La ricerca ha trovato 382 risultati
- gio mag 14, 2015 20:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tre caldaie murali nello stesso locale
- Risposte: 30
- Visite : 8058
Re: tre caldaie murali nello stesso locale
E' vero che spesso diciamo che quello che la norma non vieta si può fare, ma non mi sembra che valga in questo caso; bisogna sempre riferirsi allo spirito della norma e cercare di applicarla anche ai casi "border-line". A mio parere c'è un errore di progettazione iniziale, (ammesso che ci sia stata). ...
- gio mag 14, 2015 12:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tre caldaie murali nello stesso locale
- Risposte: 30
- Visite : 8058
Re: tre caldaie murali nello stesso locale
Quoto mat.
Con un locale unico, anche se conforme al DM, come fai per le 3 tubazioni gas ? ci vuole una valvola unica esterna di intercettazione !
Con un locale unico, anche se conforme al DM, come fai per le 3 tubazioni gas ? ci vuole una valvola unica esterna di intercettazione !
- mar mag 05, 2015 14:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI/TS 11300-4:2012:P.to 7.1.3
- Risposte: 13
- Visite : 4361
UNI/TS 11300-4:2012:P.to 7.1.3
Volume ACS prospetto 31: 1- In corrispondenza degli "spogliatoi di stabilimenti" trovo a =10 (l/g), mi pare inesatto. Se ho 10 docce risulta: Vw = a x Nu = 10 x 10 = 100 l/g, meno di un appartamento. A meno di aver preso una cantonata, mi sembra che sia un refuso : al posto di 10 andrebbe 100 ...
- gio apr 23, 2015 21:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 10339 in inchiesta pubblica
- Risposte: 8
- Visite : 2892
Re: 10339 in inchiesta pubblica
Sapevo, parlo di maggio 2014, che la UNI 10339 revisionata era stata approvata e licenziata dal CTI.
Alla UNI spettava solo decidere quando pubblicarla; è un anno che dovrebbero pubblicarla, non so cosa aspettano.
Alla UNI spettava solo decidere quando pubblicarla; è un anno che dovrebbero pubblicarla, non so cosa aspettano.
- sab apr 18, 2015 17:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo VE per pannelli solari
- Risposte: 21
- Visite : 5890
Re: Calcolo VE per pannelli solari
per piccoli impianti dove non conviene o non posso implementare soluzioni particolari allora mi rassegno al fatto che questi possano, anzi debbano, andare in stagnazione e prevedo un vaso di espansione allo scopo; Mi ripeto: Bisogna progettare gli impianti solari in modo da evitare la stagnazione ...
- ven apr 17, 2015 17:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo VE per pannelli solari
- Risposte: 21
- Visite : 5890
Re: Calcolo VE per pannelli solari
Grazie !mat ha scritto:ti ho "stoppato".
- ven apr 17, 2015 10:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo VE per pannelli solari
- Risposte: 21
- Visite : 5890
Re: Calcolo VE per pannelli solari
Ma niente affatto... trovami, nella raccolta R o in una qualsiasi altra pubblicazione, una conferma di questa tua credenza Non è una credenza, ma una opinione che mi sono fatto leggendo chi ne sa più di me. "Manuale di energia solare"- V.Bearzi-ED 2009 - Par 5.6.1 Certo, ma nel caso il generatore s ...
- gio apr 16, 2015 22:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo VE per pannelli solari
- Risposte: 21
- Visite : 5890
Re: Calcolo VE per pannelli solari
il vaso va sempre e per forza sul ritorno, quindi all'uscita dello scambiatore altrimenti si sollecita troppo la membrana con le alte temperature. Il vaso va installato dopo i collettori solari per i motivi detti in precedenza la vaporizzazione avviene dopo il blocco del circolatore e avviene solo ...
- mer apr 15, 2015 17:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo VE per pannelli solari
- Risposte: 21
- Visite : 5890
Re: Calcolo VE per pannelli solari
Il dimensionamento corretto del vaso ha lo scopo di impedire la vaporizzazione del liquido alla temperatura di stagnazione stabilita dal costruttore, quindi bisogna usare VE "piccoli". Quando il liquido vaporizza si formano istantaneamente bolle di vapore che provocano, oltre alla formazione di ...
