La ricerca ha trovato 16 risultati

da exerGì
mar apr 04, 2017 11:55
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: SIAPE
Risposte: 1
Visite : 1667

SIAPE

Buongiorno, a partire dal 1° di aprile 2017 è obbligatorio inserire negli APE l'indice di prestazione energetica non rinnovabile e la relativa classe degli edifici esistenti (punto 5.2.2 del D.M. 26 giugno 2015 "linee guida"). Tali informazioni si dovrebbero trovare nel Sistema Informativo...
da exerGì
gio ott 15, 2015 09:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Stacco da biogas.. legge 10 o no?
Risposte: 7
Visite : 1822

Re: Stacco da biogas.. legge 10 o no?

non credo sia possibile definire pertinenze le unità immobiliari destinate a residenza, tra l'altro non utilizzate direttamente da chi esercita l'attività industriale, artigianale o agricola. per quanto riguarda il fP,nren si dovrebbe verificare se il biogas prodotto è conforme a quanto indicato nel...
da exerGì
gio set 17, 2015 08:54
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE e libretto di impianto secondo il "nuovo corso"
Risposte: 4
Visite : 1831

Re: APE e libretto di impianto secondo il "nuovo corso"

A mio avviso lo si legge nel comma 5, dell'art. 6 del D. Lgs. 192/2005: " Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni d...
da exerGì
ven set 04, 2015 09:00
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE e libretto di impianto secondo il "nuovo corso"
Risposte: 4
Visite : 1831

Re: APE e libretto di impianto secondo il "nuovo corso"

Provo a fare chiarezza :lol: I "libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)" sono quelli del vecchio D. Lgs. 192/2005, cioè prima delle modifiche della L. 90/2013. Però c'è un altro errore: la lettera corretta sarebbe stata la a) dove si parlava di ...
da exerGì
gio apr 02, 2015 09:24
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Vendo Software EDILCLIMA ec 700 e ec611
Risposte: 1
Visite : 1258

Re: Vendo Software EDILCLIMA ec 700 e ec611

Capisco che non sia elegante descrivere sul forum di Edilclima il perché tu vada a vendere i software indicati, ma potrebbe essere utile. Tra l'altro indichi che non sono software obsoleti. Magari tue indicazioni o perplessità nell'utilizzo dei software potrebbero essere utili ad altri professionist...
da exerGì
mar dic 23, 2014 09:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: APE appartamento centralizzato secondo DM 26 6 09
Risposte: 11
Visite : 8164

Re: APE appartamento centralizzato secondo DM 26 6 09

Non capisco bene la tua richiesta.
L'impianto lo simuli nella sua interezza, considerando tutto il volume da esso riscaldato.
Io ho sempre fatto i calcoli globali.
Ma forse questo lo sapevi già e io ho capito male la tua domanda.
da exerGì
gio dic 11, 2014 09:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Esperto in Diagnosi Energetiche in 40 ore
Risposte: 12
Visite : 2978

Re: Esperto in Diagnosi Energetiche in 40 ore

Porto la mia esperienza. Si parla di 40 ore per diventare Esperto in Diagnosi Energetica, ma anche di 80 ore per i tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici relativamente ai corsi del DPR 75/2013. Tengo questi corsi per una società di formazione. Partecipano professionisti esper...
da exerGì
ven ott 10, 2014 09:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricorcolo
Risposte: 2
Visite : 1257

Re: Ricorcolo

Direi che dipende anche dal diametro del tubo. Considera il tempo tra l'apertura del rubinetto e l'effettiva erogazione dell'acqua calda e il relativo spreco di acqua. Nella UNI 9182 trovi sicuramente indicazioni. Senza trascurare la sensibilità, soprattutto in termini di ritmo di vita, dell'utilizz...
da exerGì
gio set 18, 2014 15:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ancora sul dlgs 28/2011
Risposte: 55
Visite : 10037

Re: Ancora sul dlgs 28/2011

Provo a dire la mia. Concordo con Mimmo e gli altri sulla parte "burocratica". Come indicato da mat lo scopo della Direttiva 2009/28/CE è quello del conteggio (statistica) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili di ogni Stato membro; tradotto dal governo italiano in un obb...
da exerGì
gio ago 08, 2013 14:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Definizione attuale 08/08/2013 di sup. netta
Risposte: 6
Visite : 1441

Re: Definizione attuale 08/08/2013 di sup. netta

L'Allegato A del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. dovrebbe essere quello contenuto nel DM 22 novembre 2012 che, appunto, lo sostituisce.
da exerGì
mar lug 30, 2013 09:20
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: CERTIFICAZIONE EDIFICIO E8 SENZA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Risposte: 23
Visite : 13397

Re: CERTIFICAZIONE EDIFICIO E8 SENZA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZ

Salve a tutti. Chiedo aiuto pure io per quanto riguarda la redazione di un APE per un capannone classificato catastalmente come D/7, senza impianto di climatizzazione invernale e utilizzato/utilizzabile unicamente come deposito. Nelle planimetrie catastali l'edificio è identificato come "labora...
da exerGì
lun giu 03, 2013 14:13
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE Veneto e rinnovabili
Risposte: 1
Visite : 884

Re: ACE Veneto e rinnovabili

Gentilissimi, chiedo il vostro aiuto. sono nuovo del forum e di attività. Devo redigere un ACE per una riqualificazione energetica di un edificio, siamo nella regione Veneto. Nell'edificio è installato, tra l'altro, un impianto fotovoltaico e un impianto solare termico. Devo considerare questi impi...
da exerGì
ven mag 31, 2013 09:16
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE Veneto e rinnovabili
Risposte: 1
Visite : 884

ACE Veneto e rinnovabili

Gentilissimi, chiedo il vostro aiuto. sono nuovo del forum e di attività. Devo redigere un ACE per una riqualificazione energetica di un edificio, siamo nella regione Veneto. Nell'edificio è installato, tra l'altro, un impianto fotovoltaico e un impianto solare termico. Devo considerare questi impia...
da exerGì
lun dic 24, 2012 12:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: help.. mold simulator light
Risposte: 7
Visite : 1724

Re: help.. mold simulator light

io ho cominciato da poco a usare il software in versione light.
noto il tuo stesso problema.
ho provato con sezioni diverse ma la trasmittanza non viene letta correttamente.
ora voglio cimentarmi in alcune prove per capire dove sta il mio errore.
Buon Natale.
da exerGì
ven lug 06, 2012 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: presenza diluvio e SNEFC
Risposte: 2
Visite : 949

presenza diluvio e SNEFC

In una attività industriale ho la necessità di installare un impianto a diluvio e vi è anche la presenza di un sistema naturale EFC. L'impianto a diluvio è azionato da un impianto di rivelazione, lo stesso che aziona anche gli EFC. In ogni caso l'impiano a diluvio deve intervenire prima degli EFC, o...
da exerGì
mar lug 03, 2012 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: potere calorifico terreno contaminato
Risposte: 1
Visite : 617

potere calorifico terreno contaminato

buongiorno,
devo determinare il carico d'incendio di una attività dove viene stoccato terreno contaminato da idrocarburi. non trovo riferimenti a riguardo del potere calorifico di tale terreno contaminato, che sicuramente dipenderà dalla concentrazione di idrocarburi.
ringrazio per l'aiuto