La ricerca ha trovato 167 risultati

da claudioedil
ven ott 18, 2019 16:27
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Aliquote IVA tlr e contabilizzazione
Risposte: 1
Visite : 44

Aliquote IVA tlr e contabilizzazione

Mi capita sempre più spesso di vedere la casistica di condomini allacciati al tlr, che per virtù dell'uso promiscuo dell'edificio, residenziale e uffici negozi ..., si vedono applicati dal fornitore 2 aliquote IVA, il 10% per il residenziale e il 22% per l'uso differente. dal punto di vista fiscale,...
da claudioedil
mar set 24, 2019 08:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
Risposte: 5
Visite : 542

Re: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?

ma perché presenta una istanza di deroga? non può applicare in qualche parte il DM?
da claudioedil
lun set 09, 2019 17:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comma 344 e intero edificio
Risposte: 10
Visite : 947

Re: Comma 344 e intero edificio

molto interessante, grazie Ibasa
da claudioedil
lun set 09, 2019 17:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comma 344 e intero edificio
Risposte: 10
Visite : 947

Re: Comma 344 e intero edificio

io per un caso recente ho seguito la definizione di edificio come sistema autonomo struttura-impianto, in un caso di plurifamiliare, tra l'altro piuttosto articolata - purtroppo però le faq ENEA sembrano valutare il termine edificio solo dal punto di vista edilizio forse perché, mi pare di capire, s...
da claudioedil
dom set 01, 2019 10:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 caldaie in un unico armadio ad incasso-> bel caos
Risposte: 4
Visite : 305

Re: 2 caldaie in un unico armadio ad incasso-> bel caos

ritengo che l'armadio anche a incasso non possa essere considerato un locale, che sarà la struttura che racchiude il pianerottolo, vano scala? in ogni caso il risultato non cambia, tutte e 2 le caldaie devono essere spostate da lì, come dice ilverga anche solo una caldaia non può essere installata s...
da claudioedil
gio ago 29, 2019 18:08
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Tutorial EC
Risposte: 27
Visite : 3384

Re: Tutorial EC

Puoi suddividere il volume in due piani che poi unirai
da claudioedil
mer ago 21, 2019 12:53
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Dubbi esistenziali da neofita: Pompe di Calore - Quote rinnovabili - Efficienze medie stagionali
Risposte: 8
Visite : 1033

Re: Dubbi esistenziali da neofita: Pompe di Calore - Quote rinnovabili - Efficienze medie stagionali

Se fosse vero che la quota ERES è considerata al denominatore ma non nel rendimento limite non vedo come sia possibile verificare il rendimento minimo da requisiti minimi. Ricordo invece perfettamente che Leto, software gratuito per gli iscritti ANIT, si comporta esattamente come suggerisce Ibasa, ...
da claudioedil
mer ago 21, 2019 09:28
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Dubbi esistenziali da neofita: Pompe di Calore - Quote rinnovabili - Efficienze medie stagionali
Risposte: 8
Visite : 1033

Re: Dubbi esistenziali da neofita: Pompe di Calore - Quote rinnovabili - Efficienze medie stagionali

Buongiorno Ibasa, sono lo stesso dell''altro forum. sul primo punto al momento ritengo che la UNI 11300-5 richieda a denominatore tutte le energie, ren e nrne, in ingresso al confine di valutazione energetico (ren sono anche aerotermica, geotermica, ....) sul secondo punto EC non fa come suppone, in...
da claudioedil
mar ago 20, 2019 12:12
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Dubbi esistenziali da neofita: Pompe di Calore - Quote rinnovabili - Efficienze medie stagionali
Risposte: 8
Visite : 1033

Re: Dubbi esistenziali da neofita: Pompe di Calore - Quote rinnovabili - Efficienze medie stagionali

