La ricerca ha trovato 72 risultati

da Ucaini
sab gen 02, 2021 17:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Efficienza media stagionale non verificata
Risposte: 6
Visite : 23256

Re: Efficienza media stagionale non verificata

Ciao,
capisco il problema, ma è complicato capire se ci sono errori di inserimento o cosa.
Se vuoi provare a mandare il file di Edilclima posso provare a dargli una occhiata se vedo qualcosa di evidente ( mandalo qui sul forum oppure con un messaggio privato).

L.
da Ucaini
sab gen 02, 2021 17:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Inquadramento intervento consiglio
Risposte: 0
Visite : 763

Inquadramento intervento consiglio

Buon giorno, mi trovo a dover presentare una pratica (unica) per una ristrutturazione su: - Edificio in linea costituito da 2 U.I. indipendenti con impianto autonomo - U.I. 1 => Isolamento superiore al 50% + Impianto ( generatore e emissione ) - U.I. 2 => Isolamento superiore al 50% + Impianto ( sol...
da Ucaini
mer mag 02, 2018 15:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione estiva e potenza fuochi cucina
Risposte: 5
Visite : 2203

Re: Climatizzazione estiva e potenza fuochi cucina

Grazie mille della risposta. - per quanto riguarda la cappa al momento nelle cucine non hanno previsto una esoulsione ma solo una cappa filtrante che reimmette in ambiente. - se fai il conto dal tuo punto di vista potenza/4 è tanto e hai ragione. Ma ragioni di picco no ... mi spiego meglio se un'ute...
da Ucaini
dom apr 29, 2018 16:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione estiva e potenza fuochi cucina
Risposte: 5
Visite : 2203

Climatizzazione estiva e potenza fuochi cucina

Buon giorno a tutti, se possibile vlevo sapere la Vostra opinione su come considerare la potenza dei fuochi/piastre di cucina nel calcolo della potenza necessaria in raffrescamento. Sto parlando non di una cucina professionale ma di una cucina in una abitazione. Io di solito divido per 4 la potenza ...
da Ucaini
mar ago 29, 2017 15:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Inserto camino o stufa? Legno o pellet?
Risposte: 3
Visite : 2636

Re: Inserto camino o stufa? Legno o pellet?

Buon giorno, il primo consiglio che le do è di NON chiedere parei ai venditori. Purtroppo (e menomale) sanno fare solo il loro lavoro ... vedere. Si rivolga ad un tecnico: un ingegnere possibilmente o comunque non geometra (per esperienza le dico che i geometri finiscono per chiamare loro un ingegne...
da Ucaini
mar ago 29, 2017 15:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA con recupero a pompa di calore (AERMEC ENERGY)
Risposte: 7
Visite : 3802

Re: UTA con recupero a pompa di calore (AERMEC ENERGY)

Buon giorno, Edilclima è un ottimo software per il calcolo dei fabbiosgni energetici dell'edificio. Per edilclima il generatore di potenza termica e frigorifera è neassariamente schetizzato entro una tiplogia e qualche parametro che il sotware è in grado di "utilizzare" all'interno delle f...
da Ucaini
mar ago 29, 2017 09:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: maggiorazione potenza estiva Edilclima
Risposte: 12
Visite : 5783

Re: maggiorazione potenza estiva Edilclima

Grazie a tutti delle risposte, - ho scritto dei numeri qualitativi per fare delle verifiche delle serva, ma sono stati fatti prima i calcoli utilizzando Edilclima sia per il dimensionamento invernale che estivo. - L'impianto in questione ha delle batterie ad espansione diretta con emissione tramite ...
da Ucaini
gio ago 24, 2017 15:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: maggiorazione potenza estiva Edilclima
Risposte: 12
Visite : 5783

