La ricerca ha trovato 47 risultati
- gio mar 01, 2012 17:22
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: 3 caldaie nello stesso locale
- Risposte: 3
- Visite : 1637
3 caldaie nello stesso locale
Un cliente mi ha contattato perche' deve avere un controllo per la propria caldaia da parte dell'ente verificatore .Il mio problema e' questo . La caldaia e' una camera stagna e si trova in un locale in un vano scale insieme ad altre 2 . Tutte sono a camera stagna ( tipo c ) ed il locale e' di circa...
- sab dic 31, 2011 17:20
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Problemi canna collettiva
- Risposte: 0
- Visite : 581
Problemi canna collettiva
Edificio di 4 piani con caldaie che scaricano in canna collettiva . Ho fatto la prova di tiraggio e non va' , lo strumento mi segna + 0,008 . Ho deciso ( visto l'urgenza per caldaia vecchia fuori uso ) di installare una camera stagna con scarico a parete facendo presente il problema al cliente che e...
- dom nov 27, 2011 18:04
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: 3 caldaie da 25kW in un unico ambiente
- Risposte: 2
- Visite : 1023
3 caldaie da 25kW in un unico ambiente
Il proprietario di un immobile mi ha chiesto di mettere a norma un intero edificio dove sono presenti per ogni piano 3 caldaie da circa 25kW cadauna tutte a camera stagna in un locale di circa 2 mt. per 3 per un altezza di circa 2 mt. Cosa bisogna fare ? Secondo me e' tutto fuori norma , dal locale ...
- mar apr 13, 2010 16:38
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rendimento minimo caldaie
- Risposte: 2
- Visite : 2068
Rendimento minimo caldaie
Alla luce della nuova uni 10389 uscita nel 2009 , qualcuno sa' dirmi il rendimento minimo di una caldaia da 24 kw a camera aperta e a camera stagna ??? Io non ci sto' capendo piu' nulla , sento solo numeri e numeri 89/88 /87 , persino 92 .........peccato che al lotto al massimo si puo' giocare sino ...
- ven mar 19, 2010 18:09
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza e conformita'
- Risposte: 0
- Visite : 696
Dichiarazione di rispondenza e conformita'
Sicuramente e' un argomento gia' trattato , ma ho un problema da risolvere......se qualcuno puo' aiutarmi . Un mio cliente ha fatto installare la caldaia da un installatore ad aprile del 2009 . Questa ditta ora non esiste piu' e non e' piu' rintracciabile . Serve la dichiarazione di conformita' per ...
- sab mar 06, 2010 10:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: COME VA' LA "CRISI"
- Risposte: 12
- Visite : 3101
Re: COME VA' LA "CRISI"
Taranto :
La crisi ??? sono 20 anni che noi stiamo in crisi ..............
La crisi ??? sono 20 anni che noi stiamo in crisi ..............
- gio ago 06, 2009 19:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problemi di sostituzione caldaia tipo B
- Risposte: 7
- Visite : 4214
Re: problemi di sostituzione caldaia tipo B
Qualche anno fa' ho avuto un problema simile . Faceva freddo la vecchia caldaia ( tipo B canna collettiva ) si era rotta . Montaggio della nuova ma a causa del cattivo tiraggio della vecchia canna fumaria , scattava ripetutamente il sensore fumi tanto che non riusciva a restare accesa per piu' di 10...
- mer giu 03, 2009 16:52
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: foro ventilazione non obbligatorio
- Risposte: 26
- Visite : 43556
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Io faccio un po' di confusione tra areazione e ventilazione , ma credo che la ventilazione serve per non creare miscele esplosive ( fughe gas ) che con la termocoppia sei apposto in quanto in caso di spegnimento accidentale della fiamma si blocca la fuoriuscita . Ma hai il problema dell'areazione ch...
- mer giu 03, 2009 09:43
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: foro ventilazione non obbligatorio
- Risposte: 26
- Visite : 43556
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Il foro e' sempre necessario , se non per la ventilazione lo sara' per l' areazione .
- sab dic 27, 2008 19:04
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: San Giminiano: perchè?
- Risposte: 1
- Visite : 1015
Re: San Giminiano: perchè?
Per mia fortuna non eseguo impianti di GPL un gas che dovrebbero togliere dal mercato per quanto e' pericoloso la maggior parte delle esplosioni e degli incidenti sono causate proprio dal quel tipo di gas .
