La ricerca ha trovato 382 risultati
- lun feb 02, 2015 17:12
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: documentazione materiali
- Risposte: 0
- Visite : 1098
documentazione materiali
Sto compilando un capitolato speciale per impianti gas all'interno di utenze industriali. Nella parte generale riguardante la certificazione dei materiali, mi è sorto un dubbio: per i materiali soggetti a normative UNI EN ed UNI devo richiedere: 1)- la "Dichiarazione di Conformità" alla norma a ...
- ven gen 30, 2015 10:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Giunto tre pezzi e UNI 11528
- Risposte: 12
- Visite : 3592
Re: Giunto tre pezzi e UNI 11528
Tutto giusto. Però rimane sempre una nota. Chi vuole seguire la UNI 11528 ne ha tutti i motivi e documenti di appoggio; volevo solo rimarcare che in caso di contrasto con il DM , di fronte al giudice (facciamoci le corna), il DM vince. Poi ognuno è libero di scegliere la strada che gli sembra più ...
- gio gen 29, 2015 16:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Giunto tre pezzi e UNI 11528
- Risposte: 12
- Visite : 3592
Re: Giunto tre pezzi e UNI 11528
Tecnicamente parlando Tom B hai ragione. La mia presa di posizione è dettata solo da un punto di vista legale, perché i VVF possono scrivere tutte le circolari che vogliono, ma di fronte ad un DM ed un giudice ottuso non c'è pezza. Se ho capito bene il giunto 3 pezzi è dovuto solo alla presenza di un ...
- mar gen 27, 2015 21:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Giunto tre pezzi e UNI 11528
- Risposte: 12
- Visite : 3592
Re: Giunto tre pezzi e UNI 11528
Un decreto ministeriale ha maggiore "valenza" di una nota ministeriale.mat ha scritto:ma c'è la circolare VVF del 08/05/14
- ven gen 23, 2015 19:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Giunto tre pezzi e UNI 11528
- Risposte: 12
- Visite : 3592
Re: Giunto tre pezzi e UNI 11528
Il DM 12/04/96 è tuttora vigente, quindi, a mio giudizio, bisogna rispettarlo.
Non so cosa ci stia a fare un filtro gas esterno alla CT, dato che questo deve stare immediatamente a monte della rampa del bruciatore, quindi all'interno della CT.
Non so cosa ci stia a fare un filtro gas esterno alla CT, dato che questo deve stare immediatamente a monte della rampa del bruciatore, quindi all'interno della CT.
- ven gen 23, 2015 13:02
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto per piano cottura sottotraccia
- Risposte: 7
- Visite : 4300
Re: Impianto per piano cottura sottotraccia
Una curiosità: sei installatore o utente "fai da te" ? Comunque io non rischierei e, visto che sarà provvisoria, farei una nuova linea gas a vista su parete/soffitto, tubi in rame con raccordi meccanici a compressione UNI-EN 1254-2 e 4, verificando che il tutto sia conforme alla UNI 7129: 2008.
- gio gen 22, 2015 18:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione: Dlgs 102/14 in EM-RO ?
- Risposte: 4
- Visite : 1590
Re: Contabilizzazione: Dlgs 102/14 in EM-RO ?
Perfettamente d'accordo, tanto più che, in questo caso, Stato e Regioni legiferano sullo stesso argomento. Inoltre non so cosa dire al cliente (Amministratore) quando mi chiede che decreto bisogna seguire e se ci sono sanzioni per le inadempienze. Per quanto riguarda il progetto la domanda frequente ...
- gio gen 22, 2015 16:34
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto per piano cottura sottotraccia
- Risposte: 7
- Visite : 4300
Re: Impianto per piano cottura sottotraccia
Consiglio di rifare il tutto a norma. Concordo con tutto quanto dice "il tubo" in proposito. Le norme vanno lette prima, non dopo.
- gio gen 22, 2015 12:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione: Dlgs 102/14 in EM-RO ?
- Risposte: 4
- Visite : 1590
Contabilizzazione: Dlgs 102/14 in EM-RO ?
La DGR 1577/14 ha modificato, tra l'altro, gli Allegati 2 e 3 della DAL 156/2008, rispettivamente al Punto 10 ed al Requisito 6.2 punto R3) , riguardanti la termoregolazione e contabilizzazione delle singole UI. Inoltre la stessa DGR 1577/14 nulla dice circa le sanzioni per gli inadempienti. Questo ...
