La ricerca ha trovato 227 risultati

da morrissey
sab apr 24, 2021 19:41
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Misura del rumore di calpestio - corretta procedura?
Risposte: 7
Visite : 7486

Re: Misura del rumore di calpestio - dBA o dBC?

Cosa ha usato per saturare l’ambiente e misurare il decadimento? Per quanto riguarda i livelli sonori va calcolato l’indice del rumore del calpestio L’nw per le misure eseguite per la singola posizione della macchina di calpestio. Mi spiego: se nella posizione 1 misuri nell’ambiente sottostante 2 vo...
da morrissey
ven apr 23, 2021 10:56
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Misura del rumore di calpestio - corretta procedura?
Risposte: 7
Visite : 7486

Re: Misura del rumore di calpestio - dBA o dBC?

La norma per la misura le livello di calpestio in Italia è la UNI EN ISO 16283-2, in Germania la DIN EN ISO 16283-2. DIN sta per Deutsches Institut für Normung UNI sta per Ente nazionale italiano di unificazione i metodi di misura, pertanto, sono uniformati. Le norme stabiliscono la metodologia di r...
da morrissey
mer mar 24, 2021 11:35
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Calcolo Rw tra ambienti con geometra particolare
Risposte: 1
Visite : 3712

Re: Calcolo Rw tra ambienti con geometra particolare

Diverse cosa significa? che hanno stratigrafie differenti?
da morrissey
gio nov 26, 2020 16:46
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Nuovo fonometro
Risposte: 35
Visite : 31694

Re: Nuovo fonometro

per l'acustica edilizia secondo me può andare bene (considerato che ha anche il modulo dell'RT60), poi hai il valore aggiunto di poter misurare lo STI; non conosco però il sw di post elaborazione quindi non ho idea come puoi gestire misure di una certa dimensione
da morrissey
gio nov 26, 2020 11:00
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Nuovo fonometro
Risposte: 35
Visite : 31694

Re: Nuovo fonometro

Sono validi per misure di STI/STIPA in abbinamento con la loro talkbox, per le misure acustiche in generale non so, ma dipende cosa devi fare.
da morrissey
mar mar 31, 2020 09:27
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Potere fonoisolante tensostruttura
Risposte: 5
Visite : 9129

Re: Potere fonoisolante tensostruttura

qui l'appendice https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/eaf419a9-d266-4db3-8a0b-1f8380749ce1/Allegato+DGR+X_7477.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-eaf419a9-d266-4db3-8a0b-1f8380749ce1-m1-66mw qui la pagina generale https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Dettagl...
da morrissey
mar mar 31, 2020 09:27
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Potere fonoisolante tensostruttura
Risposte: 5
Visite : 9129

Re: Potere fonoisolante tensostruttura

qui l'appendice https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/eaf419a9-d266-4db3-8a0b-1f8380749ce1/Allegato+DGR+X_7477.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-eaf419a9-d266-4db3-8a0b-1f8380749ce1-m1-66mw qui la pagina generale https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Dettagl...
da morrissey
ven mar 27, 2020 16:48
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Potere fonoisolante tensostruttura
Risposte: 5
Visite : 9129

Re: Potere fonoisolante tensostruttura

Da misure fatte in più occasioni (più che di potere fonoisolante apparente direi di attenuazione fra dentro e fuori) ho ottenuto risultati, in banda larga, fra dai 3 ai 5 dB misurati sempre a 1 m dall’esterno e dall’interno. Inoltre nelle linee guida della regione lombardia è riportato che in caso d...
da morrissey
mar set 10, 2019 18:03
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Impatto acustico falegnameria
Risposte: 4
Visite : 8291

Re: Impatto acustico falegnameria

Per prima cosa verifica la zona, perché se è VI escludi l’applicazione del differenziale. Poi come ricettore puoi considerare al massimo gli uffici. Nel caso di classe VI verifichi immissione ed emissione (per quest’ultima alcune ARPA procedono con misure al confine di proprietà…vedi tu). Il residuo...
da morrissey
mar set 10, 2019 17:45
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Misurazione ambientale consiglio
Risposte: 15
Visite : 16704