Re: maggiorazione potenza estiva Edilclima

Ciao, grazie della risposta. sono dacordo con te infatti nei miei appunti ho trovato questo dimensionamento: io per un ufficio di 130mq ho considerato 20 persone ( 0,15 per/mq ) 75W/Pc x 20 + 80W/monitor x 20 = 3100W + 500W/stampante x 3 stampanti = 1500W --------------------------------------------...
da Ucaini
mer ago 23, 2017 22:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: maggiorazione potenza estiva Edilclima
Risposte: 12
Visite : 5783

Re: maggiorazione potenza estiva Edilclima

Ti stupisci perché poco o tanto ? ... dalle tabelle che ho sotto mano nei vari manuali ingegnere e Icar là potenze e' quella ... anche facendo il conto della serva stimando numero di pc stampanti ed illuminazione ... si casca intorno a 100 ...
da Ucaini
gio ago 17, 2017 17:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: maggiorazione potenza estiva Edilclima
Risposte: 12
Visite : 5783

maggiorazione potenza estiva Edilclima

Buona sera a tutti, sono a chiedere un consiglio di buona pratica sul calcolo di potenza estiva fornito da Edilclima. Rispetto alla potenza invernale per la quale è possibile gestire la maggiorazione del risultato, nel caso della potenza estiva questo non è previsto. Volevo chiedere se al fine di pr...
da Ucaini
sab ott 29, 2016 16:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazioni impianti radianti in abitazioni moderne
Risposte: 14
Visite : 5942

Re: Regolazioni impianti radianti in abitazioni moderne

Salve, anche noi ci siamo imbattuti spesso nel grosso divario in termini di possibilità di regolazione tra il mondo delle case e quello delle regolazioni industriali. Per la nostra piccola esperienza il sistema che da più soddisfazione in termini globali di gestione e regolazione è quello che riesce...
da Ucaini
gio ott 27, 2016 21:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pressione statica ventilatore
Risposte: 0
Visite : 4321

Pressione statica ventilatore

Buona sera a tutti, ho un dubbio su come interpretare una scheda tecnica relativa al ventilatore di una batteria ad espansione diretta. La scheda mi da 1 grafico Prevalenza/portata alle varie velocità ( I , II e III ) ma ben 5 grafici. Ogni grafico è relativo ad un diverso valore di pressione static...
da Ucaini
mer giu 29, 2016 14:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge 10
Risposte: 1
Visite : 908

Re: legge 10

Ciao, mi sembra di capire che quindi non vorresti nessun sistema per la produzione di acs ? giusto ? diciamo che non sei obbligato a fare nulla, in teoria dovresti seguire le indicazioni della L10 per la realizzazione degli impianti, ma di solito si considerano solo come delle "indicazioni"...
da Ucaini
mer mag 25, 2016 17:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase
Risposte: 12
Visite : 5499

Re: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase

Gli inverter trifase entrano in gioco quando la potenza dell'impianto fv supera i 6 kW. 6Kw è infatti la taglia massima che ENEL ti permette di collegare in rete con attacco monofase. Per questo non trovi inverte trifase piccoli ma minimo da circa 10KW. Un impianto può benissimo essere progettato co...
da Ucaini
mer mag 25, 2016 12:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase
Risposte: 12
Visite : 5499

Re: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase

Ciao, allora ... Se hai un impianto fotovoltaico trifase significa che ad ogni istante l'inverter ripartisce la potenza prodotta sulle tre fasi. Supponiamo che il tuo impianto FV trifase stia producendo 3kW in questo istante ... tu avrai a dipsosizione 1kW su ogni fase. Se sulla fase n.1 hai attacca...
da Ucaini
mar mag 24, 2016 18:13
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE - Caso particolare
Risposte: 1
Visite : 1303

Re: APE - Caso particolare

Ciao, andiamo per passi: - prima il locale deve essere sistemato dal punto di vista catastale; - dopo ha senso fare APE. 1- Non puoi fare APE del laboratorio come fosse un unico locale perchè e diviso su due diverse proprietà 2 - Non puoi fare due APE facendo finta che il muro ci sia ancora perchè s...
da Ucaini
mar mag 24, 2016 17:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gestione Velocità Fan Ventilconvettori
Risposte: 3
Visite : 2683

