La ricerca ha trovato 38 risultati
- dom dic 20, 2020 20:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LUCERNAI CAPANNONE - S8
- Risposte: 5
- Visite : 947
Re: LUCERNAI CAPANNONE - S8
Ciao Terminus, sul perimetro del capannone ho molte aperture, sia portoni che serramenti apribili, quindi tutte SEe che però non bastano per coprire l'intera superficie utilizzando un raggio di offset di 20 m. I portoni restano sempre aperti durante l'orario di lavoro (è un'officina meccanica) ma du...
- dom dic 20, 2020 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LUCERNAI CAPANNONE - S8
- Risposte: 5
- Visite : 947
Re: LUCERNAI CAPANNONE - S8
Esatto, anche la Nota le contempla.
Se quindi con il Dm 10/3/98 dovevamo provvedere a rendere apribili i lucernai, adesso basta che siano in policarbonato..oppure SEa/b/c a seguito di valutazione del rischio, come il 10/3/98...
Se quindi con il Dm 10/3/98 dovevamo provvedere a rendere apribili i lucernai, adesso basta che siano in policarbonato..oppure SEa/b/c a seguito di valutazione del rischio, come il 10/3/98...
- dom dic 20, 2020 18:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LUCERNAI CAPANNONE - S8
- Risposte: 5
- Visite : 947
LUCERNAI CAPANNONE - S8
Ciao a tutti, si tratta di lucernai esistenti di un'officina di cui ho il dubbio se richiedere che un TOT. di questi vengano trasformati in apribili, quindi da SEe a SEd. Calcolando la copertura con le aree di influenza usando il raggio di offset da 20 metri, i lucernai devono esserci altrimenti non...
- sab giu 16, 2018 08:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collari REI autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1475
Re: Collari REI autorimessa
Grazie Terminus,
si direi che è un'esagerazione, ma se ci sono i cert rei su quelle pareti divisorie non vedo alternative in effetti..
si direi che è un'esagerazione, ma se ci sono i cert rei su quelle pareti divisorie non vedo alternative in effetti..
- ven giu 15, 2018 18:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collari REI autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1475
Collari REI autorimessa
Buongiorno a tutti, ho il seguente dubbio: in un'autorimessa soggetta dobbiamo produrre i certificati dich.prod relativi a dei collari antincendio da piazzare su tubazioni plastiche (scarichi acqua) che attraversano pareti e solai REI. Domanda: se ci sono tubi che transitanto all'interno dei singoli...
- mar set 19, 2017 11:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno su terrazza
- Risposte: 3
- Visite : 1374
Re: Gruppo elettrogeno su terrazza
Buongiorno, riprendo questo mio post avendo una domanda connessa, rivolta sopratutto ai colleghi che operano in Lombardia. Avendo a che fare con una installazione di un gruppo elettrogeno a gasolio (<50kW) su terrazza è necessario effettuare comunicazioni al Comune/Provincia per attività ad inquinam...
- mar giu 13, 2017 13:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno su terrazza
- Risposte: 3
- Visite : 1374
Gruppo elettrogeno su terrazza
Buongiorno, apro un nuovo post perché non ho trovato nulla di attinente nel forum.. Il DM 13/7/2011 recita: "Sulla copertura di fabbricati aventi altezza antincendio superiore a 24 metri o destinati anche in parte ad attività di cui ai punti etc...o comunque nei quali siano previsti locali con ...
- ven mar 03, 2017 07:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Isolamento autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 895
Re: Isolamento autorimessa
Ciao Terminus e grazie per la risposta, comunicazione con locali cantinati: sono stato un po' impreciso, in teoria il requisito richiesto REI120 (EI120) è della sola porta, corretto? Le pareti del filtro di comunicazione dovrebbero essere REI 90 o per logica di uniformità le faccio REI120 come la po...
- gio mar 02, 2017 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Isolamento autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 895
Isolamento autorimessa
Ciao a tutti, se ne è già parlato, cerco una conferma in merito a un caso specifico. Autorimessa interrata 70 posti auto a box, comunicante con locali cantinati (non sono vie di esodo). Sopra ho per 2/3 della superficie spazio a cielo libero (giardino+parcheggio), per la restante parte il condominio...
