La ricerca ha trovato 45 risultati

da mloris
mar mar 12, 2024 17:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

.
da mloris
lun mar 11, 2024 14:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e Biomassa assieme
Risposte: 24
Visite : 4648

Re: PDC e Biomassa assieme

Ciao, avete qualche consiglio o dritte per evitare problemi su impianti, solo caldo + acs, in cui ci si abbina pdc e termocamino a pellet? Io pensavo ad un unico sistema a stratificazione da 500/800 litri. Farei lavorare su tutto il volume il termocamino da 24kW in modo che quanto parte, abbia un b...
da mloris
lun mar 04, 2024 23:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

Siccome devo fare ACS con la PDC che cosa dovrei inventarmi?? boh.. Vedi, qui abbiamo tutti opinioni diverse, che cambiano in base alle esperienze. Quindi, anche ognuno di noi, cambia le opinioni e non sempre riesce a confrontarsi costruttivamente. Più che di un forum, fidati di un progettista (aug...
da mloris
lun mar 04, 2024 22:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

Già
da mloris
lun mar 04, 2024 20:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

..
da mloris
lun mar 04, 2024 14:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

SuperP ha scritto: lun mar 04, 2024 13:01
mloris ha scritto: lun mar 04, 2024 10:58 allora lo hai guardato lo schema... :-)
Si e per quello non voglio più vederlo
non c'è dubbio, UN SIGNORE!!!
da mloris
lun mar 04, 2024 10:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

Siccome devo fare ACS con la PDC che cosa dovrei inventarmi?? boh.. vabbè.. vi saluto eh ciao allora... volevo dirti, come ennesimo consiglio, di buttare il tank in tank ma te ne vai... pazienza. allora lo hai guardato lo schema... :-) come l'ho pensato prima entro nella serpentina del serbatoio di...
da mloris
lun mar 04, 2024 10:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

.
da mloris
lun mar 04, 2024 09:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

..
da mloris
dom mar 03, 2024 21:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

..
da mloris
dom mar 03, 2024 10:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

.
da mloris
dom mar 03, 2024 09:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

..
da mloris
sab mar 02, 2024 21:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

..
da mloris
sab mar 02, 2024 18:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

Chi mi spiega, o mi dice dove posso leggere e capire, cos'è il Pdesignh in kW ?
da mloris
sab mar 02, 2024 11:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

Purtroppo non conosco criteri standard condivisi. Per esempio, pensa che io faccio installare PdC aria/aria surdimensionate alle quali aggiungo una pari potenza ad effetto Joule. Il tutto regolato da un sistema di controllo che costa quasi come le apparecchiature C'è invece chi sottodimensiona le P...
da mloris
ven feb 16, 2024 23:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

Ma no!! Risparmi... riascolta/rivedi
da mloris
ven feb 16, 2024 15:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

..
da mloris
ven feb 16, 2024 07:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

..
da mloris
gio feb 15, 2024 09:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

..
da mloris
mar feb 13, 2024 17:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Re: Scelta marca PDC

Ho fatto un calcolo semplificato delle dispersioni alla temperatura di progetto ( -5°C) dei locali riscaldati.
Il totale è 10200W, vorrei avere un margine del 10-20% per cui mi servono almeno 11.5kW.
da mloris
lun feb 12, 2024 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 9001

Scelta marca PDC

Buongiorno a tutti, mi serve una PDC splittata che possa produrre : - con temperatura aria esterna -5°C - temperatura acqua mandata 45°C - Potenza di 10,5 KW + margine 10/20% = almeno 11,50 kW - GAS refrigerante – R32 Ero orientato su Mitsubishi PUZ-SHWM 120VAA ZUBADAN + IDROBOX - mi sono fatto fare...
da mloris
sab dic 09, 2023 11:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione PDC in abitazione esistente
Risposte: 8
Visite : 983

Re: Installazione PDC in abitazione esistente

Grazie, si confermo che i calcoli alle temperature di 2 e 7°C le ho fatte tenendo conto solo della dT tra i 20 interni ed esterno. Volevo confrontare la potenza richiesta alle condizioni che mediamente saranno riscontrabili e la minima potenza generata dall PDC. Questo per evidenziare eventuali pend...
da mloris
ven dic 08, 2023 21:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione PDC in abitazione esistente
Risposte: 8
Visite : 983

