La ricerca ha trovato 33 risultati

da Grisù73
lun set 21, 2020 11:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sospensione attività
Risposte: 1
Visite : 586

sospensione attività

Buongiorno,
in caso di sospensione dell'attività dotata di cpi per chiusura decisa da azieenda per un certo numero di mesi occorre informare i VVF? Ci sono delle indicazioni normative in tal senso.
Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla, riuscite a indicarmi qualche circolare/norma sul tema?
da Grisù73
mar giu 18, 2019 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLA
Risposte: 2
Visite : 765

Re: SCUOLA

Grazie Terminus.
da Grisù73
mer giu 12, 2019 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLA
Risposte: 2
Visite : 765

SCUOLA

Buongiorno, mi è stata richiesta una valutazione 10/03/98 per una scuola di formazione professionale (affollamento<100- corsi vari di recitazione ed altro). Il mio dubbio è se sia corretto effettuare questo tipo di analisi o se non sia più corretto considerare tale scuola come ricadente nell'ambito ...
da Grisù73
mer set 19, 2018 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: marcatura CE
Risposte: 3
Visite : 1098

Re: marcatura CE

Grazie a tutti, in effetti le marcature millantate non mi sono mai state inviate nonostante la richiesta.
da Grisù73
mer ago 01, 2018 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: marcatura CE
Risposte: 3
Visite : 1098

marcatura CE

Buongiorno, qualcuno sa indicarmi se esista una norma armonizzata per i serbatoi antincendio in metallo? Alcuni fornitori dicono di essere in possesso di marcatura CE per il loro serbatoio mentre altri mi dicono che non è assoggettabile. Da una prima ricerca ho trovato una norma armonizzata sui serb...
da Grisù73
lun lug 03, 2017 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tubi distribuzione alcool
Risposte: 1
Visite : 720

tubi distribuzione alcool

Buongiorno, esistono delle norme specifiche particolari per tubi saldati in acciaio per distribuzione alcool in linea di produzione di prodotti alimentari? Sul dm 18/05/1995 non ho trovato nulla e l'unico riferimento normativo per tali tubi mi sembra sia la norma EN 10357. Esistono ulteriori riferim...
da Grisù73
ven gen 13, 2017 14:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: area carica batterie al litio
Risposte: 5
Visite : 2183

Re: area carica batterie al litio

Grazie Terminus.
da Grisù73
gio gen 12, 2017 12:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: area carica batterie al litio
Risposte: 5
Visite : 2183

area carica batterie al litio

Buongiorno, per le postazioni di ricarica tranpallets con batterie al litio occorre sempre considerare come linea guida la misura antincendio indicata sul Decreto Ministero Dell'interno 27 luglio 2010 o, dato il minor rischio esplosione, si può considerare sufficiente una zona aerata, priva di merci...
da Grisù73
gio giu 25, 2015 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EFC
Risposte: 0
Visite : 821

EFC

Buongiorno, mi è stato chiesto di redigere un cert.imp su un impianto EFC esistente progettato e realizzato in conformità alla 9494 - 1989. L'impianto istallato in area con presenza di sprinkler non presenta il comando remoto di apertura degli EFC e tale circostanza è stata specificata in progetto a...
da Grisù73
mer mag 28, 2014 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: metodo "crosta"
Risposte: 9
Visite : 3402

Re: metodo "crosta"

Grazie Gararic, ho capito di cosa parli ,
ma quel che mi indichi è per la resistenza delle strutture lignee col fenomeno della carbonatazione,
invece a me hanno parlato proprio di un metodo di calcolo del carico di incendio.
Mi sa che dovrò tornare in comando a chiedere delucidazioni.
Buona giornata
da Grisù73
mar mag 27, 2014 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: metodo "crosta"
Risposte: 9
Visite : 3402

metodo "crosta"

Buongiorno, devo effettuare una verifica su un carico di incendio generato da bobine di carta impilate in verticale. In comando mi hanno parlato della valutazione del carico di incendio col "metodo crosta" . Ho provato a cercare riferimenti su questa metodologia ma con scarsi risultati (ho...
da Grisù73
lun apr 28, 2014 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT a noleggio
Risposte: 2
Visite : 965