Voi come vi comportate in caso di ape con PDC in riscaldamento ? Lasciate tutto di default e vi tenete il rendimento basso ? Mi sono imbattuto anch'io in questa problematica, il mio cruccio era però capire se la quota di rinovabile aerotermica era da considerare o meno per la verifica del rendiment...
da claudioedil
lun nov 19, 2018 13:18
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: relazione deroga " differenza fabb 50% 141"
Risposte: 59
Visite : 5741

Re: relazione deroga " differenza fabb 50% 141"

Io tutta questa moderazione dei costi non ce la vedo onestamente. Perché con l'applicazione della deroga la maggioranza dei condomini (quelli non svantaggiati per capirci) può votare per il 100% della quota volontaria a discapito di un 0% di quota fissa. Quindi chi sta all'ultimo piano, può anche a...
da claudioedil
lun nov 19, 2018 10:43
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: relazione deroga " differenza fabb 50% 141"
Risposte: 59
Visite : 5741

Re: relazione deroga " differenza fabb 50% 141"

non sono d'accordo perché il motivo della deroga a mio consiste essenzialmente nella "moderazione" dei costi a mm/m per le unità svantaggiate appunto dalla tabella mm/m - ma se la natura della tabella mm/m è il fabbisogno al netto di interventi individuali, allora quello è il riferimento da prendere...
da claudioedil
lun nov 19, 2018 10:12
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: relazione deroga " differenza fabb 50% 141"
Risposte: 59
Visite : 5741

Re: relazione deroga " differenza fabb 50% 141"

a parte magari la modalità di esprimere la propria opinione, comunque il punto portato da Morandini è che per la valutazione della eroga si debba fare riferimento ai fabbisogni per la tabella millesimale. seguendo la logica della norma, appendice D, sono concorde anch'io che debba essere fatta la va...
da claudioedil
gio ott 11, 2018 15:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Accumulo inerziale nel ruolo di separatore idraulico
Risposte: 16
Visite : 1373

Re: Accumulo inerziale nel ruolo di separatore idraulico

a mio avviso lo scambiatore non serve a nulla, a meno che non debba mantenere i due circuiti idraulicamente separati per qualche ragione. un esempio è indicato da NNN se non ncessario lo scambiatore io farei accumulo in serie come diceva sempre NNN e linea di bypass per compensare le differenze di p...
da claudioedil
ven ott 05, 2018 09:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero
Risposte: 55
Visite : 4175

Re: Tecnologie avanzate per nuovo edificio ospedaliero

mi piace lo stimolo portato da Ronin
la domanda che io mi sentirei di porre prima di avanzare ipotesi è come sono distribuiti i consumi energetici tipici di una struttura del genere o che vi aspettate in quell'area climatica per tipologia di servizio
da claudioedil
dom feb 25, 2018 10:11
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Colonne montati e ventilconvettori
Risposte: 9
Visite : 1536

Re: Colonne montati e ventilconvettori

Costruttori: Coster (sistema termoautonomo wireless) e Perry di sicuro (Pda energia)
sinceramente non so - se non vi è indicazione specifica penso che sia ragionevole considerare il VAN per un tempo pari a quello stimato di vita del sistema adottato
da claudioedil
gio feb 22, 2018 15:36
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Colonne montati e ventilconvettori
Risposte: 9
Visite : 1536

Re: Colonne montati e ventilconvettori

Ripeto, contabilizzazione indiretta non diretta - quindi un sistema del tutto equivalente in termini di installazione a quello classico ripartitori e termostatiche - il sistema c'è, è normato UNI vattelepesca, è previsto dalla UNI 10200, ci sono almeno due/tre costruttori - non voglio convincerti ov...
da claudioedil
gio feb 22, 2018 14:32
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Colonne montati e ventilconvettori
Risposte: 9
Visite : 1536

Re: Colonne montati e ventilconvettori

Veramente non sei in impossibilità tecnica - è possibile installazione di apposito sistema di contabilizzazione indiretta in questa situazione, e previsto dalla UNI 10200, non mi azzarderei a fare la relazione di cui parli, ma andrei un poco più a fondo della questione
da claudioedil
ven set 22, 2017 10:14
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: max DP per impianto gas CT 100 kW
Risposte: 6
Visite : 1868

