidarsi ad un progettista E allora perché dici che questi sono i risultati di chi si affida ai costruttori? Come fai a ad affermare una cosa del genere? Io ho visto tanti impianti di ***** progettati da professioni...
da Alessandro dg
lun mar 13, 2023 11:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Delucidazioni impianto a pavimento
Risposte: 30
Visite : 3315

Re: Delucidazioni impianto a pavimento

Finché ci si affida ai progetti redatti dalla casa produttrice del materiale questi sono i risultati. Perché da quello che leggi pensi che sia un progetto sbagliato del costruttore? Anzi fammi capire quali sono gli indizi che ti portano a pensarlo. Non dico a priori che siano sbagliati, però per bu...
da Alessandro dg
ven mar 10, 2023 10:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Coibentazioni Canali Esterni
Risposte: 8
Visite : 918

Re: Coibentazioni Canali Esterni

Per i canali esterni non è economicamente più conveniente installare quelli in pannelli sandwich da 30 o 50 mm? sì certo. dieci anni fa facevamo così, infatti (50 mm e guaina apposita di protezione per esterni). adesso... abbiamo visto come si riducono dopo dieci anni :mrgreen: Di fatto le poche in...
da Alessandro dg
ven mar 10, 2023 09:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Coibentazioni Canali Esterni
Risposte: 8
Visite : 918

Re: Coibentazioni Canali Esterni

Per i canali esterni non è economicamente più conveniente installare quelli in pannelli sandwich da 30 o 50 mm?
Tra canale in lamiera, coibentazione da 50/60 mm e lamierino di protezione arrivi a cifre enormi.
da Alessandro dg
mar mar 07, 2023 19:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Delucidazioni impianto a pavimento
Risposte: 30
Visite : 3315

Re: Delucidazioni impianto a pavimento

Finché ci si affida ai progetti redatti dalla casa produttrice del materiale questi sono i risultati.
da Alessandro dg
mar feb 14, 2023 18:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sono da poco vedova ed ho ereditato un villetta ma il riscaldamento è un disastro
Risposte: 1
Visite : 548

Re: Sono da poco vedova ed ho ereditato un villetta ma il riscaldamento è un disastro

Credo che la migliore soluzione sia di rivolgersi ad un bravo termotecnico della sua zona, che saprà come indirizzarla nella riqualificazione dell'impianto termico, in quanto, se male consigliata, le garantisco che le potrebbero fare spendere tanti soldi senza ottenere risultati soddisfacenti o addi...
da Alessandro dg
ven feb 10, 2023 09:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensa bagni dopo ristrutturazione
Risposte: 24
Visite : 1515

Re: Condensa bagni dopo ristrutturazione

Inizia col tenere le finestre aperte per più tempo e vedi come va...sostanzialmente il problema principale è la mancanza di isolamento esterno che, unitamente ad infissi che da chiusi non fanno trapelare uno spillo d'aria, comporta la formazione di condensa nei punti più freddi...soprattutto in ambi...
da Alessandro dg
ven feb 10, 2023 09:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensa bagni dopo ristrutturazione
Risposte: 24
Visite : 1515

Re: Condensa bagni dopo ristrutturazione

VMC ok...anche semplici estrattori da 150 mc/h da utilizzare magari durante la doccia, con temporizzatore che li tiene accesi per qualche minuto anche dopo spenti...ma c'è da dire che 10/20 minuti di ventilazione con le finestre, dopo la doccia di inverno, sono davvero pochi...servirebbe almeno 1 or...
da Alessandro dg
gio dic 22, 2022 16:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Stratigrafia riscaldamento a pavimento
Risposte: 4
Visite : 1035

Re: Stratigrafia riscaldamento a pavimento

Puoi anche modificare la stratigrafia impostando la struttura come da "non verificare", in quanto, di fatto, tu stai effettuando una mera riqualificazione dell'impianto termico e quindi rientri nel caso di riqualificazione energetica
da Alessandro dg
mer giu 15, 2022 12:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VRF nelle degenze ospedaliere
Risposte: 43
Visite : 2380

Re: VRF nelle degenze ospedaliere

e nel caso quali terminali VRF ritenete idonei? unità canalizzate? in modo da avere l'unità (e relativi filtri, scarico condensa ecc..) fuori dai locali serviti o possono andare anche unità interne a parete/pavimento/cassette? e nel caso quali terminali VRF ritenete idonei? unità canalizzate? in mo...
da Alessandro dg
mar giu 14, 2022 19:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VRF nelle degenze ospedaliere
Risposte: 43
Visite : 2380

VRF nelle degenze ospedaliere

Buonasera, chiedo un mero parere sulla possibilità di installare un impianto VRF con aria primaria a servizio di degenze ospedaliere ordinarie con laboratori, CUP e farmacia a piano terra (rispettando la UNI EN 378 ovviamente); so che non è la soluzione più indicata per ovvi motivi di movimentazione...
da Alessandro dg
ven apr 15, 2022 16:32
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Consiglio analisi prezzo radiatori
Risposte: 16
Visite : 1222