Re: Misurazione ambientale consiglio

mi è partito l'invio...
il tono puro può esserci ma, dal punto di vista amministrativo (in punta di decreto), può non dare luogo a penalizzazione. il che non esclude la presenza del disturbo.
da morrissey
mar set 10, 2019 17:44
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Misurazione ambientale consiglio
Risposte: 15
Visite : 16704

Re: Misurazione ambientale consiglio

Se i livelli sono quelli da te indicati il differenziale si applica.
Per frequenze dominanti intendevo se ci sono toni puri penalizzabili.
da morrissey
lun set 09, 2019 13:25
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Misurazione ambientale consiglio
Risposte: 15
Visite : 16704

Re: Misurazione ambientale consiglio

mi correggo, almeno 6 dB di differenziale
da morrissey
lun set 09, 2019 13:24
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Misurazione ambientale consiglio
Risposte: 15
Visite : 16704

Re: Misurazione ambientale consiglio

la soglia a finestre chiuse è 35 di giorno e 25 di notte quindi con quei livelli è applicabile.
con quei livelli hai 6 dB di differenziale. Frequenze dominanti?
da morrissey
sab set 07, 2019 11:35
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Misurazione ambientale consiglio
Risposte: 15
Visite : 16704

Re: Misurazione ambientale consiglio

Da quello che dici sei in I o II, ma non vanno confusi i limiti di emissione e immissione con i limiti differenziali. E stai attento alla soglia di applicabilità del differenziale. Se il livello ambientale è superiore alla soglia di applicabilità e il differenziale è quello che dici la sorgente non ...
da morrissey
mer lug 31, 2019 12:48
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Misurazione ambientale consiglio
Risposte: 15
Visite : 16704

Re: Misurazione ambientale consiglio

Senza sopralluogo non è che hai tanti elementi… Detto questo, l’esistenza della zonizzazione è poco importante perché il differenziale si applica lo stesso. Per quanto riguarda le sorgenti, se l’obiettivo è quello di valutare il disturbo, le puoi considerare anche tutte insieme per fare un esposto a...
da morrissey
lun lug 29, 2019 14:06
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Calcolo previsionale requisito di facciata
Risposte: 7
Visite : 12521

Re: Calcolo previsionale requisito di facciata

la devi verificare se non altro per la definizione nella 16283.
se la copertura è debole il rumore lo senti anche se la sorgente non è perpendicolare.
e purtroppo il 5/12/97 non fa distinzioni in base al clima acustico esterno.
da morrissey
sab lug 27, 2019 10:18
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Calcolo previsionale requisito di facciata
Risposte: 7
Visite : 12521

Re: Calcolo previsionale requisito di facciata

cesta...con ovvi problemi logistici
da morrissey
sab lug 27, 2019 09:32
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Isolamento acustico aula didattica
Risposte: 4
Visite : 9353

Re: Isolamento acustico aula didattica

Ha ragione Ponca, se si pensa ad un divisorio di due stanze attigue, esso deve essere realizzato per tutta l’altezza degli ambienti e solo successivamente potrà essere realizzato un controsoffitto. Questo in linea generale, poi bisogna pensare alla tipologia ed alla fattibilità del divisorio, ai giu...
da morrissey
gio lug 11, 2019 09:38
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: dpcm e rumore impianti
Risposte: 4
Visite : 9227

Re: dpcm e rumore impianti

ops...doppio invio scusate
da morrissey
gio lug 11, 2019 09:36
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: dpcm e rumore impianti
Risposte: 4
Visite : 9227

Re: dpcm e rumore impianti

Ad oggi non mi risulta sia stato dato un chiarimento definitivo e rimangono i vari “chiarimenti” che presentano opinioni discordanti. La cosa che si può capire però leggendo il decreto è che nel testo sono indicati i due limiti da non superare in forma generica (sono gli unici due limiti riportati p...
da morrissey
gio lug 11, 2019 09:36
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: dpcm e rumore impianti
Risposte: 4
Visite : 9227