- mar nov 11, 2008 15:56
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Programma per la compilazione allegati tecnici
- Risposte: 24
- Visite : 9506
Re: Programma per la compilazione allegati tecnici
Ciao , volevo chiedervi se e' possibile archiviare tutti i certificati che vengono fatti in maniera da richiamarli se servono anche dopo parecchi anni .
Grazie
Grazie
- mar set 23, 2008 18:08
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Programma per la compilazione allegati tecnici
- Risposte: 24
- Visite : 9506
Re: Programma per la compilazione allegati tecnici
Io ho scaricato la versione prova non ci sono problemi di virus o altro , posso garantire . Saluti
- gio set 11, 2008 15:15
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza
- Risposte: 5
- Visite : 2044
Re: Dichiarazione di rispondenza
Ti ringrazio tantissimo gfrank della precisa e velocissima risposta . Approfitto della tua disponibilita' per chiederti se esistono gia' dei moduli prestampati o se vanno bene anche quelli della dichiarazione di conformita' che esistono gia' .
Grazie ancora
Grazie ancora
- gio set 11, 2008 11:17
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza
- Risposte: 5
- Visite : 2044
Dichiarazione di rispondenza
Secondo il nuovo DM 37/08 per gli impianti privi della dichiarazione di conformita' e' possibile rilasciare una "dichiarazione di rispondenza" . Non mi e' chiaro' pero' la "figura" di questo professionista che potra' compilarla . Quello che mi interessa capire e' se questa dichia...
- sab giu 14, 2008 17:58
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto gas metano in condominio
- Risposte: 7
- Visite : 2142
Re: Impianto gas metano in condominio
Sono dalla parte dell' idraulico "imbecille" , offendere le persone che lavorano ( come il povero idraulico ) magari da quando l'autore del topic ancora stava a poppare il latte dal biberon non va' bene . Fai la tua bella dichiarazione se la puoi fare , fatti pagare il giusto e non giudica...
- sab apr 05, 2008 10:00
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Requisiti tecnici professionali nuova legge 46/90
- Risposte: 3
- Visite : 1456
Re: Requisiti tecnici professionali nuova legge 46/90
Grazie giobibo
- ven apr 04, 2008 18:45
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Requisiti tecnici professionali nuova legge 46/90
- Risposte: 3
- Visite : 1456
Re: Requisiti tecnici professionali nuova legge 46/90
56 visite e nessuno che puo' aiutarmi ??
- mar apr 01, 2008 17:16
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Requisiti tecnici professionali nuova legge 46/90
- Risposte: 3
- Visite : 1456
Requisiti tecnici professionali nuova legge 46/90
Mi e' venuto un dubbio qualcuno puo' aiutarmi ? :? Avevo una ditta individuale di cui ero il responsabile tecnico per la 46/90 in possesso dei requisiti tecnici .Poi nel 2006 l' ho dovuta chiudere per passare alle dipendenze di mio padre che lavora nel mio stesso settore . Tra un anno mio padre andr...
- dom feb 17, 2008 12:36
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Caldaia stagna quale foro di areazione ?
- Risposte: 20
- Visite : 41352
Re: Caldaia stagna quale foro di areazione ?
In Germania fa' troppo freddo per avere il foro di areazione
- mar feb 05, 2008 15:24
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: se l'installatore non vuole rilasciare la 46/90
- Risposte: 9
- Visite : 5825
Re: se l'installatore non vuole rilasciare la 46/90
Forse ad alcuni installatori ( ripeto io sono installatore ) non e' chiara una cosa . Chi ha eseguito il lavoro DEVE obbligatoriamente lasciare il certificato di conformita' ( GRATUITAMENTE ) se e' passato un po' di tempo dall' effettuazione dei lavori allora ci si reca sul posto e si vede se nell' ...
- ven feb 01, 2008 14:45
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: se l'installatore non vuole rilasciare la 46/90
- Risposte: 9
- Visite : 5825
Re: se l'installatore non vuole rilasciare la 46/90
Sono un installatore e chiedo scusa a nome di tutta la categoria per il comportamento del collega , ci tengo a precisare che per fortuna sono davvero pochi quelli che si comportano cosi' .
