La ricerca ha trovato 84 risultati

da swiper
ven apr 11, 2008 14:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edilclima e altri sotware
Risposte: 43
Visite : 10133

Re: Edilclima e altri sotware

E poi, lo sai meglio di me che per il cened contano moltissimo le potenze elettriche dei vari sottosistemi, EC NON LI CONSIDERA invece!! Io usando EC inserisco la potenza elettrica dei sottosistemi nel campo relativo alla pompa del generatore... così i kWh elettrici vengono considerati nel fabbisog...
da swiper
ven apr 11, 2008 14:32
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Cened e impianti bivalenti
Risposte: 17
Visite : 5828

Re: Cened e impianti bivalenti

Ho anch’io avuto un problema analogo, di una pompa di calore e un generatore di calore di differente tipologia ausialiaria. Con il programma del CENED non vedo grosse possibilità di simulare la situazione. Con il programma EDILCLIMA, confrontandomi anche con il servizio di assistenza tecnica, mi è s...
da swiper
mar apr 01, 2008 10:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RIVOLUZIONE ENERGETICA
Risposte: 6
Visite : 1809

Re: RIVOLUZIONE ENERGETICA

La cosa mi puzza.... di pesce... :lol:
da swiper
gio mar 20, 2008 10:10
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Metodo di calcolo finanziaria 2008
Risposte: 1
Visite : 2906

Metodo di calcolo finanziaria 2008

All'art. 3 il decreto attuativo dice che la metodologia di calcolo dell'EPi è quella prevista dall'allegato I del DLgs 192 e smi...
Questo significa che in Lombardia non si dovrà più usare il metodo di calcolo "regionale" per la finanziaria?
da swiper
lun mar 17, 2008 12:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riusciamo a incontrarci a Milano ???
Risposte: 28
Visite : 6675

Re: Riusciamo a incontrarci a Milano ???

Ciao Qualcuno si è poi incontrato in fiera? Io sono andato martedì e c'era davvero un sacco di gente... Ho fatto anche un salto da Edilclima (e anche dalla concorrenza ovviamente :-)) per vedere le novità... magari c'era anche qualcuno di voi nascosto tra la folla... Per non farmi riconoscere avevo ...
da swiper
mer feb 27, 2008 11:31
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Revisione UNI 7129
Risposte: 3
Visite : 2117

Re: Revisione UNI 7129

Penso che questa revisione sia stata elaborata in seguito alle osservazioni fatte pervenire al CIG durante lo scorso periodo di inchiesta pubblica.
da swiper
mer feb 27, 2008 10:28
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Revisione UNI 7129
Risposte: 3
Visite : 2117

Revisione UNI 7129

Dal sito del CIG è possibile scaricare il progetto di revisione della UNI 7129 che è in inchiesta fino al mese di aprile.
Buona lettura!
da swiper
mer gen 30, 2008 15:47
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: è ancora in vigore la 46/90?
Risposte: 17
Visite : 6762

Re: è ancora in vigore la 46/90?

No no però attenzione la L. 17/2007 dice che la legge 46 e compagnia bella verranno abrogate nel momento in cui usciranno i regolamenti sulla sicurezza degli impianti, altrimenti ad oggi sarebbe abrogato anche il capo V del testo unico...
da swiper
ven gen 25, 2008 12:43
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: è ancora in vigore la 46/90?
Risposte: 17
Visite : 6762

Re: è ancora in vigore la 46/90?

per come la capisco io: 1) l'articolo 137 del testo unico al comma 2 dice che la 46/90 rimane in vigore " per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico " - siccome la parte I si chiama "Att...
da swiper
mer gen 23, 2008 17:15
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Opinioni su Articolo certificazione energetica
Risposte: 8
Visite : 2477

Re: Opinioni su Articolo certificazione energetica

Faccio alcune osservazioni spero pertinenti... - La prEN15217 è già diventata UNI EN - Non capisco perché dici che le modifiche introdotte dal 311 hanno esteso l'obbligo della certificazione anche agli edifici esistenti limitatamente alla climatizzazione invernale e all'acqua calda sanitaria... L'ac...
da swiper
mar gen 22, 2008 10:21
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: è ancora in vigore la 46/90?
Risposte: 17
Visite : 6762

Re: è ancora in vigore la 46/90?

