La ricerca ha trovato 997 risultati

da grifo68
gio nov 11, 2021 14:03
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Passaggio da metano a GPL
Risposte: 6
Visite : 4078

Re: Passaggio da metano a GPL

Infatti, con una bombola ci combina poco e se ha in mente di farsi una rampa gas in cucina...chiama i VVF per precauzione! :D beh si fa una batteria all'esterno nel rispetto della 7131 (max 75 kg) e regge cucina + scaldabagno, la caldaia la vedo dura anche io... qui in Liguria per esempio qualche s...
da grifo68
mar nov 09, 2021 09:15
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Passaggio da metano a GPL
Risposte: 6
Visite : 4078

Re: Passaggio da metano a GPL

Essere collegati alla rete gas non è un obbligo. Mettere bombole in un condominio potrebbe essere vietato dal regolamento condominiale, poi forse controllare sul regolamento edilizio comunale, non si sa mai che ci sia scritto qualcosa. Per il resto, se l'installazione è fatta a norma UNI 7131/7129 ...
da grifo68
mer ott 20, 2021 11:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze da serbatoio GPL 5 mc
Risposte: 5
Visite : 1358

Re: Distanze da serbatoio GPL 5 mc

Ciao Weare, situazione analoga per me. come hai risolto alla fine? un fabbricato con un'attività soggetta all'interno è diverso da un deposito soggetto? o meglio: un fabbricato con attività soggetta al suo interno (non deposito di materiali infiammabili o combustibili), ricade al punto a) oppure al...
da grifo68
mer ott 13, 2021 13:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa sicurezza antincendio
Risposte: 1
Visite : 417

Re: Normativa sicurezza antincendio

da grifo68
mer ott 13, 2021 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze da serbatoio GPL 5 mc
Risposte: 5
Visite : 1358

Re: Distanze da serbatoio GPL 5 mc

vi dico come ho sempre ragionato io (e non mi è mai stato contestato dai VVF): quando si parla di fabbricati aperti al pubblico, si dice "anche in parte adibiti a...", questo significa che se ho un edificio molto lungo in cui da una parte c'è un ristorante e dall'altra il giardino dove dev...
da grifo68
mer ott 13, 2021 12:51
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubo gas zincato
Risposte: 2
Visite : 1969

Re: Tubo gas zincato

vedi anche la figura C.6 dell'appendice C alla 7129-1 (oggi con la stessa risposta ho risposto a due domande :lol: )
da grifo68
mer ott 13, 2021 12:49
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubazioni gas metano condominio
Risposte: 2
Visite : 1714

Re: Tubazioni gas metano condominio

prova a vedere la figura C.6 in appendice C della 7129-1 se fa al caso tuo

comunque in via generale la posa sottotraccia (anche in guaina) sulle pareti perimetrali esterne non è ammessa
da grifo68
ven set 10, 2021 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bombolette spray con propellente butano propano
Risposte: 11
Visite : 11067

Re: Bombolette spray con propellente butano propano

si l'attività è la 3, c'è un vecchio riferimento sulle bombolette spray che ho sempre utilizzato che è la circolare 350 del 04/04/91, non mi risulta che ci siano stati ulteriuori aggiornamenti, ma è un po' che non ne faccio http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/images/Norme/LC_04_04_1991_n_350_4106....
da grifo68
gio set 02, 2021 11:45
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Cappa cucina
Risposte: 2
Visite : 1822

Re: Cappa cucina

la ventilazione potrebbe anche non servire se si ricadesse nel caso K=0 indicato in appendice A alla 7129-2/2015 (pot max 15 kW, termocoppie, nessun altro apparecchio a camera aperta nel locale, locale aerabile), l'aerazione (che poi funziona anche da evacuazione del vapori di cottura) deve esserci
da grifo68
mar ago 31, 2021 11:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione di conformità dell'impianto
Risposte: 13
Visite : 942