Re: max DP per impianto gas CT 100 kW

UNI 11528
da claudioedil
ven set 15, 2017 08:25
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Parete divisorai unità immobiliari in cartongesso
Risposte: 2
Visite : 1635

Re: Parete divisorai unità immobiliari in cartongesso

Ogni caso va valutato a sé, mi sembra strano che tale stratigrafia sulla carta non ti dia il valore di legge - posso raccontare un'esperienza recente di misura per un caso simile, ma dove ho fatto lasciare in mezzo una fila di mattoni, quindi doppia struttura con doppia lastra e in mezzo mattoni, or...
da claudioedil
ven ago 19, 2016 12:35
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Ripartizione spese di gestione supercondominio
Risposte: 20
Visite : 2642

Re: Ripartizione spese di gestione supercondominio

non trovo il riferimento di redhat, forse l'art. 9 del 142/14?
se così fosse mi sembra che si richiami proprio la puralità di edifici e ovviamente la pluralità di servizi, ma il caso se ho ben compreso di due scale del medesimo edificio e servizio non vedo ragioni di obbligo
da claudioedil
gio ago 18, 2016 08:25
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Ripartizione spese di gestione supercondominio
Risposte: 20
Visite : 2642

Re: Ripartizione spese di gestione supercondominio

concordo sulla ripartizione delle spese di gestione non mi è chiaro invece da dove provenga l'obbligo di due contacalorie, se ho capito bene forse c'è uno schema nella proposta di revisione della norma. se gli impianti di distribuzione sono individuabili e caratterizzabili in modo distinto, allora s...
da claudioedil
gio lug 28, 2016 16:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 48067

Re: modifica al decreto 102/2014

oppure 63% rispetto al più alto fabbisogno, quindi 58% o 37% come differenza?
da claudioedil
mer lug 27, 2016 12:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 48067

Re: modifica al decreto 102/2014

mah, lascerei perdere l''intento della legge, perché è semplicemente l'accoglimento compromissorio di istanze e di ragioni tecniche ne ha ben poche sul ragionamento per cui i millesimi di fabbisogno non sono affidabili perché basati su stime, quello che cercavo di dire è che tutto è stima nel sistem...
da claudioedil
mer lug 27, 2016 10:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 48067

Re: modifica al decreto 102/2014

sulla questione della spesa, dipenderà da caso a caso, ad es. c'è la necessità o richiesta del condominio di produrre APE - la spesa poi rimane uguale a oggi, c'è solo una verifica sulle differenze di fabbisogno. non sono d'accordo con redhat sull'approssimazione dei millesimi di fabbisogno, tra l'a...
da claudioedil
mer lug 27, 2016 09:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 48067

Re: modifica al decreto 102/2014

Concordo, al momento è quello che sto facendo
da claudioedil
lun lug 25, 2016 18:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 48067

Re: modifica al decreto 102/2014

già, si può presumere, il testo è ambiguo perché indica differenze non rapporto tra maggiore e minore o viceversa, due righe ben fatte non si potevano scrivere?
da claudioedil
lun lug 25, 2016 11:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modifica al decreto 102/2014
Risposte: 375
Visite : 48067

Re: modifica al decreto 102/2014

ma la soglia del 50% è riferita a quale fabbisogno,il maggiore o il minore?
da claudioedil
mar gen 26, 2016 15:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
Risposte: 280
Visite : 34190

Re: DIAGNOSI ENERGETICA

Questione millesimi con l'ultima opinione di Socal Non sono personalmente d'accordo con l'ultima opinione di Socal e forse di Soma, sulla questione dei millesimi - dico ultima perché mi ricordo che circa 1 e mezzo lo stesso gruppo di relatori sosteneva invece il dover far riferimento a una condizion...
da claudioedil
ven dic 11, 2015 19:00
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Libretto di impianto e periodicità
Risposte: 13
Visite : 4658

