La ricerca ha trovato 49 risultati

da Giulio Mazzola
mar dic 29, 2020 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 47
Visite : 8690

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Sicuramente l'avete già vista, ma allego il link con la circolare che forse risolve qualche dubbio in riferimento alla presente discussione

https://www.pro-fire.org/images/circola ... 2020-1.pdf
da Giulio Mazzola
ven dic 11, 2020 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 47
Visite : 8690

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Ovviamente tutto deve essere corretamente compartimentato, mi riferivo alla vecchia 86 che permetteva le porte metalliche e ora invece filtro verso locali non soggetti. Chiariranno sicuramente ma intanto devo andare in assemblea condominiale........
da Giulio Mazzola
ven dic 11, 2020 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 47
Visite : 8690

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Buongiorno la mia richiesta non era tanto sulla tipologia di taverna se vera oppure no, accatastata o no, la realtà che mi capita è che ci sono comunicazioni dirette tra box e appartamenti delle villette soprastanti e fino ad ora il filtro poteva anche non esserci per autorimesse "piccole"...
da Giulio Mazzola
gio dic 10, 2020 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 47
Visite : 8690

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Riferisco che ho avuto interpretazioni differenti tra i funzionari, chi dice che serve la comunicazione con filtro e chi no. A me il dubbio condominio quale "altra attività" rimane.
da Giulio Mazzola
gio dic 10, 2020 17:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 47
Visite : 8690

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Grazie per la risposta, quindi filtro a tutto spiano tra box e taverne, tra cantine, che posso non compartimentare, e corridoi retrostanti...... Credo che l'aerazione inferiore venga pagata un po' cara.....
da Giulio Mazzola
gio dic 10, 2020 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 47
Visite : 8690

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Buona sera in considerazione dell'utilizzo della nuova norma che ormai è legge vorrei chiedervi un confronto sulle comunicazioni: Mi trovo a sistemare una autorimessa esistente (convenienza nuova norma per scarsa aerazione e strutture R/REI60) di pertinenza condominiale tipo SA privata, AA inferiore...
da Giulio Mazzola
ven ago 28, 2020 14:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020
Risposte: 10
Visite : 1735

Re: RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020

Grazie!! avevo pensato ma il fatto è che con la 2017 non ho nulla da derogare mi torna tutto e risparmiando; ho problemi di tempo di esecuzione e di avere la possibilità di utilizzarla anche oltre novembre dopo la sostituzione con maggio 2020. Si potrebbe forse fare un atto con una pratica edilizia ...
da Giulio Mazzola
ven ago 28, 2020 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020
Risposte: 10
Visite : 1735

Re: RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020

Buongiorno, volevo inserirmi con una ulteriore variante del problema per la cat. a. Ho una autorimessa SA - AA diciamo vecchia con CPI respinto fatta con DM 86, il DM maggio 2020 mi incide richiedendomi un impianto rivelazione incendi di livello III, vorrei procedere con il DM 2017 che è quello &quo...
da Giulio Mazzola
lun mag 06, 2019 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V8 tipologia aree
Risposte: 2
Visite : 749

Re: V8 tipologia aree

Buona sera

qualcuno ha avuto modo di leggere la V8 in relazione alla domanda precedente? una interpretazione?

Grazie
da Giulio Mazzola
ven apr 26, 2019 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V8 tipologia aree
Risposte: 2
Visite : 749

V8 tipologia aree

Salve a tutti, gentilmente un confronto nella nuova V8: larea di tipo TB2 ovvero vendita da retrobanco i 100 mq sono intesi per tutta l'area dove devo accompagnare l'idraulico a prendersi la caldaia o è ì l'area che sta davanti al bancone? se ho 200 mq di area di vendita non sono soggetto .... che n...
da Giulio Mazzola
mar apr 24, 2018 16:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di fuga verticali - larghezza secondo Codice DM 03 08 2015 - Reprise
Risposte: 4
Visite : 2261