Re: Gestione Velocità Fan Ventilconvettori

Ciao Mauro, in commercio si trova di tutto ... comunque per la mia esperienza la maggior parte dei fc monta schede di controllo con gestione dei motori a più velocità costanti. Quello che si trova di rado è invece la possibiltà di pilotare dall'esterno le veocità con dei contatti a sulle morsettiere...
da Ucaini
mar mag 24, 2016 17:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituire stufa a pellet con RISC a pavimento?
Risposte: 1
Visite : 2281

Re: Sostituire stufa a pellet con RISC a pavimento?

Buona sera Samuele. intanto auguri per la nuova avventura, cambiare casa ed occuparsi della ristrutturazione è una esperienza bellissima, soprattutto se vissuta in coppia (parlo per esperienza). C'è chi dice che per capire se ci si ama bisogna passare una lunga vacanza insieme ... io dico che per ca...
da Ucaini
mar mag 24, 2016 17:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza di progetto: opinione sui numeri
Risposte: 0
Visite : 3099

Potenza di progetto: opinione sui numeri

Buon giorno a tutti, sono a chiedere una vostra oppinione riguardo ai numeri che mi escono dal calcolo delle potenze necessarie a climatizzare un edificio industriale di nuova costruzione. Mi serve una opinione perché confrontandomi con altri progetti similari fatti da dei colleghi le potenze mi ven...
da Ucaini
dom mar 03, 2013 17:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pressione impianto - problema
Risposte: 12
Visite : 3731

Re: pressione impianto - problema

Ciao, scusami ma non ho capito bene ... tu dici che al variare della pressione nell'impianto non ti cambia la pressione "dentro" il vaso di espansione ? ...dove la misuri la pressione del vaso ? ... dal pippolo per gonfiarlo?

L.
da Ucaini
dom mar 03, 2013 17:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Glicole SI ... Glicole NO
Risposte: 12
Visite : 4442

Re: Glicole SI ... Glicole NO

Grazie e tutti, alla fine non le ho fatte mettere. PDC accesa ed in funzione. Devo dire che è abbastanza sileziosa ma speravo meglio. Qualcuno conosce i limiti di emissione per "vicinato" ... io ho trovato che la differenza acceso/spento se sta sotto i 5 db di giorno e 3 db di notte va ben...
da Ucaini
ven mar 01, 2013 11:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Velocità circolatori
Risposte: 20
Visite : 8959

Re: Velocità circolatori

Si, mi immagino la centrale di 14 anni fa ... cosa fai chiami un idraulico e gli fai smontare i bocchettoni delle pompe e mettere i manometri ... ops ma poi non ci stanno le pompe .. allora taglia i tubi che saranno di ferro o di ottone ... gli partono 2 giorni di lavoro e 300 euro di materiale mini...
da Ucaini
ven mar 01, 2013 11:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Glicole SI ... Glicole NO
Risposte: 12
Visite : 4442

Re: Glicole SI ... Glicole NO

Ok, mi sono convisnto ... allora solo X100, niente glicole ... forse ho visto troppi film di fantascienza ...

http://hq.dpics.org/wallpapers/57/The_D ... a_Ward.jpg

Grazie.
da Ucaini
ven mar 01, 2013 10:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Glicole SI ... Glicole NO
Risposte: 12
Visite : 4442

Re: Glicole SI ... Glicole NO

mmm ... la caldaia costa 1k euro scarsi ... la pdc4.5k ... poi è sul tetto ... non lo so ...
da Ucaini
ven mar 01, 2013 10:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: bollitore termodinamico, e se non basta?
Risposte: 12
Visite : 3904

Re: bollitore termodinamico, e se non basta?