- mer apr 15, 2015 15:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo VE per pannelli solari
- Risposte: 21
- Visite : 5890
Re: Calcolo VE per pannelli solari
La formula usata da Caleffi (chiamiamola "C") la conosco, è sempre quella che circola ed è presa, mi sembra, dalla UNI EN 12977-1. Detta formula praticamente è la stessa della INAIL, ma con volume di espansione (utile) maggiorato . Ma su quali basi scientifiche è basata ? , Come è stata ricavata ? Ce ...
- mar apr 14, 2015 15:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo VE per pannelli solari
- Risposte: 21
- Visite : 5890
Re: Calcolo VE per pannelli solari
Mi riferisco al circuito del collettore solare. So che alcuni costruttori forniscono una formula di calcolo derivante dalla UNI EN 12977, che non ho. Detta formula è uguale a quella della Raccolta R (la fisica è sempre quella), ma impone di inserire dei valori del contenuto di liquido diversi ( ...
- lun apr 13, 2015 21:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia pendola
- Risposte: 5
- Visite : 2149
Re: Caldaia pendola
I termostati del reparto notte su cosa agiscono ?
- lun apr 13, 2015 17:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo VE per pannelli solari
- Risposte: 21
- Visite : 5890
Calcolo VE per pannelli solari
Ho provato a cercare nei precedenti post, ma non ho trovato nulla. Impianto solare per ACS con serpentino nell'accumulo. Calcolo del VE secondo Raccolta R- Cap. R.3.B p.to 4.2 -VE chiuso La VS è tarata a 6 bar, in modo da non danneggiare le apparecchiature. Per il calcolo del coeff. "n" bisogna ...
- gio apr 02, 2015 16:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione centro estetico
- Risposte: 3
- Visite : 1590
Re: Ventilazione centro estetico
ma le bocchette di mandata e ripresa vanno ubicate in ogni singolo ambiente, o data la particolare condizione (non esiste alcun locale totalmente chiuso) o più flessibilità nella loro collocazione? La mandata la distribuisci in base alle esigenze di climatizzazione e ventilazione dell' ambiente, ...
- mer apr 01, 2015 18:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione centro estetico
- Risposte: 3
- Visite : 1590
Re: Ventilazione centro estetico
Forse si, l'analisi dimensionale lascia un po' a desiderare. (0.014 x 3600) = 50,4 [mc/(h x per)]; Indice di affollamento = 0.2 (per/mq) - App. B Portata AE: 50.4 [mc/(h x per) x 0.2 (per/mq) x 170 mq = 1714 (mc/h) !!! 2° : per me si. 3°: Mandata lato finestre : si, ma la ripresa la devi fare dalla p ...
- mer apr 01, 2015 17:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ANIT-IRIS- E PONTI TERMICI
- Risposte: 438
- Visite : 155325
Re: ANIT-IRIS- E PONTI TERMICI
Io l'ho fatto l'anno scorso e mi è sembrato buono, anche se avrei preferito meno teoria e più esercitazioni.Mimmo_510859D ha scritto:Che ne dite dei corsi sui PT organizzati dall'ANIT?
- ven mar 27, 2015 19:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella e UTA
- Risposte: 5
- Visite : 2006
Re: Legionella e UTA
LEGIONELLA UNI CEN/TR 16355:2012; Linee guida Conf St/Reg del 04/04/2000- GU n.103 del 05/05/2000; DGR ER N. 1115 del 21/07/2008 -BUR n.147 del 22/08/2008; http://www.europacivilta.it/download/G.Benedetti.pdf; IGIENE Linee guida Conf St/Reg n. 1292 del 27/09/2001- GU n.276 del 27/11/2001; Linee ...
- mar mar 24, 2015 15:17
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Calcolo tubazione gas per caldaia 350 kW
- Risposte: 7
- Visite : 3172
Re: Calcolo tubazione gas per caldaia 350 kW
E' proprio questo.Tom Bishop ha scritto:Al punto 5.3.2 non trovo nulla di quello che affermi se non il fatto che è vietato l'utilizzo di tubi, rubinetti, accessori, ecc., rimossi da altri impianti.
- lun mar 23, 2015 18:04
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Calcolo tubazione gas per caldaia 350 kW
- Risposte: 7
- Visite : 3172
Re: Calcolo tubazione gas per caldaia 350 kW
No! UNI 11528 punto 5.3.2; pag. 12
Non si salda su tubazioni zincate, anche se molti lo fanno dopo aver tagliato le estremità filettate ed eliminato localmente la zincatura per saldare le flange.
Le tubazioni per metano non si zincano a freddo.