- mar dic 13, 2016 18:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
- Risposte: 20
- Visite : 8767
Re: Scala come via di fuga autorimessa
Domanda: ma se questa scala (via di fuga) conduce dall'autorimessa direttamente all'esterno, senza piano pilotis o condomini, la scala va comunque protetta? (all'atto pratico: devo metterci una porta rei come accesso a tale scala?)
- ven dic 02, 2016 11:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scale vie di fuga autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 1073
Re: Scale vie di fuga autorimessa
concordo con te su tutto, il dubbio nasce proprio leggendo quell'art. 3.10.7, che se lo prendo letterale così com'è.. poi sono il primo a dire che bisogna anche usare il cervello oltre a leggere una norma :D Hai per caso riferimenti invece di gradini (in termini di alzata/pedata) riferiti a semplici...
- ven dic 02, 2016 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scale vie di fuga autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 1073
Scale vie di fuga autorimessa
Buongiorno, volevo chiarire un dubbio che mi pervade, ho un'autorimessa chiusa, mista, 80 posti auto al primo piano interrato dotata di accesso tramite rampa carrabile, due accessi tramite filtro da vani scala condominiale (ma che non computo come uscite di sicurezza) e 3 rampe di scale (18 gradini ...
- mar nov 08, 2016 16:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: comunicazione autorimessa e centro benessere
- Risposte: 2
- Visite : 810
Re: comunicazione autorimessa e centro benessere
hai ragione mi ero perso quella frase !
Mentre il centro spa non fa attività in quanto < 200mq.
grazie !
Mentre il centro spa non fa attività in quanto < 200mq.
grazie !
- mar nov 08, 2016 11:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: comunicazione autorimessa e centro benessere
- Risposte: 2
- Visite : 810
comunicazione autorimessa e centro benessere
Buongiorno, come da titolo mi trovo con una autorimessa interrata esistente <300 mq ma con 10 posti auto. La proprietà vorrebbe aprire una comunicazione (diretta o con filtro) dall'autorimessa a un centro benessere di prossima costruzione, in adiacenza all'autorimessa. Il centro benessere non dovreb...
- gio ott 13, 2016 09:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: separazione attività commerciale
- Risposte: 7
- Visite : 2100
Re: separazione attività commerciale
diciamo che è un po' "border line" come situazione, nel senso che comunque non c'è comunicazione e se non ci sono circolari, chiarimenti etc in proposito formalmente credo sia ok..ma probabilmente in caso di sinistro un perito potrebbe anche andare nella direzione della "furbata"...
- mer ott 12, 2016 18:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: separazione attività commerciale
- Risposte: 7
- Visite : 2100
separazione attività commerciale
Buongiorno, ho due locali fisicamente separati da un muro e non aventi alcun tipo di comunicazione ma intestati alla medesima società (attività commerciale). La separazione ha permesso la non assoggettabilità alla relativa attività dpr 151/11 in quanto ciascun locale risulta < 400mq. Parlando con un...
- mar set 27, 2016 07:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti condominio
- Risposte: 3
- Visite : 1301
Re: Rete idranti condominio
al Comando non ci sono autorizzazioni su quella rete, né relazioni/progetti da cui attingere le prestazioni (c'è solo un verbale redatto da un professionista 20anni fa in cui attesta la sola presenza degli idranti). Si tratta di mancato rinnovo di 20 anni, ipotizziamo per un attimo di dover andare i...
- lun set 26, 2016 21:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti condominio
- Risposte: 3
- Visite : 1301
Rete idranti condominio
Buongiorno, ho il seguente dubbio: condominio ante 87 in b (altezza antincendio 30 m.) con rete idranti esistente anche se non richiesta (ma non progettata da nessuno). Cassette uni45 piazzate ogni 2 piani,anziché ogni piano come da regola tecnica. Devo presentare rinnovo tardivo, quindi andrò quasi...