Re: Vie di fuga verticali - larghezza secondo Codice DM 03 08 2015 - Reprise

Grazie per il contributo confermo il valore inestimabile direi dell'ing. Gissi. Avevo valutato la cosa e questo post è una conferma. Il dubbio che mi rimane è cosa stabilisce secondo voi quando l'affollamento può essere considerato "basso"? quali sono gli edifici "semplici"? in s...
da Giulio Mazzola
lun nov 25, 2013 20:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi/ distributore gasolio in locale chiuso
Risposte: 14
Visite : 5351

Re: Serbatoi/ distributore gasolio in locale chiuso

Sorry per il minore già il dubbio è quello che hai individuato io ho considerato così ma il funzionario mi ha dato del negligente con verifica per il mancato importo della valutazione progetto secondo me è un eccesso di zelo e un refuso della distinzione tra le vecchie 15 e 18 tra Az. Ag. Cantieri c...
da Giulio Mazzola
lun nov 25, 2013 20:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi/ distributore gasolio in locale chiuso
Risposte: 14
Visite : 5351

Re: Serbatoi/ distributore gasolio in locale chiuso

Il gasolio è categoria B per il DM del 34 ma non è parsi considerarlo in categoria C? Credo per qualche circ. o altro credo che anche un DM ne parli. In questo caso quindi secondo me un serbatoio interrato inf. a 9mc di gasolio per cammion dovrebbe ricadere in al 13.1.A del 151?
da Giulio Mazzola
lun nov 25, 2013 19:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi/ distributore gasolio in locale chiuso
Risposte: 14
Visite : 5351

Re: Serbatoi/ distributore gasolio in locale chiuso

salve ho avuto lo stesso problema di security, hanno posto all'esterno i CD, scia, poi sono passato e avevano costruito un locale/scatola attorno..... vedremo per il rinnovo il da farsi. ne approfitto per una questione, una cisterna di gasolio interrata da < 9000 lt di gasolio con colonnina per i me...
da Giulio Mazzola
gio nov 21, 2013 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico
Risposte: 16
Visite : 3860

Re: fotovoltaico

Già il fatto é. Che nel cpi appena scaduto per il deposito di stoffa ho già prescritto i rivelatori di fumo, nella relazione qualcosa va scritto e potrei proporre di integrali ma se non va bene al funzionario mi tocca rivestire il soffitto con lastre ei30 ... Impensabile . È questo che mi è. Poco ch...
da Giulio Mazzola
gio nov 21, 2013 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico
Risposte: 16
Visite : 3860

Re: fotovoltaico

Giusta osservazione grisu condivido ed è la scelta che pensavo di seguire il problema sarà trovare e far digerire le misure di compensazione..su di una copertura di 5000 mq
grazie ragazzi
da Giulio Mazzola
mer nov 20, 2013 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico
Risposte: 16
Visite : 3860

Re: fotovoltaico

Esatto! Ho sicuramente nella mia condizione qualcosa di peggiore ma non posso certo adeguarmi con le norme nuove visto che all'epoca di installazione non vi erano termini.
da Giulio Mazzola
mar nov 19, 2013 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico
Risposte: 16
Visite : 3860

fotovoltaico

Salve a tutti ho un dubbio di procedura circa un impianto FV. Tale impianto è installato su di una copertura piana senza lucernari o EFC di un capannone in cui si ha una attività soggetta con regolare CPI (in realtà scaduto a luglio 2013). Nel fare il soprauogo mi accorco dell'impiato FV installato ...
da Giulio Mazzola
mer ott 09, 2013 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 69
Risposte: 2
Visite : 794