Non si salda su tubazioni zincate, anche se molti lo fanno dopo aver tagliato le estremità filettate ed eliminato localmente la zincatura per saldare le flange.
Le tubazioni per metano non si zincano a freddo.
- lun mar 23, 2015 11:22
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Calcolo tubazione gas per caldaia 350 kW
- Risposte: 7
- Visite : 3172
Re: Calcolo tubazione gas per caldaia 350 kW
La UNI 11528 non obbliga ad utilizzare una determinata formula, dice di utilizzare una "procedura di calcolo la cui efficacia sia riconosciuta dalla letteratura ed adeguata all'uso del gas nelle condizioni specifiche della" UNI stessa. La stessa norma poi, a seconda della pressione di esercizio ...
- mar mar 17, 2015 18:06
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6968
Re: Rete gas in capannone
il percorso del tubo adduzione gas all'interno del capannone deve essere il minimo indispensabile per servire la caldaietta a vapore. Esatto. Importante.: per rendere minimo il percorso I VVF richiedono solitamente che le apparecchiature siano a ridosso di una parete esterna. Nel caso questo non ...
- gio mar 12, 2015 11:44
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI 8723 E AERAZIONE FORZATA
- Risposte: 10
- Visite : 5424
Re: UNI 8723 E AERAZIONE FORZATA
Forse la fig. 3 è scivolata dentro spinta da una manina ignota.... in Italia, si sa, capita anche in contesti più autorevoli (si fa per dire). Gli apparecchi sembrano comunque scaricare in ambiente, quindi tipo "A con un po' di scarico" (nuovo tipo) :D . Seriamente: se fossero di tipo B, a parte l'e ...
- mer mar 11, 2015 19:08
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI 8723 E AERAZIONE FORZATA
- Risposte: 10
- Visite : 5424
Re: UNI 8723 E AERAZIONE FORZATA
In effetti quello che dici ha senso. La UNI 8723 non l'ho ancora utilizzata e quello che ho scritto derivava da quanto riportato dalla UNI 7129-2, anche perché le definizioni dei tipi A -B e C sono identiche nelle due normative. Per analogia avevo escluso i piani cottura dai tipi A, B e C. Mi sembra ...
- mer mar 11, 2015 12:25
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI 8723 E AERAZIONE FORZATA
- Risposte: 10
- Visite : 5424
Re: UNI 8723 E AERAZIONE FORZATA
Domanda: ma se in una cucina ho solo apparecchi di tipo A (fuochi, fry top, friggitrice), Tiro su questo post perché mi ci cascato l'occhio. Fai attenzione che gli apparecchi di cottura (fuochi , ecc.) non sono apparecchi di tipo "A". Gli apparecchi tipo "A" sono quelli per riscaldamento, tipo ...
- ven mar 06, 2015 00:24
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6968
Re: Rete gas in capannone
Concordo e vado a dormire.mat ha scritto: Io direi che del recepimento nella 1083, ce ne potremmo anche battere (con rispetto parlando)
- gio mar 05, 2015 15:28
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6968
Re: Rete gas in capannone
Per "condotte all'interno di utenze industriali" (DM 16/4/2008), intendo qualsiasi tubazione gas inserita in un ciclo industriale (di processo). Queste linee sono normalmente costituite da una tubazione a monte del riduttore, di solito di 4 specie, e una a valle che può essere maggior o minore di 0. ...
- gio mar 05, 2015 15:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diagnosi energetica - prezzi progettazione
- Risposte: 35
- Visite : 14828
Re: Diagnosi energetica - prezzi progettazione
Progettazione contabilizzazione (uni10200:2013, fabbisogno, mappatura, valutazione interventi migliorativi, vt, pompa, ecc): 400 euro x condominio + 40 euro x appartamento + 7 euro x calorifero = Se fossero 40 appartamenti : 400+40 x 40 + 7 x 6 x 40 = 3680 € Mi sembra un prezzo molto basso. Io c ...
- gio mar 05, 2015 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diagnosi energetica - prezzi progettazione
- Risposte: 35
- Visite : 14828
Re: Diagnosi energetica - prezzi progettazione
Riprendo questo post perché ho lo stesso problema Io avrei ipotizzato: € 130,00 per unità immobiliare per le prime 20 unità immobiliari € 115,00 per unità immobiliari dalla 20 alla 40 unità immobiliare € 100,00 per unità immobiliari dalla 40 alla 80 unità immobiliare € 85,00 per unità immobiliari dal ...