- gio gen 15, 2015 23:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Risanamento canne fumarie con Guaine termoindurenti
- Risposte: 3
- Visite : 1142
Re: Risanamento canne fumarie con Guaine termoindurenti
Tiro su questo post, c'è una novità che mi ero perso. http://www.vegaengineering.com/news/rivestimenti-interni-di-caminicanne-fumarie-annullata-la-circolare-48532009-dei-vigili-del-fuoco-nid2104.html Però non ho capito se possono essere installati al disopra dei 35 KW e che certificato serve. Forse i ...
- gio gen 15, 2015 11:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto adduzione gas industriale
- Risposte: 3
- Visite : 1203
Re: Impianto adduzione gas industriale
Il "per quanto possibile" si riferisce ovviamente al solo aspetto tecnico, anche se in realtà tutto si può fare, ma a quali costi ? Creare una zona (fascia) REI 120 lungo la tubazione, quando corre adiacente alla parete, potrebbe essere una soluzione, però lungo tale fascia non ci devono essere ap ...
- mer gen 14, 2015 19:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto adduzione gas industriale
- Risposte: 3
- Visite : 1203
Re: Impianto adduzione gas industriale
Allora applicando la 9860 ( più "vicina" ad una rete di adduzione rispetto alla 9165) al punto 6.2.2 dichiara che è necessario che le parti strutturali dell'edificio , in zona adiacente al passaggio della tubazione ( esterna al fabbricato) abbiano una resistenza al fuoco REI 120. l'interpretazione è ...
- lun gen 12, 2015 16:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: condensa nel tubo del gas
- Risposte: 2
- Visite : 4630
Re: condensa nel tubo del gas
Hai fatto una prova di tenuta di tutta la tua tubazione interrata di gas ?
La tubazione interrata dell'acquedotto corre per caso vicina alla tua del gas ? Potrebbe non essere condensa...
Chiedo questo perché su un impianto mi è capitato che usciva acqua da fornello gas del piano cottura !!!
La tubazione interrata dell'acquedotto corre per caso vicina alla tua del gas ? Potrebbe non essere condensa...
Chiedo questo perché su un impianto mi è capitato che usciva acqua da fornello gas del piano cottura !!!
- sab gen 10, 2015 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Camino per caminetto-stufa a legna
- Risposte: 1
- Visite : 776
Re: Camino per caminetto-stufa a legna
Il forum antincendio non è proprio quello giusto, comunque prova questo link:
http://www.confartigianato.laspezia.it/node/2945
http://www.confartigianato.laspezia.it/node/2945
- gio gen 08, 2015 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola
- Risposte: 15
- Visite : 3729
Re: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola
Ora ho un po' di tempo. Vi linko un articolo interessante, dove sono richiamati i riferimenti legislativi che indicano nel dirigente scolastico la figura responsabile, in primis, degli interventi relativi alla sicurezza della scuola. http://www.fta-antincendio.it/data/articoli/1288602714.pdf In ...
- mer gen 07, 2015 22:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola
- Risposte: 15
- Visite : 3729
Re: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola
Esiste anche questa nota, che essendo solo una Nota non ha valore legale, però è già qualcosa...
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... ott_32.pdf
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... ott_32.pdf
- mer gen 07, 2015 22:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia in garag
- Risposte: 16
- Visite : 3908
Re: caldaia in garag
Ora è tornato serio !trittico69 ha scritto:..mi cancello subito...
- lun gen 05, 2015 00:18
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto per piano cottura sottotraccia
- Risposte: 7
- Visite : 4300
Re: Impianto per piano cottura sottotraccia
il passaggio sottotraccia presenta un manicotto di rame dove non ho messo la guaina e la scatola d ispezione Parli di raccordi di ottone, ma poi ti riferisci ad un manicotto in rame ??? Comunque secondo UNI 7129-1:2008 le cose stanno così: Se le pareti in cui sono ricavate le tracce non contengono ...
- ven dic 19, 2014 18:00
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
- Risposte: 18
- Visite : 4833
Re: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
In questo caso, in teoria, si dovrebbe considerare la potenza max del bruciatore; comunque sentirei prima come la pensano i VVF.
