La ricerca ha trovato 20 risultati
- gio lug 03, 2014 12:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RAMPA GAS - DISPOSITIVI INVERTITI
- Risposte: 0
- Visite : 584
RAMPA GAS - DISPOSITIVI INVERTITI
Ciao a tutti! ho una rampa gas in cui non è stato rispettata la normativa di riferimento , ovvero l'ordine di montaggio dei dispositivi. Nella fattispecie il giunto antivibrante è stato installato non subito dopo la valvola di intercettazione quindi interposto tra riduttori ed elettrovalvole. Oltre ...
- mer mag 07, 2014 14:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACQUA DI RETE CONDENSAZIONE PDC
- Risposte: 3
- Visite : 863
ACQUA DI RETE CONDENSAZIONE PDC
Ciao a tutti,
desideravo sapere se qualcuno di voi ha mai previsto una pompa di calore con condensazione ad acqua di rete potabile.
La soluzione sarebbe da impiegare in seguito a problematiche relativa all'impossibilità di installare il gruppo in ambienti esterni.
Grazie
desideravo sapere se qualcuno di voi ha mai previsto una pompa di calore con condensazione ad acqua di rete potabile.
La soluzione sarebbe da impiegare in seguito a problematiche relativa all'impossibilità di installare il gruppo in ambienti esterni.
Grazie
- gio apr 10, 2014 18:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PAVIMENTO RADIANTE CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
- Risposte: 16
- Visite : 5441
PAVIMENTO RADIANTE CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
Ciao a tutti, mi trovo a progettare, su richiesta di un cliente, un impianto di climatizzazione estiva a pannello radiante a pavimento. Ho tanti dubbi. L'edificio in oggetto è un edificio in classe B. Sono presenti dei serramenti di medie dimensioni. Voi cosa ne pensate? Quali sono le Vs. esperienze...
- mer apr 02, 2014 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LUCERNARI E FOTOVOLTAICO
- Risposte: 1
- Visite : 773
LUCERNARI E FOTOVOLTAICO
Ciao a tutti, Vi chiedo cortesemente un chiarimento in merito alla nuova direttiva prevenzione incendi e fotovoltaico. Ho dei moduli che sono adiacenti a dei lucernari in una copertura di un impianto fotovoltaico. Il chiarimento VV.F. relativo alla circolare, dice : Tale indicazione e un utile rifer...
- lun mar 17, 2014 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DOCENTE CORSI ANTINCENDIO
- Risposte: 6
- Visite : 2866
- dom mar 16, 2014 09:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DOCENTE CORSI ANTINCENDIO
- Risposte: 6
- Visite : 2866
DOCENTE CORSI ANTINCENDIO
Ciao a Tutti, desideravo avere info in merito ai requisiti per tenere un corso antincendio. Domanda 1: Quali sono i corsi di formazione per cui è richiesto che questi corsi siano tenuti da un tecnico antincendio iscritto agli elelenchi del m.i. ? Domanda 2: Per tenere questi corsi è sufficeinte esse...
- mar feb 18, 2014 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REI/EI parete separazione Centrale Termica All'aperto
- Risposte: 8
- Visite : 2827
Re: REI/EI parete separazione Centrale Termica All'aperto
A quale norma fai riferimento in merito alla nuova caratteristica delle strutture resistenti al fuoco? Per quanto riguarda la resistenza delle pareti in ogni caso, da sempre si è fatto riferimento alla caratteristiche di ermeticità e isolamento nei confronti del fuoco. La parete, se non è portante n...
- mar nov 19, 2013 12:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Solare termico con circolazione invertita?
- Risposte: 9
- Visite : 3624
Re: Solare termico con circolazione invertita?
E' presente una valvola di non ritorno sulla mandata del circuito solare? Se così non fosse, il pannello solare potrebbe funzionare durante le ore notturne come dispersore termico in quanto la temperatura ambiente è più bassa di quella accumulata e l'elettropompa è non funzionante. In altre parole s...
- ven giu 01, 2012 18:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: valvole ad umido... dove e come ?
- Risposte: 3
- Visite : 965
Re: GAE83
grazie terminus.
se ho capito bene deve essere collegata immediatamente dopo la sezione di mandata della pompa circuito sprinkler..confermi?
Può essere installata in locali esterni al gruppo pompe antincendio?
grazie
se ho capito bene deve essere collegata immediatamente dopo la sezione di mandata della pompa circuito sprinkler..confermi?
Può essere installata in locali esterni al gruppo pompe antincendio?
grazie
- ven giu 01, 2012 17:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: valvole ad umido... dove e come ?
- Risposte: 3
- Visite : 965
valvole ad umido... dove e come ?
ciao a tutti! Potete cortesemente dirmi se negli impianti sprinkler la valvola ad umido è sempre obbligatoria? Nel caso di impianto con sistema ri rilevazione incendi servito da linea preferenziale può essere evitato? Potete dirmi anche come e deve essere installato? scusate per le mie domande banal...
