La ricerca ha trovato 786 risultati

da grifo68
mer gen 16, 2019 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Software antincendio Antifuocus
Risposte: 4
Visite : 150

Re: Software antincendio Antifuocus

non conosco il sw ma se ho capito bene: i livelli di prestazione di cui al Cap S.2.3 del Codice fondamentalmente riprendono quelli del punto 3 dell'Allegato al DM 09/03/2007 (in cui tra l'altro i criteri sono anche più chiari), quindi nel momento in cui nel sw inserisci le caratteristiche del fabbri...
da grifo68
mer gen 16, 2019 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT
Risposte: 16
Visite : 398

Re: CISTERNA DI GASOLIO MOBILE < 6000 LT

certo, la legge 116/2014 è molto chiara: "non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al d.P.R. 1º agosto 2011, n. 151". non dice "non sono tenuti al rispetto del DM 22/11/2017". Non servirebbe neanche una circolare a mio avviso
da grifo68
lun gen 14, 2019 10:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: rispondenza impianti
Risposte: 20
Visite : 1012

Re: rispondenza impianti

girondone ha scritto:
ven gen 11, 2019 11:02
grifo68 ha scritto:
ven gen 11, 2019 08:24
quello sopra sono sempre io con un vecchio nick oramai negletto che chissà come è rispuntato nei meandri della mia memoria :mrgreen:
bine68?
:-)
si :mrgreen:
da grifo68
lun gen 14, 2019 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAMBIO DI ATTIVITA'
Risposte: 4
Visite : 376

Re: CAMBIO DI ATTIVITA'

beh però da quanto ti riferisce il tuo cliente direi che sei sempre nel caso 3
da grifo68
ven gen 11, 2019 08:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: rispondenza impianti
Risposte: 20
Visite : 1012

Re: rispondenza impianti

quello sopra sono sempre io con un vecchio nick oramai negletto che chissà come è rispuntato nei meandri della mia memoria :mrgreen:
da grifo68
gio gen 10, 2019 14:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70 + 37 + 44
Risposte: 10
Visite : 411

Re: Attività 70 + 37 + 44

la 37 e la 44 si configurano se i materiali in lavorazione superano i 5000 kg, quindi direi che con il legno sei a pelo e con la plastica sei sotto la soglia, sempre che ci siano lavorazioni anche della plastica ehm... mi sa che nella fretta ho cannato l'equivalenza :oops: , povera la mia maestra d...
da grifo68
gio gen 10, 2019 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70 + 37 + 44
Risposte: 10
Visite : 411

Re: Attività 70 + 37 + 44

per il legno 500qli, cioè 50.000 kg, dovrebbe essere la 37.1.B ma se la lavorazione non è l'oggetto dell'azienda e modestissima posso considerarla att. 36? (e vedere se sono sopra o sotto i 50.000kg eventualmente escludendo la 36) mentre la plastica 150qli, 15.000kg sarebbe 44.1.B anche se il mater...
da grifo68
gio gen 10, 2019 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70 + 37 + 44
Risposte: 10
Visite : 411

Re: Attività 70 + 37 + 44

la 37 e la 44 si configurano se i materiali in lavorazione superano i 5000 kg, quindi direi che con il legno sei a pelo e con la plastica sei sotto la soglia, sempre che ci siano lavorazioni anche della plastica ehm... mi sa che nella fretta ho cannato l'equivalenza :oops: , povera la mia maestra d...
da grifo68
gio gen 10, 2019 13:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70 + 37 + 44
Risposte: 10
Visite : 411

Re: Attività 70 + 37 + 44

la 37 e la 44 si configurano se i materiali in lavorazione superano i 5000 kg, quindi direi che con il legno sei a pelo e con la plastica sei sotto la soglia, sempre che ci siano lavorazioni anche della plastica
da grifo68
gio gen 10, 2019 12:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: rispondenza impianti
Risposte: 20
Visite : 1012

Re: rispondenza impianti

Ho un problema simile sulla dichiarazione di conformità rete gas, l'idraulico ha redatto dichiarazione di conf. di impianto di riscaldamento/verifica tenuta impianto gas/idrico sanitario e non quella di rispondenza su un impianto del 2004 producendo soltanto la prima pagina di ognuno e come allegat...
da grifo68
mer dic 19, 2018 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete vetrata per CT
Risposte: 8
Visite : 314