- ven dic 19, 2014 09:49
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
- Risposte: 18
- Visite : 4833
Re: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
ai fini dell'assoggetabilità al DPR 151, come potenza si conta 1 - quella del generatore d'aria (che in questo caso in base a targhetta arriva al massimo a 180500 Kcal/h, 2 - o quella del bruciatore che ci si installa (nello specifico 91kw) ?? L'argomento è già stato discusso parecchie volte. La po ...
- ven dic 12, 2014 19:28
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
- Risposte: 18
- Visite : 4833
Re: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
Hai ragione, il Titolo IV non riguarda i locali esterni, la fretta mi ha distratto, chiedo venia. Se non ricevi ulteriori informazioni, è importante dichiarare che il progetto, perché così richiesto dal cliente, riguarda solo il dimensionamento della linea di adduzione gas e che questa è prevista per ...
- sab dic 06, 2014 18:01
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Distanza condotto coassiale 60/100 da trave tetto
- Risposte: 5
- Visite : 2000
Re: Distanza condotto coassiale 60/100 da trave tetto
Forse hanno scambiato il coassiale per una canna fumaria.
- sab dic 06, 2014 17:27
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
- Risposte: 18
- Visite : 4833
Re: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
Solo per chiarezza: non esiste la installazione esterna Si deve parlare di installazione all'aperto oppure installazione in locali esterni oltre alle indicazioni riportate nel DM 12/04/96 , devo seguire qualche altra prescrizione in materia di sicurezza ? IL DM fornisce le prescrizioni minime di ...
- gio dic 04, 2014 16:06
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Distanza condotto coassiale 60/100 da trave tetto
- Risposte: 5
- Visite : 2000
Re: Distanza condotto coassiale 60/100 da trave tetto
In base a quale norma/legge ti viene contestata la installazione attuale?
- gio dic 04, 2014 11:49
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
- Risposte: 18
- Visite : 4833
Re: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
1- secondo me con il termine locale dovrei considerare un'ambiente comunque acccessibile da un operatore, quindi nel mio caso non lo è. OK. 2- L'oggetto da considerare è il Generatore, quindi nel mio caso "il bruciatore" e non l'intera macchina. NO . Per generatore si intende: bruciatore + caldaia o ...
- gio dic 04, 2014 10:08
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
- Risposte: 18
- Visite : 4833
Re: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
DM 12/4/96 " TITOLO II INSTALLAZIONE ALL'APERTO 2.1 DISPOSIZIONI COMUNI Gli apparecchi installati all'aperto devono essere costruiti per tale tipo di installazione " Quindi se la vuoi usare così com'è, cioè senza inserirla in un locale esterno, deve esserci la dichiarazione del produttore che at ...
- mer dic 03, 2014 19:35
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
- Risposte: 18
- Visite : 4833
Re: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
Leggi bene sul DM il Titolo I : 1.1 Termini e definizioni 1.2 Luoghi di installazione degli apparecchi Il box in lamiera va considerato come un locale esterno che deve avere quindi determinate caratteristiche (titolo III). Non capisco poi quando dici che è non accessibile ecc ecc ?? forse è solo una ...
- mer dic 03, 2014 17:36
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
- Risposte: 18
- Visite : 4833
Re: Adduzione gas per Bruciatore Gonfiabili
1- si
2- si
3-Se ho capito bene l'installazione è in locale esterno, quindi non all'esterno (alla pioggia).
In questo caso devi seguire il Titolo III del DM 12/04/1996.
2- si
3-Se ho capito bene l'installazione è in locale esterno, quindi non all'esterno (alla pioggia).
In questo caso devi seguire il Titolo III del DM 12/04/1996.
- gio nov 27, 2014 20:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Implosione camino per post combustione
- Risposte: 10
- Visite : 2485
Re: Implosione camino per post combustione
Il cedimento è avvenuto nella parte inferiore del camino alto 50 m. Non so se ho capito bene , ma potrebbe anche essere un cedimento strutturale dovuto al peso della parte sovrastante; Sei sicuro che i tiranti fossero in tensione prima del malfunzionamento ? I tiranti inoltre potrebbero essere stati ...
- mer nov 26, 2014 17:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: assicuraz porfessionale
- Risposte: 7
- Visite : 2182
- ven nov 21, 2014 17:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Manometro Inail per pressione sotto 1 bar
- Risposte: 2
- Visite : 1200
Re: Manometro Inail per pressione sotto 1 bar
Idrometri Magni
- ven nov 21, 2014 12:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IREN e diagnosi energetiche "a gratis" !!
