La ricerca ha trovato 189 risultati

da c.granata
lun mar 15, 2010 18:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: portata ventilconvettori
Risposte: 9
Visite : 5582

Re: portata ventilconvettori

in base alla tipologia dei carichi complessivi (esposizione Est-Ovest, solo Sud, ect) stabilisco il dT sul terminale tipo, successivamente verifico la potenza del ventilconvettore, con quel salto termico, sull'ambiente tipo, ricavo la portata, ricavo, quindi, con la valvola di regolazione associata,...
da c.granata
ven feb 19, 2010 13:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiatori o Impianto pavimento ??
Risposte: 11
Visite : 3580

Re: Radiatori o Impianto pavimento ??

Per max 76, non è vero che la temperatura con 1 ora ti sale; io ho l'impianto a pavimento a casa e per salire di un 1° quando fuori ci sono 0°C, ci vogliono 3 h dal momento in cui scatta il cronotermostato (set spento 18°C, accesso 21°C). Lo stesso parametro vale anche quando spegni l'impianto : pri...
da c.granata
mer gen 13, 2010 12:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di alimentazione batterie UTA
Risposte: 55
Visite : 15181

Re: Pompe di alimentazione batterie UTA

vorrei far notare a tutti che il ramo di bypass ha un kv pari a 0.7 del kv nominale di valvola perchè il ramo di bypass deve simulare valvola+batteria ( quindi due kv uguali in serie, se la valvola ha il giusto kv).
Guardate le specifiche di tutti costruttori.
da c.granata
lun nov 30, 2009 17:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ventilconvettori: salto termico
Risposte: 5
Visite : 3926

Re: Ventilconvettori: salto termico

Puoi tranquillamente alzare il salto termico fino al valore di portata minima indicata dal costruttore. Tale portata garantisce il corretto trascinamento delle bolle d'aria nello scambiatore. Naturalmente devi verificare che la prestazione del fan coil sia sufficiente per l'ambiente. D'altronde quan...
da c.granata
gio ott 29, 2009 18:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"
Risposte: 21
Visite : 5373

Re: PROVO DI QUA CON "PREVENTIVI TRUFFA SU FOTOVOLTAICO"

Tieni conto che gli impianti sopra i 20 kW si realizzano tra i 3.5 e 4.0 Euro a Wp. L'inverter incide 0.40 euro a Wp, quindi il 10%. Dal che ricavi che la sostituzione dell'inverter al 10 anno incide con un anno in più di ammortamento. Comunque il tuo impianto lo hai finito di pagare al 7 anno (scar...
da c.granata
lun ott 19, 2009 08:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trasmittanza pareti di locali non riscaldati verso esterno
Risposte: 16
Visite : 15286

Re: Trasmittanza pareti di locali non riscaldati verso esterno

la norma è scritta per evitare furbate (solite).
Dichiaro i locali seminterrati o sottotetto ad uso cantina/deposito/locali tecnologici, non avendo i parametri urbanistici per avere altre superfici, e poi ci ricavo la taverna, la sala hobby, le camerette.
Secondo me, è un obbligo sensato.
da c.granata
gio ott 15, 2009 14:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Serbatoio inerziale.
Risposte: 6
Visite : 5339

Re: Serbatoio inerziale.

Se metti il serbatoio a mo di separatore, in caso le portate tra primario e secondario siano uguali, non sfrutti più tutto il volume di acqua.
Detto ciò l'inerziale sul ritorno fa lavorare meglio il gruppo frigo, sulla mandata fa lavorare meglio i dispositivi di regolazione a valle.
da c.granata
gio ott 01, 2009 08:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione impianto a Ventilconvettori
Risposte: 9
Visite : 12399

Re: Regolazione impianto a Ventilconvettori

la valvola a tre vie è installata sul fan coil per intercettarlo, questo è indipendente dal tipo di distribuzione che hai. La valvola a tre vie è gestita direttamente dal pannello di comando del FC.
da c.granata
mer set 30, 2009 18:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione impianto a Ventilconvettori
Risposte: 9
Visite : 12399

Re: Regolazione impianto a Ventilconvettori

Io dico la soluzione 2 modificata. Per accendere e spegnere tutti insieme i fan coil , sul quadro elettrico metti un contattore sul circuito fan coil: Il contattore, la pompa e la caldaia li comandi da un orologio che eccita un relè a 3 contatti. Sui fan coil monterei valvole a tre vie, l'impianto è...
da c.granata
gio set 24, 2009 18:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Infissi in PVC o legno? prezzo/prestazioni?
Risposte: 12
Visite : 14791

Re: Infissi in PVC o legno? prezzo/prestazioni?