Re: Installazione PDC in abitazione esistente

Buongiorno, ho rispolverato le mie vecchie conoscenze "basilari" di termotecnica ( ero progettista elettrico ) e vi espongo l’impianto che vorrei realizzare presso la mia abitazione esistente chiedendovi se stò commettendo qualche errore. L’abitazione è una villetta in Zona climatica E - 2...
da mloris
lun nov 27, 2023 15:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione PDC in abitazione esistente
Risposte: 8
Visite : 983

Installazione PDC in abitazione esistente

Buongiorno a tutti,
da mloris
gio apr 01, 2021 21:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dimensionamento corpi scaldanti
Risposte: 15
Visite : 2094

Re: dimensionamento corpi scaldanti

vinz75 ha scritto: gio apr 01, 2021 20:49 Quella calcolata da NNN è la potenza media durante tutta la stagione.
Come diceva Boba i calcoli si fanno sul picco.
Sempre a cazzotto raddoppierei quel valore.
Vero, è la media stagionale che non tiene conto dei picchi quando si arriva alla temperatura minima esterna etcccc
da mloris
gio apr 01, 2021 18:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dimensionamento corpi scaldanti
Risposte: 15
Visite : 2094

Re: dimensionamento corpi scaldanti

Beh.. con 5800 messaggi sul forum.. stica!!
da mloris
gio apr 01, 2021 18:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dimensionamento corpi scaldanti
Risposte: 15
Visite : 2094

Re: dimensionamento corpi scaldanti

Grazie!!!!
Birra pagata!!!
Vedi che uno del mestiere che fa i conti a spanna , come lo sapevo fare io 30 anni, fa lo trovi!!! :D :D :D :D :D
da mloris
gio apr 01, 2021 16:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dimensionamento corpi scaldanti
Risposte: 15
Visite : 2094

Re: dimensionamento corpi scaldanti

grazie...
quindi mi vuoi dire che con le abitazioni recenti, classe A B o giu di lì ... con 25W al mq sei a posto?
con 40mq mi bastano 1000W ??
a spanne....
da mloris
gio apr 01, 2021 15:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dimensionamento corpi scaldanti
Risposte: 15
Visite : 2094

Re: dimensionamento corpi scaldanti

vabbè non mi siete molto di aiuto.. non fatemi ristudiare termotecnica... ipotizziamo che in un locale dì 40mq ho 4000W di dispersione termica massima nella peggiore delle condizioni ( trasmissione e ventilazione ) come dimensiono i radiatori se penso di lasciarli accesi 12h al giorno? e 6h al giorn...
da mloris
gio apr 01, 2021 10:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dimensionamento corpi scaldanti
Risposte: 15
Visite : 2094

Re: dimensionamento corpi scaldanti

E allora chiudiamo sto forum... :D :D
da mloris
mar mar 30, 2021 14:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dimensionamento corpi scaldanti
Risposte: 15
Visite : 2094

dimensionamento corpi scaldanti

Buongiorno, domanda per termotecnico ipotesi: Zona climatica E Abitazione di Classe energetica B con consumo energia di circa 50 KWh/mq annui Dimensione abitazione totali 100 mq Quanti watt devono avere i radiatori pensando ad un loro funzionamento di 12 ore al giorno ? e funzionamento di 6 ore al g...
da mloris
mar giu 26, 2012 19:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: collegamenti idraulici in centrale termica
Risposte: 4
Visite : 1270

Re: collegamenti idraulici in centrale termica

SimoneBaldini ha scritto:Non so forse la LEGO ha qualcosa sotto i 6 anni.
che ridere!!!
chiedo una marca di tubo multistrato ed accessori a buon prezzo...
da mloris
mar giu 26, 2012 16:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: collegamenti idraulici in centrale termica
Risposte: 4
Visite : 1270

collegamenti idraulici in centrale termica

salve, per fare collegamenti idraulici di tubazioni contenenti acqua sanitaria o di riscaldamento in centrale termica, che sistema di tubazioni ( tubazioni, raccordi, curve, T, etcc.. ) posso utilizzare che non necessitino di attrezzi speciali ( saldatori o pinze a pressione) ad un prezzo "acce...
da mloris
gio mar 08, 2012 13:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VASO ESPANSIONE SI O NO?
Risposte: 3
Visite : 1119

Re: VASO ESPANSIONE SI O NO?

un circuito di riscaldamento accumulo tramite serpentina ha in totale 27 litri di acqua: contenuto acqua nel bruciatore di 17 litri. contenuto acqua serpentina accumulo + tubazioni da caldaia ad accumulo = 10 litri devo mettere un vaso di espansione o non serve? non penso che la variazione di press...
da mloris
sab mar 03, 2012 18:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VASO ESPANSIONE SI O NO?
Risposte: 3
Visite : 1119