Re: attività 69

ok come pensavo grazie per la tua cortesia ciao
da Giulio Mazzola
mer ott 09, 2013 14:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 69
Risposte: 2
Visite : 794

attività 69

salve, ho un dubbio negozio per alimentari con s<400 mq, quindi non sono soggetto a pratica, ma secondo voi la costruzione non dovrebbe comunque seguire dei criteri di prevenzione incendi? il dm luglio 2010 però fa riferimento alle sole situazioni con s>400mq dovrei forse rifarmi alla vecchia circ. ...
da Giulio Mazzola
gio mag 16, 2013 18:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Discoteca all'aperto
Risposte: 5
Visite : 1644

Re: Discoteca all'aperto

erano 2000 s 2600 scusate
da Giulio Mazzola
gio mag 16, 2013 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Discoteca all'aperto
Risposte: 5
Visite : 1644

Re: Discoteca all'aperto

grazie, nel fare la relazione mi sono imbattuto nelle definizioni di discoteca, spazio all'aperto luogo.....e concordo con quanto da te scritto, lettera f; rimane dubbioso il fatto che essendo all'aperto per circa 200 mq su 2600 e il resto prticamente sotto porticato, con arredi omologati, allarmi, ...
da Giulio Mazzola
mer mag 15, 2013 10:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Discoteca all'aperto
Risposte: 5
Visite : 1644

Re: Discoteca all'aperto

salve nessuno sa darmi una indicazione? una opinione in merito?
ciao
da Giulio Mazzola
ven mag 10, 2013 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Discoteca all'aperto
Risposte: 5
Visite : 1644

Discoteca all'aperto

Salve ho una 65 (discoteca completamente all'aperto) individuata alla lettera l) luoghi all'aperto......, secondo voi sono obbligato a predisporre una rete idranti? secondo me no ma al comando dicono che sono necessari... Il problema vero sono i tempi di richiesta di all,allaccio all'ente gestore de...
da Giulio Mazzola
lun gen 21, 2013 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sprinkler per autorimessa
Risposte: 3
Visite : 1482

Re: sprinkler per autorimessa

ok grazie ma il problema è che la rampa non esiste e c'è una circolare di deroga in via generale che permette l'uso del vano monta auto ma con la spinkler, questo sino a 30 auto se soggetta ma se non sono soggetta (vecchia < 9) devo ragionare per analogia di contenimento del rischio aggiuntivo oppur...
da Giulio Mazzola
lun gen 21, 2013 11:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sprinkler per autorimessa
Risposte: 3
Visite : 1482

sprinkler per autorimessa

salve, ho una autorimessa con sup < 300 mq e quindi non sogetta che per necessità dovrà avere l'ingresso con montauto, l'impianto sprinkler è obbligatorio come da circolare? vale solo per n° di auto superiore a 9 (quindi 300 mq); e se avessi due piani interrati sempre con una sup. inferiore a 300 mq...
da Giulio Mazzola
ven giu 15, 2012 16:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa solaio 180 e pilastri 90
Risposte: 14
Visite : 3612

Re: autorimessa solaio 180 e pilastri 90

ok autorimesse = R90 ma ilpunto citato al terzo capoverso non lasciano il dubbio, soprattutto allaluce del suggerimento del funzionario?
da Giulio Mazzola
ven giu 15, 2012 15:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa solaio 180 e pilastri 90
Risposte: 14
Visite : 3612

Re: autorimessa solaio 180 e pilastri 90

Salve, una questione sul punto 3.4.1
con autorimessa isolata e chiusa (in realtà è un capannone fuori terra) le strutture possono esere non combutibili senza partcolari richieste R? forse ho inteso male ma un funzionario me lo ha suggerito. che ne dite?
da Giulio Mazzola
mer apr 11, 2012 19:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rimessaggio
Risposte: 11
Visite : 2786

Re: rimessaggio

grazie
da Giulio Mazzola
mer apr 11, 2012 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rimessaggio
Risposte: 11
Visite : 2786