Si, vero. + acs e la pdc la può riscaldare con "calma".
da Ucaini
ven mar 01, 2013 10:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica Dispersioni
Risposte: 6
Visite : 1826

Re: Verifica Dispersioni

Dove è installata questa sonda ? ... il set point del congelamento è stato aggiornato per la presenza di glicole ? ... Il fatto è che la PDC prende acqua dal terreno e la "raffredda" per prelevargli calore da mandare in casa. Potrebbe spegnersi per evitare di "congelare l'acqua" ...
da Ucaini
ven mar 01, 2013 10:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: bollitore termodinamico, e se non basta?
Risposte: 12
Visite : 3904

Re: bollitore termodinamico, e se non basta?

Premesso che non mi è mai capitato di farne montare... secondo me non sarebbe male ( ma dovrei fare un conticino ) prevedere il ricircolo sul sanitario ... in questo modo il volume virtuale aumenta di un pochino, ma soprattutto ad ogni utilizzo diminuisce il volume di acqua fredda che entra ... non ...
da Ucaini
ven mar 01, 2013 09:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bollitori a fuoco diretto e Centrale Termica INAIL
Risposte: 6
Visite : 1885

Re: Bollitori a fuoco diretto e Centrale Termica INAIL

Buon giorno, quando le cose sono non chiare dipende sempre molto dall'interpretazione dei tecnici INAIL che valuteranno le pratica. Ti consiglio di chiamarli e chiedere.

Ma tutta quella potenza è dentro lo stesso locale ? ... non è che devi anche fare la pratica antincendio ? :-)

Luca
da Ucaini
ven mar 01, 2013 09:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Velocità circolatori
Risposte: 20
Visite : 8959

Re: Velocità circolatori

Buon giorno, Prima di mettersi a fare calcoli su pompe che girano da 14 anni andiamo per gradi ... intanto: 1- la cosa che descrivi è venuta fuori negli ultimi anni o è dall'inizio che non scalda ? 2- hai un liquido protettivo nella rete o solo acqua ? 3- hai mai fatto fare una bella pulizia dell'im...
da Ucaini
ven mar 01, 2013 09:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: bollitore termodinamico, e se non basta?
Risposte: 12
Visite : 3904

Re: bollitore termodinamico, e se non basta?

E' un modo alla StarTrek di dire che scaldi l'acqua con una pompa di calore, generalmente aria acqua. Ora danno il 50% se lo metti ...

L.
da Ucaini
ven mar 01, 2013 09:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica Dispersioni
Risposte: 6
Visite : 1826

Re: Verifica Dispersioni

Buon Giorno, se il setpoint è troppo alto ( potenza termica disponibile in uscita alla pdc minore della potenza necessaria nei locali con date condizioni esterne ) non vedo perchè debba andare in blocco. Semmai starà accesa di continuo. Nell'impianto c'è un volano termico o disgiuntore ? ... un moti...
da Ucaini
ven mar 01, 2013 09:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Glicole SI ... Glicole NO
Risposte: 12
Visite : 4442

Re: Glicole SI ... Glicole NO

Grazie della risposta, condivido pieno quello che dici, ma al committente devo dire che se in inverno c'è un blackout alla linea elettrica e la temperatura scende sotto zero deve correre su tetto a svuotare i circuiti nella pdc ?

Luca.
da Ucaini
gio feb 28, 2013 20:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Glicole SI ... Glicole NO
Risposte: 12
Visite : 4442

Glicole SI ... Glicole NO

Buona sera a tutti, avrei bisogno di un consiglio di "esperienza" perchè la teoria non mi è sufficiente per decidere: DESCRIZIONE IMPIANTO - Impianto per abitazione (150mq) con PDC aria-acqua montata sul tetto ( pannellatura isolata e bocche di presa e uscita aria protette da delle orecchi...
da Ucaini
lun ott 15, 2012 00:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EPI incremento tariffa incentivante
Risposte: 4
Visite : 1296

Re: EPI incremento tariffa incentivante

Per il secondo punto non so aiutarti, per il primo devi fare la certificazione energetica e quindidevi tenere di conto e come degli impianti ! Anche io a breve devo fare la stessa pratica ma per una nuova costruzione e devo presentare anche il progetto dettagliato degli impianti con schede tecniche ...
da Ucaini
lun ott 15, 2012 00:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema con canna fumaria...che è un cavedio!
Risposte: 25
Visite : 10070

Re: Problema con canna fumaria...che è un cavedio!