Io sono 4 anni che li ho a casa (con il vetro 6/12/7, quindi molto pesante) e non ho nessuno problema. Sono tutte portefinestre bianche con l'esterno liscio e l'interno finto legno. Ciao
da c.granata
gio set 24, 2009 18:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: stufa a pellet + caldaia a GAS
Risposte: 6
Visite : 6795

Re: stufa a pellet + caldaia a GAS

Io ho realizzato a Roma una centrale da 300 kw a pellet con in parallelo caldaia a metano di pari potenza ed ho messo tutto nello stesso locale dopo che ho parlato con i VVF. Quindi non ci sono problemi per il tuo tipo di impianto. Ciao
da c.granata
gio set 17, 2009 08:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PPS ?
Risposte: 1
Visite : 848

Re: PPS ?

E' uscito il decreto correttivo. Adesso sono ammesse canne in PP. Non mi ricordo il numero ma è uscito ad Agosto. Ciao
da c.granata
mar ago 25, 2009 16:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: GENERATORE DI VAPORE
Risposte: 3
Visite : 1830

Re: GENERATORE DI VAPORE

Il generatore del 2005 deve avere l'omologazione CE come insieme, con tutto l'elenco dei componenti omologati CE. Inoltre deve avere il manuale di uso e manutenzione. I dispositivi di protezione sono omologati con l'insieme. La norma per la messa in servizio è : MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ...
da c.granata
mar ago 25, 2009 09:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: GENERATORE DI VAPORE
Risposte: 3
Visite : 1830

Re: GENERATORE DI VAPORE

Gli impianti a vapore sono soggetti alla PED e quindi devi fare riferimento a quella norma. Il costruttore indicherà come installare l'insieme. Tu devi richiedere la visita di primo impianto e successivamente inviare la comunicazione di messa in servizio dove è allegato il progetto e la relazione su...
da c.granata
gio ago 20, 2009 09:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problemi con EC 642
Risposte: 19
Visite : 5449

Re: Problemi con EC 642

Sul software nuovo ho trovato un errore di programmazione non da poco: Disegno una rete sprinkler completa e lancio i calcoli favorito e sfavorito Guardo i risultati e vengono delle pressioni di funzionamento troppo diverse tra circuito favorito e sfavorito faccio due conti a mano e vedo che non è r...
da c.granata
mer ago 12, 2009 12:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento delle reti idriche.
Risposte: 3
Visite : 2118

Re: Dimensionamento delle reti idriche.

Fissati i dislivelli e la sezione del tubo, quello che varia non è la velocità , ma la pressione statica del fluido (piezometrica).
Se cambi le sezioni varierà la velocità, ma la portata sarà costante ed allora per trovare la soluzione devi mettere a sistema le equazioni di bernoulli e di massa.
da c.granata
lun lug 27, 2009 18:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EPi e ricambi d'aria
Risposte: 35
Visite : 19261

Re: EPi e ricambi d'aria

Comunque lo si metta il problema, la legislazione non chiarisce in modo puntuale situazioni che non siano le classiche residenze o uffici e lascia campo all'inventiva. Immaginiamo che io ottenga l'agibilità di una superficie per uffici, domani decido di ristrutturare l'interno è di fare sale convegn...
da c.granata
lun lug 27, 2009 08:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EPi e ricambi d'aria
Risposte: 35
Visite : 19261

Re: EPi e ricambi d'aria

Il tuo ragionamento comunque non è estensibile ai centri congressi o, in generale, dove hai la necessità di importanti portate di aria. Il mio ragionamento voleva solo sottolineare che, mancando un coefficiente che tiene conto dei rapporti di ventilazione d' aria esterna, è impossibile equiparare co...
da c.granata
ven lug 24, 2009 16:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EPi e ricambi d'aria
Risposte: 35
Visite : 19261