VASO ESPANSIONE SI O NO?

un circuito di riscaldamento accumulo tramite serpentina ha in totale 27 litri di acqua: contenuto acqua nel bruciatore di 17 litri. contenuto acqua serpentina accumulo + tubazioni da caldaia ad accumulo = 10 litri devo mettere un vaso di espansione o non serve? non penso che la variazione di pressi...
da mloris
mar feb 21, 2012 19:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rifacimento/intubamento canna fumaria esistente
Risposte: 1
Visite : 1184

Re: Rifacimento/intubamento canna fumaria esistente

buongiorno, devo rieseguire una canna fumaria che si è leggermente danneggiata recentemente da "autocombustione". In questa canna vengono introdotti prodotti di combustione di una caldaia a legna e di una a gasolio. La vorrei rieseguire intruducendo un condotto in inox entro la canna esis...
da mloris
lun feb 20, 2012 10:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rifacimento/intubamento canna fumaria esistente
Risposte: 1
Visite : 1184

Rifacimento/intubamento canna fumaria esistente

buongiorno, devo rieseguire una canna fumaria che si è leggermente danneggiata recentemente da "autocombustione". In questa canna vengono introdotti prodotti di combustione di una caldaia a legna e di una a gasolio. La vorrei rieseguire intruducendo un condotto in inox entro la canna esist...
da mloris
gio nov 24, 2011 10:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore per integrazione riscaldamento e ACS
Risposte: 1
Visite : 765

pompa di calore per integrazione riscaldamento e ACS

salve, che tipo di PDC mi consigliate per integrare il riscaldamento e ACS ?? considerate che inserirei il circuito di questo sistema nella serpentina bassa di un accumulo utilizzato per il riscaldamento e questa PDC verrebbe utilizzata per sopperire cali di temperatura dell'acqua aldisotto i 40/50 ...
da mloris
ven set 02, 2011 22:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dimensionare e modicare impianto solare termico / biomassa
Risposte: 1
Visite : 1190

dimensionare e modicare impianto solare termico / biomassa

salve, vorrei integrare l'impianto esistente ed istallare 1 impianto solare termico, in famiglia siamo in 4 e l'ACS scorre a volontà... Attualmente viene prodotta con una caldaia a gasolio ( annualmente spendo circa 450€ ) mentre per il riscaldamento mi avvalgo di una caldaia a legna che svolge egre...
da mloris
gio lug 07, 2011 12:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento di generazione impianti a biomassa
Risposte: 14
Visite : 10479

Re: Rendimento di generazione impianti a biomassa

salve, sono alle prime armi con la certificazione energetica e sto lavorando su di un caso con un generatore a biomassa.. sapreste dirmi come posso valutare il rendimento di generazione? grazie per l'aiuto dipende dal tipo di caldaia a biomassa naturalmente; per le caldaie a legna tradizionali si p...
da mloris
mer lug 06, 2011 10:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sostituzione caldaia
Risposte: 4
Visite : 1217

Re: sostituzione caldaia

generatori di calore a pezzi di legna di fascia alta alemno 1500 se non di più che poi sono i conti della norma 303-5 questioni di spazio è un classico... purtroppo soluzione tipo tank in tank però bisogna trovare il compromesso tra tanti litri per la legna e i litri giusti per i pannelli solari ok...
da mloris
mar lug 05, 2011 14:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sostituzione caldaia
Risposte: 4
Visite : 1217

Re: sostituzione caldaia

girondone ha scritto:così su 2 piedi
biomassa, se legna a pezzi puffer moolto più grande
accumulo acs separato e dimensionato con i pannelli solari sempre se voglionoo o devono metterli
si, legna a pezzi >> quindi puffer di 1000 litri?
visto le dimensioni del locale caldaia non mi stanno 2 serbatoi separati ...
da mloris
mar lug 05, 2011 14:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sostituzione caldaia
Risposte: 4
Visite : 1217

sostituzione caldaia

buongiorno, in una villetta esistente avente corpi scaldanti tradizionali ( radiatori e ventilconvettori ) stò valutando l'opportunità di sostituire un impianto con caldaia a gasolio (anche se abbastanza recente) al fine di ottenere un miglioramento del rendimento e ridurre le spese di gestione annu...