Qualcuno mi può spiegare perché la 46/90 non dovrebbe più essere in vigore?
Leggendo l'articolo 137 del testo unico al comma 2 mi sembra di capire che resta in vigore...
da swiper
ven dic 21, 2007 10:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: [OT] BUON NATALE
Risposte: 29
Visite : 6119

Re: [OT] BUON NATALE

Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo... e basta :P
da swiper
gio nov 15, 2007 11:28
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Pannelli su nuovo ed esistente
Risposte: 1
Visite : 1011

Re: Pannelli su nuovo ed esistente

Nessuno mi risponde???
Io piango.... :cry:
da swiper
lun nov 12, 2007 12:36
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Pannelli su nuovo ed esistente
Risposte: 1
Visite : 1011

Pannelli su nuovo ed esistente

Domanda:
ampliamento di edificio esistente, da un appartamento passo a due. Installo dei pannelli solari a servizio del nuovo e anche dell'esistente. Il bollitore è unico.
Come mi comporto per le detrazioni?
Posso in qualche modo stabilire la quota parte di spesa per l'esistente... :?:
da swiper
mar nov 06, 2007 14:55
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Elenco ridotto certificatori ?
Risposte: 19
Visite : 4607

ma dal 2008 come faranno a fare una lista ridotta? per comparire nella suddetta bisognerà pagare 240 € e per stare in quella della plebe 120 €? In effetti avete visto che con un nuovo aggiornamento della procedura gli iscritti all'albo dei certificatori dovranno versare una quota annua di 120 €?......
da swiper
gio ott 18, 2007 12:06
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: giunti dielettrici
Risposte: 5
Visite : 3204

Attenzione perché la tubazione interrata a quel punto dovrebbe innanzitutto esser posata su sabbia lavata e poi deve essere situata a 60 cm al di sotto del piano di calpestio. Se non è possibile deve essere protetta. Comunque mi viene da pensare che se è posata annegata in malta di cemento come prev...
da swiper
gio set 20, 2007 14:58
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: sondaggio... certificazione energetica lombardia
Risposte: 10
Visite : 4204

Trovo fastidioso che venga imposto ai professionisti un metodo di calcolo semplificato e quindi errato... ma gli ordini della regione lombardia cosa ne pensano? possibile che non riescano a far sentire la loro voce?
da swiper
gio set 20, 2007 14:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acquisto software
Risposte: 22
Visite : 9066

Mah... io starei attento sul discorso assistenza... non è perché sono sul loro forum.. però l'assistenza Edilclima è sempre prontissima a rispondere su problemi di qualsiasi tipo e non mi ha mai lasciato con questioni "insolute". L'assistenza invece del software che usavo precedentemente (...
da swiper
ven ago 31, 2007 11:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ponti termici pilastri d'angolo e UNI EN ISO 14683
Risposte: 4
Visite : 2103

Re: ponti termici pilastri d'angolo e UNI EN ISO 14683

Io per questi uso ancora quelli della 7357...
da swiper
ven ago 31, 2007 11:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Prospetti con EC501 ed EC502
Risposte: 2
Visite : 1173

... perché non chiamare l'assistenza del programma? tra l'altro mi sembra che Edilclima fornisca assistenza gratuita :roll:
da swiper
gio lug 12, 2007 18:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL Raccolta R 2005
Risposte: 22
Visite : 7631

[quote="maverick"] Ma è già in vigore? io non ho trovato ancora niente di ufficiale riguardo alla pubblicazione. Secondo me è valida ancora la vecchia [quote] Si la vecchia è ancora valida ma l'ispesl da la facoltà di usare quella nuova... anzi alcuni dipartimenti (sbagliando) accettano so...
da swiper
gio lug 12, 2007 17:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL Raccolta R 2005
Risposte: 22
Visite : 7631

Qualcuno di voi ha già fatto una pratica ISPESL con la nuova Raccolta R 2005? Ho un dubbio... compilando il modello RR/1 per i vasi aperti mi chiede la lunghezza virtuale del tubo di sicurezza. Nella nuova Raccolta R però non si parla più di lunghezze virtuali.... Cosa faccio? compilo facendo riferi...
da swiper
lun giu 25, 2007 15:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua calda sanitaria
Risposte: 5
Visite : 1604

Re: acqua calda sanitaria

Vado a memoria ma per l'acqua calda dovrebbe chiedere solo il consumo di combustibile e di energia elettrica.
da swiper
lun giu 25, 2007 15:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bentornato swiper
Risposte: 1
Visite : 894

Re: Bentornato swiper

ingbaldiniroberto ha scritto:Bentornato Swiper!
Grazzie!!
da swiper
lun giu 25, 2007 12:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 152
Risposte: 3
Visite : 1339

Re: 152

Avete notato che nell'allegato in cui si parla delle caratteristiche tecniche si dice che il canale da fumo deve avere un diametro non inferiore a quello del camino.. :lol:
da swiper
lun giu 25, 2007 12:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua calda sanitaria
Risposte: 5
Visite : 1604