Re: rimessaggio

ok ma hai per caso il riferimento specifico di tale nota? non riesco a trovarla. Ho fatto un soprasluogo ieri nel capanone parte recente e parte vecchissimo con copertura a botte e tiranti in acciaio (come si fa certificare le struttre senza i cementi armati e i carchi agenti? ipotizzo e verifico? i...
da Giulio Mazzola
mar apr 10, 2012 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rimessaggio
Risposte: 11
Visite : 2786

Re: rimessaggio

secondo me rimane da considerarsi come autorimessa, non verranno effettuate riparazioni meccaniche, ma semplicemente come rimessaggio di camper, dalla definizione di 75 il ricovero di mezzi natanti è attività appunto 75, quindi considerando il mio capannone come ricovero di mezzi... è autorimessa; l...
da Giulio Mazzola
ven apr 06, 2012 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rimessaggio
Risposte: 11
Visite : 2786

Re: rimessaggio

scusate ma la superficie è di 2000 mq
da Giulio Mazzola
gio apr 05, 2012 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rimessaggio
Risposte: 11
Visite : 2786

rimessaggio

salve, forse lo avete giò trattato ma no lo ho trovato, ho un capannone di circa 200mq che verrà adibito a rimessaggio per camper e roulottes, il dubbio è se deve esere trattato come 75 0 come 70 ? essendo solo parcheggio e non vendita non è 69
cosa ne dite?
grazie
da Giulio Mazzola
ven feb 24, 2012 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 68
Risposte: 0
Visite : 529

attività 68

redazione pratica per una attività 68, nel particolare si tratta ci un centro di recupero psicologico di circa 1500 mq con 20 posti letto di nuova realizzazione; secondo me rientra nell'attività sopra menzionata 68 cat. B. Il dubbio è come collocarla all'interno del DM 18-09-02, ovvero art 1 tiologi...
da Giulio Mazzola
ven feb 24, 2012 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: albergo
Risposte: 5
Visite : 1216

Re: albergo

grazie, il funzionario mi dice di consegnare con questo sistema, e aggiungere l'impianto di rilevazione; vedremo
secondo voi l'impianto naspi può essere collegato come alimentazione ad un pozzo? e se coniderassi come vasca di accumolo una piscina?
da Giulio Mazzola
lun feb 20, 2012 13:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: albergo
Risposte: 5
Visite : 1216

Re: albergo

intanto grazie, per le porte ok non credo si un problema farle da 60 anzichè 30, il dubbio è sulla promisquità delle camere, se l'incendio partisse proprio in quelle stanze? credo sia un po tirata essendo 62 pl ricade in cat B e non A (mi ero confuso sul limite) quindi devo necessariemente passare d...
da Giulio Mazzola
lun feb 20, 2012 12:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: albergo
Risposte: 5
Visite : 1216

albergo

salve ho un albergo che dovrebbe andare in SCIA cat. A, mi chiedono una valutazione con le tramezze delle camere, delle scale, vani ascensore già eseguiti....... Si tratta di una ristrutturazione di un cascinale a tre piani fuori terra. Il dubbio è che per norma devo avere la scala protetta ma l'ese...
da Giulio Mazzola
gio feb 09, 2012 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa 42 posti auto
Risposte: 6
Visite : 1637

Re: Autorimessa 42 posti auto

grazie è come pensavo, ma essendo l'autorimessa esistente e necessaria della SCIA finale per vecchio CPI, e non avendo i filtri come da definizione (esistono i locali ma non sono areati) mi chiedevo se la compartimentazione potesse essere riconusciuta per una deroga (fare le tubazionui per i filtri ...
da Giulio Mazzola
gio feb 09, 2012 12:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa 42 posti auto
Risposte: 6
Visite : 1637

Re: Autorimessa 42 posti auto

argomento relativo sempre a una autorimessa interrata al primo livello di circa 2450 mq complessivi divisa da portone REI 90 in due comparti di 40 e 37 posti auto, il dubbio è se sono obbligato oppure no ad avere le comunicazioni tramite filtro, ovvero se non fosse compartimentata con portone a chiu...
da Giulio Mazzola
gio feb 02, 2012 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?
Risposte: 14
Visite : 19519

Re: Serbatoio di gasolio, soggetto a controllo o no?

dubbio sulle nuove categorie.
deposito di alio lubrificante circa 2,5 mc secondo voi è 12.1.A?