- lun dic 31, 2007 12:41
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Constatazione di conformita'
- Risposte: 12
- Visite : 5329
Re: Constatazione di conformita'
Beh una controllatina all' impianto gas se ci sono fughe lo faccio sempre tramite il contatore .
- sab dic 29, 2007 19:14
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Constatazione di conformita'
- Risposte: 12
- Visite : 5329
Constatazione di conformita'
Nella mia citta' il comune da un po' di tempo ha attivato il controllo sugli impianti termici . Quando il verificatore fa' visita sull' impianto vuole vedere la dichiarazione di conformita' ed in caso di mancanza di tale documento ne richiede entro breve tempo di procurarselo . Come ben sapete qui s...
- sab dic 29, 2007 18:46
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Caldaia stagna quale foro di areazione ?
- Risposte: 20
- Visite : 41352
Re: Caldaia stagna quale foro di areazione ?
Perfettamente daccordo con te Antonio , alcune volte ci sono state perdite ( anche se rarissime ) proprio alla valvola gas della caldaia quindi in questo caso il foro e' sempre una sicurezza , pero' se uno deve attenersi alla norma mi pare di capire che "non e' necessario alcun foro se trattasi...
- sab dic 29, 2007 15:20
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Caldaia stagna quale foro di areazione ?
- Risposte: 20
- Visite : 41352
Re: Caldaia stagna quale foro di areazione ?
Anche io ero quasi convinto che il foro ( in caso di fuga gas dal raccordo di collegamento alla caldaia ) ci vuole sempre , ci sono decine di pagine e si e' crata molta confusione in merito a questi benedetti fori ma nessuno ha mai detto esplicitamente che E' OBBLIGATORIO e che SI DEVE SEMPRE EFFETT...
- ven dic 28, 2007 12:13
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Caldaia stagna quale foro di areazione ?
- Risposte: 20
- Visite : 41352
Caldaia stagna quale foro di areazione ?
Forse questa domanda e' stata fatta tante volte ma ancora molti aspetti non mi sono chiari . In un locale ( veranda ) dove e' installata una caldaia a camera stagna e' necessario un foro di areazione oppure no ? La norma mi pare dica che se il locale e' ventilabile ( finestre apribili verso l' ester...
- gio giu 21, 2007 22:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: perdere il lavoro...... quando si fa seraaaaaaaa
- Risposte: 11
- Visite : 2937
Se la valvola termostatica ( oltre che essere utile ed importante ) mi viene pagata , non vedo per quale motivo io installatore NON la dovrei installare . Addirittura si arriva persino a minacciare :shock: Il problema forse e' un suo eventuale mal funzionamento a creare problemi in quanto se appunto...
- mer giu 20, 2007 15:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: perdere il lavoro...... quando si fa seraaaaaaaa
- Risposte: 11
- Visite : 2937
Per quanto mi riguarda se mi danno un progetto IO lo rispetto per filo e per segno e ti posso garantire che molti colleghi lo fanno , non capisco perche' come al solito bisogna fare di tutta l' erba un fascio . Per quanto riguarda l' ultima parte ti posso assicurare che molte volte avviene esattamen...
- mar giu 19, 2007 15:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: perdere il lavoro...... quando si fa seraaaaaaaa
- Risposte: 11
- Visite : 2937
Io sono un idraulico grazie del vaff... e ricambio con molto affetto . PS I depositari del santo gral ( come lo chiama lei ) non siamo noi ma nemmeno Voi . E per favore smettetela di rompere le p..lle con le categorie , le leggi devono essere rispettate da tutti ( fornitori , idraulici ecc. ) se cio...
- lun giu 11, 2007 21:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: comignoli
- Risposte: 4
- Visite : 1428
- lun giu 11, 2007 21:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: comignoli
- Risposte: 4
- Visite : 1428
- gio mag 31, 2007 15:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consumo gas
- Risposte: 5
- Visite : 1934
- gio mag 31, 2007 12:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consumo gas
- Risposte: 5
- Visite : 1934
Se sapevo tutte queste cose non stavo a farvi la domanda e chiedervi di aiutarmi . Non e' che dobbiamo essere precisi al millesimo era solo per avere un idea di massima per fare delle medie su quanto potrebbe consumare una caldaietta che comunemente si ha in casa . Potrebbe essere un dato interessan...