- mer mar 04, 2015 21:12
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6968
Re: Rete gas in capannone
Se si parla di impianti gas interni alle utenze industriali, non la vedo così. Mi riferisco al DM 16/08/2008, sez 2, che, all'interno delle utenze industriali riconosce solo "le condotte di alimentazione" (prima della cabina)e le "reti di adduzione" (dopo la cabina), per le quali richiama la UNI ...
- mer mar 04, 2015 18:02
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6968
Re: Rete gas in capannone
se non hai gruppo di misura è applicabile altrimenti no Dove è scritto questo ? mi pare che tu sostenga in sostanza che il richiamo del DM "scavalchi" il campo di applicazione della UNI stessa; Il DM richiama la UNI 9860 per le utenze industriali, in conformità al punto 6.2.2. della norma stessa. Q ...
- mer mar 04, 2015 11:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione a metà
- Risposte: 22
- Visite : 4395
Re: Contabilizzazione a metà
Mi avete quasi convinto, anche se a malincuore. Penso di fargli la sola contabilizzazione, mettendo ben in chiaro fin dove arrivano le mie responsabilità. Due domande: se ho capito bene i documenti che dovrò farmi consegnare sono: -Distinta dei corpi scaldanti delle U.I. -Certificati dei corpi s ...
- mar mar 03, 2015 19:22
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6968
Re: Rete gas in capannone
Le condotte al servizio di utenze industriali sono normate dal DM 16/04/2008, sezione 2, dove è richiamata la UNI 9860.
- mar mar 03, 2015 19:12
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: NORMATIVA GAS PER IMPIANTI INDUSTRIALI
- Risposte: 15
- Visite : 24763
Re: NORMATIVA GAS PER IMPIANTI INDUSTRIALI
Per la linea a 1 bar bisogna seguire il DM 16/04/2008 e quindi le UNI in esso richiamate, comprese le UNI 9860, UNI 9034 e UNI EN 12007. In queste norme trovi le tipologie dei materiali (spessori compresi) e le giunzioni che possono essere eseguite in funzione del materiale , diametro e tipo di posa ...
- mar mar 03, 2015 15:46
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: NORMATIVA GAS PER IMPIANTI INDUSTRIALI
- Risposte: 15
- Visite : 24763
Re: NORMATIVA GAS PER IMPIANTI INDUSTRIALI
Forse era più adatto il Forum Gas. Devo realizzare una condotta esterna di gas metano per alimentare utenze da 500kw. La pressione di rete è di 1Bar circa, mentre a valle del riduttore, posto subito prima delle macchine, si scende a 30-50 mbar. Non capisco se devi progettare tutto ex novo, oppure se ...
- mar mar 03, 2015 15:28
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6968
Re: Rete gas in capannone
Leggi bene:i titoli sono leggermente diversi.
Dai titoli, purtroppo,non si riesce a capire la differenza dei campi di applicazione.... cose italiane.
Se cerchi vedrai che se ne è già parlato
Dai titoli, purtroppo,non si riesce a capire la differenza dei campi di applicazione.... cose italiane.
Se cerchi vedrai che se ne è già parlato
- mar mar 03, 2015 13:19
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6968
Re: Rete gas in capannone
I DM sono 2, uno del 16/04/2008 e l'altro del 17/04/2008. Cambiano le pressioni di esercizio.mat ha scritto:E' curioso, perché anch'io posseggo una versione del DM datata 16 aprile; tuttavia credo che la data corretta sia il 17, perché così si trova sul sito dei VVF. Forse lo vararono intorno alla mezzanotte?
- mar mar 03, 2015 12:03
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6968
Re: Rete gas in capannone
Scusa Sergiara, ho letto il punto 6.2.2 della UNI 9860, ma non ne vengo fuori. E' ammessa o no la tubazione filettata posata a vista in solo transito in un capannone ? No, indipendentemente dalla pressione e tipo di giunzione. Punto 6.2.2 della UNI 9860: "....qualora lungo il tracciato si dovessero ...
- ven feb 27, 2015 21:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione a metà
- Risposte: 22
- Visite : 4395
Re: Contabilizzazione a metà
Direi di sì, non è un problema tuo. Tu non devi nè comprarli nè programmarli. Le potenze dei corpi scaldanti devono essere certificate dal progetto. Il progetto non esiste. Tu esegui la ripartizione con dei ripartitori installati (installati come ?) su CS la cui potenza non è certificata. Come fai a ...