Re: Parete vetrata per CT

sono sincero, in 30 anni di attività non mi sono mai posto il problema... un vetro che da verso l'esterno (ed il vetro è per definizione incombustibile e quindi in classe 0 o A1) io, anzi, se da sull'esterno l'ho sempre visto come possibile aumento della superficie di aerazione nel momento in cui ce...
da grifo68
lun dic 17, 2018 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino marmellate
Risposte: 16
Visite : 736

Re: Magazzino marmellate

Salve, a parte i conti sul potere calorifico molto interessanti e di cui ringrazio gli autori, ma davanti ad un carico di incendio elevatissimo ( rispetto alle normali situazioni i cui qf rimangono limitati entro i valori tabellari di riferimento per le REI usuali) è a mio parere corretto proporre ...
da grifo68
mar dic 11, 2018 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70/1B
Risposte: 11
Visite : 388

Re: Attività 70/1B

zakstevenson ha scritto:
mar dic 11, 2018 15:41
Ciao Grifo68

Si, bisogna verificare che i 5000 kg. di materiale non vengano superati,
La CT è ad ogni modo nel perimetro del capannone
allora secondo me devi fare la SCIA per regolarizzare il FV
da grifo68
mar dic 11, 2018 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70/1B
Risposte: 11
Visite : 388

Re: Attività 70/1B

Approfitto per inserirmi nel discorso: Devono essere presenti entrambi i parametri affinché scatti l'attività 70/1B? Io infatti ho un locale <1000 mq e con un quantitativo di materiali combustibili >5000 kg si, se hai meno di 1000 mq non è attività 70, ma se superi i 5000 kg di materiali combustibi...
da grifo68
mar dic 11, 2018 14:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70/1B
Risposte: 11
Visite : 388

Re: Attività 70/1B

se non superi i 5000 kg di materiali combustibili in effetti l'attività 70 non c'è più. Solo una riflessione, 5000 kg non è tantissimo, sei sicuro che tra imballaggi (cartone, plastica ecc...) e pallets o simili non li superi? detto questo, se la Centrale Termica è nel perimetro del capannone e quin...
da grifo68
lun dic 10, 2018 17:20
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Posizionamento cappa di aspirazione. Quesito.
Risposte: 3
Visite : 254

Re: Posizionamento cappa di aspirazione. Quesito.

dunque le norme cui devi fare riferimento sono il DM 12/04/96 (più che altro per caratteristiche del locale e aperture di aerazione) e la UNI 8723. In nessuna delle due si parla di quota di sbocco dei terminali a tetto (nel DM non si cita proprio il sistema di evacuazione dei vapori di cottura, nell...
da grifo68
lun dic 10, 2018 15:27
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Posizionamento cappa di aspirazione. Quesito.
Risposte: 3
Visite : 254

Re: Posizionamento cappa di aspirazione. Quesito.

il D Lgs 152/06 non si applica ai piani di cottura, sia pure > 35 kW, vedi la definizione di cui all'art 283 comma 1 lettera d: impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatiz...
da grifo68
ven dic 07, 2018 17:49
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: REte gas - esercizio e manutenzione
Risposte: 2
Visite : 232

Re: REte gas - esercizio e manutenzione

penso non sia definibile come rete di distribuzione, il riferimento normativo è la UNI 9860 che come la 9165 prevede che si facciano ricerche preventive delle dispersioni, però non dicono come. Cioè per gli impianti di distribuzione a monte dei contatori non esistono norme tipo la 11137 che io sappi...
da grifo68
gio dic 06, 2018 16:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attraversamento in gres
Risposte: 6
Visite : 317

Re: attraversamento in gres

beh interrompe comunque il compartimento
da grifo68
gio dic 06, 2018 16:21
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico solare...parametro adimensionale??
Risposte: 78
Visite : 4240

Re: Conto termico solare...parametro adimensionale??

non sono del mestiere, ne ho una conoscenza troppo approssimativa per discuterne seriamente, e quindi perdonerete le bestialità, però mi interesserebbe capire una cosa: se i parametri indicati da NNN sono corretti, che succede se uno dimensiona l'impianto solare termico per coprire il 100% del fabbi...
da grifo68
gio dic 06, 2018 13:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi consumo GPL caldaia condensazione
Risposte: 3
Visite : 376