Re: Consiglio analisi prezzo radiatori

Oppure puoi applicare una maggiorazione e diminuzione proporzionale al prezziario DEI, motivandola sulla descrizione della misurazione.
da Alessandro dg
ven apr 08, 2022 19:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico su categoria catastale F/2
Risposte: 4
Visite : 418

Re: Conto termico su categoria catastale F/2

Sulle regole applicative comunque dice che per poter usufruire del CT sul solare gli immobili devono essere dotati di impianto di climatizzazione invernale
da Alessandro dg
gio feb 24, 2022 18:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ristrutturazione importante + Ampliamento
Risposte: 3
Visite : 361

Ristrutturazione importante + Ampliamento

Buonasera, un edificio sottoposto a ristrutturazione importante di 2° livello, in cui si prevede un ampliamento >15% del volume lordo climatizzato come va configurato ai fini della relazione energetica? 1) nuova costruzione per l'intero edificio 2) ristrutturazione importante di 2° livello 3) ristru...
da Alessandro dg
gio nov 25, 2021 12:42
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE alloggio con impianto disattivato
Risposte: 2
Visite : 1823

APE alloggio con impianto disattivato

Buongiorno, in un alloggio in cui bisogna redigere l'APE, è presente l'impianto termico, compreso il generatore di calore, ma lo stesso risulta non utilizzato dal 2010 e le utenze energetiche sono scollegate. Nella redazione dell'APE devo comunque dichiarare che l'impianto è presente, allegando una ...
da Alessandro dg
ven nov 05, 2021 11:12
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Passaggio da metano a GPL
Risposte: 6
Visite : 4084

Passaggio da metano a GPL

Buongiorno, in un alloggio in condominio, già collegato alla rete metano, il proprietario vorrebbe staccarsi ed utilizzare GPL in bombole. A parte la scelta di dubbia convenienza (anche in ragione della sicurezza), esiste qualche norma che vieta il passaggio a GPL se sono già collegato alla rete gas...
da Alessandro dg
lun giu 21, 2021 10:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: SOSTITUZIONE BOILER A GAS CON ECOBONUS
Risposte: 0
Visite : 223

SOSTITUZIONE BOILER A GAS CON ECOBONUS

Buongiorno, premesso che quanto sto per chiedere so già che non è fattibile secondo normativa, esiste qualche opzione per poter usufruire dell'ecobonus per la sostituzione di un boiler a gas per produzione di ACS a servizio di una struttura ricettiva con una caldaia a condensazione e relativo boiler...
da Alessandro dg
ven mag 14, 2021 12:59
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ECOBONUS PER SOSTITUZIONE CALDAIA A PELLET CON CALDAIA A CONDENSAZIONE A GAS
Risposte: 0
Visite : 256

ECOBONUS PER SOSTITUZIONE CALDAIA A PELLET CON CALDAIA A CONDENSAZIONE A GAS

Buongiorno, in un impianto termico alimentato con caldaia a pellet, i proprietari vorrebbero sostituire il generatore di calore esistente con una caldaia a condensazione alimentata a gas metano, per poter usufruire dell'Ecobonus. Si puo' fare? Sui vademecum e sulle faq enea non c'è nulla in merito, ...
da Alessandro dg
mar mag 04, 2021 16:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: NUMERO UI CHE COMPONGONO L'EDIFICIO
Risposte: 1
Visite : 340

NUMERO UI CHE COMPONGONO L'EDIFICIO

Buonasera, nel caso di villette a schiera, con accesso da strada pubblica ed autonome in tutto e per tutto, ma realizzate con lo stesso PdC e con stesso foglio e particella, nel portale Ecobonus, nel caso di intervento su una singola villetta, nella sezione "numero delle unità immobiliari che c...
da Alessandro dg
mar mar 30, 2021 10:27
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: IMPIANTO GAS RISTORANTE CON FORNO PER PIZZE
Risposte: 0
Visite : 1357

IMPIANTO GAS RISTORANTE CON FORNO PER PIZZE

Buongiorno, devo redigere il progetto di un impianto gas a servizio di un ristorante con cucina compartimentata rispetto agli altri locali (pot. 66 kW) e con un forno per pizze da 48 kW installato direttamente nella zona consumazione. Il dubbio che mi viene è se bisogna installare l'elettrovalvola p...
da Alessandro dg
sab mar 20, 2021 11:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Primo livello e H't
Risposte: 16
Visite : 2658

Re: Primo livello e H't

Chiedo un parere ulteriore per il seguente caso; edificio condominiale con alloggi termo-autonomi, ristrutturazione di 2 livello, intervento di coibentazione sull'intero involucro (pareti, solai e pavimenti), sostituzione degli infissi esterni e sostituzione caldaie. Sto procedendo alla verifica di ...
da Alessandro dg
ven feb 19, 2021 12:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VERIFICHE REQUISITI MINIMI
Risposte: 14
Visite : 2378

Re: VERIFICHE REQUISITI MINIMI

HO VERIFICATO SULLE STAMPE DEI CALCOLI E DI FATTO ME LI CONSIDERA AL 50%...PER QUANTO COSTA CI MANCHEREBBE NON LO FACESSE