Re: acqua calda sanitaria

non ditemi di andare a vedere le raccomandazioni del CTI. Fatemi un esempio banale per calcolare l'indice di prestazione energetica per l'acqua calda sanitaria richiesto dal 311, fate i bravi, il mio software ancora non è sviluppato in tal senso. Se è una domanda troppo banale siete autorizzati a l...
da swiper
lun giu 25, 2007 12:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cartellino Giallo per Edilclima
Risposte: 11
Visite : 2977

Prenotati a gennaio.
C'è qualcosa che non mi torna... come hai fatto a prenotarlo a gennaio che il 311 è uscito a febbraio.... :shock:
da swiper
ven giu 08, 2007 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo di diagnosi energetica per sost. generatore > 100
Risposte: 9
Visite : 2872

al comma 4 dell'allegato I c'è scritto "...si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, INCLUSE QUELLE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, qualora...etc.etc." Mi sembra chiaro che, se si rispettano le condizioni del comma 4, la verifica del rendimen...
da swiper
gio mag 17, 2007 14:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Epi 3
Risposte: 13
Visite : 3081

L'hanno inviato con una newsletter tempo fa...
Puoi provare a chiedere se non l'hai ricevuto...
da swiper
gio mag 17, 2007 08:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Epi 3
Risposte: 13
Visite : 3081

Re: Epi 3

Se hai un edificio di tipo E1 (escluso collegi....) ti basta riportare nel foglio excel i valori di Fep ammissibile e calcolato che leggi nel programma nella maschera delle verifiche secondo 192. Il foglio excel fa il controllo che l'ammissibile sia superiore al calcolato (come tra l'altro fa gia il...
da swiper
mer mag 16, 2007 17:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Epi 3
Risposte: 13
Visite : 3081

Re: Epi 3

Nessuno risponde. :cry: Comunque nel programma di che restituisce in word l'elenco delle verifiche downloadato da Edilclima c'è un errore..il segno di maggiore nella tabelle per i valori di Epi di riferimento è invertita. Con il foglio di calcolo Edilclima la verifica dell?epi viene calcolato come ...
da swiper
mar mar 27, 2007 09:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dal primo di aprile cosa cambia??
Risposte: 3
Visite : 1468

Cambia la delibera AEEG 40/04...ma putroppo non so dirti di +, come studio non seguiamo tali questioni! Prova a guardare in merito alla delibera... Secondo la delibera 87/06 dal 1 aprile cambiano gli allegati da presentare per l'attivazione della fornitura di gas. I nuovi allegati sono H e I senza ...
da swiper
ven mar 09, 2007 11:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fonti rinnovabili
Risposte: 2
Visite : 1156

Fonti rinnovabili

Domanda: Secondo voi le pompe di calore geotermiche possono essere considerate "fonti rinnovabili"? Il Decreto 387/03 a cui fa riferimento il 311 per la definizione di fonti rinnovabili all'art.2, c.1 include fra le fonti l'eolica, la solare, la geotermica e altre... Ma se utilizzo l'energ...
da swiper
mer mar 07, 2007 10:25
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Raccordi a pressare in rame
Risposte: 5
Visite : 2077

Raccordi a pressare in rame

Sulla GU del 6 marzo è pubblicata una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, che autorizza a installare i raccordi a pressare in rame anche all'interno degli edifici "purché vengano rispettate le prescrizioni della 7129 relative alle giunzioni filettate e a compressione, alla condizi...
da swiper
gio feb 22, 2007 16:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL Raccolta R 2005
Risposte: 22
Visite : 7631

il mio collegio di appartenenza (periti industriali) mi ha detto che è entrato in vigore il 16 febbraio se ricordo bene. comunque sul sito dell'ispesl ci sarà qualcosa di specifico. Io non ho trovato niente.. se qualcuno è più fortunato mi faccia sapere :cry: x ilverga: grazie per l'accoglienza.. s...
da swiper
gio feb 22, 2007 10:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 311 - Interpretazioni
Risposte: 9
Visite : 3105

ilverga ha scritto: punto 12 e 13: sono d'accordo con te...ma temo che qualche burocrate chieda già il solare (non il fotovoltaico) in quanto già è specificato la richiesta del 50% ACS...
Beh anche per il fotovoltaico però la finanziaria parla di 0,2 kW per unità abitativa...
da swiper
gio feb 22, 2007 10:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL Raccolta R 2005
Risposte: 22
Visite : 7631

ASTRO ha scritto:Dove la troviamo ...gratis ? :lol:
Soprattutto dove troviamo la notizia che è stata pubblicata in maniera definitiva? :?:
da swiper
ven feb 02, 2007 21:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo 192 (311) e impianti solari
Risposte: 2
Visite : 1535