- mer mag 30, 2007 16:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consumo gas
- Risposte: 5
- Visite : 1934
Consumo gas
Qualcuno sa' dirmi mediamente quanti mt. cubi di gas metano puo' consumare una caldaia da 20.000 Kcal. in un ora ? Dai dati tecnici in targhetta leggo : portata gas massima 2,84 mt.3/h portata gas regolata in fabbrica 1,80 mt.3/h ( 15 kW ) , portata minima 1,05 mt.3/h . Da questi dati la media dovre...
- lun mar 05, 2007 19:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: presa aria cucina e 192/311
- Risposte: 26
- Visite : 8750
- lun feb 12, 2007 14:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Idrico sanitario
- Risposte: 9
- Visite : 2966
Purtroppo molte persone peccano di presunzione e le conseguenze in tutti i campi sono disastrose . Personalmente applico alla lettera tutto cio' che mi viene detto dal progettista , pero' cerco di confrontarmi con lui in ogni momento del lavoro perche' come ben sai a volte ti trovi davanti ad un pro...
- lun feb 12, 2007 11:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Idrico sanitario
- Risposte: 9
- Visite : 2966
Caro ilverga mi sono limitato all' ironia ma sono mesi che leggo questo forum e posso dimostrarti come su decine di post l' installatore e' stato chiamato in tutte le maniere ed io sono stato sempre zitto . Se vuoi posso darti un campionario di termini ( tutt' altro che ironici ) che sono stati usat...
- lun feb 12, 2007 10:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Idrico sanitario
- Risposte: 9
- Visite : 2966
La risposta che danno generalmente in questo forum assomiglia pressapoco a questa : L' installatore o meglio l' idraulico non capisce niente nonostante possa avere 40 anni di mestiere , gli unici a capire sono i progettisti quindi gli ingegneri che con le loro tabelle ed i loro calcoli NON SI SBAGLI...
- dom dic 17, 2006 20:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: caldaie tipo c
- Risposte: 9
- Visite : 3293
Caro Scox qualche giorno fa' avevamo avuto una discussione ed avevo mosso nei tuoi confronti alcune critiche piuttosto pesanti dettate anche dalla mia eccessiva impulsivita' . Ho riflettuto molto ed ora leggendo il tuo intervento in questo post ( che e' stato perfetto ) , ho ripensato a tutta la fac...
- mer dic 06, 2006 18:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CANNA FUMARIA COLLETTIVA CON VARIAZIONE DI DIAMETRO
- Risposte: 18
- Visite : 5154
- sab ott 21, 2006 12:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldamento con olio di girasole
- Risposte: 3
- Visite : 1713
- mer ott 18, 2006 12:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione caldaia in canna collettiva
- Risposte: 3
- Visite : 1641
- mar ott 17, 2006 18:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione caldaia in canna collettiva
- Risposte: 3
- Visite : 1641
Sostituzione caldaia in canna collettiva
In un edificio costruito intorno alla meta' degli anni '80 tutte le caldaie sono a camera aperta con scarico fumi su canne collettive ramificate con sbocco sul tetto . Le caldaie si trovano all' interno delle abitazioni ( cucine , saloni , ingresso persino corridoi) ed anche loro hanno la stessa eta...
- lun ott 16, 2006 20:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Analisi combustione
- Risposte: 6
- Visite : 2184
- lun ott 16, 2006 17:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Analisi combustione
- Risposte: 6
- Visite : 2184
Intanto ti ringrazio delle tempestive risposte , riformulo meglio il quesito . Se eseguo un intervento di manutenzione ordinaria con la relativa compilazione del rapporto di controllo tecnico ( mod. G ) secondo te devo fare anche l' analisi fumi ? Ritengo questo un passaggio fondamentale per il mio ...
- lun ott 16, 2006 11:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Analisi combustione
- Risposte: 6
- Visite : 2184
- sab ott 14, 2006 16:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Analisi combustione
- Risposte: 6
- Visite : 2184
Analisi combustione
" ad ogni controllo e manutenzione che interessi il circuito di combustione il Tecnico è tenuto ad effettuare una o più verifiche di rendimento con controllo fumi al fine di massimizzare lo stesso rendimento e ridurre al minimo gli incombusti e l'ossido di carbonio. " Qualcuno sa' spiegarm...