Re: Dichiarazione di conformità dell'impianto

La discriminante, in relazione alle responsabilità dell'installatore, è: cosa può vedere e dunque controllare l'installatore quando entra nell'unità immobiliare dove fa il suo lavoro? se, come mi sembra di aver capito, si tratta di impianti completamente separati (due contatori distinti immagino sig...
da grifo68
mar ago 17, 2021 11:51
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Sostituzione caldaia piccolo albergo -normativa
Risposte: 2
Visite : 1573

Re: Sostituzione caldaia piccolo albergo -normativa

la norma attualmente in vigore per CT > 35 kW è il DM 8 novembre 2019. In realtà da quanto dici secondo me non dovrebbe essere un problema: se il locale ha accesso dall'esterno la porta EI non serve, è sufficiente una porta metallica, magari grigliata così ricavi li la superficie di aerazione necess...
da grifo68
ven ago 13, 2021 11:17
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Distanza tra tubo gas e fuochi piano cottura
Risposte: 5
Visite : 3446

Re: Distanza tra tubo gas e fuochi piano cottura

Visti i rischi di incendio oli e grassi, io cercherei di proteggerlo con un tubo guaina in acciaio sulla verticale dietro i fuochi. E la valvola non la metterei direttamente sopra i fuochi ovviamente. A memoria cmq non ricordo prescrizioni per questo caso particolare. no prescrizioni non ce ne sono...
da grifo68
gio ago 12, 2021 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?
Risposte: 8
Visite : 836

Re: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?

al momento si sovvengono due soluzioni. Soluzione brutta (e da verificare la fattibilità): Visto che non puoi spostare la scala di esodo fino a una distanza di 2,50 m dalla facciata del fabbricato, per limitare l’irraggiamento degli occupanti che utilizzeranno la scala, puoi realizzare, in adiacenz...
da grifo68
gio ago 12, 2021 11:43
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Distanza tra tubo gas e fuochi piano cottura
Risposte: 5
Visite : 3446

Re: Distanza tra tubo gas e fuochi piano cottura

perdonami Tom ma non ho compreso il tuo dubbio, cioè il tubo del gas deve per forza arrivare all'utilizzatore e quindi non esistono distanze da mantenere tra i due
da grifo68
mar lug 13, 2021 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: bombole aria respirabile
Risposte: 4
Visite : 560

Re: bombole aria respirabile

si la prima cosa che ho fatto è andarmi a leggere le SdS di alcuni produttori e l'unico rischio indicato per l'etichettatura è quello del gas sotto pressione, in nessuna ho trovato riferimenti ad eventuali azioni come comburente in caso di incendio... è aria!

grazie ad entrambi per il confronto
da grifo68
mar lug 13, 2021 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: bombole aria respirabile
Risposte: 4
Visite : 560

bombole aria respirabile

buongiorno a tutti domanda: deposito di gas tecnici, hanno anche bombole di aria respirabile (20% O2 - 80% N), oltre alle solite di O2 e vari inerti; come la considero l'aria respirabile? Io direi che non si dovrebbe considerare ai fini della prevenzione incendi, altrimenti l'intera atmosfera sarebb...
da grifo68
mer lug 07, 2021 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTENITORE-DISTRIBUTORE CARBURANTE: OK DISTANZE DI SICUREZZA MA VERSO COSA?
Risposte: 12
Visite : 1787

Re: CONTENITORE-DISTRIBUTORE CARBURANTE: OK DISTANZE DI SICUREZZA MA VERSO COSA?

mmaarrccoo ha scritto: mar lug 06, 2021 11:45 Grifo68 (se di Genova?)
yessss :wink:

comunque direi di si, il prospetto è giusto, ripeto la questione attività soggetta o meno da questo punto di vista interessa solo se l'attività è soggetta in quanto deposito di combustibili/infiammabili o meno, se si 10 m, se no 5 m
da grifo68
lun lug 05, 2021 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTENITORE-DISTRIBUTORE CARBURANTE: OK DISTANZE DI SICUREZZA MA VERSO COSA?
Risposte: 12
Visite : 1787

Re: CONTENITORE-DISTRIBUTORE CARBURANTE: OK DISTANZE DI SICUREZZA MA VERSO COSA?

