La ricerca ha trovato 38 risultati

da mulder
dom dic 20, 2020 20:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUCERNAI CAPANNONE - S8
Risposte: 5
Visite : 947

Re: LUCERNAI CAPANNONE - S8

Ciao Terminus, sul perimetro del capannone ho molte aperture, sia portoni che serramenti apribili, quindi tutte SEe che però non bastano per coprire l'intera superficie utilizzando un raggio di offset di 20 m. I portoni restano sempre aperti durante l'orario di lavoro (è un'officina meccanica) ma du...
da mulder
dom dic 20, 2020 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUCERNAI CAPANNONE - S8
Risposte: 5
Visite : 947

Re: LUCERNAI CAPANNONE - S8

Esatto, anche la Nota le contempla.
Se quindi con il Dm 10/3/98 dovevamo provvedere a rendere apribili i lucernai, adesso basta che siano in policarbonato..oppure SEa/b/c a seguito di valutazione del rischio, come il 10/3/98...
da mulder
dom dic 20, 2020 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUCERNAI CAPANNONE - S8
Risposte: 5
Visite : 947

LUCERNAI CAPANNONE - S8

Ciao a tutti, si tratta di lucernai esistenti di un'officina di cui ho il dubbio se richiedere che un TOT. di questi vengano trasformati in apribili, quindi da SEe a SEd. Calcolando la copertura con le aree di influenza usando il raggio di offset da 20 metri, i lucernai devono esserci altrimenti non...
da mulder
sab giu 16, 2018 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collari REI autorimessa
Risposte: 5
Visite : 1475

Re: Collari REI autorimessa

Grazie Terminus,
si direi che è un'esagerazione, ma se ci sono i cert rei su quelle pareti divisorie non vedo alternative in effetti..
da mulder
ven giu 15, 2018 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collari REI autorimessa
Risposte: 5
Visite : 1475

Collari REI autorimessa

Buongiorno a tutti, ho il seguente dubbio: in un'autorimessa soggetta dobbiamo produrre i certificati dich.prod relativi a dei collari antincendio da piazzare su tubazioni plastiche (scarichi acqua) che attraversano pareti e solai REI. Domanda: se ci sono tubi che transitanto all'interno dei singoli...
da mulder
mar set 19, 2017 11:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno su terrazza
Risposte: 3
Visite : 1374

Re: Gruppo elettrogeno su terrazza

Buongiorno, riprendo questo mio post avendo una domanda connessa, rivolta sopratutto ai colleghi che operano in Lombardia. Avendo a che fare con una installazione di un gruppo elettrogeno a gasolio (<50kW) su terrazza è necessario effettuare comunicazioni al Comune/Provincia per attività ad inquinam...
da mulder
mar giu 13, 2017 13:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno su terrazza
Risposte: 3
Visite : 1374

Gruppo elettrogeno su terrazza

Buongiorno, apro un nuovo post perché non ho trovato nulla di attinente nel forum.. Il DM 13/7/2011 recita: "Sulla copertura di fabbricati aventi altezza antincendio superiore a 24 metri o destinati anche in parte ad attività di cui ai punti etc...o comunque nei quali siano previsti locali con ...
da mulder
ven mar 03, 2017 07:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Isolamento autorimessa
Risposte: 2
Visite : 895

Re: Isolamento autorimessa

Ciao Terminus e grazie per la risposta, comunicazione con locali cantinati: sono stato un po' impreciso, in teoria il requisito richiesto REI120 (EI120) è della sola porta, corretto? Le pareti del filtro di comunicazione dovrebbero essere REI 90 o per logica di uniformità le faccio REI120 come la po...
da mulder
gio mar 02, 2017 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Isolamento autorimessa
Risposte: 2
Visite : 895

Isolamento autorimessa

Ciao a tutti, se ne è già parlato, cerco una conferma in merito a un caso specifico. Autorimessa interrata 70 posti auto a box, comunicante con locali cantinati (non sono vie di esodo). Sopra ho per 2/3 della superficie spazio a cielo libero (giardino+parcheggio), per la restante parte il condominio...
da mulder
mar dic 13, 2016 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala come via di fuga autorimessa
Risposte: 20
Visite : 8767

