La ricerca ha trovato 85 risultati

da blissard
lun dic 18, 2023 09:53
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Risposte: 237
Visite : 61293

Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo

Attento che non mettere boiler in libretto è considerato errore grave per loro... 1400 euro di multa
da blissard
gio nov 02, 2023 14:58
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Risposte: 237
Visite : 61293

Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo

Si, ho allegato libretto con pompa di calore ma senza boiler.
Controllo dl semplificazioni.
Grazie
da blissard
gio nov 02, 2023 10:14
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Risposte: 237
Visite : 61293

Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo

si l'ho appena inviata: In merito a vostra comunicazione Attività di controllo APE num. xxxx ai sensi del Regolamento Regionale della Regione Lazio 4 novembre 2021, n.20 – Valutazioni di competenza in merito all’esito conclusivo. Si comunicano le seguenti controdeduzioni: Non ho ritenuto che dovesse...
da blissard
gio nov 02, 2023 09:29
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Risposte: 237
Visite : 61293

Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo

Ciao a tutti in seguito all'incontro con l'Arpa Lazio oggi hanno mandato questa pec Al Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana U.O. Impianti Tecnologici di Roma Valutazioni di competenza in merito all’esito conclusivo. In relazione all’oggetto, per le opportune valut...
da blissard
ven ott 27, 2023 08:22
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Risposte: 237
Visite : 61293

Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo

Non so, in caso di ricorso al tar o giudice di pace quale ctu potrebbe dire che un errore nel libretto o non aver riempito una stringa corrisponde ad errore sostanziale? I ctu sono tecnici come noi, penso ci darebbero ragione.
da blissard
mar ott 24, 2023 08:31
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Risposte: 237
Visite : 61293

Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo

Hanno semplicemente bisogno di soldi e danno una interpretazione della norma, perchè una non conformità sostanziale come si fa a definire? Lasciare un campo vuoto che non serve a niente sull'ape non può essere una errore sostanziale. Lo stesso errori sulla compilazione del libretto. Se uno va ad ana...
da blissard
ven ott 20, 2023 12:12
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Risposte: 237
Visite : 61293

Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo

In Lazio smetto immediatamente, ne ho dovuti fare 2 su un lavoro che stavo seguendo. Il fatto è che io sono abituato in abruzzo che, in caso di problemi sul libretto, mi mandano mail di controllo e lo fanno sostituire, non ti fanno subito sanzioni. Spero che adesso non cambi anche il sistema abruzzo...
da blissard
ven ott 20, 2023 09:54
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Risposte: 237
Visite : 61293

Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo

lo immaginavo grazie. Comunque voglio provare a sentire l'ordine degli ingngneri se hanno ativato qualche misura di tutela.
da blissard
ven ott 20, 2023 08:17
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Risposte: 237
Visite : 61293

Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo

Che voi sappiate è possibile contestare la sanzione o quando arriva si deve pagare e basta?
Grazie per il sostegno
da blissard
gio ott 19, 2023 17:11
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Risposte: 237
Visite : 61293

Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo

Scusate intervengo perchè oggi sono stato a contraddittorio ARPA per un Ape. Mi contestano queste violazioni (SOSTANZIALI SECONDO LORO): 1. Libretto impianto per uffici, è stato inserito l'impianto condizionamento VRV ma non boiler elettrico da 15 litri (ma è obbligatorio il boiler elettrico nel lib...
da blissard
ven feb 13, 2015 09:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: abbassare temperatura di ritorno centrale
Risposte: 1
Visite : 675

abbassare temperatura di ritorno centrale

Buongiorno. Impianto centralizzato con alcuni appartamenti a radiatori con valvole termostatiche ed altri con pannelli radianti. Avete consigli su come tenere bassa la temperatura di ritorno in centrale termica in modo da ottimizzare la condensazione e non sfavorire chi ha l'impianto a pavimento per...
da blissard
ven gen 16, 2015 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Teatro protezione esterna
Risposte: 2
Visite : 836

Re: Teatro protezione esterna

Mi rispondo da solo, la protezione esterna è richiesta solo per più di 1000 persone.
Era scritto nell'altra pagina.
:oops:
da blissard
ven gen 16, 2015 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Teatro protezione esterna
Risposte: 2
Visite : 836