Distanza 5 m: - fabbricati NON SOGGETTI oppure anche soggetti ma che non rientrino nelle altre fattispecie - eventuali fonti di accensione NON SOGGETTE o anche soggette ma che non rientrino nelle altre fattispecie Abbi pazienza, davvero non riesco a capire da dove arrivi a desumere quello che scriv...
da grifo68
gio lug 01, 2021 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distributori rimovibili di Benzina
Risposte: 2
Visite : 413

Re: Distributori rimovibili di Benzina

a parte che mi incuriosisce la definizione di "omologato ADR", in realtà per l'utilizzo come contenitore/distributore non significa nulla, l'ADR riguarda il trasporto... però io allora più che la 12, che non cita l'utilizzo come distributore, e questa ai fini del rischio è la cosa predomin...
da grifo68
gio lug 01, 2021 09:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 5.2.C
Risposte: 6
Visite : 912

Re: ATTIVITA' 5.2.C

Terminus ha scritto: mer giu 30, 2021 21:42
grifo68 ha scritto: mer giu 30, 2021 17:58 come minimo avrei smesso di fumare :mrgreen:
Immagina che bella fiammata ad ogni tirata.... :lol:
si sarebbe molto coreografico... :lol:
da grifo68
mer giu 30, 2021 17:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 5.2.C
Risposte: 6
Visite : 912

Re: ATTIVITA' 5.2.C

Terminus ha scritto: mer giu 30, 2021 17:38 Attenzione a quello che si legge in rete.
Se l'azoto fosse comburente saremmo tutti già arrostiti da tempo.
come minimo avrei smesso di fumare :mrgreen:
da grifo68
mer giu 30, 2021 17:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 5.2.C
Risposte: 6
Visite : 912

Re: ATTIVITA' 5.2.C

l'azoto non è un comburente, è inerte, quindi non rientra in alcuna attività soggetta
da grifo68
mer giu 30, 2021 09:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rimessaggio Camper, GPL e collegamento elettrico
Risposte: 6
Visite : 1009

Re: Rimessaggio Camper, GPL e collegamento elettrico

In casi analoghi i VV.F. hanno chiesto l'attività deposito bombole ed hanno preteso che le bombole venissero rimosse dai camper e messe in appositi armadietti ( chiusi a chiave ) areati esterni alla rimessa ( tipo deposito bagagli - due scomparti per ogni camper). si ci può stare, anche se dal punt...
da grifo68
ven giu 25, 2021 10:39
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Centrale termica >116 kW
Risposte: 3
Visite : 1998

Re: Centrale termica >116 kW

in realtà il rivelatore con elettrovalvola è obbligatorio per locali che abbiano parete verso l'esterno tre il 10 ed il 15% del perimetro, ed ovviamente si sta parlando di locali inseriti nella volumetria dell'edificio; quindi verifica la lunghezza della parete che da' verso l'esterno, se supera il ...
da grifo68
mer giu 23, 2021 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rimessaggio Camper, GPL e collegamento elettrico
Risposte: 6
Visite : 1009

Re: Rimessaggio Camper, GPL e collegamento elettrico

come detto quello non è un deposito e quindi non farei riferimento alla circolare 74/1956, anche perché le aperture di aerazione previste devono avere sezione pari ad 1/5 della superficie del locale (di cui i 2/3 in basso)... piuttosto, in analogia alla 7131, farei qualche foro da 100 cmq sulla part...
da grifo68
ven giu 18, 2021 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rimessaggio Camper, GPL e collegamento elettrico
Risposte: 6
Visite : 1009