- ven set 23, 2016 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione mobilificio
- Risposte: 33
- Visite : 6001
Re: Compartimentazione mobilificio
scusami ma non ho capito la scelta a monte di tutto o mi sono perso qualcosa..il cliente non aveva optato per la separazione REI180 priva di comunicazione e quindi andando a perdere l'attività Dpr 151 decaderebbe tutto il discorso rete idranti..
- gio set 22, 2016 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cartoni per imballaggio deposito
- Risposte: 4
- Visite : 1079
Re: Cartoni per imballaggio deposito
Giusto. Il cortile è adiacente al piano pilotis del condominio per poi andare direttamente su strada. Verificherò meglio sul posto ma il percorso protetto per l'esodo dovrebbe esserci. Problema diverso per l'accesso ai mezzi vvf, per arrivarci devono entrare da cancello carraio condominiale.. Se non...
- gio set 22, 2016 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cartoni per imballaggio deposito
- Risposte: 4
- Visite : 1079
Re: Cartoni per imballaggio deposito
Grazie Terminus, approfitto ancora della tua esperienza per una questione di compartimentazioni verso l'esterno.. ho una parete del deposito confinante si con l'esterno, ma è un cortile condominiale (non facente attività). In questa parete ho dei serramenti che sarebbero molto utili per il conteggio...
- mer set 21, 2016 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cartoni per imballaggio deposito
- Risposte: 4
- Visite : 1079
Cartoni per imballaggio deposito
Buongiorno a tutti, a voi è mai capitato di dover consigliare a un cliente di utilizzare appositi cartoni in materiale non combustibile al posto di quelli tradizionali per abbassare il carico di incendio di un deposito? Andrà ovviamente indicato nella relazione e il datore di lavoro si assumerà la r...
- gio lug 28, 2016 13:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 4373
Re: Edificio civile abitazione
grazie deby!
comunque siamo giunti alla medesima conclusione che questi 0,80 cm derivano direttamente solo dal testo unico (=luoghi di lavoro).
Sicuramene farò invertire il senso di apertura, quella è l'unica cosa certa.
grazie ancora a tutti
comunque siamo giunti alla medesima conclusione che questi 0,80 cm derivano direttamente solo dal testo unico (=luoghi di lavoro).
Sicuramene farò invertire il senso di apertura, quella è l'unica cosa certa.
grazie ancora a tutti
- gio lug 28, 2016 07:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 4373
Re: Edificio civile abitazione
Ciao deby, ho trovato un chiarimento relativo le autorimesse con prot. 3372 in cui si cita l' allegato IV al D.Lgs. 81/08 che prevede una larghezza minima delle porte di 80 cm. Quindi fanno riferimento all' 81/08, che dice testualmente: "quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi ...
- mer lug 27, 2016 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 4373
Re: Edificio civile abitazione
esiste un riferimento di norma o legge per la dimensione minima di 0,80cm che dici?
Ciao
Ciao
- mer lug 27, 2016 14:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 4373
Re: Edificio civile abitazione
il punto 8 del d.m. ovvero 8.1comunicazioni/8.2 illuminazione di sicurezza/8.3 imp.antincendio, rappresenta le uniche prescrizioni a cui mi devo attenere in caso di pre 87, ok. Però, le note prot. come applicazione fanno sempre riferimento al post 87 o si applicano in generale? Per rispondere alla t...
- mer lug 27, 2016 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 4373
Re: Edificio civile abitazione
Certo Terminus, ti ringrazio per il tuo intervento. Mail p.to 8 della regola tecnica non mi pare che parli di questo, o sbaglio? Come ti comporteresti nel caso di porta di accesso condominiale (unica via di esodo) avente larghezza inferiore a quella della scala? Posso fare il ragionamento che se è c...
- mar lug 26, 2016 18:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 4373
Re: Edificio civile abitazione
si tratta di un edificio < 32m, 9 piani fuori terra.
Non capisco però a cosa intendi con il nesso tra il n° di piani e il d.m.
Il d.m. devo certamente seguirlo essendo di altezza antincendio superiore ai 24 m
Non capisco però a cosa intendi con il nesso tra il n° di piani e il d.m.