Re: Scala come via di fuga autorimessa

Domanda: ma se questa scala (via di fuga) conduce dall'autorimessa direttamente all'esterno, senza piano pilotis o condomini, la scala va comunque protetta? (all'atto pratico: devo metterci una porta rei come accesso a tale scala?)
da mulder
ven dic 02, 2016 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale vie di fuga autorimessa
Risposte: 2
Visite : 1073

Re: Scale vie di fuga autorimessa

concordo con te su tutto, il dubbio nasce proprio leggendo quell'art. 3.10.7, che se lo prendo letterale così com'è.. poi sono il primo a dire che bisogna anche usare il cervello oltre a leggere una norma :D Hai per caso riferimenti invece di gradini (in termini di alzata/pedata) riferiti a semplici...
da mulder
ven dic 02, 2016 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale vie di fuga autorimessa
Risposte: 2
Visite : 1073

Scale vie di fuga autorimessa

Buongiorno, volevo chiarire un dubbio che mi pervade, ho un'autorimessa chiusa, mista, 80 posti auto al primo piano interrato dotata di accesso tramite rampa carrabile, due accessi tramite filtro da vani scala condominiale (ma che non computo come uscite di sicurezza) e 3 rampe di scale (18 gradini ...
da mulder
mar nov 08, 2016 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comunicazione autorimessa e centro benessere
Risposte: 2
Visite : 810

Re: comunicazione autorimessa e centro benessere

hai ragione mi ero perso quella frase ! :oops:
Mentre il centro spa non fa attività in quanto < 200mq.

grazie !
da mulder
mar nov 08, 2016 11:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comunicazione autorimessa e centro benessere
Risposte: 2
Visite : 810

comunicazione autorimessa e centro benessere

Buongiorno, come da titolo mi trovo con una autorimessa interrata esistente <300 mq ma con 10 posti auto. La proprietà vorrebbe aprire una comunicazione (diretta o con filtro) dall'autorimessa a un centro benessere di prossima costruzione, in adiacenza all'autorimessa. Il centro benessere non dovreb...
da mulder
gio ott 13, 2016 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: separazione attività commerciale
Risposte: 7
Visite : 2100

Re: separazione attività commerciale

diciamo che è un po' "border line" come situazione, nel senso che comunque non c'è comunicazione e se non ci sono circolari, chiarimenti etc in proposito formalmente credo sia ok..ma probabilmente in caso di sinistro un perito potrebbe anche andare nella direzione della "furbata"...
da mulder
mer ott 12, 2016 18:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: separazione attività commerciale
Risposte: 7
Visite : 2100

separazione attività commerciale

Buongiorno, ho due locali fisicamente separati da un muro e non aventi alcun tipo di comunicazione ma intestati alla medesima società (attività commerciale). La separazione ha permesso la non assoggettabilità alla relativa attività dpr 151/11 in quanto ciascun locale risulta < 400mq. Parlando con un...
da mulder
mar set 27, 2016 07:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti condominio
Risposte: 3
Visite : 1301

Re: Rete idranti condominio

al Comando non ci sono autorizzazioni su quella rete, né relazioni/progetti da cui attingere le prestazioni (c'è solo un verbale redatto da un professionista 20anni fa in cui attesta la sola presenza degli idranti). Si tratta di mancato rinnovo di 20 anni, ipotizziamo per un attimo di dover andare i...
da mulder
lun set 26, 2016 21:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti condominio
Risposte: 3
Visite : 1301

Rete idranti condominio

Buongiorno, ho il seguente dubbio: condominio ante 87 in b (altezza antincendio 30 m.) con rete idranti esistente anche se non richiesta (ma non progettata da nessuno). Cassette uni45 piazzate ogni 2 piani,anziché ogni piano come da regola tecnica. Devo presentare rinnovo tardivo, quindi andrò quasi...
da mulder
ven set 23, 2016 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione mobilificio
Risposte: 33
Visite : 6001