Re: Problemi consumo GPL caldaia condensazione

ciao, per la questione prettamente relativa al funzionamento, come già detto, ti rimando alle osservazioni degli altri all'altro topic. A tal proposito, consiglio, ho visto che ne hai aperto un altro immagino sullo stesso argomento... conviene, secondo me, per mantenere la completezza delle risposte...
da grifo68
gio dic 06, 2018 13:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idraulica idranti - chi può farla?
Risposte: 7
Visite : 360

Re: Prova idraulica idranti - chi può farla?

non ho capito però... chi ha venduto gli idranti è anche chi li ha installati? ma si tratta di disquisizione secondaria perché se hai DiCo ed allegati alleghi quelli, in qualità di tecnico che firma l'asseverazione (presumo) dichiari solo che hai allegato la DiCo ed hai verificato che sia a posto da...
da grifo68
gio dic 06, 2018 09:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Agriturismo cucina e caldaia
Risposte: 1
Visite : 191

Re: Agriturismo cucina e caldaia

il problema è la definizione di "camera" dove, ovviamente, qualsiasi apparecchio a gas è vietato; nel caso di miniappartamenti come nel caso che mi pare sia quello in oggetto, a mio avviso non si può parlare di "camera" propriamente detta... è vero che nel DM non c'è una definizione, però se si vann...
da grifo68
gio dic 06, 2018 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idraulica idranti - chi può farla?
Risposte: 7
Visite : 360

Re: Prova idraulica idranti - chi può farla?

beh alla SCIA deve essere allegata la DiCo o la DiRi o il Cert Imp o il Dich Imp che devono essere redatti da personale "quilificato" nei limiti delle rispettive competenze (tecnici abilitati, professionisti antincendio o installatori), se il rivenditore è anche installatore può rilasciare un docume...
da grifo68
mar dic 04, 2018 15:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi consumo GPL caldaia condensazione
Risposte: 3
Visite : 376

Re: Problemi consumo GPL caldaia condensazione

per le questioni più specifiche relativamente al funzionamento della caldaia ti rimando all'altro topic, per quanto riguarda il consumo, da vecchio gipiellista, mi pare che 23 mc (considerato un fattore di conversione convenzionalmente pari a 4,166 litri di gpl in fase liquida immessi nel serbatoio ...
da grifo68
lun dic 03, 2018 11:54
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola
Risposte: 3
Visite : 311

Re: Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola

1) no, quello è un passaggio all'interno del fabbricato che però attraversa un locale dove non sono installati gli apparecchi serviti, quindi il riferimento è il punto 5.4.2 lettera b della UNI 11528 e 5.4.1 lettera b del DM 12/04/96 che dicono più o meno la stessa cosa: passaggio in apposito allog...
da grifo68
ven nov 30, 2018 08:32
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola
Risposte: 3
Visite : 311

Re: Sottopasso di tubo gas in cantina di scuola

1) no, quello è un passaggio all'interno del fabbricato che però attraversa un locale dove non sono installati gli apparecchi serviti, quindi il riferimento è il punto 5.4.2 lettera b della UNI 11528 e 5.4.1 lettera b del DM 12/04/96 che dicono più o meno la stessa cosa: passaggio in apposito allogg...
da grifo68
gio nov 29, 2018 13:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Auto elettriche
Risposte: 6
Visite : 385

Re: Auto elettriche

Grazie Tigers
da grifo68
gio nov 29, 2018 13:10
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: apparecchi gas industriali media e alta pressione
Risposte: 0
Visite : 390

apparecchi gas industriali media e alta pressione

buongiorno a tutti per una ricerca che sto facendo mi servirebbe avere un elenco (sia pur non esaustivo come si usa dire in questi casi :mrgreen: ) degli apparecchi industriali che funzionano a pressione media o alta (VI, V e IV specie), tipo forni per lavorazione metalli, forni per cottura ceramich...
da grifo68
mar nov 27, 2018 13:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: rispondenza impianti
Risposte: 20
Visite : 1012