Il d.m. devo certamente seguirlo essendo di altezza antincendio superiore ai 24 m
- sab lug 23, 2016 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 4373
Edificio civile abitazione
Buongiorno a tutti, ho effettuato sopralluogo in un condominio anni 70 facente attività - tipologia b altezza antincendio < 32m. Ho riscontrato che la larghezza della scala (aperta - unica via d'esodo) è al minimo del richiesto da p.to 2.4 ovvero 1.05 m, mentre la porta di accesso al condominio (uni...
- mer set 03, 2014 16:43
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Vendita licenza software Edilclima
- Risposte: 1
- Visite : 1969
Re: Vendita licenza software Edilclima
Rinnovo l'annuncio:
vendo tutto a euro 500,00 causa cambio attività.
Chi interessato può scrivermi in privato.
vendo tutto a euro 500,00 causa cambio attività.
Chi interessato può scrivermi in privato.
- ven mag 16, 2014 12:01
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Vendita licenza software Edilclima
- Risposte: 0
- Visite : 2756
Vendita licenza software Edilclima
Buongiorno a tutti, vendo come da titolo la mia licenza software Edilclima, comprendente i seguenti programmi: - EC700: calcolo prestazione energetica degli edifici; - EC701: progetto e verifiche edificio-impianto; - EC781: Regione Piemonte; - EC782: Regione Emilia Romagna Cedo la licenza ad un prez...
- ven mag 16, 2014 11:59
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Vendita licenza software Edilclima
- Risposte: 1
- Visite : 1969
Vendita licenza software Edilclima
Buongiorno a tutti, vendo come da titolo la mia licenza software Edilclima, comprendente i seguenti programmi: - EC700: calcolo prestazione energetica degli edifici; - EC701: progetto e verifiche edificio-impianto; - EC781: Regione Piemonte; - EC782: Regione Emilia Romagna Cedo la licenza ad un prez...
- ven mag 16, 2014 11:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vendita licenza software Edilclima
- Risposte: 0
- Visite : 666
Vendita licenza software Edilclima
Buongiorno a tutti, vendo come da titolo la mia licenza software Edilclima, comprendente i seguenti programmi: - EC700: calcolo prestazione energetica degli edifici; - EC701: progetto e verifiche edificio-impianto; - EC781: Regione Piemonte; - EC782: Regione Emilia Romagna Cedo la licenza ad un prez...
- sab apr 21, 2012 11:05
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: sostituzione ACE
- Risposte: 12
- Visite : 5332
Re: sostituzione ACE
non voglio aprire diatribe regionali x carità.. nè si tratta di arrivare prima o dopo (si sa, ogni "razza" ha le sue peculiarità), più che altro è triste vedere quante italie ci sono, leggi leggine norme sistemi troppo diversi da una regione all'altra, che casino...e poi parlano di Italia ...
- sab apr 21, 2012 10:33
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: sostituzione ACE
- Risposte: 12
- Visite : 5332
Re: sostituzione ACE
sempre i +furbi in Piemonte, evviva..
- sab apr 21, 2012 10:17
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: sostituzione ACE
- Risposte: 12
- Visite : 5332
Re: sostituzione ACE
grazie a_brettyou! da buon italico chissà a quale soluzione opterò.. :roll: In ogni caso è anche una questione di principio, non capisco perchè ripagare 10 euro x una sostituzione causa errori.. lo capisco quando è necessario sostituirlo in seguito a modifiche di impianto/involucro in quanto vi è di...
- ven apr 20, 2012 17:29
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: sostituzione ACE
- Risposte: 12
- Visite : 5332
Re: sostituzione ACE
Certo quando le domande sono banali o da mano in faccia è normale che non rispondano in tanti, anche considerando che si tratta di uno dei forum meglio frequentati quanto a competenza.[/quote] Va bene che non ho richiesto lumi in merito la fusione fredda o chissà quali concetti di alta ingegneria, m...
- ven apr 20, 2012 14:29
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: sostituzione ACE
- Risposte: 12
- Visite : 5332
sostituzione ACE
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto a questo splendido forum, e spero qualcuno possa aiutarmi a togliere un piccolo dubbio.. Ho già caricato sul sicee un certificato in cui mi sono accorto di aver commesso un errore, e vorrei quantificarlo cioè capire se può essere "grave" al punto...