SuperP ha scritto:Solare termico e fv obbligatori (ma bisogna aspettare i decreti attuativi).
Fonte: Tigers
Attenzione obbligatorio non solare ma fonti rinnovabili.. comunque forse il solare sarà il più usato...
da swiper
mar gen 23, 2007 18:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: corso per certificatori sacert
Risposte: 6
Visite : 2125

teo012 ha scritto:Io sono a favore di tutti i corsi che possano darci qualche informazione nuova e utile.
Sicuramente.. ma non a costi così alti... :P visto che danno informazioni "temporanee"
da swiper
ven gen 19, 2007 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: corso per certificatori sacert
Risposte: 6
Visite : 2125

Re: corso per certificatori sacert

energy manager ha scritto:Gradirei avere commenti sui corsi organizzati dal Sacert.
Sono utili?
Conviene aspettare?
Io aspetterei...... probabilmente non serviranno più a niente
da swiper
ven gen 19, 2007 09:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norma UNI 10412-1
Risposte: 17
Visite : 11175

Il 13.11.2006 il dipartimento omologazione e certificazione ha diramato una comunicazione ai dipartimenti territoriali in cui si dice che è ammesso l'uso della nuova Raccolta R 2005, in attesa della sua pubblicazione, considerato che i suoi contenuti sono coerenti con la UNI 10412-1 del 2006. Io ho ...
da swiper
mer gen 17, 2007 09:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norma UNI 10412-1
Risposte: 17
Visite : 11175

Re: Norma UNI 10412-1

Scox ha scritto:Resta valida la domanda per il Volpacchiotto.
Ed aggiungo:
Dimmi se ti serve.
La Raccolta R 2005 ce l'ho ma non è ancora valida o sbaglio?
Comunque io il confronto l'ho fatto con la Raccolta R dell'82.
da swiper
mar gen 16, 2007 18:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norma UNI 10412-1
Risposte: 17
Visite : 11175

Norma UNI 10412-1

Qualcuno di voi ha già avuto modo di guardare questa norma? Nel caso di vasi chiusi con diaframma la formula contiene un termine p2 che rappresenta la pressione assoluta di taratura della valvola di sicurezza diminuita del 10%. Nella raccolta R la formula per il calcolo del volume dei vasi chiusi a ...
da swiper
ven gen 12, 2007 10:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Possibile centrale termica?
Risposte: 4
Visite : 2223

....sia le norme per le centrali termiche a combustibili solidi superiori a 30.000 kcal/h ovvero il DPR 1391/70. Marinelli Attenzione il DPR 1391/70 è stato abrogato (così come la legge 615/66) dal testo unico per l'ambiente DLgs 152/06, salvo nelle disposizioni di cui lo stesso testo unico prevede...
da swiper
ven dic 22, 2006 17:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: certificatori e corso Sacert
Risposte: 7
Visite : 3202

Sono d'accordo con te quando dici che serve un metodo semplice... semplice ma non semplicistico...
da swiper
ven dic 22, 2006 15:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: certificatori e corso Sacert
Risposte: 7
Visite : 3202

Vi segnalo (metto il link sotto) un articolo sulla certificazione energetica.

http://www.edilclima.it/download/p2000/2031art1.pdf

Interessante e condivisibile.
da swiper
mer dic 20, 2006 18:08
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Teleriscaldamento
Risposte: 1
Visite : 1316

Re: Teleriscaldamento

[quote=""T""]Ho provato a leggere le indicazioni di Edilclima inseritie nel manuale ma mi risultano poco chiare: dovrei usare il "tabellato" inserendo le perdite nella centrale di produzione, le perdite della rete di distribuzione e quelle di trasmissione del mantello d...
da swiper
mer nov 29, 2006 14:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ALLEGATO G o ALLEGATO F AL DLGS 192/05?
Risposte: 7
Visite : 3267

Se hai un generatore modulare la parte iniziale coi dati del generatore deve essere ripetuta per ogni generatore.
Per quanto riguarda le prove di combustione in genere si fa la media dei valori ottenuti per tutti i generatori costituenti il modulare.
da swiper
mer nov 29, 2006 11:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ALLEGATO G o ALLEGATO F AL DLGS 192/05?
Risposte: 7
Visite : 3267

Re: ALLEGATO G o ALLEGATO F AL DLGS 192/05?

1) devo effettuare 16 analisi di combustione su ogni caldaietta disgiuntamente?
si

2) devo compilare 16 allegati F al D.Lgs 192/05 o 16 allegati G al D.Lgs 192/05?
secondo me devi fare 4 allegati F, uno per ogni generatore modulare