Re: Compartimentazione mobilificio

scusami ma non ho capito la scelta a monte di tutto o mi sono perso qualcosa..il cliente non aveva optato per la separazione REI180 priva di comunicazione e quindi andando a perdere l'attività Dpr 151 decaderebbe tutto il discorso rete idranti..
da mulder
gio set 22, 2016 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cartoni per imballaggio deposito
Risposte: 4
Visite : 1079

Re: Cartoni per imballaggio deposito

Giusto. Il cortile è adiacente al piano pilotis del condominio per poi andare direttamente su strada. Verificherò meglio sul posto ma il percorso protetto per l'esodo dovrebbe esserci. Problema diverso per l'accesso ai mezzi vvf, per arrivarci devono entrare da cancello carraio condominiale.. Se non...
da mulder
gio set 22, 2016 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cartoni per imballaggio deposito
Risposte: 4
Visite : 1079

Re: Cartoni per imballaggio deposito

Grazie Terminus, approfitto ancora della tua esperienza per una questione di compartimentazioni verso l'esterno.. ho una parete del deposito confinante si con l'esterno, ma è un cortile condominiale (non facente attività). In questa parete ho dei serramenti che sarebbero molto utili per il conteggio...
da mulder
mer set 21, 2016 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cartoni per imballaggio deposito
Risposte: 4
Visite : 1079

Cartoni per imballaggio deposito

Buongiorno a tutti, a voi è mai capitato di dover consigliare a un cliente di utilizzare appositi cartoni in materiale non combustibile al posto di quelli tradizionali per abbassare il carico di incendio di un deposito? Andrà ovviamente indicato nella relazione e il datore di lavoro si assumerà la r...
da mulder
gio lug 28, 2016 13:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 4373

Re: Edificio civile abitazione

grazie deby!
comunque siamo giunti alla medesima conclusione che questi 0,80 cm derivano direttamente solo dal testo unico (=luoghi di lavoro).
Sicuramene farò invertire il senso di apertura, quella è l'unica cosa certa.

grazie ancora a tutti
da mulder
gio lug 28, 2016 07:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 4373

Re: Edificio civile abitazione

Ciao deby, ho trovato un chiarimento relativo le autorimesse con prot. 3372 in cui si cita l' allegato IV al D.Lgs. 81/08 che prevede una larghezza minima delle porte di 80 cm. Quindi fanno riferimento all' 81/08, che dice testualmente: "quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi ...
da mulder
mer lug 27, 2016 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 4373

Re: Edificio civile abitazione

esiste un riferimento di norma o legge per la dimensione minima di 0,80cm che dici?
Ciao
da mulder
mer lug 27, 2016 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 4373

Re: Edificio civile abitazione

il punto 8 del d.m. ovvero 8.1comunicazioni/8.2 illuminazione di sicurezza/8.3 imp.antincendio, rappresenta le uniche prescrizioni a cui mi devo attenere in caso di pre 87, ok. Però, le note prot. come applicazione fanno sempre riferimento al post 87 o si applicano in generale? Per rispondere alla t...
da mulder
mer lug 27, 2016 11:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 4373

Re: Edificio civile abitazione

Certo Terminus, ti ringrazio per il tuo intervento. Mail p.to 8 della regola tecnica non mi pare che parli di questo, o sbaglio? Come ti comporteresti nel caso di porta di accesso condominiale (unica via di esodo) avente larghezza inferiore a quella della scala? Posso fare il ragionamento che se è c...
da mulder
mar lug 26, 2016 18:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 4373

Re: Edificio civile abitazione

si tratta di un edificio < 32m, 9 piani fuori terra.
Non capisco però a cosa intendi con il nesso tra il n° di piani e il d.m.
Il d.m. devo certamente seguirlo essendo di altezza antincendio superiore ai 24 m
da mulder
sab lug 23, 2016 11:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 4373

Edificio civile abitazione

Buongiorno a tutti, ho effettuato sopralluogo in un condominio anni 70 facente attività - tipologia b altezza antincendio < 32m. Ho riscontrato che la larghezza della scala (aperta - unica via d'esodo) è al minimo del richiesto da p.to 2.4 ovvero 1.05 m, mentre la porta di accesso al condominio (uni...
da mulder
mer set 03, 2014 16:43
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Vendita licenza software Edilclima
Risposte: 1
Visite : 1969

Re: Vendita licenza software Edilclima

Rinnovo l'annuncio:
vendo tutto a euro 500,00 causa cambio attività.