Come direttore dei lavori sei responsabile di quello che viene fatto. Se ci sono delle cose irregolari devi farle presenti con trasparenza e trovare delle soluzioni. Se quel vano non ha le caratteristiche per poter fare da canna fumaria devi dirlo ... se non tira potrebbe riempire di monossido di ca...
da Ucaini
lun ott 15, 2012 00:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta scambiatore di calore
Risposte: 9
Visite : 3092

Re: Scelta scambiatore di calore

Ciao, non ho mai inserito in un progetto uno scambiatore a piastre quindi non so darti dritte progettuali ne contatti. Se hai dei numeri chiari di che cosa ti serve ( temperature, potenze e relativi flussi in gioco ) ti consiglio di contattare qualche ditta che commercializza scambiatori e chiedere ...
da Ucaini
lun ott 15, 2012 00:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia a Gas e battria CTA
Risposte: 5
Visite : 1641

Re: Caldaia a Gas e battria CTA

Prima chiariamo una cosa sulla caldaia. Se una caldaia è settata per lavorare 50°C/30°C significa che: 1) Alla massima potenza riesce a far fare il salto da 30 a 50 °C, ma può lavorare anche a potenza più bassa portando a 50°C anche acqua a 45°C. 2) Porta l'acqua da 30°C in ingresso fino a 50°C e si...
da Ucaini
dom ott 14, 2012 20:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia a Gas e battria CTA
Risposte: 5
Visite : 1641

Re: Caldaia a Gas e battria CTA

Salve, grazie della risposta ...

batteria 1 - 9 kW - 45/40 1500 litri/ora - post riscaldo invernale e estivo
batteria 2 - 25 kW - 45/40 4200 litri/ora - riscaldo invernale

- La caldaia è esistente ed è da 48kW e servirà soltanto queste batterie.

Luca
da Ucaini
sab ott 13, 2012 16:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia a Gas e battria CTA
Risposte: 5
Visite : 1641

Caldaia a Gas e battria CTA

Salve a tutti, devo alimentare due batterie di un CTA con acqua calda prodotta da una caldaia a metano. Le batterie sono dimensionate con salto termico di 5 gradi (45/40). Ho previsto un separatore idraulico con due pompe di rilancio per i due circuiti secondari per le due batterie. Ora ho un dubbio...
da Ucaini
mar mag 15, 2012 09:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bilanciamento collettore
Risposte: 0
Visite : 683

Bilanciamento collettore

Salve, ho calcolato un collettore per a distribuzione di acqua calda da un separatore idraulico e 4 fan coil con pompa di rilancio. Non avendolo mai fatto prima ho guardato: - la perdita di carico di ogni ramo ( tubo + curve + batteria ) ... - ho preso quella peggiore .... - ho preso la somma delle ...
da Ucaini
gio mag 03, 2012 23:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fabbisogno Energetico nullo
Risposte: 9
Visite : 3213

Re: Fabbisogno Energetico nullo

Quando sei nell'imput grafico e definisci il locale in basso trovi il pannello relativo ai dati per il calcolo della potenza/energia invernale. L'ultima voce è "apporti interni aggiuntivi" ... se li ci metti 800W vuol dire che lui ha qualcosa che fornisce 800W termici al locale ... Se ti v...
da Ucaini
gio mag 03, 2012 22:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fabbisogno Energetico nullo
Risposte: 9
Visite : 3213

Re: Fabbisogno Energetico nullo

Io farei la relazione mettendo nel locale le potenze dissipate dai macchinari che hai. EC lo fa fare, te ne tiene di conto da solo nel calcolo dei fabbisogni.