Re: EPi e ricambi d'aria

beh, allora dimmi come fai a certificare un centro congressi, un blocco operatorio o di rianimazione :
comunichi al committente che non puoi immettere più di 1 Vol/h altrimenti non verifichi Dlgs 311 neanche se le pareti hanno trasmittanza=0???
da c.granata
ven lug 24, 2009 16:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EPi e ricambi d'aria
Risposte: 35
Visite : 19261

Re: EPi e ricambi d'aria

Durante i convegni Aicarr di marzo, sollevai questo problema : Sto progettando un albergo con 2 Vol/h di ricambi aria ed il consumo energetico della ventilazione, con recuperatori entalpici, è superiore da solo all' Epi limite: come mai la norma nazionale non prevede, come nella prima legge 10, la c...
da c.granata
dom lug 12, 2009 21:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recupero di calore da frigoriferi
Risposte: 5
Visite : 4205

Re: Recupero di calore da frigoriferi

A parte l'anello d'acqua che è un impianto particolare ed è da prevedere in fase di progetto, per il tuo scopo chiama il tecnico dell'impianto frigorifero e gli fai mettere un dessuriscaldatore sulla linea del gas caldo da cui recuperi il calore per la produzione di ACS. Se ti serva acqua molto cald...
da c.granata
ven giu 26, 2009 13:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua calda e acciaio zincato
Risposte: 103
Visite : 43974

Re: acqua calda e acciaio zincato

Recentemente ho progettato l'impianto idrico per una piscina e club house tutto in PP-R Faser (stabilizzato alle dilatazioni) dell'aquathern proprio per eliminare tutti i problemi suddetti. Ieri hanno inaugurato, vedremo come andrà!!!! Comunque il problema maggiore di questo tubi per l'installatore ...
da c.granata
mar giu 23, 2009 16:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio per libri su impianti
Risposte: 10
Visite : 3098

Re: Consiglio per libri su impianti

Bettanini/Brunello , CLEUP (università di padova), Impianti Tecnici. Lezioni universitarie
E' un libro molto ben fatto per approcciare alla materia con chiari concetti termodinamici.
da c.granata
gio giu 18, 2009 14:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL: sostituz caldaia con taglia inferiore e dispositivi
Risposte: 3
Visite : 1364

Re: ISPESL: sostituz caldaia con taglia inferiore e dispositivi

se l'impianto è omologato devi comunicare la sostituzione del generatore comunicando il nuovo numero di matricola ed i dati di funzionamento. Se ancora non arriva il sopralluogo, in fase di sopralluogo comunichi i nuovi dati. ciao
da c.granata
mer giu 17, 2009 17:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: COLLAUDO ISPESL ATTREZZATURA PED
Risposte: 4
Visite : 2624

Re: COLLAUDO ISPESL ATTREZZATURA PED

Il gruppo frigo essendo un insieme non è soggetto a verifica di primo impianto: art. 5 DM 329/04. Pertanto è sufficiente la certificazione PED come insieme ed il manuale di uso e manutenzione. Naturalmente deve essere in allegato anche l'elenco delle attrezzature in pressione con i gruppi di apparte...
da c.granata
ven giu 12, 2009 17:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scarico
Risposte: 9
Visite : 2206

Re: Scarico

all'energia gravitazionale che hai devi sottrarre la perdita di carico di imbocco e del tubo. Comunque se cerchi su internet "forometria" trovi tutto quello che ti serve.
Per Arkenoid: il tubo è in pressione e quindi la sezione è piena.
da c.granata
ven giu 05, 2009 17:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PED e impianti
Risposte: 2
Visite : 1095

Re: PED e impianti

L'insieme per essere omologato deve presentare la certificazione PED dei componenti.
Se hai un gruppo frigo devi avere le certificazioni degli scambiatori, delle tubazioni, dei recipienti in pressione, ect che poi il tuo ente dovrà visionare ed approvare.
da c.granata
mer giu 03, 2009 18:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL - Posizionamento vasi espansione caldaie a cascata
Risposte: 5
Visite : 3807