Re: Rimessaggio Camper, GPL e collegamento elettrico

dunque, tieni conto che se parliamo di bombole installate (ovvero allacciate) sui camper non fanno cumulo, quindi ogni bombola è a se, esattamente come le bombole installate in ambito domestico dove ogni appartamento può avere fino a 75 kg di bombole (tutte allacciate, ai sensi della UNI 7131), ma i...
da grifo68
ven giu 18, 2021 14:21
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: FUOCHI CUCINA 50 kW AERAZIONE + VENTILAZIONE
Risposte: 2
Visite : 1872

Re: FUOCHI CUCINA 50 kW AERAZIONE + VENTILAZIONE

al di la del DM applicabile (come dice Terminus ora c'è il DM 08/11/2019 che però sull'argomento aerazione dice cose simili al DM 1996...) tieni conto che a differenza della 7129, dove è ben definita la differenza tra aerazione (aperture per far uscire pdc ed eventuali fughe di gas) e ventilazione (...
da grifo68
ven giu 18, 2021 14:14
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubo gas multistrato in intercapedine
Risposte: 3
Visite : 2189

Re: Tubo gas multistrato in intercapedine

attenzione perché con l'uscita della 7129:2015 la 11343 è stata ritirata in quanto ricompresa nella nuova edizione della 7129, quindi non vale più
da grifo68
mar giu 08, 2021 09:37
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubo Gas interrato
Risposte: 2
Visite : 1635

Re: Tubo Gas interrato

beh detta così è un po' tanto generica, diciamo che in generale no, poi ci sono dei casi in cui deve essere inguainato per protezione meccanica (per esempio se non si riesce a rispettare la profondità di interramento prevista) oppure per evitare che eventuali foghe di gas si infilino in altri condot...
da grifo68
gio mag 13, 2021 10:20
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubo Gas interrato da 40mm lungo 140m
Risposte: 4
Visite : 2850

Re: Tubo Gas interrato da 40mm lungo 140m

Mi sa che Gasgas intendeva tubo d.40 esterno. Ne ho appena calcolato 1 con 65m + tee con tubazione 25m da 1" zincata per caldaia e 2 tubi 1/2" per 2 fornelli, totale 49 kW, insomma tra tubi e curve ho una perdita di 1.35 mbar quando da norma dovrei averne 1.0. Sui 140 m + il resto della r...
da grifo68
lun mag 10, 2021 16:26
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto GPL e locali a quote diverse
Risposte: 2
Visite : 1826

Re: Impianto GPL e locali a quote diverse

se il locale in fondo a tutto è a piano pavimento in effetti non c'è alcuna prescrizione, e a pensarci bene se la caldaia fosse direttamente nel locale sotto non sarebbe prevista alcuna aerazione, quindi non serve neanche in questo caso, detto che tutto quel che si fa a favore della sicurezza non è ...
da grifo68
gio mag 06, 2021 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Naspi Albergo
Risposte: 2
Visite : 516

Re: Naspi Albergo

vi è mai capitato di dover considerare l'utilizzo di acqua per uso civile nella determinazione della portata di una rete naspi, oltre ai naspi stessi? ed eventualmente in un albergo (80 posti letto, circa 35 camere) che portata aggiuntiva si dovrebbe considerare? scusate l'insistenza, ma a me non è ...
da grifo68
mer mag 05, 2021 09:37
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Pareri su terzo responsabile
Risposte: 4
Visite : 1892

Re: Pareri su terzo responsabile

concordo con Iltubo... il Responsabile dell'impianto non è una figura "tecnica" ma gestionale, il Responsabile primo può, in alcuni casi, delegare tale compito ad un Terzo, ma non è obbligatorio (l'amministratore del condominio può restare responsabile dell'impianto in ogni caso affidando ...
da grifo68
mer mag 05, 2021 09:20
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubo Gas interrato da 40mm lungo 140m
Risposte: 4
Visite : 2850