- Risposte: 16
- Visite : 4583
Re: IREN e diagnosi energetiche "a gratis" !!
non c'è mica scritto "diagnosi energetica obbligatoria": non vedo proprio come ti possano obbligare a farti fare qualcosa che non vuoi; ti fanno la proposta, la butti nel cestino, pace. Solo che te la fanno gratis, cosa che io non posso fare: quindi l'amministratore secondo chi sceglie ? E' ...
- ven nov 21, 2014 09:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IREN e diagnosi energetiche "a gratis" !!
- Risposte: 16
- Visite : 4583
IREN e diagnosi energetiche "a gratis" !!
Vi linko un bel articolo: http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2014/11/20/news/diagnosi-energetica-gratis-su-7500-case-1.10346477 Io la chiamo concorrenza sleale. Inoltre cosa ci fa IREN a valle dei suoi impianti. Secondo loro, io cittadino, dovrei farmi fare diagnosi e progetto (quindi ...
- mer nov 19, 2014 21:50
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo flessibile per impianti industriali
- Risposte: 2
- Visite : 1656
Re: Tubo flessibile per impianti industriali
Come norme tecniche di riferimento puoi vedere inoltre:
UNI EN 15266: Per pressioni fino a 0.50 bar e diametro max DN 50;
UNI EN 1762 per tubi gomma fino a 25 bar
saluti
UNI EN 15266: Per pressioni fino a 0.50 bar e diametro max DN 50;
UNI EN 1762 per tubi gomma fino a 25 bar
saluti
- lun nov 17, 2014 17:50
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Non capisco + un...tubo...del gas?
- Risposte: 16
- Visite : 8039
Re: Non capisco + un...tubo...del gas?
Riprendo questo post perché ho anch'io una constatazione da fare. Linee Guida CIG n. 11, Ed 2014; Pag 25, cito testualmente: "Tubazione sotto traccia: La posa sottotraccia delle tubazioni è consentita esclusivamente all'interno delle unità abitative e nel pavimento dei balconi di proprietà " ...
- lun nov 17, 2014 16:32
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo flessibile per impianti industriali
- Risposte: 2
- Visite : 1656
Re: Tubo flessibile per impianti industriali
Non penso ci siano norme specifiche per impianti industriali. Ci si può riferire per analogia al solito DM 12/4/1996. In questo caso si deve collegare la tubazione rigida di adduzione gas al forno mediante interposizione di giunto antivibrante di solito in acciaio inox. Se ritieni che durante il ...
- lun nov 03, 2014 19:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Quandta acs mi produce l'accumulo?
- Risposte: 47
- Visite : 12385
Re: Quandta acs mi produce l'accumulo?
Bollitore con serpentino annegato istantaneo per produrre acs. Sono bollitori istantanei , con serpentino avvolto nell'accumulo. Non ho quindi problemi di rimescolamento e miscelazione dell' afs. Io voglio fare i calcoli senza avere integrazione, solo con accumulo caldo. Scusa SuperP non ho capito ...
- gio ott 09, 2014 22:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: discriminante ventilo - aerotermo
- Risposte: 4
- Visite : 1268
Re: discriminante ventilo - aerotermo
Rivolgiti ad un buon termotecnico delle tua zona
- gio ott 02, 2014 16:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza di scambio di uno scambiatore a serpentino
- Risposte: 1
- Visite : 5356
Re: potenza di scambio di uno scambiatore a serpentino
P = K S (Tms -Tm) [W] K : Coefficiente scambio del serpentino [w/(mq x °C)] = 581 tubi acciaio = 605 tubi rame (Fonte: CALEFFI Q. n.16). S : Superficie serpentino [mq]; Tms : T media del fluido scaldante [°C]; Tm: T media del fluido scaldato [°C] (media tra T accumulo e T acqua fredda ingresso) I ...
- gio ott 02, 2014 16:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Norme collaudo
- Risposte: 5
- Visite : 3574
Re: Norme collaudo
Mi sembra che ci sia tutto, ma non sono certo al 100%.
- mar set 30, 2014 18:05
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubazione gas 100 kW in intercapedine edificio
- Risposte: 1
- Visite : 1397
Re: Tubazione gas 100 kW in intercapedine edificio
Si applica il DM 12/4/1996 s.m.i.