Re: rispondenza impianti

se la richiesta è stata fatta per l'asseverazione dell'agibilità del fabbricato mi domando: può essere asseverata l'agibilità semplicemente dichiarando che gli impianti sono stati installati ante legge 46/90 senza verificare la sicurezza degli impianti o il rispetto delle normative? sarà ammissibil...
da grifo68
mar nov 27, 2018 08:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: rispondenza impianti
Risposte: 20
Visite : 1012

Re: rispondenza impianti

per quanto riguarda gli impianti gas ricordiamoci anche l'esistenza del negletto DPR 218/98, il decreto meno rispettato della storia dei decreti :mrgreen: , che prevedeva che gli impianti gas costruiti prima del marzo 90 fossero controllati (secondo 10738/98) e "certificati" (con la scheda di presen...
da grifo68
mer nov 21, 2018 11:26
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi
Risposte: 5
Visite : 295

Re: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi

tieni conto che al di la del pedissequo seguire una norma tecnica, c'è il concetto più generale di "regola dell'arte" che prevale, e che prevede proprio il fatto che entrambi ci stiamo facendo scrupoli proprio su questo punto. Te l'ho detto, io in analogia a quanto previsto per le cucine componibili...
da grifo68
mer nov 21, 2018 10:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contatore gas unico
Risposte: 26
Visite : 977

Re: contatore gas unico

armyceres ha scritto:
lun nov 19, 2018 16:33
ok, ok...... era solo per capire che si sta discutendo sull'immagine del quadro da appendere, quando non posso piantare un chiodo...tutto lì.. :mrgreen:
similitudine carina Armando :mrgreen:
lbasa ha scritto: Il discrimine sono i "terzi".
si anche secondo me
da grifo68
mer nov 21, 2018 10:48
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi
Risposte: 5
Visite : 295

Re: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi

scusa, vedo ora che nel tuo schema c'è la dicitura "raccordo acciaio" quindi immagino che dal regolatore ai flessibili "nascosti" (passami il termine :mrgreen: ) ci siano flessibili non metallici a vista (e vanno bene) e poi flessibili metallici fino ai rubinetti degli apparecchi (e vanno di nuovo b...
da grifo68
mer nov 21, 2018 10:45
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi
Risposte: 5
Visite : 295

Re: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi

la tua situazione è più simile a questa che a quella che hai postato, come vedi non c'è nessun rubinetto a monte del flessibile se non quello della bombola

Immagine
da grifo68
mer nov 21, 2018 10:39
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi
Risposte: 5
Visite : 295

Re: Cucina da campo carrellata - alcuni dubbi

si, il riferimento è la UNI/TR 11426, tieni conto che lo schema allegato è mutuato pari pari dalla 7131 e quindi, come hai detto, è puramente indicativo (c'è disegnato un muro, alla faccia degli apparecchi mobili :mrgreen:), e se vedi c'è anche un tratto di tubazione fissa (quello identificato con i...
da grifo68
ven nov 16, 2018 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contatore gas unico
Risposte: 26
Visite : 977

Re: contatore gas unico

Concordo con mat Tranne che per questo Ma vista la ora mi sbaglierò per anche solo ipotizzare che si debba utilizzare il DM 96 gli apparecchi devono essere nello stesso locale se gli apparecchi sono nello stesso locale o in locali adiacenti e comunicanti il DM 96 lo usi per la determinazione delle ...
da grifo68
ven nov 16, 2018 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contatore gas unico
Risposte: 26
Visite : 977

Re: contatore gas unico

Ma perchè sposti in avanti il punto di inizio? Non capisco: il punto di inizio è il contatore beh no, il punto di inizio da definizione (vedi la UNI 7128/15 punto 3.8 lettera a... ma anche nella 7129 e nella 11528 viene definito così) è il rubinetto posto immediatamente a valle del gruppo di misura...
da grifo68
ven nov 16, 2018 08:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contatore gas unico
Risposte: 26
Visite : 977

Re: contatore gas unico

ciao mat, ricordo le discussioni ma non le conclusioni che mi porterebbero al marchiano errore... me le rispieghi? E' sufficiente leggere NOTE E CAMPO DI APPLICAZIONE della 11528: "La presente norma non si applica nel caso di più apparecchi, aventi la stessa funzione, di singola portata termica inf...
da grifo68
gio nov 15, 2018 11:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Zone di rispetto canna fumaria caldaia a legna
Risposte: 5
Visite : 318