Re: dpcm e rumore impianti

Ad oggi non mi risulta sia stato dato un chiarimento definitivo e rimangono i vari “charimenti” che presentano opinioni discordanti. La cosa che si può capire però leggendo il decreto è che nel testo sono indicati i due limiti da non superare in forma generica (sono gli unici due limiti riportati pe...
da morrissey
gio apr 11, 2019 12:32
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: sanatoria e acustica
Risposte: 3
Visite : 9931

Re: sanatoria e acustica

Una cosa sono i formalismi buroindotti ed una cosa sono i livelli sonori. Come si fa a dire che nulla è cambiato se nulla si sapeva sugli effetti del rumore generato dalla discoteca ai ricettori? È una cosa che vale magari per i requisiti acustici passivi; quando si parla di impatto acustico è bene ...
da morrissey
lun gen 14, 2019 09:35
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: approcci italici...
Risposte: 2
Visite : 7480

Re: approcci italici...

Non se ne uscirà mai, anche perché rimane la discrezionalità del giudice a decidere il criterio.
L’aggiunta di un comma siffatto (peraltro nella legge di bilancio che nulla ha a che vedere con acustica ed argomenti tecnici) rischia invece di aumentare la confusione.
da morrissey
ven dic 28, 2018 14:44
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Isolamento acustico di facciata
Risposte: 7
Visite : 9612

Re: Isolamento acustico di facciata

Nella 12354-4 (modello semplificato) si parla anche di isolamento acustico del segmento di edificio che calcoli a partire dal potere fonoisolante di un elemento e dall’isolamento acustico dei piccoli elementi.
da morrissey
ven dic 28, 2018 10:06
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Isolamento acustico di facciata
Risposte: 7
Visite : 9612

Re: Isolamento acustico di facciata

Sono questioni irrisorie perché la dimensione della facciata non influisce su risultato, c'è la normalizzazione al tempo di riverbero! E te lo dice anche la norma per le verifiche in opera che la superficie da considerare è la porzione di facciata che può essere vista dall'ambiente ricevente. quindi...
da morrissey
sab nov 17, 2018 09:42
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Impatto acustico sala conferenze
Risposte: 5
Visite : 10611

Re: Impatto acustico sala conferenze

Per l’impianto elettroacustico considererei il valore massimo che è previsto dal 215 (per cautela). Per il rumore antropico è vero che devi fare delle ipotesi (la dinamica della voce supera anche i 30 dB) ma in letteratura trovi gli spettri del parlato in varie condizioni (normale, elevato, forte, u...
da morrissey
ven ott 26, 2018 09:32
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Calcolo DnTw
Risposte: 3
Visite : 8511

Re: Calcolo DnTw

Il DnTw è l’indice dell’isolamento acustico normalizzato al tempo di riverberazione. Quindi, lo dice la definizione stessa, devi normalizzare l’isolamento acustico D (L1-L2) con il fattore correttivo 10log(T/T0). Devi sostituire R con D al secondo membro.
da morrissey
ven ott 12, 2018 09:37
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Norma UNI 11532-1:2018
Risposte: 4
Visite : 7521

Re: Norma UNI 11532-1:2018

Non l’ho ancora vista (sic!).
L’aggiornamento indica dei limiti da rispettare in maniera precisa o è un elenco di limiti riferiti a vari paesi come la precedente?
da morrissey
ven ott 05, 2018 15:21
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: cassa unidirezionale per collaudi acustici
Risposte: 4
Visite : 6036

Re: cassa unidirezionale per collaudi acustici

Si può anche fare ma vanno verificati i requisiti della sorgente secondo il procedimento della 16283-3.
da morrissey
gio ott 04, 2018 11:07
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: cassa unidirezionale per collaudi acustici
Risposte: 4
Visite : 6036

Re: cassa unidirezionale per collaudi acustici

prova look line, spectra, 01dB, microbel (norsonic) vendono tutti la cassa direzionale e sono tutte valide.
La look line sono produttori ma non so se esistano ancora...gli altri rivenditori
da morrissey
lun ott 01, 2018 09:53
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: CAM: comfort acustico
Risposte: 5
Visite : 6257