Teatro protezione esterna

Teatro di 250 persone, inferiore a 5000 mq.
Per il Dm 20/12/2012 è necessario livello 1 e protezione esterna.
La Uni 10779 non prevede protezione esterna per livello 1 di pericolosità.
Mi sfugge qualcosa? Vi è capitato?
da blissard
mar ago 05, 2014 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuovo serbatoio GPL in attività esistente
Risposte: 2
Visite : 960

nuovo serbatoio GPL in attività esistente

Domanda forse stupida.
Mi trovo in questa situazione.
Attività esistente dotata di CPI (att. 70.B deposito sup. 1000 mq).
Devono inserire serbatoio GPL da 3000 lt.
Cosa si fa, si presenta solamente la SCia per il serbatoio?
O devo ripresentare esame progetto per entrambe le attività?
da blissard
mar ago 05, 2014 10:37
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Caldaia acqua calda sanitaria
Risposte: 3
Visite : 1453

Re: Caldaia acqua calda sanitaria

Scusate il ritardo.
Grazie per le risposte.
da blissard
ven lug 18, 2014 14:47
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Caldaia acqua calda sanitaria
Risposte: 3
Visite : 1453

Caldaia acqua calda sanitaria

Scusate la caldaia a condensazione per solo produzione acqua calda sanitaria può accedere agli incentivi 65%?
da blissard
mer apr 02, 2014 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività esistente da regolarizzare
Risposte: 2
Visite : 822

Re: Attività esistente da regolarizzare

Grazie,
speriamo che i VVf applichino questo buon senso.
altrimento si scoraggia chi vuole nettersi in regola.
da blissard
mer apr 02, 2014 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività esistente da regolarizzare
Risposte: 2
Visite : 822

Attività esistente da regolarizzare

Una ditta o un ente pubblico che esercita da anni senza cpi e decide di regolarizzarsi ai fini antincendio deve pagare delle sanzioni, rischia civilmente o penalmente per aver esercitato per anni senza cpi?
da blissard
lun mar 24, 2014 09:32
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico e solare
Risposte: 14
Visite : 4814

Re: Conto termico e solare

Ottimo.
Grazie per il bollitore. Buono a sapersi.
da blissard
ven mar 21, 2014 11:40
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico e solare
Risposte: 14
Visite : 4814

Re: Conto termico e solare

Lo so che le causali sono diverse. Io intendevo questo: 1. Faccio lavori e bonifico con causale conto termico. 2. Faccio pratica conto termico. 3. Non ci sono i soldi, non mi erogano l'incentivo. 4. Il cliente giustamente si incazza. 5. Faccio annullare bonifici precedenti e li rifaccio con causale ...
da blissard
mer mar 19, 2014 18:05
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico e solare
Risposte: 14
Visite : 4814

Re: Conto termico e solare

Il problema è che una volta effettuati i bonifici con la causale relativa al conto termico, nel caso in cui dovessero rifiutarmi l'incentivo, come faccio a ripegare sulle detrazioni al 65%? Se sipotesse commutare, almeno sarei al sicuro da imprevisti.
Cosa intendi per ospedale e ST?
da blissard
mer mar 19, 2014 17:20
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico e solare
Risposte: 14
Visite : 4814

Re: Conto termico e solare

ok grazie Ronin.
Hai fatto qualche pratica già?
Io mi sto registrando sul portale gse. Devo ancora capire bene come funziona.
Da tua esperienza i soldi ci sono?
da blissard
mer mar 19, 2014 11:41
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico e solare
Risposte: 14
Visite : 4814

Conto termico e solare

Scusate, sto per proporre ad un'albergo il conto termico con il solare. Dai primi calcoli mi risulta, per 30 mq di pannelli un incentivo di 10200 euro in 2 anni. Non devo installare bollitore perchè già ce l'ho ma solo pannelli. Con il costo sono su circa 14000 euro tutto compreso. L'incentivo è par...
da blissard
lun feb 24, 2014 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Unione box autorimessa
Risposte: 4
Visite : 1104

Re: Unione box autorimessa

ok,
grazie
da blissard
lun feb 24, 2014 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Unione box autorimessa
Risposte: 4
Visite : 1104

Re: Unione box autorimessa

Grazie terminus, come al solito.
Solo per completezza, per quale motivo 40 mq? Perchè non può essere più classificato come box?
da blissard
ven feb 21, 2014 11:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Unione box autorimessa
Risposte: 4
Visite : 1104

