Trafilamento valvola a 4 vie?- in estate la PDC condensa sullo scambiatore che va all'inerziale ACS,
La ricerca ha trovato 3198 risultati
- gio apr 18, 2024 22:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: condominio nuovo con PDC polivalente
- Risposte: 6
- Visite : 151
Re: condominio nuovo con PDC polivalente
- gio apr 18, 2024 19:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: condominio nuovo con PDC polivalente
- Risposte: 6
- Visite : 151
Re: condominio nuovo con PDC polivalente
Sulle modalità di gestione.Secondo voi su quali altri fattori si potrebbe indagare?
Ma, prima di tutto, verificherei la potenza necessaria per le varie esigenze (calco, freddo, ACS) sulla base delle reale costruzione e delle reali richieste degli utenti.
- sab apr 13, 2024 17:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizione e modalità installazione vaso espansione
- Risposte: 15
- Visite : 2507
Re: Posizione e modalità installazione vaso espansione
Comunque, pochi seguono questa regola e si ritrovano con la membrana dei vasi rotta in minor tempo.
- sab apr 13, 2024 17:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizione e modalità installazione vaso espansione
- Risposte: 15
- Visite : 2507
- sab apr 13, 2024 16:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambiare caldaia a GAS?
- Risposte: 14
- Visite : 2532
- sab apr 13, 2024 11:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizione e modalità installazione vaso espansione
- Risposte: 15
- Visite : 2507
- sab apr 13, 2024 08:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizione e modalità installazione vaso espansione
- Risposte: 15
- Visite : 2507
Re: Posizione e modalità installazione vaso espansione
L'acqua in quel tubo spinge e basta, non deve circolarci. Se anche si formasse una bolla d'aria non creerebbe alcun problema. Vero. Aggiungo che cerco di evitare il montaggio come in figura (attacco in basso e VE in alto) e preferisco che l'attacco sia sopra. Questo evita possibili circolazioni pas...
- gio apr 11, 2024 13:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consigli su PDC Immergas trio Electric 9kw
- Risposte: 16
- Visite : 5551
Re: Consigli su PDC Immergas trio Electric 9kw
Mi hanno proposto una soluzione con pompa di calore Immergas trio Electric da 9 kW Un mio cliente l'ha installata e dice di trovarsi bene. Io avevo fornito solo le caratteristiche, lasciandogli libertà di scegliere il fornitore. Per una serie di ragioni, ha scelto l'installatore e il centro di assi...
- mar apr 09, 2024 23:13
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Requisiti minimi PdC Piemonte
- Risposte: 11
- Visite : 7571
Re: Requisiti minimi PdC Piemonte
No.Ma se la pdc usa aria interna esausta? Fa qualche differenza?
- mar apr 09, 2024 08:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto radiante, soffitti alti e muffa
- Risposte: 14
- Visite : 5613
Re: impianto radiante, soffitti alti e muffa
Molto chiaro e puntuale. Grazie.
Quindi, il riscaldamento a pavimento è solo in parte "radiante". Una quota è convettiva e, conseguentemente, stratifica?
Quindi, il riscaldamento a pavimento è solo in parte "radiante". Una quota è convettiva e, conseguentemente, stratifica?
- lun apr 08, 2024 22:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto radiante, soffitti alti e muffa
- Risposte: 14
- Visite : 5613
Re: impianto radiante, soffitti alti e muffa
Avevo uno studio di una università (mi sembra Berlino o Bratislava) che analizzava la riduzione del flusso energetico emesso dai pannelli radianti ad alta temperatura nell'aria. Era notevole, se non ricordo male.
Spero di trovare le curve (ammesso che interessi qualcuno...).
Spero di trovare le curve (ammesso che interessi qualcuno...).