Re: CT a noleggio

Grazie!
da Grisù73
mer apr 16, 2014 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT a noleggio
Risposte: 2
Visite : 965

CT a noleggio

Buongiorno, qualcuno ha mai avuto esperienza di CT a noleggio? Se tra la dismissione di un impianto esistente e la realizzazione di un nuovo impianto utilizzo una CT a noleggio di potenzialità superiore a 700 kW devo sempre richiedere un nuovo esame progetto per attività 74.C anche se si tratta di u...
da Grisù73
mer nov 20, 2013 17:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico
Risposte: 16
Visite : 3860

Re: fotovoltaico

Scusate, ma la linea guida così come la circolare esplicativa hanno l'intento di garantire la sicurezza no? Quindi anche se l'impianto è stato realizzato prima senza nessun controllo nei confronti della sicurezza antincendio oggi va comunque analizzato sotto tale aspetto e sotto l'aspetto di aggravi...
da Grisù73
mer nov 20, 2013 13:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico
Risposte: 16
Visite : 3860

Re: fotovoltaico

Ciao, guarda la circolare 0006334 del O4/05/2012 che fornisce chiarimenti sugli impianti fotovoltaici. Credo che sia chiaro come procedere: "Qualora dalla valutazione del rischio di incendio emerga un aggravio delle eesistenti condizioni di sicurezza antincendio nei confronti della/e attivita s...
da Grisù73
gio ott 03, 2013 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: potere calorifico miele
Risposte: 4
Visite : 1752

Re: potere calorifico miele

Grazie a entrambi.
Buon lavoro.
da Grisù73
mar ott 01, 2013 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: potere calorifico miele
Risposte: 4
Visite : 1752

potere calorifico miele

Buongiorno, qualcuno può aiutarmi?
Avrei bisogno di conoscere il potere calorifico del miele in fusti da 200Kg?
Non trovo nulla in materia.
Grazie.
da Grisù73
lun apr 22, 2013 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: isolamento idranti
Risposte: 8
Visite : 2972

Re: isolamento idranti

Grazie a tutti. Purtroppo non ho avuto voce in capitolo sulla coibentazione è stata una prescrizione del comando e comunque confermo che c'è il cavo scaldante. Riguardo alla lunghezza beh... siamo nell'ordine delle centinaia di metri (tubazione a vista per tutti gli ambienti e si parla di spazi molt...
da Grisù73
ven apr 19, 2013 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: isolamento idranti
Risposte: 8
Visite : 2972

isolamento idranti

Buonasera, ho un dubbio e sarei grata a chiunque volesse dipanarlo: è corretto avere coppelle per isolamento termico di una rete idranti con cavo scaldante di classe B2? Considerando l'impianto a vista in un deposito di materiale combustibile vi sembra una scelta appropriata? Non trovo riscontri nor...
da Grisù73
sab mar 23, 2013 13:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Perossidi inorganici Help
Risposte: 0
Visite : 694

Perossidi inorganici Help

Buongiorno, qualcuno sa indicarmi un riferimento normativo utile per le misure antincendio di depositi di perossidi inorganici (Attività 20.1.C)? Nel caso specifico non sono in presenza di perossidi allo stato puro ma di soluzioni, in colloquio preventivo in comando mi hanno detto che non essendoc s...
da Grisù73
lun mar 11, 2013 12:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: maniglioni antipanico non marcati CE
Risposte: 12
Visite : 3056

Re: maniglioni antipanico non marcati CE

Buongiorno, non mi risulta siano state date delle proroghe al 18/02/2013. Quello che citi tu mi sembra sia riferito a porte REI e le uscite di sicurezza su cui sono montati i maniglioni solo in rari casi non sono (sui filtri). Pertanto se anche fosse valido il riferimento non credo si possa estender...
da Grisù73
mar gen 15, 2013 18:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: crepe intonaco ignifugo
Risposte: 2
Visite : 918

crepe intonaco ignifugo

Buonasera qualcuno può fornirmi una indicazione su un materiale idoneo a ripristinare una crepa evidenziatasi su un intonaco ignifugo? La muratura è certificata REI 120 anche se il cert REI è un pò criptico in quanto si riferisce a muro in blocchi di spessore pari a 17,5 con intonaco ignifugo ( ma n...
da Grisù73
gio gen 03, 2013 17:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione porte REI
Risposte: 3
Visite : 1148