Re: CAM: comfort acustico

È così: si deve fare il progetto acustico e collaudare perché nel decreto è scritto che devono essere conseguiti i valori di alcune norme. Quindi il progetto fa vedere come ci si è avvicinati all’argomento ma è solo il collaudo che dimostra l’effettivo risultato (a me non è ancora capitato e sincera...
da morrissey
sab set 29, 2018 12:48
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: CAM: comfort acustico
Risposte: 5
Visite : 6257

Re: CAM: comfort acustico

La classificazione acustica può definirsi tale solo se deriva da misure perché la previsione non è affidabile al 100% e ciò è pericoloso perchè nei CAM viene chiesto che le prestazioni siano superiori a quello che dice il 5/12/97. Questo si traduce in maggior rischio se viene sbagliato qualcosa in f...
da morrissey
gio set 27, 2018 22:11
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Isolamento acustico finestre
Risposte: 9
Visite : 6421

Re: Isolamento acustico finestre

Non è una questione di fisica più semplice o più complessa ma attenzione ai dettagli. Al lato pratico è più importante la “maniglia” del vetro perché bisogna curare gli aspetti al contorno. L’aumentata attenzione alla tenuta all’aria ha migliorato sensibilmente anche le prestazioni acustiche e va se...
da morrissey
gio set 27, 2018 22:02
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Isolamento da calpestio
Risposte: 7
Visite : 6176

Re: Isolamento da calpestio

Ha ragione Faber riguardo alla nuova norma, il calcolo è differente anche nel modello semplificato, e un po’ più complesso rispetto alla precedente versione della 12354. Normalmente i resilienti sotto pavimento hanno prestazioni sovrastimate dai produttori (e vorrei ben vedere…) Per esperienza perso...
da morrissey
ven set 14, 2018 15:29
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Rumore pioggia
Risposte: 29
Visite : 13674

Re: Rumore pioggia

Se si dispone di un analizzatore che non è stato rinvenuto in un pacchetto di patatine è possibile acquisire simultaneamente tutti i parametri di interesse, ivi compreso il livello equivalente ed i livelli statistici. A questo punto si possono fare tutte le valutazioni possibili ma è inutile spiegar...
da morrissey
gio ago 23, 2018 09:41
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: R'w collaudo
Risposte: 5
Visite : 6119

Re: R'w collaudo

mai fidarsi completamente dei sw. verificare con excel...
più si misura meglio è, tanto fare 5 o 10 misure non ti cambia granchè e si riducono gli errori
da morrissey
mer ago 22, 2018 17:47
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: R'w collaudo
Risposte: 5
Visite : 6119

Re: R'w collaudo

Il numero di posizioni che ho indicato è relativo solo al tempo di riverberazione, che si fa, ovviamente, solo in ambiente ricevente. La norma dice che il numero minimo di posizioni di misura dei livelli con una posizione del dodecaedro è 5 (per volumi da 10 a 250 m³). Se usi più posizioni del dodec...
da morrissey
mer ago 22, 2018 17:04
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: R'w collaudo
Risposte: 5
Visite : 6119

Re: R'w collaudo

1) Per il metodo ingegneristico il numero di combinazioni minimo sorgente/microfono è 6 ma con almeno 2 posizioni della sorgente e del microfono. Io ti consiglio di farne sempre di più che non fa male. 2) In una casa di montagna il fondo dovrebbe essere poco influente a meno di isolamento monstre. 3...
da morrissey
lun ago 13, 2018 15:49
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Limiti fasce di pertinenza
Risposte: 3
Visite : 5218

Re: Limiti fasce di pertinenza

All’interno delle fasce di pertinenza il traffico va scorporato, non fosse altro perché può coprire la sorgente. Magari si vede una differenza fra residuo e ambientale, ma se vengono fatte delle misure del cavolo (come quasi sempre avviene) di pochi minuti si rischia di non valutare la reale consist...
da morrissey
sab ago 04, 2018 09:56
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Isolamento al calpestio
Risposte: 4
Visite : 5259