L.
da Ucaini
gio mag 03, 2012 19:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AMPLIAMENTO CAPANNONE E.8
Risposte: 1
Visite : 845

Re: AMPLIAMENTO CAPANNONE E.8

Ciao, se calcoli l'acs secondo l'occupazione a mq ti aumenta il fabbisogno quindi va calcolata ...

L.
da Ucaini
gio mag 03, 2012 19:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Punto fisso invernale e Post elettrico CTA
Risposte: 2
Visite : 827

Punto fisso invernale e Post elettrico CTA

Salve, prendiamo un impianto di trattamento aria con vari post riscaldatori di zona elettrici.... due domende: 1- La regolazione su questi post agisce solo ON/OFF o ci posso fare una alimentazione proporzionale ? ... che ne so con dei dimmer PWM ?? ... parlo di cose commerciali ( siemens ) senza inv...
da Ucaini
dom apr 29, 2012 00:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trattamento aria .... precisazioni ... HELP
Risposte: 6
Visite : 2833

Re: Trattamento aria .... precisazioni ... HELP

Resta costante la massa e il volume cambia. Perfetto ... ho verificato le trasformazioni sul diagramma al contrario: partendo dal carico termico in ambiante ( estate ) sono andato indietro fino al volume esterno prelevato guardando che i volumi in ingresso ad una trasformazione siano uguali a quell...
da Ucaini
sab apr 28, 2012 22:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trattamento aria .... precisazioni ... HELP
Risposte: 6
Visite : 2833

Re: Trattamento aria .... precisazioni ... HELP

... fanno la conversione in portata massica e poi prendono il valore conservativo (tanto lo scostamento è del 10%, largamente inferiore alle tolleranze che un buon costruttore prevede) ok, quindi la massa è costante durante il trattamento .... quindi il volume immesso in ambiente non è uguale al vo...
da Ucaini
sab apr 28, 2012 22:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento piscina
Risposte: 24
Visite : 28176

Re: Riscaldamento piscina

Il calore specifico dell'acqua è circa 4,2 kJ/(Kg*K) .... supponendo che prendi acqua da un pozzo a 15°C e la vuoi portare a 30°C (?) devi fare un incremento di 15°C (o Kelvin) ... volume piscina circa 100mc = 100 000 dmc = 100 000 kg solo per scaldare (senza considerare le dispersioni) ti servono 4...
da Ucaini
sab apr 28, 2012 20:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trattamento aria .... precisazioni ... HELP
Risposte: 6
Visite : 2833

Trattamento aria .... precisazioni ... HELP

Salve, avrei alcuni dubbi su alcuni dettagli del dimensionamento delle UTA. 1- VOLUME scambiato Se mi faccio fare il preventivo per una UTA da 1000mq/h con determinati trattamenti io intendo che 1000mq/h deve essere l'aria alla fine dei trattamenti; quella cioè che il ventilatore di mandata mi immet...
da Ucaini
gio apr 26, 2012 17:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Indice prestazione ACS?
Risposte: 1
Visite : 1164

Re: Indice prestazione ACS?

Prima io chiarirei il fatto che la certificazione deve essere 1 e non 2 in quanto "... dell'edificio" ... se hai più macchine con funzioni diverse devi trovare il modo di inserirle tutte in EC ...
da Ucaini
gio apr 26, 2012 17:30
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ripartizione della potenza caldaia in rapporto dei millessim
Risposte: 2
Visite : 2179

Re: Ripartizione della potenza caldaia in rapporto dei mille

Temporaneamente ho fatto 1068,86/1000*5,458= KW 5,83 va bene? Si, la proporzione è giusta, ma dipende da cosa ti chiede il programma in input ... se ti chiede la potenza "del generatore" è tutta la potenza, poi i millesimi magari si inseriscono da un'altra parte. Non conosco il Docet, mag...