Re: Documentazione porte REI

esattamente!
da Grisù73
gio gen 03, 2013 15:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione porte REI
Risposte: 3
Visite : 1148

Re: Documentazione porte REI

Buongiorno, personalmente richiedo sempre la corretta posa all'istallatore. Poichè a noi spetta l'onere della verifica ma non facciamo gli istallatori di mestiere è giusto che ognuno si faccia carico delle proprie responsabilità. Non si trasmette il documento al comandoVVF ma al cliente sì. Buon lav...
da Grisù73
mar dic 11, 2012 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: depositi merce varia
Risposte: 5
Visite : 1274

Re: depositi merce varia

Ti eri spiegato benissimo come sempre e avevo capito..probabilmente mi sono espressa male io!
Grazie e buon lavoro!
da Grisù73
mar dic 11, 2012 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: depositi merce varia
Risposte: 5
Visite : 1274

Re: depositi merce varia

Certo ma non parliamo di depositi specifici ma di merce varia dove il materiale plastico è presente certo ma come una componente degli apparecchi elettrici presenti - carta e cartoni sono imballi delle merci che visti i numerosi colli hanno il loro peso -il legno è dato dai tanti pallets usati per l...
da Grisù73
lun dic 10, 2012 19:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: depositi merce varia
Risposte: 5
Visite : 1274

depositi merce varia

Ciao, vi sottopongo una questione che ogni volta si ripresenta puntuale per i depositi di merci varie. In alcuni casi i VVF si accontentano della attività 70 ( che a mio parere è quella corretta in casi di depositi/spedizioni di merci varie), in altri contestano, richiedendo l'aggiunta di altre atti...
da Grisù73
ven nov 30, 2012 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazioni pareti EI
Risposte: 12
Visite : 2854

Re: certificazioni pareti EI

La relazione è disponibile presso l'indirizzo fornito sulla SCIA - sede centrale e amministrativa dell'attività. Sulla esatta compilazione dei modelli concordo con te! Dalle certificazioni degli impianti ai cert REI ho visto di tutto...la peggiore che ricordi indicava " sono conformi alle norme...
da Grisù73
ven nov 30, 2012 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI SILOS
Risposte: 36
Visite : 14234

Re: IMPIANTI SILOS

Ciao non so se può esserti d'aiuto perchè si riferisce ai sili di trucioli di legno ma c'è un opuscolo dei vvf della provincia di Bolzano che fornisce utili informazioni sulla gestione della sicurezza nei sili. Non è esattamente il tuo caso ma penso possa esserti utile. lo trovi online cerca Prevenz...
da Grisù73
ven nov 30, 2012 09:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazioni pareti EI
Risposte: 12
Visite : 2854

Re: certificazioni pareti EI

Non saprei perchè mi hanno fornito solo il cert REI e non la relazione analitica che è però citata sul cert REI.
da Grisù73
ven nov 30, 2012 09:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazioni pareti EI
Risposte: 12
Visite : 2854

Re: certificazioni pareti EI

Sono indicate come REI sui certificati non come EI ovviamente.
Grazie a tutti per l'aiuto sono nuova del forum. Spero di poter ricambiare presto.
Buona giornata e buon lavoro!
da Grisù73
gio nov 29, 2012 22:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazioni pareti EI
Risposte: 12
Visite : 2854

Re: certificazioni pareti EI

Si era dotato di CPI. Nel fascicolo dei VVF però pur essendo state dichiarate REI non erano mai state certificate le pareti.
da Grisù73
gio nov 29, 2012 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazioni pareti EI
Risposte: 12
Visite : 2854

certificazioni pareti EI

Buonasera, ho un dubbio da sottoporvi: - edificio esistente dotato di CPI per il quale è stata richiesta una nuova valutazione dei rischi ( in pratica un progetto ex novo approvato l'estate scorsa). All'atto della raccolta dei documenti per la SCIA, per le murature EI mi vengono fornite dalla commit...