Chi interessato può scrivermi in privato.
da mulder
ven mag 16, 2014 12:01
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Vendita licenza software Edilclima
Risposte: 0
Visite : 2756

Vendita licenza software Edilclima

Buongiorno a tutti, vendo come da titolo la mia licenza software Edilclima, comprendente i seguenti programmi: - EC700: calcolo prestazione energetica degli edifici; - EC701: progetto e verifiche edificio-impianto; - EC781: Regione Piemonte; - EC782: Regione Emilia Romagna Cedo la licenza ad un prez...
da mulder
ven mag 16, 2014 11:59
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Vendita licenza software Edilclima
Risposte: 1
Visite : 1969

Vendita licenza software Edilclima

Buongiorno a tutti, vendo come da titolo la mia licenza software Edilclima, comprendente i seguenti programmi: - EC700: calcolo prestazione energetica degli edifici; - EC701: progetto e verifiche edificio-impianto; - EC781: Regione Piemonte; - EC782: Regione Emilia Romagna Cedo la licenza ad un prez...
da mulder
ven mag 16, 2014 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vendita licenza software Edilclima
Risposte: 0
Visite : 666

Vendita licenza software Edilclima

Buongiorno a tutti, vendo come da titolo la mia licenza software Edilclima, comprendente i seguenti programmi: - EC700: calcolo prestazione energetica degli edifici; - EC701: progetto e verifiche edificio-impianto; - EC781: Regione Piemonte; - EC782: Regione Emilia Romagna Cedo la licenza ad un prez...
da mulder
sab apr 21, 2012 11:05
Forum: Regione Piemonte
Argomento: sostituzione ACE
Risposte: 12
Visite : 5332

Re: sostituzione ACE

non voglio aprire diatribe regionali x carità.. nè si tratta di arrivare prima o dopo (si sa, ogni "razza" ha le sue peculiarità), più che altro è triste vedere quante italie ci sono, leggi leggine norme sistemi troppo diversi da una regione all'altra, che casino...e poi parlano di Italia ...
da mulder
sab apr 21, 2012 10:33
Forum: Regione Piemonte
Argomento: sostituzione ACE
Risposte: 12
Visite : 5332

Re: sostituzione ACE

sempre i +furbi in Piemonte, evviva.. :twisted:
da mulder
sab apr 21, 2012 10:17
Forum: Regione Piemonte
Argomento: sostituzione ACE
Risposte: 12
Visite : 5332

Re: sostituzione ACE

grazie a_brettyou! da buon italico chissà a quale soluzione opterò.. :roll: In ogni caso è anche una questione di principio, non capisco perchè ripagare 10 euro x una sostituzione causa errori.. lo capisco quando è necessario sostituirlo in seguito a modifiche di impianto/involucro in quanto vi è di...
da mulder
ven apr 20, 2012 17:29
Forum: Regione Piemonte
Argomento: sostituzione ACE
Risposte: 12
Visite : 5332

Re: sostituzione ACE

Certo quando le domande sono banali o da mano in faccia è normale che non rispondano in tanti, anche considerando che si tratta di uno dei forum meglio frequentati quanto a competenza.[/quote] Va bene che non ho richiesto lumi in merito la fusione fredda o chissà quali concetti di alta ingegneria, m...
da mulder
ven apr 20, 2012 14:29
Forum: Regione Piemonte
Argomento: sostituzione ACE
Risposte: 12
Visite : 5332

sostituzione ACE

Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto a questo splendido forum, e spero qualcuno possa aiutarmi a togliere un piccolo dubbio.. Ho già caricato sul sicee un certificato in cui mi sono accorto di aver commesso un errore, e vorrei quantificarlo cioè capire se può essere "grave" al punto...