Re: Libretto di impianto e periodicità

mi pare non faccia una piega
da claudioedil
gio dic 10, 2015 14:14
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 104626

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

però il conto del VAN a mio avviso dovrebbe essere fatto sull'edificio
da claudioedil
gio dic 03, 2015 15:16
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Libretto di impianto e periodicità
Risposte: 13
Visite : 4658

Re: Libretto di impianto e periodicità

ma perché? la norma regionale è il recepimento del nuovo modello di libretto da norma nazionale, e fissa quindi i tempi di adozione in regione; chi è fissato dalla norma nazionale, per una volta non si sovrappongono le norme regionali quando è sempre indicato dalla norma nazionale, anzi una comunica...
da claudioedil
gio dic 03, 2015 04:35
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Libretto di impianto e periodicità
Risposte: 13
Visite : 4658

Re: Libretto di impianto e periodicità

Secondo me invece c'è una certa chiarezza: - per l'esistente è richiamata in premessa la comunicazione del Ministero per cui "La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal d.p.r. 74/2013 all'art. 7 o di interventi...
da claudioedil
dom nov 29, 2015 16:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile
Risposte: 46
Visite : 5213

Re: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile

Ma non è che nego il fenomeno (né penso lo neghi nnn), anzi e' un motivo in più per tenersi alla larga dalle caldaie a basso contenuto d'acqua. La domanda che mi faccio e': Se il problema è l'eccesso di portata, perché non lo risolviamo con una tre vie deviatrice che costa 1/40 del separatore/scamb...
da claudioedil
sab nov 28, 2015 14:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile
Risposte: 46
Visite : 5213

Re: Aria nell'impianto .. e ferro nell'acqua .. e T variabile

Ronin ha scritto: ma soprattutto (prima che lo dica NNN) se il primario ha una portata inferiore al secondario, a che serve il separatore? :mrgreen:
vuoi dire superiore?
da claudioedil
mar nov 17, 2015 09:32
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Libretto di impianto e periodicità
Risposte: 13
Visite : 4658

Re: Libretto di impianto e periodicità

Non so se hai trovato conferma alle indicazioni date dalla Regione. dato che stavo indagando anch'io sullo stesso tema ho trovato la risposta nella DGR 13-381 (4° e 5° paragrafo). Nelle premesse della prima pagina si legge che i nuovi modelli di libretto devono essere utilizzati mano a mano che si f...
da claudioedil
lun ott 26, 2015 10:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pannelli radianti e sistema di distribuzione
Risposte: 11
Visite : 1688

Re: Pannelli radianti e sistema di distribuzione

da dove questa definizione? intendo gli ovvero
da claudioedil
mer ott 14, 2015 14:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pannelli radianti e sistema di distribuzione
Risposte: 11
Visite : 1688

Re: Pannelli radianti e sistema di distribuzione

ma la definizione di ristrutturazione di impianto non è generazione+distribuzione?
da claudioedil
mer ott 14, 2015 14:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pavimentazione con parquet/laminato
Risposte: 2
Visite : 660

Re: Pavimentazione con parquet/laminato

per i laminati penso che sotto i 6 mm non ci sia nulla, è anche vero che ci sono almeno 3 materiali diversi, ma normalmente hanno il valore R direttamente dichiarato.
per il tappetino, normalmente è polietilene da 2 mm
da claudioedil
gio ott 08, 2015 14:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA e direttiva ERP
Risposte: 95
Visite : 13935

Re: UTA e direttiva ERP

SuperP ha spiegato bene, non esiste un'unità di misura utilizzata per potenza sonora e una per pressione sonora, si usa sempre il dB che è grandezza adimensionale, in caso di potenze nell'altro di pressioni.
da claudioedil
gio ott 08, 2015 14:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Risposte: 18
Visite : 2248

Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO

l'ho sperimentato in un paio di casi, il tempo di attesa si riduce al lumicino
da claudioedil
gio ott 08, 2015 09:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Risposte: 18
Visite : 2248

Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO

e asservire la partenza della pompa a un flussostato?
da claudioedil
mer ott 07, 2015 08:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: info coefficienti ripartitori
Risposte: 184
Visite : 39871

Re: info coefficienti ripartitori

no, tu hai detto una cosa molto precisa, la contabilizzazione non serve a nulla,io contesto questo
da claudioedil
mer ott 07, 2015 07:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: info coefficienti ripartitori
Risposte: 184
Visite : 39871

Re: info coefficienti ripartitori

piccolo particolare, chi regolerebbe le temperature della propria casa senza contabilizzazione?
se con valvole o senza valvole pago lo stesso, cosa mi può importare di impostare 20 piuttosto che 23 gradi?
mi sembra questo l'unico senso dell'obbligo che porta risparmio, tutto il resto red è fuffa
da claudioedil
mer ott 07, 2015 07:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condotto per intubamento condnesazione
Risposte: 23
Visite : 2304

Re: Condotto per intubamento condnesazione

con che potenza hai a che fare?
per quello che so io c'è un problema legislativo sopra i 35 kW, per cui l'unica soluzione?! che ho trovato è fare come dice befe, tra l'altro corroborato dalla norma tecnica specifica (che però non è legge come la 7129).
da claudioedil
ven ott 02, 2015 10:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ANIT-IRIS- E PONTI TERMICI
Risposte: 438
Visite : 92934

Re: ANIT-IRIS- E PONTI TERMICI

grazie Fabrizio, allora ritengo che si debba sempre usare il btr nel sottraendo. giustamente il flusso calcolato con Therm tiene conto della differente temperatura dei due ambienti "esterni",il valore L2D sarà quindi calcolato correttamente tenendo in conto appunto le due temperature esterne, questo...
da claudioedil
ven ott 02, 2015 08:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ANIT-IRIS- E PONTI TERMICI
Risposte: 438
Visite : 92934

Re: ANIT-IRIS- E PONTI TERMICI

capisco l'ultima annotazione di fabrizio, non invece la tua mat, forse sono un po' duro, abbi pazienza. l'u-factor di Therm mi serve per definire L2D, se volgio calcolare Psi userò sempre nel sottraendo la U6946 perché è quella che effettivamente utilizzo nel calcolo delle dispersioni, ovvero la tua...
da claudioedil
gio ott 01, 2015 15:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ANIT-IRIS- E PONTI TERMICI
Risposte: 438
Visite : 92934

Re: ANIT-IRIS- E PONTI TERMICI

non capisco da dove derivi che nella sottrazione finale per i calcolo di Psi non devi tener conto di btr
l'Ufactor di Therm per forza tiene in conto il btr, fa parte delle condizioni al contorno; il sottraendo è sempre lui con tanto di btr allo stesso modo
da claudioedil
mar set 22, 2015 06:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ANIT-IRIS- E PONTI TERMICI
Risposte: 438
Visite : 92934

Re: ANIT-IRIS- E PONTI TERMICI

e in effetti il livello progettuale non è determinato semplicemente dall'usare un pc
da claudioedil
lun set 21, 2015 06:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ANIT-IRIS- E PONTI TERMICI
Risposte: 438
Visite : 92934

Re: ANIT-IRIS- E PONTI TERMICI

verissimo quello che dice SuperP, però anche vero che il livello progettuale deve crescere altrimenti la realizzazione rimarrebbe sempre ferma
da claudioedil
gio set 17, 2015 06:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 7129 1972
Risposte: 15
Visite : 3999

Re: UNI 7129 1972

La 7129:1972 non è più in vigore, è stata sostituita dalla versione 1992, ecc..
sopra i 35 kW c'è apposita norma