Re: Tubo Gas interrato da 40mm lungo 140m

più che per il consiglio di qualcuno, l'installatore dovrebbe aver dimensionato la tubazione sulla base dei parametri imposti dalla 7129; così a naso, come dice Boba, se ha un diametro interno da 40 mm è assolutamente sufficiente, anche con quella lunghezza, per "reggere" una normale utenz...
da grifo68
mar apr 27, 2021 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Naspi Albergo
Risposte: 2
Visite : 516

Naspi Albergo

buongiorno a tutti situazione: albergo 80 posti letto su tre piani fuori terra in edificio con h antincendio < 24 m, progetto approvato nel 2005, bisogna presentare la SCIA; tutto ok ma mi è venuto un dubbio sull'impianto idrico antincendio: sono presenti naspi DN 25 collegati allo stesso contatore ...
da grifo68
mar apr 20, 2021 10:23
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Guaine termoretraibili su giunzione tubo gas
Risposte: 2
Visite : 1565

Re: Guaine termoretraibili su giunzione tubo gas

immagino si stia parlando di tubazione PLT/CSST, le giunzioni non sono propriamente" avvitate ma "incastrate" con o-ring di tenuta a pressione, tieni conto che queste tubazioni hanno il rivestimento "di fabbrica" ed ogni modifica o aggiunta deve essere fatta con materiali es...
da grifo68
gio apr 15, 2021 11:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Più gruppi elettrogeni, un serbatoio interrato
Risposte: 2
Visite : 407

Re: Più gruppi elettrogeni, un serbatoio interrato

direi proprio di si, a me col gasolio non è mai capitato, ma col GPL si, unico serbatoio a servizio di 3 Gruppi, senza problemi, non è espressamente vietato e quindi si può fare
da grifo68
gio apr 01, 2021 16:32
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubazione gas che corre in giardino privato del vicino
Risposte: 7
Visite : 6151

Re: Tubazione gas che corre in giardino privato del vicino

La 7129 non entra nel merito della proprietà quando parla di tubazioni interrate o esterne, l'unico riferimento che ho trovato in merito alla proprietà "esclusiva" si riferisce alla valvola generale di intercettazione, che deve essere all'interno dell'edificio o "in spazi di esclusiv...
da grifo68
gio apr 01, 2021 11:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SALA SCOMMESSE - NORMATIVA VVF
Risposte: 7
Visite : 1834

Re: SALA SCOMMESSE - NORMATIVA VVF

Ciao, L'attività 65 effettivamente non rientra nel campo di applicazione del Codice, ma come progettista ho scelto di compensare i rischi di incendio, precedentemente valutati con un'apposita VDR, applicando la strategia antincendio riportata nel CoPI. Il 10 marzo 1998 per quel che mi riguarda è su...
da grifo68
mer mar 31, 2021 12:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DICO non reperibile
Risposte: 50
Visite : 6671

Re: DICO non reperibile

L'altro giorno mi è capitata sotto mano la relazione conclusiva di un CTU relativa ad un nuovo impianto a GPL per una ristrutturazione importante con completo rifacimento di tutti gli impianti, 20 alloggi 330k euro di danni stimati. Saggi fatti in vari punti sotto terra e sotto traccia che hanno ri...
da grifo68
mar mar 30, 2021 10:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DICO non reperibile
Risposte: 50
Visite : 6671

Re: DICO non reperibile

mi sembra che più o meno siamo concordi per un impianto post 2008 se la DICO npn è reperibile si incarica una ditta di verificare e adeguare l'impianto, rilasciando una nuova DICO che terrà di conto degli adeguamenti effettuati e della sicurezza dell'intero impianto. esatto, è l'unica via praticabi...
da grifo68
mar mar 30, 2021 10:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DICO non reperibile
Risposte: 50
Visite : 6671

Re: DICO non reperibile

concordo con quello che scrivi però non ho capito una cosa se venissi chiamato per verificare e certificare un impianto gas post 2008 cosa faresti? la DIRI sarebbe la cosa più logica ma non si può fare a rigore la DICO è formalmente corretta ma ti prendi la responsabilità di attestare la conformità...
da grifo68
mar mar 30, 2021 10:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DICO non reperibile
Risposte: 50
Visite : 6671