Unione box autorimessa

In una piccola autorimessa già dotata di scia, vengono uniti due dei 10 box garage interni per formarne uno singolo.
Secondo voi, questa diversa partizione interna costituisce varaiante da dichiarare ai VVF?
da blissard
lun feb 17, 2014 15:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete antincendio scuola
Risposte: 8
Visite : 2228

Re: Rete antincendio scuola

In realtà è un progetto definitivo per partecipazione ad una gara. Se vinciamo la gara d'appalto potrò avere riscontri.
In ogni caso le discussioni del forum e i vostri commenti sono sempre estremamente utili.
:D
da blissard
ven feb 14, 2014 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete antincendio scuola
Risposte: 8
Visite : 2228

Re: Rete antincendio scuola

Grazie, per le risposte.
Io per semplicità, e per convenienza, farò riferimento al DM 20.12.2012 in quanto impianto di nuova costruzione.
da blissard
mar feb 11, 2014 12:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete antincendio scuola
Risposte: 8
Visite : 2228

Rete antincendio scuola

Domanda forse stupida. Ho una scuola di 350 pp (Tipo 2). In base a DM 26.8.92 devo assicurare alle rete antincendio 3 idranti contempoaneamente in funzione per 60 min. In base a DM 20/12/2012 devo assicurare alle rete antincendio nr. 2 idranti UNi45 contempoaneamente in funzione per 30 min. Quale DM...
da blissard
lun gen 20, 2014 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo pompa da sostituire?
Risposte: 4
Visite : 1499

Re: Gruppo pompa da sostituire?

Ok, grazie per la risposta.
da blissard
lun gen 20, 2014 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo pompa da sostituire?
Risposte: 4
Visite : 1499

Re: Gruppo pompa da sostituire?

Grazie Terminus. Comunque per quanto riguarda la 10779, è sottinteso che la parte ampliata rispetterà le specifiche di norma. Il mio gruppo pompa esistente soddisfa le caratteristiche di portata e prevalenza per l'intero impianto, solo che non ha le caratteristiche della uni12845 ma della uni 9490. ...
da blissard
gio gen 16, 2014 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo pompa da sostituire?
Risposte: 4
Visite : 1499

Gruppo pompa da sostituire?

Se faccio un ampliamento ad una vecchia struttura sanitaria già dotata di CPI, in base all'art. 4 del D.M. 18/09/2002, il decreto si applica solo all'ampliamento. Per la nuova rete antincendio mi allaccio a quella esistente ad anello alimentata da gruppo pompa a norma UNI9490. Sono costretto a sosti...
da blissard
mar gen 07, 2014 16:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SOS calcolo costi acqua calda
Risposte: 20
Visite : 12651

Re: SOS calcolo costi acqua calda

Scusa Ugo, riprendendo i tuoi calcoli: Ipotizzanzo 1952000 Kcal/anno a famiglia per ricircolo. Calcolo rendimento di produzione e distribuzione pari al 90% e divido per 365 giorni, 24 ore al giorno. 1952000*0.9/365*24=200 Kcal/h In teoria i tubi dovrebbero disperdere 10 Kcal/h su metro. Quindi per o...
da blissard
gio nov 07, 2013 11:06
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Verifica DL 28/2011 senza pompa di calore
Risposte: 22
Visite : 8385

Re: Verifica DL 28/2011 senza pompa di calore

Sono daccordissimo con te.
Tuttavia in alcuni casi è esattamente il contrario.
In quanto tempo ammortizzo il costo di una pompa di calore in aggiunta ad un impianto tradizionale?
da blissard
mer nov 06, 2013 17:24
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Verifica DL 28/2011 senza pompa di calore
Risposte: 22
Visite : 8385

Re: Verifica DL 28/2011 senza pompa di calore

Proprio in relazione alle verifiche delle coperture delle quote rinnovabili ho trovato questo articolo a conferma che, in zone climatiche adatte, con edifici in classe energetica B o C, la copertura del 20% può essere ottenuta solo con pannelli solari termici senza necessità di installare pompe di c...
da blissard
mer ott 30, 2013 11:04
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Verifica DL 28/2011 senza pompa di calore
Risposte: 22
Visite : 8385

Verifica DL 28/2011 senza pompa di calore

Verifica DL 28/2011 senza pompa di calore in impianto autonomo, è possibile con caldaia con accumulo solare collegato a pannello solare, accumulo disponibile per acs e riscaldamento? Io ho fatto alcune prove con edilclima e mi risulta verificato senza pompa di calore. Vi è capitato?
da blissard
lun set 23, 2013 16:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Controfinestre detraibili?
Risposte: 5
Visite : 2820

Re: Controfinestre detraibili?