- mar mag 29, 2012 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COLLEGAMENTO RISERVA IDRICA
- Risposte: 2
- Visite : 825
Re: COLLEGAMENTO RISERVA IDRICA
grazie!
Il medesimo conccetto vale anche per la pompa pilota? la posso collegare al collettore o deve aspirare direttamente dalla riserva idrica?
Il medesimo conccetto vale anche per la pompa pilota? la posso collegare al collettore o deve aspirare direttamente dalla riserva idrica?
- lun mag 28, 2012 18:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COLLEGAMENTO RISERVA IDRICA
- Risposte: 2
- Visite : 825
COLLEGAMENTO RISERVA IDRICA
salve! ho consultato la uni 12845 ma non ho trovato quanto sto per chiedervi: nel caso di gruppo pompe anticendo con doppia pompa (entrambe azionate da motere elettrico) come si effettua il collegamento alla riserva idrica ? Si devono collegare singolarmente le aspirazioni di tutte e due le pompe al...
- mer mag 09, 2012 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
- Risposte: 13
- Visite : 6714
Re: DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
Ho riflettutto sU quanto detto e quanto visto in alcuni impianti di attività commerciali e industriali. Se fosse come dice Terminus, la partenza dalla elettropompa sarebbe quasi sempre standard in base alle portate richieste dai livelli 1-2-3 della UNI 10779 (e quindi solo dagli idranti simultaneame...
- mar mag 08, 2012 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
- Risposte: 13
- Visite : 6714
Re: DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
grazie Terminus
Se ho capito bene, tutte le diramazioni inattive con + di 2 idranti dovranno essere dimensionate in conformità aquanto richiesto dalla normativa UNI10779. Es. per esempio n. 3 idranti maggiore non inferiore a DN50.
Grazie! ora è chiaro.
Se ho capito bene, tutte le diramazioni inattive con + di 2 idranti dovranno essere dimensionate in conformità aquanto richiesto dalla normativa UNI10779. Es. per esempio n. 3 idranti maggiore non inferiore a DN50.
Grazie! ora è chiaro.
- mar mag 08, 2012 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
- Risposte: 13
- Visite : 6714
Re: DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
ciao a tutti. sono nuovanente io! ma nessuno risponde al mio ultimo quesito. sono disorientato. che fare? ho parlato con un ufficiale vvf e anche lui sostiene che il circuito si deve dimensionare considerando le portate massime considerando tutti gli idranti!
- ven mag 04, 2012 13:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
- Risposte: 13
- Visite : 6714
Re: DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
grazie Terminus sei stato molto gentile e chiaro, ora è tutto chiaro... Unico e solo dubbio:nel caso in cui si ha una diramazione (non sfavorita) in si deve collegare un certo numero di idranti (supeiore a 2 altrimenti la norma chiarifica il tutto) che ragionamento devo improntare? Con quale regiona...
- ven mag 04, 2012 11:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
- Risposte: 13
- Visite : 6714
Re: DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
Grazie Terminus. Per quuanto riguarda il calcolo delle perdite di carico è tutto chiaro. Mi permetto di porgerti un quesito che mi permetterebbe di capire alcune cose: Il tratto di tubazione subito a valle della pompa viene dimensioanto considerando la portata calcolata seconodo UNI 10779 (es. conte...
- ven mag 04, 2012 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
- Risposte: 13
- Visite : 6714
Re: DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
scusa ma purtroppo non capisco,
potresti indicarmi qualche fonte dove potere verificare e prendere dimistichezza con qualche calcolo?
in rete non ho trovato nulla.
potresti indicarmi qualche fonte dove potere verificare e prendere dimistichezza con qualche calcolo?
in rete non ho trovato nulla.
- gio mag 03, 2012 20:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
- Risposte: 13
- Visite : 6714
Re: DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
supponendo che la rete sia dimensionata per la portata di n. 4 idranti come faccio a differenziare i vari tratti di tubazione. Se dimansiono le tubazioni considerando la portata massima contemporanea di tutti gli idranti avrò una regolare ratremazione del diamtreo dettata dal fatto che gradualmente ...
- gio mag 03, 2012 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
- Risposte: 13
- Visite : 6714
DIMENSIONAMENTO RETE IDRANTI ANTICENDIO - NEOFITA
Sono un nuovo iscritto DEL FORUM e nuovo nel ramo dell'impiantistica antincedio. Ho una domanda banale da porvi: Per esercizio ho dimensionato un piccolo impianto antincendio partendo dal calcolo della riserva idrica. Adesso devo dimensioanre la rete che è costituita da 10 naspi e l'architettura è d...