Re: DICO non reperibile

L'altro giorno mi è capitata sotto mano la relazione conclusiva di un CTU relativa ad un nuovo impianto a GPL per una ristrutturazione importante con completo rifacimento di tutti gli impianti, 20 alloggi 330k euro di danni stimati. Saggi fatti in vari punti sotto terra e sotto traccia che hanno ri...
da grifo68
mar mar 30, 2021 10:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DICO non reperibile
Risposte: 50
Visite : 6671

Re: DICO non reperibile

In mancanza di DICO "tener conto della sicurezza dell'intero impianto" equivale di fatto a fare la DICO. L'ultima frase del Mise in realtà è una bella trappola... beh no, almeno nel campo degli impianti gas in realtà non è così. Al di la della questione prima o dopo marzo 2008, se io veng...
da grifo68
lun mar 29, 2021 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SALA SCOMMESSE - NORMATIVA VVF
Risposte: 7
Visite : 1834

Re: SALA SCOMMESSE - NORMATIVA VVF

vedi la circolare Prot. n. P47/4109 sott. 44/C.7 del 11/01/2001 "(2) Per quanto attiene alle misure di sicurezza antincendio da adottare per le sale in questione, pur essendo escluse le sale giuochi dal campo di applicazione del decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996 costituente la r...
da grifo68
ven mar 26, 2021 13:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo autorimessa con idrante senz'acqua...
Risposte: 7
Visite : 1485

Re: Rinnovo autorimessa con idrante senz'acqua...

lQuindi la questione ATEX non la considero mai indipendentemente dalle aperture sulle basculanti dei box verso la corsia di manovra? il mio riferimento era al punto V.6.6 comma 1 lettera a terzo capoverso, dove si chiede il 30% di foratura se il box (come nel mio caso) non è aerato dall'esterno per...
da grifo68
ven mar 26, 2021 13:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio caldaia e canna fumaria
Risposte: 14
Visite : 4119

Re: Cambio caldaia e canna fumaria

A tiraggio naturale deve funzionare la canna collettiva e non l'apparecchio gas. Il problema, come giustamente notava il tubo, nel caso di funzionamento della canna collettiva in pressione, le caldaie o i relativi canali fumo, hanno i dispositivi di non ritorno? ma certamente, l'apparecchio funzion...
da grifo68
gio mar 25, 2021 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo autorimessa con idrante senz'acqua...
Risposte: 7
Visite : 1485

Re: Rinnovo autorimessa con idrante senz'acqua...

Ronin ha scritto: gio mar 25, 2021 14:39 se l'idrante c'era nella SCIA deve funzionare. se non è indispensabile, si può rimuovere... con una nuova SCIA.
si pensavo di fare così, grazie a tutti per il confronto!
da grifo68
gio mar 25, 2021 14:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo autorimessa con idrante senz'acqua...
Risposte: 7
Visite : 1485

Re: Rinnovo autorimessa con idrante senz'acqua...

l'idrante c'è sempre stato (non alimentato) ed era previsto nella documentazione presentata in fase di SCIA del 2016 (non c'è mai stata una istanza di valutazione progetto precedente), hanno allegato anche la DiCo, poi durante il sopralluogo il VF non ha fatto (giustamente) prove, se ne è stato di q...
da grifo68
gio mar 25, 2021 08:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo autorimessa con idrante senz'acqua...
Risposte: 7
Visite : 1485

Rinnovo autorimessa con idrante senz'acqua...

Avrei bisogno di un parere sulla seguente questione: autorimessa piccolina (400 mq scarsi) con SCIA presentata nel 2016 in scadenza, mi chiamano per il rinnovo e, sorpresa, c'è un idrante UNI 45 interno e l'attacco VVF esterno; sono andato a verificare al Comando e la presenza dell'idrante, oltre a ...