Deposito di gasolio < 9mc per alimentare mezzi non targati di attività non agricola 12.2.B?

grazie
da Giulio Mazzola
gio nov 24, 2011 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: torcia biogas
Risposte: 8
Visite : 3585

Re: torcia biogas

non mi è chiaro se nel caso di impianti di bio gas i cogeneratori siano soggetti (pago il bollettino per tale attività o no? art 1 pto3 del dm 22-07-11,
da Giulio Mazzola
gio nov 24, 2011 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: torcia biogas
Risposte: 8
Visite : 3585

Re: torcia biogas

bene vedo che l'argomento interessa; vi pongo tale problematica, si pensa di installare i due cogeneratori ( 1MW) non nei container bensì in un edificio tutto da pensare ma destinato e adibito ad essi, solo che al piano sopra si pensa di porre una caldaia di 400 kw che funge da riscaldamento aria pe...
da Giulio Mazzola
lun nov 14, 2011 13:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: torcia biogas
Risposte: 8
Visite : 3585

torcia biogas

Salve, qualcuno sa darmi indicazioni su come devono essere considerate le torcie di combustione del gas metano prodotto in ecesso in una centrale di biogas? fanno attività? devono essere svolti calcoli particolari per valutare l'irraggiamento, posizioni particolari? distanze di sicurezze,? possono e...
da Giulio Mazzola
mar ott 25, 2011 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione pilastri ante DM2007
Risposte: 6
Visite : 1526

Re: certificazione pilastri ante DM2007

la pratica è antecedente al 2007 con EP approvato nel 1998; il mio problema con la 91 è che non capisco che copriferro garantire verificando che dalla denunci dei Cemeneti armati c'è il minimo da norma dei 2 cm a bordo staffa; forse taglio la testa al toro considerando le tabelle della 9502 che cert...
da Giulio Mazzola
lun ott 24, 2011 11:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione pilastri ante DM2007
Risposte: 6
Visite : 1526

Re: certificazione pilastri ante DM2007

forse interpreto male il comma 3 art. 5, ma se ho strutture ante 2007 che senso ha verificarle con leggi che all'epoca non c'erano?
da Giulio Mazzola
ven ott 21, 2011 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione pilastri ante DM2007
Risposte: 6
Visite : 1526

certificazione pilastri ante DM2007

Salve ,mi trovo a dover redigere richiesta CPI (o meglio ormai scia) per autorimesse costruite prima del DM 2007, per le cui strutture posso rifarmi alla cir 91/61, ma non si capisce bene quale sia il copriferro minimo per pilastri e travi. Qualcuno mi sa indicare tali spessori per R90 e R120? Se ut...
da Giulio Mazzola
gio ott 20, 2011 18:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ex attivività 87
Risposte: 2
Visite : 653

Re: ex attivività 87

come pensavo, il fatto è che le vetrine sono esistenti e quindi serve sostituirle e i clienti non vogliono spendere. il dubbio è se queste aperture devono aprirsi in modo automatico tipo EFC?
Grazie
da Giulio Mazzola
gio ott 20, 2011 17:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ex attivività 87
Risposte: 2
Visite : 653

ex attivività 87

salve ho un locale di 472 mq magazzini compresi con vendita auto, l'areazione di 1/40 che chiede il decreto 27/07/10 secondo voi deve essere obbligatoriamente posta su serramenti apribili, oppure essendoci vetrine fisse posso pensare che queste si possano rompere con il fuoco e quindi avere l'areazi...