Re: ISPESL - Posizionamento vasi espansione caldaie a cascata

La soluzione corretta ed accettata dall'Ispesl è :
2 vasi piccoli per i circuiti delle caldaie
1 vaso grande per il circuito utenze.
da c.granata
mer mag 20, 2009 08:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio dimensionamento aerotermi
Risposte: 3
Visite : 1723

Re: Dubbio dimensionamento aerotermi

Dimensioni per l'aerotermo. Se la potenza è superiore di molto rispetto a quella richiesta dall'ambiente abbassi la temperatura di mandata dell'impianto fino a quando l'emissione termica del terminale non ti soddisfi.
da c.granata
mar mag 05, 2009 09:34
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Caldaie incassate
Risposte: 25
Visite : 9549

Re: Caldaie incassate

quello che voleva dire superP che una parete da 15 cm isola acusticamente molto di più di un infisso e che quindi il peso che ha sul calcolo dell'isolamento di facciata è minimo.
da c.granata
lun apr 27, 2009 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia a legna
Risposte: 3
Visite : 1454

Re: Caldaia a legna

per le caldaie a legna viene estesa la norma per le centrali a gasolio. Quindi fai riferimento a quella. Ciao
da c.granata
sab apr 25, 2009 09:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pressione apparecchi sanitari
Risposte: 10
Visite : 3213

Re: Pressione apparecchi sanitari

la pressione statica alla bocca ti serve per poterla trasformare in dinamica perchè la bocca ha una sezione più piccola del tubo con cui arrivi (vedi i soffioni della doccia).
da c.granata
gio apr 09, 2009 16:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PED, raccolta R ed H
Risposte: 6
Visite : 5638

Re: PED, raccolta R ed H

Ho solo documentazione cartacea delle slide di power point!!! Comunque per Caroli, se leggi la PED, vedi che ci sono punti che escludono le tubazioni ed i radiatori ad acqua calda, ma non la caldaia che è considerata un recipiente insieme al vaso di espansione. L'altra modifica poi sono i dispositiv...
da c.granata
gio apr 09, 2009 08:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PED, raccolta R ed H
Risposte: 6
Visite : 5638

PED, raccolta R ed H

Allora ieri sono tornato dal corso di aggiornamento Aicarr per la normativa PED, tenuto dall'ing. De Lucia dell'Ispesl di Milano e queste sono le discussioni più importanti per noi : Raccolta R, E ed H abolite Tutto l'apparato normativo antecedente all'emanazione della PED abolito tutti gli impianti...
da c.granata
mar feb 24, 2009 08:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI
Risposte: 27
Visite : 32761

Re: PERDITA DI CARICO SPECIFICA DIMENSIONAMENTO CANALI

lo standard prevede 0.5 Pa/m;
Praticamente 1'100 mc/h su un canale 300x300
da c.granata
lun feb 23, 2009 09:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: raccolta R ispesl
Risposte: 1
Visite : 1363

Re: raccolta R ispesl

Allora :

il reintegro totale non si considera mai per il dimensionamento dello scarico termico, quindi non ti fare problemi a capire

il metro di distanza si misura sul tubo di mandata dal mantello della caldaia

Attualmente puoi utilizzare sia la 2005 che la precedente raccolta R
da c.granata
gio feb 12, 2009 08:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su centrale termica
Risposte: 4
Visite : 1388

Re: Dubbio su centrale termica

Cerchi proprio il pelo nell'uovo...... la norma VVF intende tutto ciò che non è inerente all'impianto in se, non all'impianto termico. Naturalmente non metto il gruppo frigo dentro la centrale termica ma i tubi che mi collegano al frigo li posso mettere: non aumentano in alcun modo il rischio di inc...
da c.granata
mar feb 10, 2009 14:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aerazione: nuova norma integrativa della 10339 ????
Risposte: 4
Visite : 3606

Re: Aerazione: nuova norma integrativa della 10339 ????