Re: Zone di rispetto canna fumaria caldaia a legna

attenzione perché i riferimenti che fai alla 11528, oltre a non essere pertinenti in quanto riferiti ad apparecchi a gas come giustamente detto da Ponca, riguardano i terminali a parete (che infatti possono essere utilizzati per apparecchi fino a 70 kW): gli apparecchi a combustibile solido devono s...
da grifo68
gio nov 15, 2018 08:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contatore gas unico
Risposte: 26
Visite : 977

Re: contatore gas unico

Concordo con Grifo, c'è un piccolo refuso. 38 kW sono la potenza associata alla portata di 4 m^3/h (metano), non 6; la portata max di 6 m^3/h fornisce fino a 58 kW. Resta insufficiente. Inoltre la portata max è definita tale quando " alla quale il contatore può essere sottoposto per un breve period...
da grifo68
mer nov 14, 2018 12:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contatore gas unico
Risposte: 26
Visite : 977

Re: contatore gas unico

il G6 ha una portata max pari a 6 mc/h e "regge" fino a 38 kW di potenza complessiva, per cui è sottodimensionato per due impianti caldaia + piano cottura che come minimo valgono 30 kW l'uno; questo senza entrare nella problematica relativa ai rapporti commerciali e fiscali con il distributore ed il...
da grifo68
ven nov 09, 2018 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: segnaletica antincendio
Risposte: 3
Visite : 227

Re: segnaletica antincendio

allegato XXV al D.Lgs. 81/08 e UNI EN ISO 7010 che viene richiamata dalla circolare Min Lav n. 30 del 16/07/2013

la circolare la trovi qui

http://www.collegioperitiindustrialipav ... 7_2013.pdf
da grifo68
gio nov 08, 2018 08:22
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81
Risposte: 14
Visite : 1060

Re: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81

osservazioni assolutamente corretta, ho analizzato la questione in maniera superficiale :oops:
da grifo68
mer nov 07, 2018 15:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto - relazione dimensionamento e Dm 37/08
Risposte: 49
Visite : 12520

Re: Progetto - relazione dimensionamento e Dm 37/08

Non mi riferivo nello specifico agli impianti gas, ma agli impianti in generale. In particolare stavo pensando alla consegna comunale ai fini autorizzativi. Quando non serve la firma di un professionista abilitato è necessario depositare il progetto a firma del Responsabile Tecnico della ditta inst...
da grifo68
mer nov 07, 2018 15:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna fumaria
Risposte: 2
Visite : 263

Re: canna fumaria

Ci sono delle norme da rispettare, chiama un termotecnico valido. 4 informazioni al volo: IMPORTANTE: La canna per la nuova stufa va calcolata per avere il corretto tiraggio. Molto probabilmente dovrai reintubare tutto. Attenzione al passaggio tetto che deve essere "antincendio" Il cappello deve es...
da grifo68
mer nov 07, 2018 15:47
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81
Risposte: 14
Visite : 1060

Re: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81

che io sappia il DM non fa riferimento specifico a reti odorizzate o non odorizzate, ma ho letto il testo un po' superficialmente, anche perché se lo stabilimento è allacciato alla rete gas e parte lo utilizza per riscaldamento uffici, ad esempio, quello è odorizzato (non mi viene in mente ora come ...
da grifo68
mer nov 07, 2018 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015
Risposte: 9
Visite : 497

Re: Scale e vie di esodo DM 19 Marzo 2015

attenzione solo al fatto che il DM 10 marzo 98 si occupa di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, e quindi si preoccupa di più della sicurezza dei lavoratori che degli ospiti, la cui incolumità in caso di incendio è demandata alla apposita RTV. Soprattutto in ambito sanitario con pazienti alle...
da grifo68
mer ott 31, 2018 09:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto - relazione dimensionamento e Dm 37/08
Risposte: 49
Visite : 12520

Re: Progetto - relazione dimensionamento e Dm 37/08

Ripesco questa discussione per un ulteriore approfondimento. Il DM37/08 al comma 2 dell'art.7 recita: Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione f...