- lun apr 08, 2024 18:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto radiante, soffitti alti e muffa
- Risposte: 14
- Visite : 5613
Re: impianto radiante, soffitti alti e muffa
In ogni caso, l'aria è completamente trasparente alla radiazione IR, per quanta ce n'è. Ce ne fosse, scalderebbe il corpo opaco di fronte...quindi il soffitto. Scusa, non ho capito bene: intendi che l'aria è completamente trasparente alla radiazione, oppure che non lo è (e quindi una parte del calo...
- lun apr 08, 2024 13:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto radiante, soffitti alti e muffa
- Risposte: 14
- Visite : 5613
Re: impianto radiante, soffitti alti e muffa
Anche con normali impianti riscaldanti a pavimentoNelle normali abitazioni la temperatura dell'aria vicino al soffitto mi sembra maggiore che in basso.
- lun apr 08, 2024 13:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto radiante, soffitti alti e muffa
- Risposte: 14
- Visite : 5613
Re: impianto radiante, soffitti alti e muffa
Nelle normali abitazioni la temperatura dell'aria vicino al soffitto mi sembra maggiore che in basso.non è l'opposto?
Questo non vale oltre i 4/5 metri, visto che la radiazione che se ne va verso le superfici fredde è di gran lunga superiore a quella emessa dal pavimento.
Ma posso sbagliare.
- lun apr 08, 2024 11:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto radiante, soffitti alti e muffa
- Risposte: 14
- Visite : 5613
Re: impianto radiante, soffitti alti e muffa
se davvero è 'radiante' Si dice radiante, per comodità, in quanto la quota prevalente di emissione dovrebbe essere radiante. Ma, qual è la quota radiante di un impianto a pavimento che lavora a 30°C? In una chiesa, ad esempio, si forma una colonna di aria calda ascendente già dopo meno di un metro ...
- lun apr 08, 2024 10:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto radiante, soffitti alti e muffa
- Risposte: 14
- Visite : 5613
Re: impianto radiante, soffitti alti e muffa
Perché? Esiste pur sempre la convezioneil soffitto non rischia di avere una temperatura superficiale un po' bassina?
- sab apr 06, 2024 19:02
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Unità di ventilazione...UVB o UVU?
- Risposte: 2
- Visite : 3003
Re: Unità di ventilazione...UVB o UVU?
Tutto questo per capire se il proprietario delle mura avesse dovuto installare obbligatoriamente un recuperatore di calore nel 2017. Non conosco la norma che obbliga a questa installazione. Quello che posso dire è che i recuperatori possono essere anche del tipo a doppia batteria. Normalmente, se b...
- sab apr 06, 2024 18:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Quindi cercherò di mantenere la temperatura più elevata possibile compatibilmente con una portata d'aria accettabile. Puoi anche, dopo aver definita la portata (più è alta, più costano i canali, più hai difficoltà di distribuzione, ma, soprattutto, più consumi a causa del motore del ventilatore in ...
- sab apr 06, 2024 18:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Possiamo farlo condensare e portarlo a casase l'umidità è bassa evapora anche 1,5Lt./mese ogni barrique)
- sab apr 06, 2024 18:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Se aumenti la temperatura, devi aumentare la portata.temperatura di immissione (maggiore di 7°C)
- sab apr 06, 2024 18:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
No, perché il vapore a 100°C scalda l'ariala retta 3 in caso di umidificazione a vapore è quasi verticale
- sab apr 06, 2024 18:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
"Te la" e non "tela"
- sab apr 06, 2024 18:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Oppure, secondo me, aumenti di molto la portata d'aria. In questo caso tela cavi senza umidificare.
Ma dubito che riescano a calcolarti la batteria adatta-
- sab apr 06, 2024 18:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Preciso: la retta 2 rappresenta quello che succede se non umidifico
La retta 3 rappresenta l'umidificazione ipotizzata, con vapore saturo.
Con acqua spruzzata si raffredderebbe. Con vapore umido occorre aumentare la temperatura del vapore.
Spero di non aver sbagliato ...
La retta 3 rappresenta l'umidificazione ipotizzata, con vapore saturo.