Per stare tranquillo io seguirei il punto 5.4.3.3, rendendo stagna la canaletta verso l'interno.
Per stare tranquillo io seguirei il punto 5.4.3.3, rendendo stagna la canaletta verso l'interno.
- mar lug 15, 2014 15:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
- Risposte: 37
- Visite : 9851
Re: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
Ma, forse, si potevano anche inserire sistemi di recupero più efficienti? I sistemi di recupero non migliorano i livelli di inquinamento dell'aria interna, anzi a volte possono essere fonti di inquinamento. Non c'è norma che tenga se vai davanti al giudice. Lo sanno bene i professionisti rinviati a ...
- lun lug 14, 2014 18:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
- Risposte: 37
- Visite : 9851
Re: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
girondone mi ha in parte anticipato. L. Bontempi è il professionista che ha avuto l'incarico di revisionare l'impianto di ventilazione del nuovo palazzo della regione Piemonte, in quanto il progetto originale non garantiva il livello IAQ richiesto dalla legislazione in vigore. Le spese gestionali di ...
- lun lug 14, 2014 16:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
- Risposte: 37
- Visite : 9851
Re: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
Se ti ha chiesto di applicare una norma, allora devi applicarla. Finora i clienti mi hanno sempre chiesto di progettare un impianto; non mi hanno mai chiesto di applicare delle norme tecniche; scegliere quale norma tecnica applicare rimane un compito del progettista. Come rimane compito del ...
- lun lug 14, 2014 12:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
- Risposte: 37
- Visite : 9851
Re: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
Se un cliente ti contesta l'impianto perché non soddisfa i limiti massimi di inquinamento ambientale (indoor) definiti dalla legislazione, tu che fai ?... Se dici che non hai applicato la norma tecnica pertinente, perché è una ca***ta, allora devi dimostrare che hai applicato la regola dell'arte; c ...
- lun lug 14, 2014 10:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
- Risposte: 37
- Visite : 9851
Re: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
e dimostri di rispettare le prescrizioni imposte dai dispositivi legislativi sopra indicati.arkanoid ha scritto:il professionista può seguire la norma che vuole, basta che lo dichiari.
Con la UNI EN 13779 ci riesci, con la UNI 10339 no.
- sab lug 12, 2014 16:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
- Risposte: 37
- Visite : 9851
Re: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
Se questi vuole un impianto progettato con una portata più bassa o più alta di quella indicata dalla norma, è libero di farlo?. Ho avuto un cliente che, fregandosene della norma, mi ha chiesto di progettare un impianto di condizionamento a Milano con 34°C e 55% UR. Glielo suggeriva un'altra "norma" ...
- ven lug 11, 2014 15:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
- Risposte: 37
- Visite : 9851
Re: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
Parte da considerazioni qualitative e secondo me è una norma che delega al progettista, con relative responsabilità. La UNI EN 13779 è una norma prestazionale e senza dubbio delega al progettista maggiori responsabilità rispetto a prima. scelte che ora sono indirizzate dalla 10339. La UNI 10339:199 ...
- ven lug 11, 2014 10:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: banchi frigo supermercati
- Risposte: 38
- Visite : 11062
Re: banchi frigo supermercati
Pensavo che la domanda fosse banale....
Grazie di tutte le risposte. ora devo mettermi a meditare un po' perché le risposte sono molto diverse tra di loro.
Le condizioni di progetto saranno:banco chiuso e conservazione degli alimenti già congelati (lunghezza banco inferiore a 50 m).
Grazie di tutte le risposte. ora devo mettermi a meditare un po' perché le risposte sono molto diverse tra di loro.
Le condizioni di progetto saranno:banco chiuso e conservazione degli alimenti già congelati (lunghezza banco inferiore a 50 m).
- ven lug 11, 2014 10:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
- Risposte: 37
- Visite : 9851
Re: Edificio esistente: ventilazione UNI 10339 o reale?
essere felici di usare la 13779 che è una norma inapplicabile nel mondo reale mi sembra ironico. Le norme utili sono quelle prescrittive non quelle perstazionali. Non si tratta di essere felici o meno. Si tratta di applicare le norme vigenti, sia che piaccia o meno. La UNI EN 13779 non è semplice, ...