Probabilmente si riferisce alla UNI13779 "Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di condizionamento". Tale norma esplica le tipologie della diffusione dell'aria per ottimizzare la distribuzione in ambiente ed evitare cortocirc...
da c.granata
mar feb 10, 2009 12:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti radianti a soffitto
Risposte: 3
Visite : 1158

Re: Impianti radianti a soffitto

li fanno sia la giacomini che la rehau. Sono leggermente diversi come tipologia. Sta a te sceglierli. Ciao
da c.granata
ven feb 06, 2009 08:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ignoranza elettrica/regolazione: didattica??
Risposte: 16
Visite : 4075

Re: Ignoranza elettrica/regolazione: didattica??

concordo con termostudio, progettare un impianto meccanico senza la parte di comando e regolazione e come realizzare un robot senza cervello:.... non è detto che si muova o che si muova come pensavi tu.
da c.granata
mer gen 21, 2009 15:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pratica Ispesl
Risposte: 25
Visite : 12224

Re: pratica Ispesl

Non ne ho mai fatti, ti conviene chiamare l'Ispesl e chiedere.
da c.granata
mer gen 21, 2009 08:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo di UTA in ambiente aeroilluminante verificato?
Risposte: 7
Visite : 4492

Re: obbligo di UTA in ambiente aeroilluminante verificato?

Se verifichi i rapporti aeroilluminanti, la Asl non ti obbliga all'installazione degli impianti di ventilazione. Per i bagni ciechi è sufficiente l'installazione di un impianto di estrazione. La UNI 10339 è la regola dell'arte per gli impianti di climatizzazione ma non regolamenta l'obbligo di insta...
da c.granata
mar gen 20, 2009 17:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pratica Ispesl
Risposte: 25
Visite : 12224

Re: pratica Ispesl

Ti allego il modello che utilizzo.
Ho lasciato i dati dell'ultimo lavoro. Ciao
da c.granata
mar gen 20, 2009 08:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pratica Ispesl
Risposte: 25
Visite : 12224

Re: pratica Ispesl

Devi inviare la richiesta di verifica di primo impianto all'Ispesl con in allegato il certificato CE del generatore.
da c.granata
mer gen 14, 2009 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estintori nei nuovi modelli VVF????
Risposte: 16
Visite : 3859

Re: Estintori nei nuovi modelli VVF????

Recentemente ho parlato con il comando di Roma per delle autorimesse ed aviorimesse di cui seguo anche il CPI, e mi hanno detto che, se non è previsto lavaggio autovetture ed officine di riparazione, loro non richiedono il disoleatore.
da c.granata
gio dic 18, 2008 16:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: climatica
Risposte: 6
Visite : 1612

Re: climatica

comunque devi integrare la climatica con un controllo di zona o ambiente: il rischio è che le zone soleggiate si surriscaldino rispetto alle zone in ombra.
Pertanto il cronotermostato di zona o ambiente va previsto comunque.
da c.granata
mer dic 10, 2008 17:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vaso espansione impianto a pavimento
Risposte: 5
Visite : 2197

Re: Vaso espansione impianto a pavimento

concordo.
In un centro commerciale che ho progettato con anello di'acqua, dove la temperatura di esercizio è tra 10 e 35°C, e la temperatura max ammessa è 50°C, l'ispesl ha accettato il calcolo a Tmax 50°C con in aggiunta un termostato ausiliario di impianto che escluda le caldaie.
da c.granata
mar dic 09, 2008 08:44
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Valutazione Previsionale Impatto Acustico Bar
Risposte: 3
Visite : 3290

Re: Valutazione Previsionale Impatto Acustico Bar

la relazione la puoi redigere solo sei tecnico competente in acustica iscritto nell'elenco regionale, altrimenti non ha valore.
da c.granata
ven dic 05, 2008 09:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilità lavori pubblici
Risposte: 11
Visite : 2789

Re: Contabilità lavori pubblici

Normalmente vai in cantiere e ti fai il rilievo di quanto eseguito con la scorta del computo e disegno di di progetto; altrimenti prendi il rilievo dell'impresa e ti fai i controlli!! Il problema più grosso lo hai sulle forniture a kg, in quel caso, prima dello scarico, devi fare il verbale di pesat...