- ven feb 27, 2015 16:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione a metà
- Risposte: 22
- Visite : 4395
Re: Contabilizzazione a metà
Quindi tu faresti tranquillamente la contabilizzazione senza controllare né ripartitori (programmazione e installazione) né le VTS ?? E confermoche è assolutamente normale che il condominio acquisti e faccia installare ripartitori in assenza di progetto. normale si, ma non trovo normale che un pr ...
- ven feb 27, 2015 16:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione a metà
- Risposte: 22
- Visite : 4395
Re: Contabilizzazione a metà
Se i ripartitori sono già programmati e non si possono riprogrammare, dovrei in ogni caso ricontrollarli tutti e se ce ne sono di sbagliati sostituirli, non posso fare certo la progettazione della ripartizione con ripartitori sbagliati o installati non correttamente. Se devono essere ancora ...
- gio feb 26, 2015 21:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione a metà
- Risposte: 22
- Visite : 4395
Contabilizzazione a metà
Volevo condividere una amenità (si fa per dire). Un amministratore mi ha chiesto di fargli un preventivo per la progettazione della sola contabilizzazione dell'impianto di riscaldamento. Praticamente la situazione è questa: VTS e ripartitori già installati sui corpi scaldanti, non so da chi. Ora vu ...
- gio feb 26, 2015 09:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Alternativa a SPIRAX SARCO (Linee Vapore)
- Risposte: 1
- Visite : 799
Re: Alternativa a SPIRAX SARCO (Linee Vapore)
Puoi vedere CONFLOW, VALVOALPI
- mer feb 25, 2015 17:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Orari funzionamento impianto DPR 74/13 in ER
- Risposte: 0
- Visite : 674
Orari funzionamento impianto DPR 74/13 in ER
Il DPR 74/13, in particolare art 4, comma 6, lettera f (orari giornalieri di funzionamento impianto per zone non F) è vigente in ER ? Se non vigente dovrebbe esserci qualcosa di simile nella DAL 156/e s.m.i. ma non riesco a trovarla. Qualcuna mi può aiutare ? Per capirci: il DPR consente di far f ...
- gio feb 19, 2015 17:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: OT : CNI e UNI
- Risposte: 3
- Visite : 1042
Re: OT : CNI e UNI
Già fatto. Almeno per Reggio Emilia
- ven feb 13, 2015 09:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: abbassare temperatura di ritorno centrale
- Risposte: 1
- Visite : 711
Re: abbassare temperatura di ritorno centrale
Prova ad alzare la T acqua di mandata.
- gio feb 12, 2015 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: centrali termiche a combustibile liquido esistenti
- Risposte: 2
- Visite : 850
Re: centrali termiche a combustibile liquido esistenti
Prova consultare la Circolare Mint n.73 del 29/07/1971.
- mar feb 10, 2015 18:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzatori DLgs 102-2014
- Risposte: 96
- Visite : 24125
Re: Contabilizzatori DLgs 102-2014
pizeta hai toccato un tasto dolente, nel senso che il Dlgs/102 su questo punto, e molti altri, è fumoso. Può essere illuminante in proposito questa valutazione tratta dalla Circolare ANTA 2014-2 (Ing L. Socal) , Io non potrei esser più chiaro. Attribuire l'onere dell'installazione alle "imprese di fo ...
- mar feb 10, 2015 17:13
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas in capannone
- Risposte: 24
- Visite : 6968
Re: Rete gas in capannone
Vale la norma UNI 9860: 2006 p.to. 6.2.2 richiamata da DM 16/04/2008 che ha sostituito il DM 24/11/1984.
La caldaietta a vapore la alimenterai con tubazione che preveda il minimo percorso interno.
La caldaietta a vapore la alimenterai con tubazione che preveda il minimo percorso interno.
- lun feb 09, 2015 15:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcoli psicrometrici batterie ad acqua refrigerata
- Risposte: 28
- Visite : 6967
Re: Calcoli psicrometrici batterie ad acqua refrigerata
Qualcuno di voi ha mai usato il SFW allegato al volume" impianti di climatizzazione" di M. Vio ?
- lun feb 02, 2015 17:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Giunto tre pezzi e UNI 11528
- Risposte: 12
- Visite : 3592
Re: Giunto tre pezzi e UNI 11528
Riconosco che questa è una buona considerazione in favore della UNI 11528Dalmata75 ha scritto:e se la nota servisse solo per ricordare che è stato emanato il dm 37/08 che ha pari valore del dm del 96?