Con acqua spruzzata si raffredderebbe. Con vapore umido occorre aumentare la temperatura del vapore.
Spero di non aver sbagliato ...
- sab apr 06, 2024 18:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
3 - Con la mandata a 10°C è impossibile garantire 85% di UR interna pertanto l'unica soluzione è: umidificare con umidificatore ad ugelli direttamente in ambiente E usare un lavatore ad ugelli in macchina alimentato con acqua refrigerata? Anche un umidificatore adiabatico avrebbe il pregio di umidi...
- sab apr 06, 2024 11:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Ho letto con molto piacere i vostri post. Rispondo per punti: 1 - Dobbiamo lavorare sempre con una percentuale di aria esterna per evitare cattivi odori in ambiente (odore di chiuso). Ho visto che il 15% è un valore accettabile 2 - Serve una mandata di 10°C altrimenti con quel carico verrebbero por...
- mer apr 03, 2024 17:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
- Risposte: 13
- Visite : 3587
- mer apr 03, 2024 17:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
- Risposte: 13
- Visite : 3587
Re: Continua uscita di acqua da vaso aperto
La valvola orizzontale al piano "n", è aperta o chiusa?
A che serve il tubo di sicurezza se hai una pompa installata sullo stesso?
A che serve il tubo di sicurezza se hai una pompa installata sullo stesso?
- mer apr 03, 2024 14:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 6454
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
..., ma non li puoi usare come base per sostenere le tue teorie Parentesi. Scusa, vorrei chiarire bene. Ero e sono assolutamente favorevole alle PdC: le prime le ho fatte installare oltre 20 anni fa, quando l'inversione del ciclo si faceva con valvole sull'acqua. E sono convinto che, in certe condi...
- mer apr 03, 2024 12:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Forse hai ragione.Mi sa che non leggi quello che scrivo.
Comunque, mi arrendo.
- mer apr 03, 2024 12:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 6454
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Impossibile che una pdc abbia un rendimento inferiore al 120-130% (cop 1.2-1.3) E chi lo dice? Quelle che sono in commercio per forza, ci mancherebbe altro. Ma puoi avere anche COP inferiori a 1, se l'impianto frigorifero è fatto male. Ad esempio, con tubi troppo piccoli. Ah vabbè se parliamo di ro...
- mer apr 03, 2024 11:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 6454
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
E chi lo dice? Quelle che sono in commercio per forza, ci mancherebbe altro.Impossibile che una pdc abbia un rendimento inferiore al 120-130% (cop 1.2-1.3)
Ma puoi avere anche COP inferiori a 1, se l'impianto frigorifero è fatto male. Ad esempio, con tubi troppo piccoli.
- mer apr 03, 2024 11:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Non fisicamente, ma praticamente. Ti ho già fatto vedere che potrebbe succedere, in teoria.e vabbè.
Ma, in pratica non ce la fai ad ottenere 11°C con 100% di UR. Neppure se usi un evaporatore a -25°C.
Sia chiaro: non ho detto che non condensi. Ma condensi anche con UR del 90%.
- mer apr 03, 2024 11:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 6454
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Lo puoi vedere con Meteonorm. Anche abbinato ad un diagramma psicrometrico (AHH).sarebbe interessante in stile nuvola di punti vedere l'andamento orario delle temperature nel corso della stagione.
- mer apr 03, 2024 10:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Scusa, ma è impossibile.La mandata deve essere pari o superiore a 11.5°C, per evitare formazione di condensa.
- mer apr 03, 2024 10:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 6454
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Ma il COP non si calcola così: sarebbe troppo bello e facile (per i Costruttori)!COP = 1/(1-ta/tb) , ta = 280K, tb = 307K, 1/(1-0.91) = 11.1 se funzionasse sempre a pieno carico in condizioni ideali.