Re: Isolamento al calpestio

ha ragione SuperP, bisogna usare il buon senso (cosa rara).
se la struttura non è stata toccata non si applica il dpcm punto.
poi ci sarebbe da discutere, ancora, sull'applicabilità del decreto perchè le circolari non sono leggi e quindi possono essere usate come indirizzo...
da morrissey
mer lug 25, 2018 10:45
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Rumore pioggia
Risposte: 29
Visite : 13674

Re: Rumore pioggia

il quesito generico è sempre pericoloso, ti espone a contestazioni. per cui se uno è ctu è necessario parlare col giudice e fargli fissare degli ambiti, più circoscritti sono meglio è. I giudici a volte sono molto scrupolosi e a volte sono approssimativi, per esempio un tecnico non potrebbe risponde...
da morrissey
mer lug 25, 2018 09:45
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Rumore pioggia
Risposte: 29
Visite : 13674

Re: Rumore pioggia

Se l’ambito è giurisprudenziale il criterio da utilizzare lo stabilisce il giudice. Se il giudice ha detto che non si applica il differenziale allora si dovrebbe parlare di rumore di fondo perché il rumore residuo è una definizione pubblicistica.
da morrissey
gio lug 19, 2018 16:30
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Calcolo previsionale requisito di facciata
Risposte: 7
Visite : 12521

Re: Calcolo previsionale requisito di facciata

la risposta è nella definizione della facciata, se hai tre affacci (parete, parete, copertura) vanno valutate singolarmente e poi composte secondo la norma di riferimento
da morrissey
gio lug 19, 2018 16:28
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Calcoli acustici impianti
Risposte: 14
Visite : 7880

Re: Calcoli acustici impianti

Non le sommo, considero il segnale di partenza, ottengo i livelli attenuati banda per banda e poi faccio la somma. Il ragionamento va sempre fatto in frequenza. In genere la scelta, per esempio, di un silenziatore dipende dalle caratteristiche del rumore da attenuare. Non posso fare un calcolo in ba...
da morrissey
mar lug 17, 2018 10:45
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Calcoli acustici impianti
Risposte: 14
Visite : 7880

Re: Calcoli acustici impianti

perchè probabilmente sottrae un dato di attenuazione da un livello e poi fa la somma dei livelli abbassati.
è sommare energeticamente le attenuazioni che secondo me non ha tanto senso.
da morrissey
mar lug 17, 2018 09:10
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Calcoli acustici impianti
Risposte: 14
Visite : 7880

Re: Calcoli acustici impianti

Arrivo tardi perché oberato… Premesso che a volte i dati sia di rumorosità che di attenuazione sono letteralmente inventati, secondo me il 14,7 dBA che scrivono è la media (energetica) dell’attenuazione “A” e i dati tabellari sono espressi in lineare…che avrebbe una logica (seppur contorta), prova a...
da morrissey
gio giu 21, 2018 09:51
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Rumore pioggia
Risposte: 29
Visite : 13674

Re: Rumore pioggia

La misura a finestre aperte e chiuse è obbligatoria per la pubblicistica. Il criterio di estrazione giurisprudenziale non ha un modus operandi codificato (nel senso che non è scritto da nessuna parte e la norma a cui fanno tutti riferimento è stata RITIRATA e sostituita con altre che dicono cose dif...
da morrissey
mar giu 19, 2018 08:37
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Rumore pioggia
Risposte: 29
Visite : 13674

Re: Rumore pioggia

per curiosità quanto tempo ha misurato il "rumore di fondo"?
da morrissey
sab giu 16, 2018 18:50
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Rumore pioggia
Risposte: 29
Visite : 13674

Re: Rumore pioggia

Forse il consiglio degli annaffiatoi non era poi così male... Penso che riuscire a dimostrare la sussistenza di un disturbo di questo tipo prescindendo dall'intensità della pioggia sia impossibile nel qual caso con che criterio verrebbe classificata la pioggia? Chiediamo una consulenza a Sottocorona...