Credo che tu abbia ragione.
Tuttavia un conto sono scuri e persiane, un conto sono controfinestre che sono praticamente nuovi infissi a tutti gli effetti.
Per me è una cavolata non poterli portare in detrazione.
da blissard
ven set 20, 2013 10:53
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Controfinestre detraibili?
Risposte: 5
Visite : 2820

Re: Controfinestre detraibili?

Però scusate io nelle spese detraibili leggo:
integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie;
Io con la controfinestra integro la finestra esistente e ne miglioro l'efficienza energetica abbassando la trasmittanza ai valori richiesti.
da blissard
gio set 19, 2013 08:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Controfinestre detraibili?
Risposte: 5
Visite : 2820

Controfinestre detraibili?

Nel caso di installazione di controfinestre che mi permettono di abbassare la trasmittanza della finestra esistente sotto i limiti della finanziaria, posso accedere alle detrazioni 65%. A qualcuno è capitato?
da blissard
ven set 13, 2013 15:56
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ace o Ape
Risposte: 5
Visite : 1943

Re: Ace o Ape

come mi fa inc****re!!!
:lol: :lol:
da blissard
gio set 12, 2013 17:41
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ace o Ape
Risposte: 5
Visite : 1943

Re: Ace o Ape

Grazie, come pensavo.
Ma quello nella foto è Paolone di 7 chili in sette giorni?
da blissard
gio set 12, 2013 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ancora copertura incombustibile per fotovoltaico
Risposte: 0
Visite : 554

Ancora copertura incombustibile per fotovoltaico

Scusate la ripetitività del post, mi affido alla vostra esperienza visto che per me è il primo caso. Ho un capannone prefabbricato. La copertura è rivestita interamente con pannelli in lamiera grecata appoggiati su listelli di legno, completamente ricoperti. Non ho guaina impermeabilizzante. Essendo...
da blissard
gio set 12, 2013 15:30
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ace o Ape
Risposte: 5
Visite : 1943

Ace o Ape

Scusate penso che la domanda sia stupida.
Ho fatto un ace per un appartamento l'anno scorso.
Il proprietario però lo vende adesso.
Devo per forza trasformarlo in APE come dice il notaio o rimane valido l'ace essendo stato compilato l'anno scorso?
da blissard
mar ago 27, 2013 15:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffrescamento capannone industriale
Risposte: 24
Visite : 9067

Re: Raffrescamento capannone industriale

In un capannone di grosse dimensioni dove sto facendo rilievi di impianti raffrescano con diffusori radiali tipo Sabiana polaris su linea idronica frigorifera adatti per grandi altezze. Ho 9 metri di altezza e devo dire che non funzionano male. Così potresti abbattere il carico sensibile e controlla...
da blissard
mar ago 27, 2013 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete antincendio albergo Uni 12845 e 10779 DM 9/4/1994
Risposte: 2
Visite : 1181

Re: rete antincendio albergo Uni 12845 e 10779 DM 9/4/1994

Guarda, l'ultimo decreto da utilizzare è il DM 20/12/2012. Lì trovi scritto che per albergo fino a 100 posti devi rispettare la uni10779 livello pericolosità 1 ed alimentazione singola secondo uni 12845. No protezione esterna. Il gruppo elettrogeno ci vuole a meno di dichiarazione del tecnico o dell...
da blissard
lun lug 01, 2013 16:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo di pressurizzazione autorimessa esistente
Risposte: 21
Visite : 4329

Re: Gruppo di pressurizzazione autorimessa esistente

Credo che se l'autorimessa viene denunciata adesso come nuova attività dovrai applicare il dm 20/12/2012. Scusa come ti regoli con la continuità dell'alimentazione elettrica secondo uni 12845? Metti gruppo elettrogeno, ti fai fornire attestazione dell'alimentazione elettrica dall'ente erogatore spec...