- mer apr 03, 2024 10:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 6454
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Ancora con sta storia del -5. Dove ha fatto -5 quest'anno? A Livigno, forse. O sul cervino. Temperatura minima di Brescia: - nel 2022 -6,8°C - nel 2023 -6,7°C Ricavata da https://www.bresciaoggi.it/territorio-bresciano/brescia/il-2023-l-anno-piu-caldo-di-sempre-il-prossimo-potrebbe-essere-peggiore-...
- mer apr 03, 2024 10:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
La mia proposta non ti garba? Non ho capito nulla di quello che proponi. Perdonami, ma sono abituato a progettare impianti di condizionamento usando il diagramma psicrometrico. Se mi fai capire lì (con rette o curve) il trattamento possibile, forse capirò. Ma non è detto, visto che a scuola sono st...
- mer apr 03, 2024 10:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 6454
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Interessante: quali sono le condizioni di lavoro? Intendo: evaporazione e condensazione. Varie. Un po' aria/acqua, un po' acqua/acqua Insomma, nessun dato. Puoi dire a che temperatura evapori e a che temperatura condensi? Per avere un COP di 11 con R410a devi evaporare a 15°C (quindi devi avere acq...
- mer apr 03, 2024 10:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Nessun progettista usa la differenza di entalpia per progettare gli impianti.
- mer apr 03, 2024 09:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 6454
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Interessante: quali sono le condizioni di lavoro?io ho impianti con COP da 5 a 11
Intendo: evaporazione e condensazione. E con quale refrigerante?
- mer apr 03, 2024 09:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Ma tu calcoli la portata e le condizioni dell'aria tenendo conto solo della differenza di entalpia? Non essendoci rimozione di calore latente, la variazione di temperatura dell'aria è direttamente proporzionale alla differenza di entalpia. Non semplificare troppo, dai! Qui si parla di "miscela...
- mar apr 02, 2024 23:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Ma tu calcoli la portata e le condizioni dell'aria tenendo conto solo della differenza di entalpia?
- mar apr 02, 2024 22:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
- Risposte: 42
- Visite : 6454
Re: "La verità" in russo si traduce con правда (Pravda)
Premetto che non ho letto l'articolo, quindi non so dire quante inesattezze o sciocchezze contenga. Ma non comprendo certe reazioni, che trovo eccessive. Stai facendo del qualunquismo come il nostro Barlocchetti. Che Simone Baldini faccia del qualunquismo, proprio no! Anzi, si è sempre dimostrato mo...
- mar apr 02, 2024 16:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Calcolo carico termico
- mar apr 02, 2024 15:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Magari da 12.000 a 25,000 mc/h?Eh, sì, passi da 1800 a 3000 almeno.
- mar apr 02, 2024 14:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
OK, ma, in questo caso, la portata raddoppia (circa).La mandata deve essere pari o superiore a 11.5°C, per evitare formazione di condensa.
- mar apr 02, 2024 11:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Non mi intendo di questi impianti. Ma ecco cosa farei. In estate: - mandata a 7°C con 90%UR - miscela tra aria a 14°C con 85% UR e aria esterna a +33°C con 55% UR - batteria di raffreddamento con batteria ad espansione diretta a 0°C (o acqua glicolata) di potenza pari c circa 80 kW Perché abbassare...
- lun apr 01, 2024 13:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
Non mi intendo di questi impianti. Ma ecco cosa farei. In estate: - mandata a 7°C con 90%UR - miscela tra aria a 14°C con 85% UR e aria esterna a +33°C con 55% UR - batteria di raffreddamento con batteria ad espansione diretta a 0°C (o acqua glicolata) di potenza pari c circa 80 kW In inverno: - imm...
- lun apr 01, 2024 12:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
- Risposte: 53
- Visite : 10021
Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA
I parametri ambiente sono Ta=14°C e Ur=85%. Quali sono i carichi di picco - invernali (dispersioni) - estivi (sensibile, latente) ? Qual è il volume del locale? Manca anche la temperatura a cui devi mantenere il vino nelle botti, ammesso che questo valore sia importante, altrimenti si considera il ...